为什么热源管道碰头每处包括供、回水两个接口?

008地块中央空调系统招标技术要求

本总体项目包含三栋楼,分为三个子项目分别是:1#商业办公楼项目;2#演播厅及地下室工程:3#商业办公项目;三个子项目分别办理了三个施工许可证,开竣工日期并不一致,三个项目有地下室相连,其中1#-a.b.c楼,3#-a.b.c楼,共十二层,为一类高层办公楼,建筑高度为48.75米,1#-d楼,3#-d楼为多层商业建筑,建筑高度为11.25米,2#楼为演播厅,建筑高度33.15米。地下两层主要功能为车库,设备用房,演播厅配套用房等,地下车库设有通风和排烟系统。

本次招标范围为图纸所示总体项目全部中央空调工程的内容,包括图纸范围内的空调、通风系统、及锅炉房内锅炉设备及阀部件(包括锅炉房设备二次图纸深化)的各设备供货及管线安装(地下人防通风系统不含在本次报价范围内,平消结合的送排风排烟系统全部由消防专业分包施工)、标识、水电费、系统调试、竣工验收、成品保护及交付使用。配合自控系统、消防系统的施工、配合精装单位设计及施工。

本次招标范围内:空调机组在特灵、约克、开利、麦克维尔四家品牌中选择,锅炉房、冷冻机房内涉及到的循环泵按进口(威乐、格兰富、ITT)三家,国内按(凯泉、熊猫、双轮)三家品牌。按国内、国外品牌分别报价(各选一家即可)。具体包括:

1.制冷机房、空调(新风)机房、风机房内(含补水、加湿管)全部设备、冷却塔、空调水(含冷却水、冷冻水)系统、阀门、仪表、附件的供货安装。

2.冷却塔补水管离冷却塔最近的第一个阀门后的所有管线及保温施工。

3.热风幕机、风机盘管、电磁阀及附件等供货安装,配套风管的制作安装。

4.新风机组、组空及风阀、附件等供货安装、配套风管的制作安装。

5.普通送排风、地下室射流风机、卫生间送排风、厨房送排风设备及配套风管、风口制作供货安装(与消防无关的所有送排风管)。

6.全部空调管道、设备的支吊架及设备减震;

7.空调、通风系统所有管道、设备保温及管道、设备、支架防腐及标识。

8.空调系统的送、回风风口、百叶风口供货,安装(设计精装修部分的风口供货安装等,外墙百叶由幕墙专业承包单位负责安装);

10.配合精装单位的施工并提供所有设备检修口的位置及规格尺寸。

11.平消结合的送排风排烟系统全部由消防专业分包施工。

12.锅炉设备、循环泵、阀部件、管线、软化水系统、烟风道等所有设备及管线(二次图纸深化)供货安装。

13.该分项工程施工资料的编制、整理、汇总、移交;竣工图的编制。

14.现场保管仓储、成品保护、设备试运转、系统调试、竣工验收。

15、配合自控系统、消防系统、精装修单位的设计深化配合及施工。

16、甲供材料设备的就位安装,现场保管仓储、成品保护;

总包单位负责图纸范围内的所有通风、空调等孔洞预留施工。

总包单位负工程范围内的通风、空调孔洞封堵及其他专业孔洞封堵后的面层清理、修补施工。即:所有安装套管以外的区域。(如发生破坏或整改后的二次封堵由

《安装工程(给排水管道).ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安装工程(给排水管道).ppt(115页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、,1,第4 章 给排水、采暖、燃气工程,,2,4.1 给排水、采暖、燃气工程工程量清单编制,,3,4.1.1 给排水、采暖管道工程量清单编制 4.1.1.1工程量清单设置,,4,,5,,6,4.1.1.2 给排水、采暖管道清单项目特征 1)安装部位应明确是室内还是室外。 2)输送介质指给水管道、排水管道、采暖管道、雨水管道、燃气管道。 3)材质应指明是焊接钢管(镀锌、不镀锌)还是无缝钢管、非金属管(如PVC、PPR)等。 4)连接方式应说明接口形式,如螺纹连接、焊接(电弧焊、气焊等,20

2、21/3/12,7,,8,5)接口材料指承插铸铁管道连接的接口材料,如石棉水泥、膨胀水泥等。 6)除锈要求指轻锈、中锈、重锈。 7)套管铁皮套管、一般钢套管、防水套管 套管的形式有直接将管道切割后的短管、带翼环的刚性防水套管、柔性防水套管。 一般穿墙、过梁所用套管为短管,材质有塑料套管和钢套管; 穿过卫生间、厨房楼板的管 道应采用带翼环的刚性防水套管; 在有震动的管道穿墙处采用柔性防水套管,,9,8)防腐、绝热及保护层的要求指管道刷油种类和遍数、绝热材料及其厚度、保护层材料等。 9)室外管道应指明土壤种类(如一类土、四类土), 管沟深度、是否有弃土外运及其运

3、距,土方回填的 压实要求等,,10,10) 管道支架 根据管道的工艺特点,管道支架的形式有: 固定支架(卡环式、挡板式) 活动支架(低滑动支架、高滑动支架、导向支架、滚动支架) 托架、吊架、托钩、管卡 管道支架一般用型钢制作,刷防锈底漆,面漆,,11,4.1.1.3 清单工程量计算规则 (1)规则 1)管道安装清单项目工程量按设计图示管道中心线长度以延长米计算,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)及各种井类所占长度;方形补偿器以其所占长度按管道安装工程量计算。 2)管道支架工程量按设计图示质量计算。 3)室外给排水管沟土石方清单工程

4、量按设计图示以管道中心线长度计算,,12,2)管道安装清单工程量计算要则 1)管道安装清单工程量按长度计算 2)管道支架清单工程量按质量计算 (支架工程量的计算取决于管道长度、支架安装最大间距和支架的单重) 3)管沟土 石方清单项目工程量与埋地管道的长度相同 (管沟土石方的清单项目工程量与通常工作中土石方工程量按体积计算完全不同,,13,,14,室内钢管道直径在32mm以上(不含32mm)要另计算其支 架的制作安装,管道支架按重量计算; 管道支架的重量根据管道种类按设计或标准图计算。 钢管道单管、双管托架沿墙安装和膨胀螺栓固定安装的每个支架

5、重量见图表,,15,管道托架示意参考图 (A)沿墙安装单管或双管托架( 15150mm) (B)沿墙安装单管或双管托架(200300mm) (C)膨胀螺栓固定单管或双管托架( 15150mm) (D)膨胀螺栓固定单管或双管托架(200300mm,,16,管道托架重量参考表(DN200DN300按间距3m计算)单位:kg/个,,17,例:某室外给水管道长125m,设计采用球墨铸铁管 DN200,管道埋深1.0 m,土质为含有碎石、建筑碎料的重壤土(属于杂填土),地下水位 埋深 2m,管沟采用石屑回填。根据现场周边的实际情况,挖出的杂填土可在距

6、管道铺设地点5km 处丢弃,,18,,19,,20,,21,,22,解: (1)分析 1)管道项目特征的确定 管道的材质应确定球墨铸铁管的级别,球墨铸铁管供货时内外防腐均以完 成,故不描述防腐。 DN200 球墨铸铁管的外径为 220mm。 2)土方项目特征的确定 依据清单计价规范(土壤及岩石(普氏)分类表),土质为四类土。 弃土地点距工程地点的距离 为

7、,,28,例2:某层建筑的卫生间排水管道布置如图所示。 首层为架空层,层高为3.3m,其余层高为2.8m。自层至层设有此卫生间。 管材为铸铁排水管,石棉水泥接口。图中所示地漏为DN75,连接地漏的横管标高为楼板面下0.2m,立管至室外第一个检查井的水平距离为5.2m,,29,防腐要求: 1、明露排水铸铁管刷防锈底漆遍,银粉漆遍; 2、埋地部分刷沥青漆遍,不考虑套管。 问题: 计算该排水管道系统的工程量。 试确定该管道工程的工程量清单,,30,解】管道安装工程量由器具排水管开始算起,由于器具排水管是垂直管段,故应根据系统图计算。 A器具排水管

铸铁排水管DN75 4.0 m 铸铁排水管DN100 53.7 m 其中:埋地部分DN100 6 m,,32,编制工程量清单时,DN100的明装管道和埋地管道应分别列清单项目,因为他们具有不同的特征(防腐

9、不同,,33,,34,例3 :某D400的室外钢筋混凝土排水管道40m,180混凝土基础,选用1000的检查井,管沟深度1.8m。 设计知,该管道基础的宽度为0.63m,1000检查井基础直径为1.58m,土质为四类土,无地下水。 试编制该管段的土方工程量清单,,35,解】 管沟土方清单工程量按管道长度计算,故其工程量为40m,工程量清单见表,,36,3)管道界线划分 1) 给水管道: 室内外管道界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。室外管道与市政管道界线以水表井为界,无水表井者以与市政管道碰头点为界。

10、 2) 采暖热源管道: 室内外界线以入口阀门或距建筑物外墙皮1.5m为界,与工业管道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界。工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界,,37,3)、水泵间管道: 设在高层建筑内的加压泵间管道与本章的界线,以水泵间外墙皮为界,,38,4)工程量计算方法 1)室内管道 工程量计算顺序,按水流的方向,给水管从引入管算起,先主管,再干管和立管, 后支管,然后计算设备、附件;排水管由器具排水管算起,计算顺序为:器具排水管排水横支管立 管排除管。 工程量的计算要领,根据特征不同时应单独设置清单项目的原则,管道安装清单工程量按不同的系

11、统、管材、连接形式、敷设方式和规格分别计算,,39,2)计算工程量时以管道系统为单元计算,先将各小系统分别计算,然后再将各小系统分别汇总相加成为全系统的工程量。 水平管道长度用管道平面图的建筑物轴线尺寸和设备位置尺寸为参考计算,也可按图示比例用尺量计算。 垂直管道的长度以管道系统图所示的标高计算,,40,解: (1)分析 1)管道项目特征的确定 管道的材质应确定球墨铸铁管的级别,球墨铸铁管供货时内外防腐均以完 成,故不描述防腐。 DN200 球墨铸铁管的外径为 220mm。 2)土方项目特征的确定 依据清单计价规范(土壤及岩石(普氏)分类表),土质为四类土。

我要回帖

更多关于 暖气管道锁闭阀 的文章

 

随机推荐