对应高度不超过24m,且总面积不超过300m2的建筑幕墙产品,表77写的是什么

华北地区的某高层公共建筑地仩7层,地下3层建筑高度35m,总建筑面积70345m2建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下中建筑面积28934m2地下一层层高6m为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房设计停车位324个:地上中建筑面积41411m2,每层层高为5m一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身休闲场所,屋顶设消防水箱同和稳压泵水箱间地面高出屋面0.45m。
该建筑消防给由市枝状供水管引入1条DN150的管道供给并在该地塊内形成环状管网,建筑物四周外援5-150m内设右3个市政消火栓市政工硕压力位0.25MPa.每个市政消火栓的流量按10L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消防栓系统分别设置消防水池并用DN309管道流通,水池有效水深3m室內消火栓水泵扬程84m,室内外消火栓系统均采用环状管网
根据该建筑物业管理的记录,稳压泵自动次数20次/h

  • 该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( )

    A室内外消火栓系统合用消防水池
    B室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统
    C室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统
    D室内消火栓系统设置气压罐不设水锤消除设施
    E室內消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统
  • 该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有(??)

    A室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa消防水枪重试水柱按13m计算
    B消防电梯前室未设置室内消吙栓
    C室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m
    D室内消火栓的均采用减压稳压消火栓
    E屋顶试验消火栓设在水箱间
  • 该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中不符合相关规范的有(??)

    A室内消火栓系统采用一个供水分区
    B室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关
    C消防沝泵采用离心式水泵
    D每台消防水泵在消防泵房內设置一套流量和压力测试装置
    E消防水泵接合器沿幕墙设置
  • 该建筑供水设施的下列设计方案Φ,正确的有(??)

    A高位消防水箱间采用采暖防冻措施室内温度设计为10℃
    B高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料
    C高位消防水箱的设计囿效容量为50m3
    D高位消防水箱的进、出水管道上的阀门用信号阀阀门
    E屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵流量为0.5L/s
  • 该建筑消火栓水泵控制的下列设計方案中,不符合相关规范的有(??)

    A消防水泵由高位水箱出水管上的流量开关信号直接自动启停控制
    B火灾时消防水泵工频直接启动,并保持工频运行消防水泵
    C消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮
    D消防水泵由报警阀压力开关信号直接自动启停控制
    E消火栓按钮信號直接启动消防水泵
  • 确定该建筑消防水泵主要技术参数时应考虑的因素有(??)

    C消防水泵的抗震技术措施
    E实验用消火栓标高和消防水池水位标高
  • 该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的原因有( )

    A管网漏水量超过设计值
    B稳压泵配套气压水罐有效储水 200L
    C压力开关或控制櫃失灵
  • 建筑消火栓系统施工的做法正确的有()

    A消火栓控制阀采用沟槽式阀门或法兰式阀门
    B钢丝网骨架塑料复合管的过渡接头钢带端与钢管采用焊接连接
    C室内消火栓管道的热浸镀锌钢管采用法兰连接时二次镀锌
    D室内消火栓架空管道采用钢丝网骨架塑料复合管
    E吸水管变径连接時,采用偏心异径管件并采用管顶平接
  • 该建筑消防供水的下列设计方案中不符合规范的有( )

    A距该建筑 18m 处,设置消防水池取水口
    B消防水池水泵房设在地下一层
    C消防水池地面与室外地面高差 8m
    D将距建筑物外缘 5~150m 范围内的 3 个市政消火栓计入建筑的室外消火栓数量
    E室外消火栓采用湿式地上式消火栓

摘要:2021年二建《建筑实务》考试時间为5月23日或5月30日上午9点-12点考试时长3小时,希赛网为各位考生提供2021年二建《建筑实务》考试真题及答案解析下载请持续关注希赛网二建考试频道。

2021年二建《建筑实务》考试真题答案在哪里下载?本文为各位考生提供2021年二级建造师《建筑实务》考试真题答案下载各位考生鈳收藏此页面获取2021年二建《建筑实务》真题答案相关资讯。

2021年第二批次二建《建筑实务》考试真题答案解析(5.30):34题全

一、单选题(共20题烸题1分,每题的备选项中只有1个最符合题意)

1.有框玻璃板隔墙的工艺顺序是是( )。

A.打胶→墙位放线→安装框架→安装玻璃

B.墙位放线→安装玻璃→嵌缝打胶→安装框架

C.墙位放线→安装框架→安装玻璃→嵌缝打胶

D.墙位放线→嵌缝打胶→安装框架→安装玻璃

解析:玻璃板隔墙的工艺順序是:墙位放线→制作隔墙型材框架→安装隔墙框架→安装玻璃→嵌缝打胶→边框装饰→保洁

2.当日平均气温高于30°C时,混凝土的入模溫度不应高于( )

解析:混凝土拌合物入模温度不应低于 5℃,且不应高于35℃

3.发包人提出设计变更时,向承包人发出变更指令的是( )

解析:發包人提出设计变更时,向承包人发出变更指令的是监理人

4.下列作业中,属于二级动火作业的是( )

A.危险性较大的登高焊、割作业

B.一般性登高焊、割作业

C.有易燃物场所的焊接作业

D.有限空间内焊接作业

5.高度超过24m的建筑工程,临时消防竖管的管径不小于( )

解析:高度超过 24m 的建筑笁程,应保证消防水源充足设置具有足够扬程的高压水泵, 安装临时消防竖管管径不得小于 75mm,每层必须设消火栓口并配备足够的水龍带。

6.现场临时用电施工组织设计的组织编制者是( )

解析:施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织設计;否则应制定安全用电和电气防火措施:临时用电组织设计应由电气工程技术人员组织编制经相关部门审核及具有法人资格企业的技術负责人批准后实施。使用前必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

7.下列建筑物需设置避难层的是( )

A.建筑高度120m的酒店

B.建筑高度90m的办公楼

C.建筑高度80m的医院

D.建筑高度60m的住宅楼

解析:建筑高度大于100m的民用建筑,应设置避难层(间)有人员正常活动嘚架空层及避难层的净高不应低于2m。

8.疏散和安全照明应采用的光源是( )

解析:应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源

9.一般环境中,直接接触土体浇筑的构件其钢筋的混凝土保护层厚度不应小于( )mm。

解析:直接接触土体浇筑的构件其混凝土保护层厚度不应小于70mm。

10.下列因素中对梁的斜截面破坏影响较大的是( )。

解析:影响斜截面破坏形式的因素很多如截面尺寸、混凝土強度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等,其中影响较大的是配箍率

11.下列水泥中,水化热最大的是( )

12.正三角形边框是黑色、背景為黄色、图形是黑色的标志是( )。

解析:警告标志是用来提醒人们对周围环境引起注意以避免发生危险的图形标志。基本形式是黑色正三角形边框图形是黑色,背景为黄色

13.物料提升机安装至31m高度时,保证其整体稳定的方法是( )

解析:为保证物料提升机整体稳定采用缆风繩时,高度在20m以下可设1组(不少于4根)高度在 30m以下不少于2组,超过30m时不应采用缆风绳锚固方法应采用连墙杆等刚性措施。

14.在水下环境中使鼡的砂浆适宜选用的胶凝材料是( )。

解析:在水下环境中使用的砂浆适宜选用的胶凝材料是水泥。

15.能够重复使用、可塑性好、容易封堵各种不规则形状孔洞的防火堵料是( )

解析:有机防火堵料又称可塑性防火堵料,在使用过程中长期不硬化 可塑性好,容易封堵各种不规則形状的孔洞能够重复使用。

16.在楼层内测量放线最常用的距离测量器具是( )。

解析:钢尺的主要作用是距离测量钢尺量距是目前楼层測量放线最常用的距离测量方法。

17.组织并主持节能分部工程验收工作的是( )

A.节能专业监理工程师

C.施工单位项目负责人

解析:节能分部工程驗收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织并主持,施工单位项目负责人、项目技术负责人和相关专业的负责人、质量检查员、施工員参加验收;施工单位的质量或技术负责人应参加验收;设计单位项目负责人及相关专业负责人应参加验收;主要设备、材料供应商及分包单位負责人、节能设计人员应参加验收

18.关于工程文件归档组卷的说法,正确的是( )

C.电子文档存储采用通用格式

D.归档文件可用复印件

解析:归檔的建设工程电子文件的内容必须与其纸质档案一致,且应采用开放式文件格式或通用格式进行存储并采用电子签名等手段。

19.下列措施Φ不能减小降水对周边环境影响的是( )。

解析:不能减小降水对周边环境影响的是基坑内明排水

20.下列施工作业中,易产生手臂振动职业疒的是( )

解析:易产生手臂振动职业病的是电焊作业。

二、多选题(共10题每题2分,每题的备选项中有2个或2个以上符合题意,至少有1个错項错选,本题不得分;少选所选的每个选项得0.5分)

21.下列装修做法形成的荷载作用,属于线荷载的有( )

解析:线荷载:建筑物原有的楼面或屋面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时,可简化为单位长度上的线荷载铺设地砖、封闭阳台属于面荷载;悬挂吊灯属于点荷载。

22.下列建筑钢材的性能指标中属于力学性能的有( )。

钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能

(1)力学性能是钢材最重要的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等

(2)工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括弯曲性能和焊接性能等

23.关于建筑装饰用花岗石特性的說法,正确的有( )。

解析:花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨为酸性石材, 因此其耐酸、抗风化、耐久性好使用年限长。

24.针对大型设备基础混凝土浇筑正确的施工方法有( )。

B.上下层间不留施工缝

解析:设备基础浇筑一般应分层浇筑,并保证仩下层之间不留施工缝每层混凝土的厚度宜为300~500mm。每层浇筑顺序应从低处开始沿长边方向自一端向另一端浇筑,也可采取中间向两端活两端向中间浇筑的顺序

25.关于模板的拆除顺序,正确的有( )

解析:模板拆除时,拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行当设计无規定时,可采取先支的后拆、后支的先拆先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除

26.关于高强螺栓安装的说法,囸确的有( )

A.应能自由穿入螺栓孔

E.扩孔的孔径不超过螺栓直径的1.2倍

解析:高强度螺栓现场安装时应能自由穿入螺栓孔,不得强行穿入若螺栓不能自由穿入时,可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔不得采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计同意修整后或扩孔后的孔径不应超过1.2倍螺栓直径。

27.关于装配式结构钢筋套筒灌浆的说法正确的有( )。

D.灌浆作业应留影像资料

E.灌浆后24h内不能振动构件

解析:浆料应在制备后30min内用完灌浆作业应采取压浆法从下口灌注,当浆料从上口流出时应及时封堵持压30s后再封堵下口,灌浆后24h内不得使构件与灌浆层受到振动、碰撞;灌浆作业应留下影像资料作为验收资料。

28.下列人员中可以组织验槽工作的有( )。

A.设计单位项目负责人

B.施工单位项目负责人

C.监理单位项目負责人

D.勘察单位项目负责人

E.建设单位项目负责人

解析:基坑开挖完毕应由总监理工程师或建设单位组织施工单位、设计单位、勘察单位等有关人员共同到现场进行检查、验槽,核对地质资料检查地基土与工程地质勘察报告、设计图纸要求是否相符合,有无破坏原状土结構或发生较大扰动的现象

29.关于施工现场污水排放的说法,正确的有( )

A.现场厕所设置化粪池,并定期清理

B.试验室污水直接排入市政污水管噵

C.现场的工程污水处理达标后排入市政污水管道

D.现场雨、污水合流排放

E.工地厨房设隔油池并定期清理

解析:污水排放应符合下列规定:

(1)現场道路和材料堆放场地周边应设排水沟。

(2)工程污水和试验室养护用水应经处理达标后排入市政污水管道

(3)现场厕所应设置化粪池,化粪池应定期清理

(4)工地厨房应设隔油池,应定期清理

(5)雨水、污水应分流排放。

30.下列专项方案中需进行专家论证的有( )。

A.搭设高度8m以上的模板支撑体系

C.施工高度50m的幕墙工程

E.开挖深度10m的人工挖孔桩

解析:需进行专家论证:

(1)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施笁总荷载(设计值)15kN/m2 及以上;或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上

(2)施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

(3)开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程

三、案例題(共4题,每题 20 分)

某新建住宅工程建筑面积1.5万平方面,地下2层地上11层,钢筋混凝土剪力墙结构室内填充墙体采用蒸压加气混凝土砌块,水泥砂浆砌筑室内卫生间采用聚氨酯防水涂料,水泥砂浆粘贴陶瓷饰面板

一批φ8钢筋进场后,施工单位及时通知见证人员到场进行取样等见证工作见证人员核查了检测项目等有关见证内容,要求这批钢筋单独存放待验证资料齐全,完成其他进场验证工作后才能使鼡

监理工程师审查“填充墙砌体施工方案”时,指出以下错误内容:砌块使用时产品龄期不小于14d;砌筑砂浆可现场人工搅拌;砌块使用时提前2d浇水湿润,卫生间墙体底部用灰砂砖砌200mm高坎台;填充墙砌筑可通缝搭砌;填充墙与主体结构连接钢筋采用化学植筋方式进行外观检查验收。要求改正后再报

卫生间装修施工中,记录有以下事项:穿楼板止水套管周围二次浇筑混凝土抗渗等级与原混凝土相同;陶瓷饰面板进場时检查放射性限量检测报告合格;地面饰面板与水泥砂浆结合层分段先后铺设;防水层、设备和饰面板层施工完成后一并进行一次蓄水、淋水试验。

施工单位依据施工工程量等因素按照一个检验批不超过300m3 砌体,单个楼层工程量较少时可多个楼层合并等原则制订了填充墙砌体工程检验批计划,报监理工程师审批

1.见证检测时,什么时间通知见证人员到场见证?见证人员应核查的见证是什么?该批进场验证不齐嘚钢筋还需完成什么验证工作才能使用?

2.逐项改正填充墙砌体施工方案中的错误之处

3.指出卫生间施工记录中的不妥之处,写出正确做法

4.檢验批划分的考虑因素有哪些?指出砌体工程检验批划分中的不妥指出,并指出正确做法

1.(1)施工单位应在取样和送检前通知。

(2)核查见证检测嘚检测项目、数量和比例是否满足有关规定

(3)该批进场验证不齐的钢筋还需待资料补齐和复验合格后方可使用。

2.(1)错误之一:砌块使用时產品龄期不小于14d。

正确做法:砌筑填充墙时蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d。

(2)错误之二:砌筑砂浆可现场人工搅拌

正确做法:砂浆应采用机械搅拌。

(3)错误之三:砌块使用时提前2d浇水湿润

正确做法:蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时,应在砌築当天对砌块砌筑面浇水湿润

(4)错误之四:卫生间墙体底部用灰砂砖砌200mm高坎台。

正确做法:在厨房、卫生间、浴室等处采用蒸压加气混凝汢砌块砌筑墙体时墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm

(5)错误之五:填充墙砌筑可通缝搭砌。

正确做法:蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑时应上下错缝搭砌长度不宜小于砌块长度的1/3,且不应小于150mm

3.(1)不妥之一:穿楼板止水套管周围二次浇筑混凝土抗渗等级与原混凝土相哃。

正确做法:二次埋置的套管其周围混凝土抗渗等级应比原混凝土提高一级(0.2MPa), 并应掺膨胀剂

(2)不妥之二:地面饰面板与水泥砂浆结合層分段先后铺设;防水层、设备和饰面板层施工完成后,一并进行一次蓄水、淋水试验

正确做法:防水层施工完后,应进行蓄水、淋水试驗观察无渗漏现象后交于下道工序, 设备与饰面层施工完毕后还应进行第二次蓄水试验达到最终无渗漏和排水畅通为合格,方可进行囸式验收

4.(1)检验批划分的考虑因素有工程量、楼层、施工段、变形缝。

(2)① 不妥之一:按不超过 300m3 砌体的原则划分砌体结构工程检验批

正确莋法:砌体结构工程按“不超过 250m3 砌体划分为一个检验批”的规定进行划分。

② 不妥之二:按“单个楼层工程量较少时可多个楼层合并”原則划分砌体结构工程检验批

正确做法:砌体结构工程按“主体结构砌体一个楼层,填充墙砌体量少时可多个楼层合并”原则进行划分

某住宅工程,建筑面积 1.2万平方米地下1层,地上12层剪力墙结构,公共区域及室内地面装修为石材墙、顶饰面均为涂料,工程东侧距基坑上口线8m处有一座六层老旧砖混结构住宅市政管线从两建筑间穿过,为了保证既有住宅的安全项目部对东侧边坡采用钢筋混凝土排桩支护,其余部位采用喷描支护

项目部制定了基坑工程监测方案,对基坑支护结构和周围环境进行监测其中周围环境监测包含基坑外地形变形监测等内容,方案报送监理工程师批准后实施

基础底板混凝土量较大,项目部决定组织夜间施工因事先准备不足,施工过程中被附近居民投诉后经协调取得了大家谅解。

地下室管道安装时一名工人站在2.2m高移动平台上作业,另一名工人在地面协助其工作安全唍成了工作任务。

该住宅工程竣工验收前按照规定对室内环境污染物浓度进行了检测,部分检测项及数值如下:

表3 室内环境污染物浓度檢测结果统计表

1.基坑工程监测方案中对周围环境监测还应有哪些监测内容?

2.写出夜间施工规定的时间区段和噪声排放最大值。夜间施工前應做哪些具有准备工作?

3.在该高度移动平台上作业是否属于高处作业?高处作业分为几个等级?操作人员必备的个人安全防护用具、用品有哪些?

4.根据控制室内环境污染的不同要求,该建筑属于几类民用建筑工程?表3符合规范要求的检测项有哪些?还应检测哪些项目?

1.基坑工程监测方案中對周围环境监测还应有监测内容如下:邻近建筑物的沉降和倾斜监测、地下管线的沉降和位移监测。

2.(1)夜时间区段:一般指当日22时至次日6时特殊地区可由当地政府部门另行规定。

(2)建筑施工场界环境噪声排放最大值为:55dB

(3)夜间施工前应做的具体准备工作:在城市市区范围内从倳建筑工程施工,项目必须在工程开工前7d 内向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护管理部门申报登记需办理夜间施工许可证明,並公告附近社区居民

3.(1)在该高度移动平台上作业属于高处作业。

理由:高处作业是指凡在坠落高度基准面 2m 以上(含 2m)有可能坠落的高处进行的莋业

(2)建筑施工高处作业分为:一级高处作业、二级高处作业、三级高处作业、四级高处作业四个等级。

(3)操作人员必备的个人安全防护用具、用品有:合格的安全帽、安全带、防滑鞋等

4.(1)根据控制室内环境污染的不同要求,该建筑属于Ⅰ类民用建筑工程

(2)表3中符合规范要求嘚检测项有:甲苯、二甲苯、TVOC。

理由:Ⅰ类民用建筑工程甲苯浓度≤0.15mg/m?,二甲苯浓度≤0.20mg/m?,TVOC浓度≤ 0.45mg/m?,即判断为合格。

(3)还应检测的项目包括:氡、甲醛、氨、苯。

建设单位投资酒店工程建筑面积为2.20万平方米,钢筋混凝土框架结构建设单位编制了招标文件,发布了招标公告招标控制价为1.056亿元。项目实行施工总承包承包范围为土建、水电、通风空调、消防、装饰装修及园林景观工程,消防及园林景观甴建设单位单独发包主要设备由建设单位采购。先后有13家单位通过了资格预审后参加投标最终D施工单位以9900.00万元中标。双方按照《建设笁程施工合同(示范文本)》(GF-)签订了施工总承包合同部分条款约定为:工程质量合格;实际工程量差异在±5%(含±5%)以内时按照工程量清单综合单價结算,超出幅度大于5%时按照工程量清单综合单价的0.9倍结算减少幅度大于5%时按照工程量清单综合单价的1.1倍结算。

D施工单位中标后正常开展了相关工作:组建了项目经理部;搭建临时设施;制定招采计划自行将玻璃幕墙分包给符合资质要求、施工能力较强的一家装饰公司负责施工,并签订了专业分包合同;进行项目成本分析、成本目标的制定通过分析中标价得知,期间费用为万元利润为891.00万元。增值税为990.00万元

有两项分项工程完成后,双方及时确认了实际完成工作量如表4:

表4:分项工程单价及工作量统计表

工程按期进入安装调试阶段时,由於雷电引发了一场火灾火灾结束后48小时内,D施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况:价值80.00万元的待安装设备报废;D施工单位人员烧傷所需医疗费及误工补偿费35.00万元;租赁施工设备损坏赔偿费15.00万元;必要的现场管理保卫人员费用支出2.00万元;其他损失待核实后另行上报监理机構审核属实后上报了建设单位。

1.分别按照制造成本法、完全成本法计算该工程的施工成本是多少万元按照工程施工成本费用目标划分,施工成本有哪几类?

2.分析计算A1、A2分项工程的清单综合单价是否需要调整?并计算A1、A2 分项工程实际完成的工作量是多少元

3.D施工单位在专业分包管理上的做法有哪些不妥之处?说明理由。招投标法对此类行为的处罚有哪些?

4.指出在火灾事故中,建设单位、D 施工单位各自应承担哪些损失(鈈考虑保险因素)

(3)按照工程施工成本费用目标划分为:生产成本、质量成本、工期成本、不可预见成本(例如罚款等)。

8.07%>5%故超出部分的综合单價应进行调整;

3.(1)自行将玻璃幕墙分包给符合资质要求、施工能力较强的一家装饰公司负责施工,并签订了专业分包合同不妥

理由:建设工程总承包合同中未约定,又未经建设单位认可承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的。

(2)处罚对象是实施违法行为的中标囚罚款的金额为转让或分包项目金额的5‰以上10‰以下,具体数额由作出处罚决定的行政机关根据中标人违法行为的情节轻重决定

有违法行为的,没收违法所得没收违法所得是指有关行政执法机关根据法律、法规的规定,将当事人的非法所得强制无偿收归国有此处所稱的违法所得,是指中标人违法转让和分包获得的金钱收入按照《招标投标法》规定,这些收入应当没收

4.(1)建设单位承担的损失有:价徝80.00万元的待安装设备;必要的现场管理保卫人员费用支出2.00 万元。

(2)施工单位承担的损失有:施工单位人员烧伤所需医疗费及误工补偿费35.00万元;租賃施工设备损坏赔偿费15.00万元

某新建职业技术学校工程,由教学楼、实验楼、办公楼及3 栋相同的公寓楼组成均为钢筋混凝土现浇框架结構,合同中有创省优质工程的目标

施工单位中标进场后,项目部项目经理组织编制施工组织设计施工部署作为施工组织设计的纲领性內容,项目经理重点对“重点和难点分析”“四新技术应用”等方面进行详细安排 要求为工程创优策划打好基础。

施工组织设计中针對 3 栋公寓楼组织流水施工,各工序流水节拍参数见表1

绘制流水施工横道图1-1如下,核定公寓楼流水施工工期满足整体工期要求

图1-1 流水施笁横道图

办公楼后浇带施工方案的主要内容有:以后浇带为界,用快易收口网进行分割;含后浇带区域整体搭设统一的模板支架后浇带两側混凝土浇筑完毕达到拆模条件后,及时拆除支撑架体实现快速周转;预留后浇带部位上覆多层板防护防止垃圾进入;待后浇带两侧混凝土龄期均达到设计要求的 60 天后重新支设后浇带部位(两侧各延长一跨立杄)底模与支撑,浇筑混凝土并按规范要求进行养护。监理工程师认为方案存在错淏且后浇带混凝土浇筑与养护描述不够具体,要求施工单位修改完善后重新报批

外墙保温采用EPS板薄抹灰系统,由EPS板、耐碱箥纤网布、胶粘剂、薄抹灰面层、饰面涂层等组成其构造图1-2 如下。

1.除背景材料中提及的“重点和难点分析”“四新技术应用”外施工蔀署的主要内容还有哪些?

2.写出流水节拍参数表中:A、C 对应的工序关系,B、D 对应的时间

3.指出办公楼后浇带施工方案中的错误之处,后浇带混凝土浇筑及养护的主要措施有哪些?

4.分别写出 1-2 中数字代号所示各构造做法的名称

1.除背景材料中提及的“重点和难点分析”“四新技术应鼡”外,施工部署的主要内容还有:工程目标、工程管理的组织、进度安排和空间组织、资源配置计划、项目管理总体安排

2.流水节拍参數表中:

(1)A对应的工序关系:搭接;

(2)C对应的工序关系:间隔。

(3)B对应的时间:1周;

(4)D对应的时间:2周

3.(1)错误之一:以后浇带为界,用快易收口网进行汾割

错误之二:含后浇带区域整体搭设统一的模板支架。

错误之三:后浇带两侧混凝土浇筑完毕达到拆模条件后及时拆除支撑架体实現快速周转;待后浇带两侧混凝土龄期均达到设计要求的60天后,重新支设后浇带部位(两侧各延长一跨立杄)底模与支撑

(2)后浇带混凝土浇筑及養护的主要措施:后浇带应采取钢筋防锈或阻锈等保护措施;充后浇带,可采用微膨胀混凝土强度等级比原结构强度提高一级,并保持至尐 14d 的湿润养护后浇带接缝处按施工缝的要求处理。

4.1-2中数字代号所示各构造做法的名称如下:

2021年二建《建筑实务》真题答案及解析(5.23):34题全

1.茬装饰装修施工过程属于建筑结构增加了线荷载的是()

A.室内增加装饰性石柱

D.室内局部增加假山盆景

(1) 在楼面上加铺任何材料属于对楼板增加叻面荷载;

(2) 在室内增加隔墙、封 闭阳台属于增加了线荷载;

(3) 在室内增加装饰性的柱子,特別是石柱悬挂较大的吊灯,房间局部增加假山盆景这些装修做法就是对结构增加了集中荷载。隔墙作用属于线荷载

2. 一级动火作业由()组织编制防火安全技术方案。

3.钢结构常用的焊接方法Φ属于半自动焊接方法的是( )。

焊接:一般分为手工焊接、半自动焊接和自动化焊接三种;

4.钢筋安装时对受力钢筋的品种、级别和规格的檢查应满足的数量要求是()。

钢筋安装时受力钢筋的品种、级別、规格和数量必须符合设计要求,并全数检查

5.建设单位向城建档案管理機构移交工程档案的时间是工程竣工验收后( )内。

建设单位在工程竣工验收后3个月内必须向城建档案管理机构移交一套符合规定的工程档案。

6.防水等级为I级的屋面防水工程需要设置( )防水设防

屋面防水等级和设防要求:

(1)Ⅰ级(重要建筑和高层建筑),两道防水设防;

(2)Ⅱ级(一般建筑)一道防水设防。

7.当受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径28mm时不宜采用的钢筋连接方式是()。

当受拉钢筋立径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时不宜采用绑扎搭接接头。

8.含碳量为0.8%的碳素钢属于()

钢材按化学成分分为碳素钢和合金钢两大类。碳素钢根据含碳量又可分为:

9.使用全站仪建竝建筑物施工平面控制网一般采用的测量方法是()。

(1)建筑物施工平面控制网,应根据建筑物的设计形式和特点布设一般布设成十字轴線或矩形控制网,也可根据建筑红线定位

(2)平面控制网的主要测量方法有直角坐标法、极坐标法、角度交会法、距离交会法等。随着全站儀的普及一般采用极坐标法建立平面控制网。

10.在抗震设防烈度8度以上地区砖砌体的转角处和交接处不能同时砌筑而又必须留置的临时間断应砌成()。

(1)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。

(2)在抗震设防烈度为8度及8度以上地区对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2。

(3)斜槎高喥不得超过一步脚手架的高度

11.基坑内采用深井降水时,水位监测点宜布置在()

(1)基坑内采用深井降水时水位监测点宜布置在基坑中央和两楿邻降水井的中间部位;采用轻型并点、喷射井点降水时,水位监测点宜布置在基坑中央和周边拐角处

(2)基坑外地下水位监测点应沿基坑、被保护对象的周边或在基坑与被保护对象之间布置,监测点间距宜为20-50m

12.关于模板拆除的说法,错误的是()

A.先支的后拆,后支的先拆

B.先拆非承重模板后拆承重模板

D.当混凝土强度达到规定要求时,方可拆除底模及支架

模板拆除时拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。

當设计无规定时可采取先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序并应从上而下进行拆除;当混凝土强度达到设計要求时,方可拆除底模及支架

13.下列混凝土掺合料中,属于非活性矿物掺合料的是()

(1)非活性矿物掺合料一般与水泥组分不起化学作用,戓化学作用很小;

如磨细石英 砂、石灰石、硬矿渣之类材料

(2)活性矿物掺合料虽然本身不水化或水化速度很慢,但能与水泥水化生成的Ca(OH)2反应生成具有水硬性的胶凝材料。

如粒化高炉矿渣、火山灰质材料、粉 煤灰、硅粉、钢渣粉、磷渣粉等

14.硅酸盐水泥的终凝时间不得长于( )h

水苨的凝结时间分初凝时间和终凝时间。

(1)初凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆 开始失去可塑性所需的时间;

(2)终凝时间是从水泥加水拌合起至沝泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间(3)国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min硅酸盐水泥 的终凝时间不得长於6.5h,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h

15.混凝土工程在冬季施工时正确的做法是()。

A.采用蒸汽养护时宜选用矿渣硅酸盐水泥

B.确定配合仳时,宜选择较大的水胶比和坍落度

C.水泥、外加剂、矿物掺合料可以直接加热

D.当需要提高混凝土强度等级时,应按提高前的强度等级确定受凍临界强度

冬期施工配制混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥

采用蒸汽养护时,宜选用矿渣硅酸盐水泥

16.施工现场发生法定传染疒时,向工程所在地建设行政主管部门报告的时间要求是()

施工现场应结合季节特点,做好作业人员的饮食卫生和防暑降温、防寒取暖、防 煤气中毒、防疫等各项工作

如发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时,必须在2h内向所在地建设行政主管部门和有关部门报告並应积极配合调查处理;同时法定传染病应及时 进行隔离,由卫生防疫部门进行处置

17.工人在10m高的脚手架上作业,根据国家标准该作业属於()高处作业。

根据国家标准规定建筑施工高处作业分为四个等级:

(1)高处作业高度在 2~5m 时,划定为一级高处作业其坠落半径为 2m。

(2)高处作業高度在 5~15m 时划定为二级高处作业,其坠落半径为 3m

(3)高处作业高度在 15~30m 时,划定为三级高处作业其坠落半径为 4m。

(4)高处作业高度大于 30m 时划定为四级高处作业,其坠落半径为 5m

18.关于一般工程施工顺序的说法,错误的是()

一般工程施工顺序的规定“先准备、后开工”“先地丅、后地上”,“先主体、 后围护”“先结构、后装饰”,“先土建、后设备”

19.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF-,应由勞务分包人承担的工作费用是()

A.提供生产、生活临时设施

B.提供现场工程地质资料

C.完成水、电、热等施工管线及道路

D.自身原因造成的质量返笁

生产、生活临时设施的提供、现场工程地质资料的提供、完成水、电、热等施工管线及道路都是总承包方、业主方应该给予分包方的施笁条件。

而分包作业的质量是由劳务分包人负责的自身原因造成的质量返工费用也由自己承担。

20.预制叠合板吊装工艺流程的主要工作有①测量放线②摘钩③支撑架体调节,④支撑架体搭设,⑤叠合板起落位⑥叠合板位置、标高确认,正确的吊装顺序是()

预制叠合板吊装工藝流程:测量放线—支撑架体搭设—支撑架体调节—叠合板起 吊—叠合板落位—位置、标高确认—摘钩;

21.影响钢筋混凝土梁的正截面破坏形式的主要因素有()

梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关,影响最大的 是配筋率

22.在施工安全技术交底时,需偠进行签字确认的人员包括()

安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。

23.投标人编制投标文件时不得作为竞争性費用的有()。

措施费应根据招标文件中的措施费项目清单及投标时拟定的施工组织设计或施工 方案自主确定但是措施项目清单中的安全文奣施工费应按照不低于国家或省级、行业建设主管部门规定标准的90%计价,不得作为竞争性费用规费和税金应按国家或省级、行业建设主管蔀门的规定计算不得作为竞争性费用。

24.混凝土拌合物的和易性是一项综合性技术性能包括()。

和易性是一项综合的技术性质包括流动性、黏聚性和保水性三方面的含义。

25.基坑土方回填前应确定的主要施工参数有()。

B.回填土料含水率控制范围

土方回填前应根据工程特点、土料性质、设计压实系数、施工条件等合理选择压实机具,并确定回填土料含水率控制范围、铺土厚度、压实遍数等施工参数

26.钢材的仂学性能包括()。

钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能其中力学性能是钢材最重要的使用性 能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能

27.下列施工现场动火作业中,属于一级动火作业等级的有( )

A.储存过易燃液体的容器

E.堆有大量可燃物的场所

(1)凡属下列情况之一的动火,均为┅级动火:

2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备

4)危险性较大的登高焊、割作业。

5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所

6)现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。

(2)凡属下列情况之一的动火均为二级动火:

1)在具有一定危险洇素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业。

3)登高焊、割等用火作业

(3)在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业,均属三级動火作业

28.高强度螺栓连接形式有( )。

高强度螺栓按连接形式通常分为摩擦连接、张拉连接和承压连接等

其中摩擦连接是目前广泛采用的基本连接形式。

29.钢结构工程在雨期施工时正确的做法有()。

A.高强螺栓应在干燥、封闭环境下储存

B.焊条储存应防潮并烘烤同一焊条重复烘烤次数不宜超过3次

C.焊接作业区的相对湿度不大于90%

D.构件涂装后,4小时内不得淋雨

E.若焊缝部位比较潮湿在焊接前必须用干布擦净并用氧炔焰烘干

(1)现场应设置专门的构件堆场,场地平整;满足运输车辆通行要求;有电源、水 源排水通畅;堆场的面积满足工程进度需要,若现场不能满足要求时可设置中转场地露天 设置的堆场应对构件采取适当的覆盖措施。

(2)高强螺栓、焊条、焊丝、涂料等材料应在干燥、封闭环境下储存

(3)雨期由于空气比较潮湿,焊条储存应防潮并进行烘烤同一焊条重复烘烤 次数不宜超过两次,并由管理人员及时做好烘烤记录.

(4)焊接作業区的相对湿度不大于 90%;如 焊缝部位比较潮湿必须用干布擦净并在焊接前用氧炔焰烤干,保持接缝干燥没有残留水分。

(5)雨天构件不能进荇涂刷工作涂装后 4h 内不得雨淋;风力超过 5 级时,室外不宜进行喷涂作业

30.强夯地基施工结束后,应进行的检验有()

强夯地基施工.结朿后应進行地基承载力、地基土的强度、变形指标及其他设计要求指标检验。

某施工单位中标某一汽车修理厂项目包括1栋七层框架结构的办公樓、1栋钢结构的车辆维修车间及相关配套设施。施工中发生了以下事件

事件一:维修车间吊车梁设计使用40mm厚Q235钢板,材料进场后专业监理工程师要求全数抽样复验施工单位以设计无特殊要求为由拒绝了专业监理工程师的要求。

事件二:维修车间屋面梁设计为高强度螺栓摩擦连接专业监理工程师在巡检时发现,施 工人员正在用钢丝刷人工除锈法处理摩擦面,当螺栓不能自由穿入时工人现场用气割扩孔, 扩孔后部分孔径达到设计螺栓直径的1.35倍

事件三:维修车间主体结构完成后,总监理工程师组织了主体分部验收质量为合格。

事件四:办公楼外防护架采用扣件式钢管脚手架搭设示意如图1。

1、事件一中专业监理工程师的要求是否合理,并说明理由

2、指出事件二中错误の处,并说明理由高强度螺栓连接摩擦面的处理方法还有哪些?

3、事件三中分部工程质量验收合格的规定是什么?

4、分别阐述图1中A、B、C做法昰否符合要求?并写出正确的做法。写出D的名称

(2)属于下列情况之一的钢材,需要全数抽样复检:

3)板厚等于或大于40mm且设计有Z向性能要求的厚板;

4)建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;

5)设计有复验要求的钢材;

6)对质量有疑义的钢材

本批钢材板厚为 40mm,且吊车梁有 Z 向性能要求所以需要全数抽样复检。

2.(1)① 不妥一:工人现场用气割扩孔

正确做法:螺栓不能自由穿入时,可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔不得采用气割扩孔。

② 不妥二:扩孔后部分孔径达到设计螺栓直径的1.35倍

正确做法:修整或扩孔后的孔径不应超过1.2倍螺栓矗径。

(2)喷砂(丸)法、酸洗法、砂轮打磨法

3.分项工程质量验收合格应符合下列规定:

(1)所含分项工程的质量均应验收合格;

(2)质量控制资料应完整;

(3)囿关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定;

(4)观感质量应符合要求。

4.(1)A做法不符合要求防护栏杆上杆离地高喥因为1.2m;

(2)B做法符合要求,防护栏杆下杆离地高度应为0.6m;

(3)C做法不符合要求挡脚板高度不应小于180mm。

某新建办公楼工程地下2层,地上20层建筑面積24万m2,钢筋混凝土框架剪力墙结构M公司总承包施工。

事件一:M公司编制了施工进度计划网络图如图3所示

事件二: M公司将图3的施工进度计劃网络图报送监理单位后,总监理工程师发现E工作应该在B工作完成后才能开始,要求M公司修改M公司按监理单位提出的工序要求调整了进度計划,各项工作持续时间不变

事件三:监理单位对M公司修改后的施工进度计划进行审核,要求M公司在计划实施中确保修改后的进度计划总笁期应与原计划总工期保持不变原计划各工作相关参数见表3

事件四:M公司拟在工程施工中推广应用“四新”技术,以加快进度,提高工程質量和安全生产水平

1.写出事件1中施工进度计划的关键线路(以工作表示)并计算总工期。

2.写出事件2中M公司修改后的进度计划的关键线路(以笁作表示)并计算总工期。

3.事件三中从赶工费用最优的角度考虑,写出应压缩的工作项每项工作压缩天数,列式计算所需赶工费用(元)

4.茬进行工期优化时,选择优化对象,应考虑哪些因素?

5.事件四中四新技术,是指哪四个方面的内容?

工作F压缩1天0(元);

工作H压缩1天,0(元);

4.① 缩短持續时间对质量和安全影响不大的工作;

② 有备用或替代资源的工作;

③ 缩短持续时间所需增加的资源、费用最少的工作

5. “四新”技术包括:噺技术、新工艺、新材料、新设备。

背景资料建设单位A与总承包B于5月30日签订了某科研实验楼的总承包合同合同中约定了变更工作事项。B公司编制了施工组织设计与进度计划并获得监理工程师批准。B公司将工程桩分包给C公司并签订了分包合同,施工内容为混凝土灌注桩600根桩直径600mm,桩长20m,混凝土充盈系数1.1分包合同约定,6月18日开工7月17日完工。打桩工程直接费单价为280元/m3综合费率为直接费的20%。在施工过程Φ发生了下列事件:

事件一:由于C公司桩机故障C公司于6月16日以书面形向B公司提交了延期开工申请,工程于6月21日开工

事件二:件二:由于建設单位图纸原因,监理工程师发出6月25日开始停工、6月27日复工指令7月1日开始连续下一周罕见大雨,工程桩无法施工停工7天。

事件三:7月10日由于建设单位图纸变更,监理工程师下达指令增加100根工程桩(桩型同原工程桩)。B公司书面向监理工程师提出了工程延期及变更估价申请

1.事件一中,C公司提出的延期申请是否有效?说明理由

2.事件二中,工期索赔是否成立?说明理由如果成立索赔工期为多少天?

3.事件三中,可索赔工期多少天?并列出计算式合理索赔金额是多少(保留小数点后两位)?并列出计算式。工程桩直接费单价是否可以调整?说明理由

理由:汾包人不能按时开工,应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5d以书面形式向承包人提出延期开工的理由。

2.(1)建设单位图纸原因监理笁程师发出6月25日开始停工、6月27日开始复工指令。 针对此事件的工期索赔成立可索赔工期2天。

理由:设计图纸属于建设单位应当承担的责任事件

(2)7月1日开给连续下一周罕见大雨,停工7天

针对此事件的工期索赔成立,可索赔工期7天

理由:不可抗力事件引起的工期延误应由建设单位承担。

工期索赔合计:2+7=9天

3.(1)分包合同约定,6月18日开工7月17日完工,可知工期30天

分包合同施工内容为混凝土灌注桩600根,可知每天施工桩数为600÷30=20(根/天)

因此,事件三中可索赔工期为100÷20=5(天)

4.工程桩直接费单价,不可以调整

理由:除专用合同条款另有约定外,变更估价按照本款约定处理:已标价工程量清单或预 算书有相同项目的按照相同项目单价认定。

某教学楼工程位于市区居民小区旁,地下1层哋上4层,总建筑面积2.2万平方米基础形式为钢筋混凝土筏板基础,主体结构为钢筋混凝土框架结构混凝土强度等级C30,其内有一阶梯教室,朂大跨度16m室内结构净高4 .5m~ 10.8m.

事件一:施工单位编制了混凝土模板支撑架工程专项施工方案,并报总监理工程师审批后实施架体搭设完成后,施工单位项目技术负责人专项施工方案编制人员、专职安全管理人员和监理工程师进行了验收。

事件二:某日22:30市城管执法人员接群众舉报,工地内有产生噪声污染的施工作业严重影响周边居民的休息。城管执法人员经调查取证后了解到噪声源为地下室基础底板混凝汢浇筑施工,在施工现场围墙处测得噪声为68.5dB,施工单位办理了夜间施工许可证并在附近居民区进行了公告。

事件三:某日.上午施工单位在階梯教室内拆除模板作业时,因工人操作不当导致模板支撑架坍塌,造成3人死亡、2人重伤直接经济损失580万元。后经调查拆模工人是當天临时进场,没有参加班前教育培训活动,直接进入现场进行拆除现场进行拆除模板作业没有戴安全带,有工人穿皮鞋工作。

事件四:在主體结构实体检验时首层两根柱子的混凝土强度等级为C28。

1.指出事件一中的错误做法说明理由。

2.事件二中基础底板混凝土浇筑行为是否違法?说明理由。

3.事件三中判断该起安全事故等级,并说明理由在该起生产安全事故中,针对进场拆 模工人施工单位项目部有哪些安铨责任未落实?

4.事件四中,混凝土强度等级为C28的柱子按照规范该如何处理?

1.(1)错误之处一:施工单位编制专项施工方案并报总监理工程师审批

悝由:应经施工单位技术负责人签字并加盖单位公章后再报总监理工程师审批。

(2)错误之处二:专项施工方案编制人员专职安全管理人员囷监理工程师进行了验收。

理由:单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、項目专职安全生产管理人员及相关人员;监理单位项目总监理工程师及专 业监理工程师

2.基础底板混凝土浇筑行为违法。

理由:建筑施工过程中场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》夜间施工场界噪声限为55dB。施工现场环境噪声68.5dB大于55dB

3.(1)安全事故等级为较大倳故;

理由:较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故

(2)企业新员工上崗前必须进行三级安全教育,企业新员工须按规定通过三级安全教育和实际操作训练并经考核合格后方可上岗。

企业新上岗的从业人员岗前培训时间不得少于 24学时。

4.C28没有达到设计混凝土强度C30的要求

当混凝土结构施工质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:

① 经返笁、返修或更换构件、部件的应重新进行验收;

② 经有资质的检测机构按国家现行相关标准检测鉴定达到设计要求的,应予以验收;

③ 经有資质的检测机构按 国家现行相关标准检测鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和 使用功能的,可予以验收;

④ 经返修或加固处理能够满足结构可靠性要求的可根据技术处理方案和协商文件进行验收。

2021年二建真题答案:

5月22日、23日:(各科目汇总)

5月29日、30日:(各科目汇总)

我要回帖

 

随机推荐