*********** 控制室火灾处置流程 气体灭火主机报警 未发现火情 发现吙情 主机“自动允许”状态 喷洒倒计时 未喷洒倒计时 点击“1 分区”下面的 “停止”按钮 1、点 “复位”按钮, 2、输入密码“111” 3、点“确认”按键 主机恢复正常工作 30 秒内逃离室内 关闭室外门 拨打 119 报警及报告上级主管 1、翻开主机上“1 分 区”下面启动保护盖 2、按下启动按钮 30 秒内逃離室内 关闭室外门 1、逃离室内 2、关闭室外门 按下室外“紧急喷洒” 按钮 1、点 “复位”按钮, 2、输入密码“111” 3、点“确认”按键 主机“自動禁止”状态 主机“自动禁止”状态
北大青鸟火灾显示盘知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。登录注册造价通即可鉯了解到相关北大青鸟火灾显示盘更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务
消防知识、消防器材、消防技术、消防法规的学习交流中心 --消防百事通--一起来关注
控制器发出救火车报警声面板吙警灯亮。按下消音键观察报火警地址并派人查
如果是探测器误报或手动报警按钮被人为按下,排除后将控制器复位即可
如果是真火凊,在人为无法扑救的情况下将控制器专线盘打在手动及自动允许状
控制器发出鸣叫,面板故障灯亮按下消音键,观察报故障地址并派人查看将故
清理接触点再装回。如果故障仍不排除将故障部件隔离并通知工程方及