关于电容电流超前电压电压的方向和直流电是什么物质的问题

专业还会考点专业知识非电专業理论考试的话都是些类似公务员考试的题,都挺简单的考考你逻辑关系这些,不用太担心面试的话跟其他普通单位面试差不多,自峩介绍啊说说对该地区和该供电局的印象和认识,不用太紧张!下面是广东南方电网考试试题大纲:

1、小接地电容电流超前电压系统中消弧线圈的三种补偿方式为 欠补偿 、 全补偿、过补偿。小接地电容电流超前电压系统一般以过补偿为补偿方式

2、发电机的不对称运行┅般是在电力系统的不对称运行时发生的。不对称运行对发电机的影响主要是负序电容电流超前电压导致发电机转子发热和振荡其次是發电机定子绕组可能一相或两相过载。

3、发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态其定子电容电流超前电压相位超前定子电压相位。

4、发电机的调相运行是指发电机不发有功主要向电网输送感性无功。

5、负荷的频率静态特性是指负荷随频率的变化洏变化的特性

6、电力系统的负荷是不断变化的,按周期长短和幅度大小可将负荷分解成三种成分,即微小变动分量、脉动分量、持续汾量

7、电力系统的频率静态特性取决于负荷的频率静态特性和发电机的频率静态特性。

8、电力系统的频率调整需要分工和分级调整即將所有电厂分为主调频厂、辅助调频厂、非调频厂三类。主调频厂负责全系统的频率调整工作辅助调频厂负责只有当频率超出某一规定徝后才参加频率调整工作,非调频厂在正常时带固定负荷

9、自动发电控制系统(agc)的功能与电力系统的频率调整密切相关,它包含了频率的一、二、三次调整自动发电控制系统具有三个基本功能:频率的一次调整、负荷频率控制、经济调度控制。

10、电网备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量总备用容量不宜低于最大发电负荷的20%。

11、表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负荷曲線、年负荷曲线、年持续负荷曲线

12、周负荷曲线表示一周内每天最大负荷的变化状况,它常用于可靠性计算和优化计算

13、年负荷曲线表示一年内各月最大负荷的变化状况。其特性指标有月不平衡负荷率、季不平衡负荷率和年最大负荷利用小时数

14、年持续负荷曲线:全姩负荷按大小排队,并作出对应的累计持续运行小时数从最小负荷开始,依次将各点负荷连成曲线

15、电力系统的调峰是指为满足电力系统日负荷曲线的需要,对发电机组出力所进行的调整

16、山东电网频率的标准为50hz,频率不得超过±

73、处理紧急事故或进行一项单一的操莋可采用即时命令。

74、并列运行的变压器倒换中性点接地刀闸时,应先合上要投入的中性点接地刀闸然后再拉开要停用的中性点接哋刀闸。

75、投入保护装置的顺序为:先投入直流电源后投入出口压板;停用保护装置的顺序与之相反。

76、运行中的变压器瓦斯保护与差動保护不得同时停用

77、停用一条母线上的电压互感器时,应解除相应的电压闭锁压板投入电压闭锁联络压板,母差保护的运行方式不變

78、电力系统对继电保护的基本要求是可靠性、 选择性、 快速性、 灵敏性。

79、新安装的或一、二次回路有过变动的方向保护及差动保护必须在负荷状态下进行相位测定

80、联络线两侧不得同时投入检查线路无压重合闸。使用检查线路无压重合闸的一侧同时使用检查同期重匼闸并启动重合闸后加速装置。

81、当母线故障发生在电容电流超前电压互感器与断路器之间时母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在依靠母线出口动作停止该线路高频保护发信,让对侧断路器跳闸切除故障

82、规程规定强油循环风吹变压器冷却介质最高温度为 40℃,最高上层油温度为85℃

83、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告弄请问题后,再进行操作不准擅自哽改操作票,不准随意解除闭锁装置

84、在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施为停电、验电、装设接地线、懸挂标示牌和装设遮拦

85、母联(分段)兼旁路开关作旁路运行时,投入带路运行的保护解除其他保护跳母联(分段)的压板;作母联(分段)开关运行时,投入其他保护跳母联(分段)的压板停用带路运行的保护。

86、由旁路开关带主变开关或旁路开关恢复备用:操作前停鼡主变差动保护并切换有关保护的ct回路及出口回路,操作结束后投入主变差动保护。

87、由旁路开关带出线开关或旁路开关恢复备用茬开关并列过程中,各侧高频保护应停用

88、带高频保护的微机线路保护装置如须停用直流电源,应在两侧高频保护装置停用 后才允许停用直流电源。

89、中性点绝缘水平与首端绝缘水平相同的三相变压器叫做全绝缘变压器

90、并联电容器的作用是提高功率因数和提高运行電压,并能提高输变电设备的输送能量和降低线损

91、距离保护就是指反映保护安装处至故障点的距离,并根据这距离的远近确定动作时限的一种保护装置

92、三段式距离保护中第ⅰ段的保护范围是线路全长的80%-85%。

93、高频保护的高频电容电流超前电压信号可分为闭锁信号、允許信号和跳闸信号

94、“四不放过”的内容是事故原因不清不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过没有采取防范措施不放过,事故责任人没有受到处罚不放过

95、由旁路开关代出线开关或旁路开关恢复备用,在开关并列前应解除该侧零序电容电流超前电壓保护最末两段的出口压板,若该段无独立压板可一起解除经同一压板出口跳闸的保护,操作结束后立即投入

96、变压器中性点间隙接哋保护采用零序电容电流超前电压继电器和零序电压继电器并联方式,带有/版权所有)保护启动方式是不对应启动方式的补充,同时茬单相重合闸过程中需要进行一些保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等也需要一个由保护启动是重合闸启动元件。缺點:不能纠正断路器误动

11、操作中发带负荷拉、合隔离开关后应如何处理?

答:(1)带负荷合隔离开关时即使发现合错,也不准将隔離开关再拉开因为带负荷拉隔离开关,将造成三相弧光短路事故(2)带负荷拉隔离开关时,在刀片刚离开固定触头时便发生电弧,這时应立即合上可以消除电弧,避免事故但如隔离开关已全部拉开,则不许将误拉的隔离开关再合上

12、什么是变压器零序方向保护?有何作用

答:变压器零序电容电流超前电压方向保护是在大电容电流超前电压接地系统中,防止变压器相邻元件接地时的零序电容电鋶超前电压保护其方向是指向本侧母线。作用是作为母线接地故障的后备保护设有两级时限,以较短的时限跳闸母线或分段断路器鉯较长时限跳开变压器本侧断路器。

13、简述方向高频保护有什么基本特点

答:方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以综合判断是线路内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向其特点是:(1)要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;(2)必须采用双频制收发信机。

14、母差保护投入运行哪些压板应在投入位置??

答:母差保护投入运行,下列压板应在投入位置:(1)ⅰ组母线电压闭锁压板(2)ⅱ组母线电压闭锁压板。(3)母联开关掉闸压板(4)各元件掉闸压板及闭锁重合闸压板。(5)并应解除ⅰ、ⅱ母线电压闭锁联络压板和母线充电保护压板

15、采用單相重合闸为什么可以提高暂态稳定性?

答:采用单相重合闸后,由于故障时切除的是故障相而不是三相,在切除故障相后至重合闸前的一段时间裏,送电端和受电端没有完全失去联系(电气距离与切除三相相比,要小得多),这样可以减少加速面积,增加减速面积,提高暂态稳定性

16、避雷器的作鼡是什么?

答:通过并联放电间隙或非线性电阻的作用对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过压值避雷器即可用来防护大气過电压,也可用来防护操作过电压

17、电网发生事故时,事故单位应迅速正确地向值班调度员汇报哪些情况

答:(1)跳闸开关及时间、現象;(2)继电保护和自动装置动作情况,故障录波及测距;表记摆动、出力、频率、电压、潮流、设备过载等情况;人身安全和设备运荇异常情况

18、哪几种情况应停用线路重合闸装置?

答:(1)装置不能正常工作时(2)不能满足重合闸要求的检查测量条件时(3)可能造荿非同期合闸时(4)长期对线路充电时(5)断路器遮断容量不允许重合时(6)线路上有带电作业要求时(7)系统有稳定要求时(8)超过断蕗器跳合闸次数时

19、变压器中性点间隙接地的接地保护是怎样构成的?

答:变压器中性点间隙接地的接地保护采用零序电容电流超前电壓继电器与零序电压继电器并联方式带有0.5s的限时构成。当系统方式接地故障时在放电间隙放电时有零序电容电流超前电压,则使设在放电间隙接地一端的专用电容电流超前电压互感器的零序电容电流超前电压继电器动作;若放电间隙不放电则利用零序电压继电器动作。当发生间歇性弧光接地使间隙保护共用的时间元件不得中途返回,以保证间隙接地保护的可靠动作

20 、电网无功补偿的原则是什么?

答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽变的電压在正常和事故后均能满足规定的要求避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。

21、装有重合闸的线路当断路器跳闸后,什么凊况下不允许或不能重合闸

答:(1)手动跳闸;(2)断路器失灵保护动作跳闸;(3)远方跳闸;(4)断路器操作气压下降到允许值以下時跳闸;(5)重合闸停用时跳闸;(6)重合闸在投运单相重合闸位置,三相跳闸时;(7)重合于永久性故障又跳闸;(8)母线保护动作跳閘不允许使用母线重合闸时

22、直流正、负极接地对运行有哪些危害?

答:直流正极接地有造成保护误动的可能因为一般跳闸线圈(如絀口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作直流负极接地与正极接地哃一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继電器触点

23、提检修申请时应说明的内容是什么?

答:停电范围、检修性质、主要项目、检修时间、综合出力、紧急恢复备用时间以及对電网的要求(送电时是否需要核相、保护测方向)等未经申请及批准手续,不得在设备上工作

24、省调值班调度员有权批准哪些检修?

答:1.八小时以内可以完工的检修;2.与已批准的计划检修配合的检修(但不得超出已批准的计划检修时间)

25、省调批准的输变电设备檢修时间是如何计算的?

答:输变电设备检修时间从设备断开并接地省调值班调度员下开工令时开始,到省调值班调度员得到“××设备检修工作结束检修人员所挂地线全部拆除,人员已撤离现场现在可以送电”的汇报为止。申请时间包括停、送电操作及检修时间500kv、220kv線路停、送电操作一般规定各为50分钟。

26、对有关设备核相是如何规定的

答:电气新设备投入运行前应核相;电气设备检修改进后,可能慥成相序、相位混乱的也应核相。是否需要核相由施工单位向所属调度机构提出要求。

27、调度指令分为哪几项各项指令是如何划分嘚?

答:调度指令分逐项指令、综合指令和即时指令

涉及两个以上单位的配合操作或需要根据前一项操作后对电网产生的影响才能决定丅一项操作的,必须使用逐项指令;

凡不需要其它单位配合仅一个单位的单项或多项操作可采用综合指令;

处理紧急事故或进行一项单┅的操作,可采用即时指令

28、哪些操作操作值班调度员可不用填写操作指令票?

答:合上或拉开单一的开关或刀闸(含接地刀闸);投入或退出一套保护、自动装置;投入或退出机组agc功能;发电机组启停;计划曲线修改和功率调整;应做好上述内容的记录

29、变压器并列运行嘚条件是什么?

答:结线组别相同;电压比相同;短路电压相等

电压比不同和短路电压不等的变压器经计算和试验,在任一台都不会发苼过负荷的情况

30、刀闸能进行哪些操作

答:在电网无接地故障时,拉合电压互感器;在无雷电活动时拉合避雷器;拉合220kv及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电容电流超前电压拉合经试验允许的500kv母线;电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地刀闸;与开关并联嘚旁路刀闸当开关合好时,可以拉合开关的旁路电容电流超前电压;拉合励磁电容电流超前电压不超过2安培的空载变压器和电容电容电鋶超前电压不超过5安培的空载线路(但20kv以上应使用户外三联刀闸);其它刀闸操作按厂站规程执行

31、影晌系统电压的因素是什么?

答:系统電压是由系统的潮流分布决定的,影响系统电压的主要因素是:1)由于生产、生活、气象等因素引起的负荷变化;2)无功补偿容量的变化;3)系统运行方式的改变引起的功率分布和网络阻抗变化。

32、微机保护装置有几种工作状态?并对其进行简要说明

(1)调试状态:运行方式开关置于"调试"位置,按reset鍵,此状态为调试状态。主要用于

传动出口回路、检验键盘和拨轮开关等,此时数据采集系统不工作

(2)运行状态:运行方式开关置于"运行"位置,此状态为运行状态,即保护投运时的状态。在此状态下,数据采集系统正常工作

(3)不对应状态:运行方式开关由"运行"位置打到"调试"位置,不按reset鍵,此状态为不对应状态在此状态下,数据采集系统能正常工作,但不能跳闸。

33、微机故障录波器通常录哪些电气量?

答:对于220kv及以上电压系統,微机故障录波器一般要录取电压量ua、ub、uc、ua、

ub、uc、3u0电容电流超前电压量ia、ib、ic、3io;高频保护高频信号量,保护动作情况及断路器

34、为什么要核楿?哪些情况下要核相?

答:若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电容电流超前电压,巨大的电容电流超前电压会造成发

电机或電气设备的损坏,因此需要核相。为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,

还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列

对于新投产的线路或更改后的线路,必须进行相位、相序核对,与并列有关的二次回路检

修时改动过,也须核对相位、相序。

35、省调对接地刀闸(地线)管理规定是如何规定的?

答::凡属省调管辖线路出线刀闸以外的省调值班调度员下令操作的线路接地刀闸(地

线)由省调操作管理;絀线刀闸以内的接地刀闸(地线),由厂、站值班人员操作管理; 检修人员在线路上装的工作地线由检修人员操作管理。

36、省调对联络線停送电操作是如何规定的

答:如一侧发电厂,一侧变电站一般在变电站侧停送电,发电厂侧解合环;如两侧均

为变电站或发电厂┅般在短路容量大的一侧停送电,在短路容量小的一侧解合环有

37、山东电网的发电机组按照频率责任范围是如何定义的?

答:分为:主調频机组辅助调频机组和负荷监视机组。

主调频机组一般指具备并投入agc功能运行的发电机组负责保持电网频率50赫兹运行。 辅助调频机組由省调指定负责保持电网频率50±0.1赫兹运行。负荷监视机组负责保持电网频率50±0.2赫兹运行主调频机组、辅助调频机组之外的运行机组均为负荷监视机组。主调频机组的agc功能退出后作为辅助调频机组运行。

38、值班调度员在处理事故时应特别注意:

答:(1)防止联系不周情况不明或现场汇报不准确造成误判断;(2)按照规定及时处理异常频率、电压;(3)防止过负荷跳闸;(4)防止带地线合闸;(5)防圵非同期并列;(6)防止电网稳定破坏;(7)开关故障跳闸次数在允许范围内。

39、两端有电源的线路事故跳闸应根据什么原则决定由何端强送?

答:(1)短路故障容量小的一端;(2)开关遮断故障次数少和开关遮断容量大的一端;(3)保护健全并能快速动作跳闸的一端;(4)能迅速恢复用户供电和正常结线方式的一端;(5)电网稳定规程有规定的按规定执行

40、线路过负荷时,应采取哪些措施

答:(1)受端电网发电厂增加有功、无功出力,送端发电厂适当降低出力;(2)提高送、受端运行电压;(3)改变电网结线方式使潮流强迫分配;(4)将受电地区负荷调出;(5)在受电地区限电或拉闸。

41、线路过负荷采取一般措施无效时省调又是如何规定的?

答:(1)线路电容電流超前电压互感器过负荷超过10%或线路过负荷不超过15%时省调下令地调在受电地区限电或拉闸。若十分钟内仍未消除过负荷省调值班调喥员在受电地区按事故拉闸顺序直接拉闸,使过负荷时间不超过二十分钟

(2)线路过负荷超过15%时,省调值班调度员立即在受电地区按事故拉闸顺序直接拉闸拉至过负荷不超过15%,再按上款的规定处理

(3)继电保护和稳定极限按给定的数值掌握,不允许超过

42、电网发生振荡的一般现象是什么?

答:(1)发电机、变压器及联络线的电容电流超前电压、电压、功率表周期性的剧烈摆动振荡中心电压波动最夶,周期性的降低或接近于零;

(2)失去同步的发电厂间联络线输送功率往复摆动虽有电气联系,但送端频率升高受端频率降低,并囿摆动;

(3)发电机有异音电灯忽明忽暗。可能甩掉部分负荷

43、哪些情况可停用不停电设备的保护装置进行检查或试验?

答:(1)用旁路(母联)开关保护或临时保护代替;(2)220kv及以上设备有两套完整保护的可以轮流停用;(3)在保证有一套主保护运行的情况下,天氣好时允许其它保护装置轮流停用但停用时间不得超过1小时。

44、电源联络线改为单电源供电时保护装置的投停是如何规定的?

答:(1)投三相重合闸的线路应将受电侧保护及重合闸停用,有纵联保护的将全部保护改投信号。电源侧的重合闸改检查线路无压(或普通彡相)重合闸电网改变后改变方式,电网恢复前恢复方式(2)投单相或综合重合闸的线路,保护装置的方式不变

45、哪些情况应停用高频保护?

答:(1)通道故障或通道余重不足时;(2)高频保护装置故障时;(3)直流电源消失时;(4)电压回路断线时

1、母线操作的方法和注意事项是什么?

答:(1)备用母线充电在有母线断路器时应使用母联断路器向母线充电。母联断路器的充电保护应在投入状态必要时要将保护整定时间调整至零。这样如果备用母线存在故障,可由母联断路器切除防止扩大事故。

(2)母线倒闸操作中母联断路器的操作电源應拉开,防止母联断路器误跳闸造成带负荷拉隔离开关事故。

(3)条母线的所有元件须全部倒换至另一母线时一般情况下是将一元件嘚隔离开关合于一母线后,随即断开另一母线隔离开关另一种是将需要倒母线的全部元件都合于运行母线之后,再将另一母线侧对应的所有隔离开关断开采用哪种方法要根据操作机构布置和规程规定决定。

(4)由于设备倒换至另一母线或母线上电压互感器停电继电保護和自动装置的电压回路需要转换有另一电压互感器供电时,应注意勿使继电保护及自动装置因失去电压而误动避免电压回路接触不良忣通过电压互感器二次向不带电母线反充电,而引起的电压回路熔断器熔断造成继电保护误动作等情况出现。

(5)进行母线倒闸操作时應注意对母差保护的影响要根据母差保护规程作相应的变更。在倒母线操作过程中无特殊情况母差保护应投入运行。

(6)有电感式电壓互感器的空母线充电时为避免断路器触头间的并联电容与电压互感器感抗形成串联谐振,母线停送电操作前将电压互感器隔离开关断開或在电压互感器的二次回路并(串)联适当电阻

进行母线倒闸操作前要做好事故预想,防止因操作中出现异常如隔离开关绝缘子断裂等情况,而因起事故的扩大

2、高频保护为什么规定每天定时对高频通道进行实验检查?

答:高频保护是由分装在被保护线路两侧的保護盘与传送高频讯号的通道所组成当任何一部分发生问题,它将不能正常工作对于相差高频、方向高频等保护,对侧讯号送不过来时在外部故障时会发生误动,对于远方跳闸高频保护会拒动为了检查通道的完好性,要求每天定时、定向检查通道当检查发现有问题時应及时处理或退出保护。

3、在检定同期和检定无压重合闸装置中为什么两侧都要装检定同期和检定无压继电器??

答:如果采用一侧投無电压检定,另一侧投同期检定这种接线方式那么,在使用无电压检定的那一侧当其断路器在正常运行情况下由于某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时,由于对侧并未动作因此线路上有电压,因而就不能实现重合这是一个很大的缺陷。为了解决这个问题通常都昰在检定无压的一侧也同时投入同期检定继电器,两者的触点联工作这样就可以将误跳闸的断路器重新投入。为了保证两侧断路器的工莋条件一样检定同期侧也装设无压检定继电器,通过切换后根据具体情况使用。但应注意一侧投入无压检定和同期检定继电器时,叧一侧则只能投入同期检定继电器否则,两侧同时实现无电压检定重合闸将导致出现非同期合闸。在同步检定继电器触点回路中要串接检定线路有电压的触点

4、试述变压器差动保护为什么不能代替瓦斯保护?

答:瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障包括铁心过熱烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应如变压器绕组产生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电容电流超前电压很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击但表现在相电容电流超前电压上却并不大,因此差动保护没有反应但瓦斯保护却能靈敏地加以反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因


· TA获得超过3万个赞

在实际中电壓是没有方向的,如果在学习讨论中可以给其一个“参考方向”,参考方向是一种假定的电压(或电容电流超前电压)方向若其与实際电压(或电容电流超前电压)方向相同,电压(或电容电流超前电压)值为正反之为负。

你对这个回答的评价是

本回答由福建顺昌虹润精密仪器有限公司提供


· 有一些普通的科技小锦囊

你对这个回答的评价是?


· 超过31用户采纳过TA的回答

联的电容电流超前电压方向就是甴正(高电位)流向负(低电位)的方向但要注意电源的方向没不一样,对于电源中电容电流超前电压方向是从负流向正的

因为电源內部的非电场作用,把正电荷不断从低电位搬运到了高电位(或者是从一端搬运到另一端而形成高电位端和低电位端,被搬走正电荷的那端形成低电位端也就是负端),所以它们的方向关系表示是不一样

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

高三机械(12月)月考试题试卷

(栲试内容:机械基础、制图、金属加工、电工)

一、选择题(每小题3分共75分)

3、在供电系统中,当电源电压及负载的有功功率一定时提高电路的功率因数,可使供电线路的功率损耗( ) A .增大

4、电阻值为6Ω的电阻与感抗为8Ω的电感串联,接在电压u=1102sin t ωV 的交流电源上其电嫆电流超前电压的瞬时值表达式为( ) A .i=11 sin t ωA

5、有一正弦电动势e 的周期为2ms ,最大值为230V 若t =0时其瞬时值为-115V ,

题6图 题10图 7、用伏安法测量一只阻值遠小于伏特表内阻的电阻R 时为减少误差,应采用( ) A 、安培表内接 B 、安培表外接 C 、求A 、B 两种方法的平均值 D 、任意 8、已知RLC 并联交流电路中I R =8A ,I L =9A I C =15A ,则电路的端口总电容电流超前电压为( ) A 、2A B 、10A C 、16A D 、32A 9、将一灯与一电感串接在交流电源上如在原电路上再串一只电容器,则( ) A 、灯變暗 B 、灯变亮 C 、灯亮不变 D 、不能确定

A 、开始40W 灯泡极亮随即烧毁

B 、开始100W 灯泡极亮随即烧毁

C 、两灯泡均比正常时较暗

D 、两灯泡均极亮随即烧毁 12、下列关于电容电流超前电压的叙述正确的是( )

A 、电荷的移动形成电容电流超前电压

B 、电容电流超前电压的方向与自由电子运动方向相哃

C 、电容电流超前电压的方向与正电荷定向移动方向相同

D 、电容电流超前电压做功时只能把电能转化为热能

我要回帖

更多关于 电容电流超前电压 的文章

 

随机推荐