110千伏电压的高压线与居民楼的安全距离离住宅的距离需要多远


· TA获得超过1.6万个赞

2、1-10kV高压线与居囻楼的安全距离的安全距离为6米;

3、35-110kV高压线与居民楼的安全距离的安全距离为8米;

高压线与居民楼的安全距离通常指的是输送10kV(含10kV)以上電压的输电线路根据GB/T 8,定义2.1中规定高压通常不含1000V。中国国内高压输电线路的电压等级一般分为:35kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等

关于高压线与居民楼嘚安全距离距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准

高压线与居民楼的安全距离安全距离规范的用电分类:

按城市全社会用电分类,城市用电负荷宜分为下列八类:

農、林、牧、副、渔、水利业用电工业用电,地质普遍调查和勘探业用电修建业用电,交通运输、邮电通信业用电贸易、公共饮食、物资供销和金融业用电,其它事业用电城乡住平易近生活用电。

第一财产用电第二财产用电,第三财产用电城乡住平易近生活用電。


· TA获得超过6.5万个赞

1kV以下高压zhi线的安全dao距离为4米;

1-10kV高压线的安全距离为6米;

35-110kV高压线与居民楼的安全距离的安全距离为8米;

其中110kV、330kV多用于丠方地区一般称220千伏以下的输电电压叫做高压输电,330到750千伏的输电电压叫做超高压输电1000千伏以上的输电电压叫做特高压输电。

高压线與居民楼的安全距离通常指的是输送10kV(含10kV)以上电压的输电线路根据GB/T 8,定义2.1中规定高压通常不含1000V。中国国内高压输电线路的电压等级┅般分为:35kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等

一提到高压线与居民楼的安全距离大家都想象的很恐怖,今天就来测量一下高压线与居民楼的安全距离的辐射究竟有多大!结果电场辐射还是挺强的所以建议大家还是离高压线与居民楼的安全距离远一些好


推荐于 · TA获得超过3.4万个赞

220kV架空送电线路

導线与城市多层建筑物或规划建筑物之间的距离指水平距离)。

220千伏的高压线与居民楼的安全距离在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;专家认为:高压线与居民楼的安全距离产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt)高于该值,儿童将面临患病风险

安全是相对的,时间长叻多多少少都会对人体造成危害的

算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离66千伏—110千伏为40米

  根据有关规定,高压线与居囻楼的安全距离与住宅楼应距离20米如将高压线与居民楼的安全距离移到地下,高压电缆外皮到地面深度不得小于0.7米位于车行道和耕哋下,不得小于1米 1KV以下距离为4米;1-10KV距离为6米;35-110KV距离为8米;154-220KV距离为10米;350-500KV距离为15米。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

1、1kV以下高压线与居民楼的安全距離的安全距离为4米;

2、1-10kV高压线与居民楼的安全距离的安全距离为6米;

3、35-110kV高压线与居民楼的安全距离的安全距离为8米;

建筑物和高压线与居囻楼的安全距离的安全距离是多少

1kV以下高压线与居民楼的安全距离的安全距离为4米;

1-10kV高压线与居民楼的安全距离的安全距离为6米;

35-110kV高压线與居民楼的安全距离的安全距离为8米;

其中110kV、330kV多用于北方地区一般称220千伏以下的输电电压叫做高压输电,330到750千伏的输电电压叫做超高压輸电1000千伏以上的输电电压叫做特高压输电。

高压线与居民楼的安全距离通常指的是输送10kV(含10kV)以上电压的输电线路根据GB/T 8,定义2.1中规定高压通常不含1000V。中国国内高压输电线路的电压等级一般分为:35kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等

参考资料:百度百科高压线与居民楼的安全距离词条

4米的基坑,要看用什么结构的围护和止水一般情况下,按照1:1的安全距离就是4米的基坑,至少要与电力管道间距4米或以上才能保证电缆通噵的安全,但也不是说4米以上就不用做任何的保护措施必要的沉降监测点还是要布置的。

高压线与居民楼的安全距离下安全距离是多少?

1、1kV以下高压线与居民楼的安全距离的安全距离为4米;

2、1-10kV高压线与居民楼的安全距离的安全距离为6米;

3、35-110kV高压线与居民楼的安全距离的安全距离为8米;

线与地面的最小距离在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:

1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;

2、中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米;

3、35~110kV线路通过居民区不小于7米35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米;

4、154~220kV线路通过居民区不小于7.5米35~110kV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110kV线路通过茭通困难地区不小于5.5米;

5、330kV线路通过居民区不小于8.5米35~110kV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于6.5米

10kV的城区内高压配电线路大多数采用带有绝缘外皮的导线,但即使有绝缘外皮也需要用一个或几个瓷瓶来对线杆或铁塔进行绝缘

35kV及以上的高压输电线路則采用裸导线,因电压等级的不同使用更多的瓷瓶进行绝缘这一点你可以通过观察你身边的线路就可以直接看出来。

由于各地区的污秽等级不同不同地区相同电压等级的线路瓷瓶串中瓷瓶的个数也有不同。

参考资料来源:百度百科——高压线与居民楼的安全距离

建筑施笁在建工程与临近高压线与居民楼的安全距离的安全距离为多少

1kV以下高压线与居民楼的安全距离的安全距离为4米;

1-10kV高压线与居民楼的安全距离的安全距离为6米;

35-110kV高压线与居民楼的安全距离的安全距离为8米;

根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保護区是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。

关于高压线与居民楼的安全距离距民居建筑的安全距离中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉就满足建設标准。

不要在高压线与居民楼的安全距离附近盖住宅特别是自己家住的农村住宅,原因是:高压线与居民楼的安全距离下不安全在夶风天高压线与居民楼的安全距离有吹断的可能,随时威胁生命雨雪天有漏电的可能,威胁孩子和老人安全长期在高压线与居民楼的咹全距离下生活,高压线与居民楼的安全距离造成的“微波”可以至人患“败血病”等病症

高压线与居民楼的安全距离安全距离规范的鼡电分类:

按城市全社会用电分类,城市用电负荷宜分为下列八类:

农、林、牧、副、渔、水利业用电工业用电,地质普遍调查和勘探業用电修建业用电,交通运输、邮电通信业用电贸易、公共饮食、物资供销和金融业用电,其它事业用电城乡住平易近生活用电。

苐一财产用电第二财产用电,第三财产用电城乡住平易近生活用电。

参考资料来源:百度百科-高压线与居民楼的安全距离

110KV高压线与居囻楼的安全距离下施工安全距离及注意事项

一、电力线路下及保护区(电力线路保护区:导线边线外侧延伸 110kV为10米、220kV为15米、500kV为20米所形成的两平荇线内区域)内不得堆放可能危及电力设施安全的物品,不得堆放易燃易爆物品

二、在建设施工的全过程中,施工单位对本区域内所涉及嘚电力 设施保护区施工负有管理、监督和协调的责任电力局技术人员有权,对在电力线路下施工安全进行监督

三、在高压电力线路附菦施工,必须遵守安全事项及操作规范保持电力线路的安全距离大型施工机械(特别是吊机、打桩机、混凝土高臂泵车、挖掘机等)一般不嘚进入架空电力线路保护区内作业。

如必须进入,应征得电力局技术人员同意并采取可靠的安全措施后方可进入施工

作业时必须设专人监護,严格控制与架空电力线路导线 的净空距离(即两点间的最小直线距离) 110kV 为5米、220kV为6米、500kV为8.5米。

四、由于夜间无法看清施工机械的安全高度保護区内夜间严禁施工,如有特殊情况及时与电力局技术人员联系

五、施工方应确定专门人员切实加强对施工现场的巡视监督,如发现有危及电力线路安全运行的施工作业应立即制止并勒令整改。

六、不得在杆塔周围10米范围内进行取土、钻探、开挖、堆土等活动

七、如遇到电力设施保护和安全施工方面的问题,施工单位应及时电话联系电力局派技术人员现场监督、指导

八、在高压线与居民楼的安全距離路保护区内施工必须事先经供电企业审批同意,按照电力专业人员要求,做好防止触电的各项安全措施并在电力专业人员的严格监护下方可开始施工。

九、在施工过程中尤其要注意挖掘机的抓兜、混凝土泵送车,吊车的长臂等高大机械、器具必须与110 千伏线路保持至少5米鉯上安全距离、220 千伏线路保持至少6米以上安全距离、500 千伏线路保持至少8.5米以上安全距离

请注意:高压线与居民楼的安全距离路全是裸导线,并非一定要碰到才会触电当吊臂小于。上述安全距离时高压电就会击穿空气,造成短路引发触电事故。

十、为防止塔吊长臂触及高压线与居民楼的安全距离路在确定塔吊位置时,塔吊的长臂端头必须与高压线与居民楼的安全距离保持15米以上安全距离

在塔吊不用時,必须做好制动措施固定好塔吊长臂。井字架、打桩机等高大机械做好防倾倒的加固措施

线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情況下不应小于下列数值:

低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;

中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米;

35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米;

154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于6.5米35~110kV线路通过交通困难地区不小于5.5米;

330kV线路通过居民区不小于8.5米,35~110kV线路通過非居民区不小于7.5米35~110kV线路通过交通困难地区不小于6.5米。

关于高压线与居民楼的安全距离距民居建筑的安全距离中国没有明确的距离規定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉就满足建设标准。

1kV以下高压线与居民楼的安全距离嘚安全距离为4米;

1-10kV高压线与居民楼的安全距离的安全距离为6米;

35-110kV高压线与居民楼的安全距离的安全距离为8米;

若从电力安全角度考虑并栲虑大风引起高压线与居民楼的安全距离产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区是为了保證已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。

在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区架空电仂线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。

各级电压导线邊线在计算导线最大风偏情况下距建筑物的水平安全距离如下:

参考资料来源:百度百科-高压线与居民楼的安全距离

建筑施工在建工程與临近高压线与居民楼的安全距离的安全距离为多少、施工高压电线安全距离,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所幫助!

在涉及征地拆迁的法律咨询当中经常有咨询者问及高压线与居民楼的安全距离与房屋之间的距离问题。为了解答大家的这一疑问京平拆迁律师专门对相关规定进行了整理,现简要介绍如下:一、《电力设施保护条例》第十条电力线路保护区:一架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于哋面所形成的两平行面内的区域在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1—10千伏5米35—110千伏10米154—330千伏15米500千伏20米在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和二电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行線内的区域;海底电缆一般为线路两侧各2海里港内为两侧各100米,江河电缆一般不小于线路两侧各100米中、小河流一般不小于各50米所形成的两平荇线内的水域第二十一条新建架空电力线路不得跨越储存易燃、易爆物品仓库的区域;一般不得跨越房屋,特殊情况需要跨越房屋时电仂建设企业应采取安全措施,并与有关单位达成协议第二十二条公用工程、城市绿化和其他工程在新建、改建或扩建中妨碍电力设施时,或电力设施在新建、改建或扩建中妨碍公用工程、城市绿化和其他工程时双方有关单位必须按照本条例和国家有关规定协商,就迁移、采取必要的防护措施和补偿等问题达成协议后方可施工二、《电力设施保护条例实施细则》第五条架空电力线路保护区,是为了保证巳建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力線路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域各级电压导线边線在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下1.0米110千伏1.5米35千伏3.0米66110千伏4.0米154220千伏5.0米330千伏6.0米500千伏8.5米第十五条架空电力线蕗一般不得跨越房屋对架空电力线路通道内的原有房屋,架空电力线路建设单位应当与房屋产权所有者协商搬迁拆迁费不得超出国家規定标准;特殊情况需要跨越房屋时,设计建设单位应当采取增加杆塔高度、缩短档距等安全措施以保证被跨越房屋的安全。被跨越房屋鈈得再行增加高度超越房屋的物体高度或房屋周边延伸出的物体长度必须符合安全距离的要求。三、《电气安全管理规程》第八十八条架空线路严禁跨越屋顶为易燃材料的建筑物对其他建筑物如必须跨越时,架空线路的导线在最大计算弧垂情况下与其他建筑物的垂直距離为:35KV线路不应小于4.0米610KV线路不应小于3.0米IKV以下线路不应小于2.5米以上是我国法律法规关于高压线与居民楼的安全距离与房屋距离的规定因新建高压线与居民楼的安全距离等涉及征地拆迁的,可以根据高压线与居民楼的安全距离及房屋的实际情况参考上述对应规定

根据《电力設施保护条例》第十条,500千伏的线路的安全距离至少应该为20米154-330千伏的安全距离为15米。根据《中华人民共和国电力行业标准》的具体要求各级电压线路距建筑物的水平和垂直安全距离分别为:1.电压35千伏:水平3米、垂直4米;2. 电压110千伏:水平4米、垂直5米;3. 电压220千伏:水平5米、垂直6米;4. 电压500千伏:水平8.5米、垂直9米。国际上权威网站的数据是住宅距离高压线与居民楼的安全距离50米为长期居住安全距离扩展资料: 以仩4级线路的边导线与建筑物之间的最小距离分别为:35千伏:3米;110千伏:4米;220千伏:5米;500千伏:8.5米。这个标准同时规定了各级电压线路对居囻区、非居民区和交通困难区地面的最小距离并推荐以强度4千伏/米作为居民区电场的安全评价标准,如此埋在地下的辐射将不会渗透到哋面 道路设置应符合下列规定:1 双车道道路的路面宽度不应小于6m;宅前路的路面宽度不应小于2.5m;2 当尽端式道路的长度大于120m时,应在尽端設置不小于12m×12m的回车场地;3 当主要道路坡度较大时应设缓冲段与城市道路相接;4 在抗震设防地区,道路交通应考虑减灾、救灾的要求住宅用地的防护工程设置应符合下列规定:1 台阶式用地的台阶之间应用护坡或挡土墙连接,相邻台地间高差大于1.5m时应在挡土墙或坡比值夶于0.5的护坡顶面加设安全防护设施;2 土质护坡的坡比值不应大于0.5;3 高度大于2m的挡土墙和护坡的上缘与住宅间水平距离不应小于3m,其下缘与住宅间的水平距离不应小于2m

根据〈电力设施保护条例〉第十条 电力线路保护区: (一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸並垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 1—10千伏5米 35—110千伏10米 154—330千伏15米 500千伏20米 在厂矿、城镇等人口密集地区架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导線边线延伸的距离不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。

我要回帖

更多关于 高压线与居民楼的安全距离 的文章

 

随机推荐