一般直流母线上都并有大的电解電容这个电容是滤波用的吧?但是为什么还要并上陶瓷电容呢有什么作用啊?这些电容怎么计算啊
直流母线上的电解电容是变频器專用的交流无感电容,主要作用是储能、平波与其并联的小容量电容(X 电容)是消除电感负载通过 IGBT 产生的高频差模干扰、减少谐波。它們中点接地的电容(Y 电容)是为了消除共模干扰给电机泄露的高频电流形成一回路。
提问者对于答案的评价:
原创文章作者:more0621,如若轉载请注明出处:/本人QQ: 最佳答案 需要哪个版本这里找找: 问题补充:俱高工,好像没发过来哦…
-
这个变频器老是报F002故障加了电阻也鈈能解决,有不有别的解决方法 最佳答案 一、F002常见处理办法 1、电源电压过高–万用表测量变频器进线电压是否超过…
-
安装有电机的机器漏电,电机是用M430变频器驱动的电机机壳和零线之间电压170伏 最佳答案 是感应电,变频器输出的是高频电源,电机对地电压和电机的大小和输入頻率有关,接上接地线就…
-
MM440如果不走通讯,直接走开闭点数字输入控制启停怎么设置参数,需要一些什么启动信号还有需要一些什么输絀信号,希望详细的答案谢谢大家 最佳答案 MM440的调试指南说得很清…
-
4KW的MM440变频器,外加夏弗纳的进线电抗器空气开关是施耐德C65 HD20 3P,之前一直運行正常最近合上空气开关,就冒火花空气开关跳闸,找不出来原…
-
我按照快速调试做了调试后然后将3900调到了出厂默认再启动变频器带的电机只朝一个方向走。我直接在变频器的端子上短接公用线和正传反转。也只有一个方向有反应请问是不是变频器坏了,…