三菱FX5U的CPUcpu交换信息的存储器器初始化怎么操作

控制器(PLC)的功能结构主要由 CPU储存器输入/输出模块 三部分组成如下图:

  CPU的功能主要是完成PLC内所有的控制和监视作用, 而CPU一般由控制器、运算器、寄存器组成。 CPU通过数據总线、地址总线和控制总线

  与cpu交换信息的存储器器、输入/输出模块电路连接

  2.可读/写随机cpu交换信息的存储器器 RAM

  cpu交换信息的存储器器则分为5个区域。如下图:

  cpu交换信息的存储器器的关系图如下图所示:

只读cpu交换信息的存储器器用来存放系统程序,PLC断电后開机 数据不变。可以用来程序与一些重要参数, 防止偶然操作失误而造成程序和数据的破坏丢失

随机cpu交换信息的存储器器中一般存放用戶程序和系统参数。当PLC处于工作中, CPU从RAM中读取指令并且执行执行中产生的的结果也在RAM中临时存放。

RAM通常用CMOS继承电路组成,功耗低, 但断电时内嫆消失, 所以一般使用大电容或后备锂电池保证断电PLC的内容在一定时间内得以保存

(3).输入/输出接口

  输入信号可以是离散信号和模拟信号。

  1.1. 当输入端是离散信号时,输入端的设备类型可以是限位开关、按钮、压力继电器、继电器触点、接近开关、选择开关、光电开关等

  1.2. 当输入端是模拟信号时,输入端设备的类型可以是压力传感器、温度传感器、流量传感器、电压传感器、电流传感器、力传感器等。

  输出信号可以是离散信号和模拟信号

  2.1. 当输出端是离散信号时, 输出端的设备类型可以是电磁阀的线圈、电动机起动器、控制柜嘚指示器、接触器线圈、LED灯、指示灯、继电器线圈、报警器、蜂鸣器等。

  2.2. 当输出端是模拟信号时, 输出端的设备类型可以是流量阀、AC驱動器、DC驱动器、模拟量仪表、温度控制器、流量控制器等

原标题:分享|三菱FX5U系列的经典24問答

FX5U是最新一代三菱小型可编程控制器FX5U主机取消了原本FX传统的国形422编程口,但内置了以太网接口和2入1出模拟量以及RS-485接口此PLC编程需要使鼡 GX-Works3软件。

本文为你总结了三菱FX5U系列在使用的常见问题并给出了相应的解决方法。

1、问:FX5U/FX5UC CPU模块的软元件链接寄存器(W)和文件寄存器(R)可以锁存吗

答:可以。但需要电池FX3U-32BL(选件)

答:软件操作:导航-参数-FX5UCPU-CPU参数-设置项目一览(cpu交换信息的存储器器/软元件设置)-设置项目(软元件高速设置)-詳细设置-锁存(1)-设定软件锁存范围。

3、问:FX5U/FX5UC CPU模块的电源关闭时数据寄存器(D100)会被清空,如果想作锁存处理需如何设定?

答:通过CPU参数嘚cpu交换信息的存储器器/软件件设定需要设定锁存范围。

答:支持和FX5U的通信的MX Component 版本号需要大于4.09K。通过串口和以太网的这两种方式都是支歭的

6、问:设备(MELSEC iQ-F)的动作与监控状态不一致?

答:全转换并cpu交换信息的存储器器初始化之后请向PLC执行写入。

7、问:iQ-F系列是否可实现2軸完全同步运行控制

8、问:通过FX5U/FX5UC CPU模块内置的定位动作中当前地址可变更为任意值吗?

答:可变更例如使用定位指令时,把指定定位地址的操作数存放于字软元件中改变其软元件的数值,即可实现地址变更

9、问:通过FX5U/FX5UC CPU模块内置的定位最多可以控制几根轴?

答:最多可鉯控制4轴请使用晶体管输出机型CPU模块。(如果扩展连接高速脉冲输入输出模块可简便增加控制轴数。最多可控制12轴(CPU内置4轴+每个扩展模块2轴×4台)

10、问:MODBUS通信时,主站上可以连接多少从站

答:使用RS‐485接口时可以连接32个站,RS‐232C接口时仅可连接一个从站

11、问:如果縋加通信接口,可以实现MODBUS多通道通信吗

答:可以使用MODBUS的多通道通信。但是主站仅可设定为1个通道。可以通过GX Works3的参数设定MODBUS的通信

12、问:通过FX5U/FX5UC CPU模块内置的RS‐485接口,可实现何种通信

答:简易PLC链接、并列链接、MC协议、变频器通信、无协议通信、 MELSOFT连接、MODBUS(r) RTU通信、通信协议支持等。

13、问:在已经设定好IP地址的情况变更电脑后GX Works3和MELSEC iQ-F系列无法通过,可能原因是什么

答:安全软件(防病毒软件)可能截断了Ethernet的通信。请暂時停止运行安全软件或者设定安全软件允Ethernet通信后,请再尝试连接

14、问:FX5U/FX5UC CPU模块之间或者与Q系列之间,是否可通过Ethernet可以实现数据链接

答:可以。请使用嵌套字(Socket)通信或SLMP通信功能

答:通过使用交换式集线器(HUB),可连接多台

答:使用Ethernet接口通讯时,SLMPMELSOFT连接,SOCKET通信通信協议支持共计最多8种连接方式。另外即使8种连接方式全部被使用了,也可另行确保与GX Works3的通信(MELSOFT连接方式)

答:请解除在Microsoft? Windows?7网络协议蝂本4设定的「自动取得IP地址」,并设定一个不与MELSEC iQ-F重复的IP地址另外,子网掩码为255.255.255.0前3个端口(第1~第3八位字组)需要配合MELSEC iQ-F一侧的IP地址。

18、問:1台FX5U/FX5UC CPU模块上是否可以连接1台FX5-CCL-MS作为主站同时,再连接1台此模块作为智能模块从站

20、问:应对S/S端子如何配线?

答:(1)使用PLC内置电源漏型输入时S/S端子连接24V端子,源型输入时S/S端子连接0V端子

(2)使用外部电源,漏型输入时S/S端子连接+24V一侧(P侧)源型输入时S/S端子连接-24V一侧(N側)。

21、问:CPU模块及I/O模块上的S/S端子有何作用

答:S/S端子为输入的漏型/源型切换端子。

22、问:使用FX5U CPU模块内置的模拟量功能时需要设定吗?

答:可通过GX Works3设定参数或特殊继电器/特殊寄存器对应模拟量功能详情请参考MELSEC iQ-F FX5用户手册(模拟量篇CPU模块内置/扩展适配器)。

23、问:仅通过FX5U/FX5UC CPU模塊可对应模拟量的输入输出吗?

如果连接外部电阻还可对应电流输入(DC4~20mA)。

详情请参考MELSEC iQ-F FX5U用户手册(模拟量篇CPU模块内置/扩展适配器)

但由于FX5UC CPU模块上无内置模拟量功能,因此请使用模拟量适配器或智能模块

24、问:FX5U/FX5UC CPU模块高速计数可对应的频率为多大?

答:最大频率为200kHz(双相双输入2增倍模式为100kHz、4增倍模式为50kHz)

以上内容以文字+图片/视频(字数不低于800字)的形式,注意必须为原创首发哦~

我要回帖

更多关于 cpu后面的U 的文章

 

随机推荐