冷库最低能达到多少温度温度没达到目标温度就停机了?

药品低温冷库温湿度要求是多少?

来源:/发布时间:浏览次数:0次

    的温湿度主要跟存放药品的类型有关系,一般疫苗库的温度在0~8℃范围,药品冷库的温度在2~8℃范围。不同的药品试剂的温湿度范围是不一样的。

 常见的医药药品低温冷库温度范围:

疫苗库;0℃~8℃ 可用于储存疫苗,药剂等。

药品库:2℃~8℃ 用于储存药品及生物制品等。

血液储存库:1℃~5℃ 可用于储存血液,药物生物制品等。

低温保温库:-30℃~-20℃ 保存血浆,生物材料,疫苗,试剂等。

超低温保存库: -80℃~-30℃ 可用于保存胎盘,精液,干细胞,血浆,骨髓,生物样品等。

不管是任何冷库,都要根据冷库安装建造的应用来确定冷库内的温度,对于医药冷库而言,不同的药品、疫苗、血液等在冷库中储存时所需要设定的库温是不同的。上海中沃电子科技有限公司就为大家分析一下药品在医药冷库中储存的温度及湿度要求。

一、药品低温冷库的温度要求

     国家规定的阴凉库库温指的是20℃以下库温环境的库房,而温度下限默认是0℃。但是,在实际分类储藏药品过程中通常指的是存放环境温度要求为10℃到20℃的药品。同一种药品如果有两个存放温度要求,那应按最低温度作为药品存放的标准。

二、药品低温冷库的湿度要求

     国家规定的药品阴凉库的湿度要求为45%-75%,同时药品阴凉库安装时对库房墙壁、天花板 、通风、消毒、防疫都有严格要求。
     药品冷库虽然相比于疫苗冷库等的2℃到8℃的温度要高,所以有些医药企业会选择不做库体保温。但是,建议药品冷库也需做好库房保温,一方面利于库房内温度的稳定,另一方面利于运行能耗的减少,长期以来保障药品阴凉库的制冷功效和延长药品阴凉库的使用寿命。

    药品冷库同样需要全自动电气化控制系统自动控温,配备一备一用制冷机组保障药品阴凉库的不停机运转。此外,自动控温的异常情况下的声光报警器、短信通知药品冷库管理人员等都是不能忽略的。

药品低温冷库在储存管理中要遵循哪几点?

本文利用数值模拟技术模拟了开关门各30 s过程中库门附近及库内温度场的变化情况,结果表明在短时间的开门过程中,库外空气能很快渗入库内并扰乱其温度场;关门后,库内下部的空气降温较快,上部降温缓慢.因此,在冷库开关门过程中会造成一定的能耗损失,应在库门处安装节能装置.

冷库安装质量的好坏,主要有两点,一是设备材料的选购,二是冷库安装中的细节和经验,安装技术需要有专业技术人员,把握安装过程每个细节,安装不到位就会对制冷系统的运转和耗能都会造成资源浪费。

大连冷库安装公司,普兰店冷库安装标准,金州冷库安装要求,旅顺口安装冷库事项,长海县冷库设计,西岗冷库维修,瓦房店冷库。

1.制冷压缩机组没有减振安装,或者减振效果不佳

冷库安装规范中,在安装制冷设备时应该安装机组整体减振装置和压缩机的减震,如果减振不规范或者没有减振措施,在使用中会使机器振动剧烈,容易造成管路振裂,设备振坏,甚至机房振坏。

2.制冷剂管路没有或缺少回油弯

冷风机在安装时要看管道的线路和条件提前设计好,再考虑是否添加回油弯,回油弯的安装要根据现场管道线路和输送制冷剂的管路在由横向转向上弯时,必须做成一个先向下垂后向上去的小弯即U型弯,这样管路再向上行才合格,不能直接做成90度转向上行,否则,系统里面的油就不能很好的回到压缩机里去,而大量沉积在冷风机里,使风机和整个系统不能正常发挥作用,甚至损坏风机和机组设备。

3.制冷剂管路连接不均衡
机组管路在连接到一组多台压缩机时,要使回油均衡分配到各压缩机,必须将主管道接口设置在位于多台机头的中间位置,然后分别向两侧设置一些分支管路,让回油均衡流入多个压缩机分支管。而且,各分支管要加装阀门,以便调节回油量。
如果没有保温材料,冷管路就会在环境温度下结霜,从而影响制冷效果,使机组负荷增加,进而使机组超强度运行,减少机组使用寿命。
5.要定期检查各项技术指标,及时调整
系统的运行温度及压力的高低,润滑油和制冷剂的量,都要检查,及时调整。系统应该有自动控制和压缩机报警装置,一旦有问题,就会发出报警提示,或者自动保护性关机,压缩机停机。

要定期更换润滑油,过滤器。根据需要补充制冷剂。冷凝器要随时清洗,保持清洁,以免有灰尘、泥沙或飞絮杂物,影响制冷效果。润滑油在系统里高温下运行很长时间,其性能可能已发生改变,不能起到应有润滑等作用了。过滤器也是应该定期更换的。我们知道,一般的机器都有“三滤”,也都要定期更换。

7.冷风机的安装环境和维护问题
冷风机在冷库内部的位置和环境,将影响其运行。一般在靠近冷库门附近的冷风机,容易结露结霜。虽然冷风机可以定时自动加热除霜,但是,如果开门过于频繁,开起时间过长,热气流进入的时间长和数量大,风机除霜效果就不佳。因为冷风机的除霜时间不可能太长,否则制冷时间就相对缩短,制冷效果就不好,库温就不能保证了。
8.冷风机除霜时融化下来的水的排水问题

这个问题与结霜厉害程度有关。由于风机结霜严重,必然产生大量冷凝水,风机接水盘承受不了,排水不畅,就会漏下来,流到库内地面,如果下面有存放货物,就会浸泡货物。在这种情况下,可以安装较粗的导流管,排除冷凝水。有的冷风机存在从风扇处吹出水来,喷洒到库内存货上的问题。这也是冷热交流环境下的风机结霜问题,主要是风机扇页在热环境下产生的冷凝水,而不是风机本身除霜效果好坏的问题。

9.冷凝器风扇电机和冷风机电加热管的问题
这是一个易损部件。在高温环境中长时间运行的风扇电机,将可能出现故障和损坏。如果冷库保证温度十分重要,则要订购一些易损零部件,以便于及时维修之用。
10.冷库温度和冷库门的问题
一个冷库房,面积多大,存货量多少,开设多少扇门,门的开起和关闭的时间和频率,存货的进出频率,货物吞吐量,都是影响库内温度的因素。  
11.冷库的设计、建设和冷库门的设置及数量,一定要根据存货量、开关门的频率,综合安排。冷库使用单位也要根据设计规范,合理使用冷库,不能不顾设计条件和设施实际状况,一味加大存货量和提高货物周转量,超过设施和设备的正常负荷和承受能力。否则,将会出现很多问题。
12.冷库的防火安全问题

冷库一般在零下20度左右,由于环境温度低,不适合安装消防喷淋系统。因此,冷库内的防火要更加注意。虽然冷库的环境温度低,但是,如果发生着火,库里有可燃物,特别是存货往往有纸箱和木箱包装,是很容易燃烧的。因此,冷库火灾危险性也是很大的,冷库必须严禁烟火。同时,冷风机及其电线盒,电源线,电加热管,也要经常检查,消除电器火灾隐患。

13.冷凝器的环境温度问题
冷凝器一般安装在室外楼顶屋面上,在夏季气温较高的环境里,冷凝器的温度本身就很高,使机组运转压力加大。如果高温天气多,可以在屋面冷凝上加建凉棚,遮挡阳光,使冷凝器温度降低,以达到减轻机器压力,保护机组设备,从而保证冷库温度的目的。当然,如果机组能力足够可以保证库温,也可以不建凉棚。 
14.压缩机效率低的问题
压缩机由于长期运转,汽缸套和活塞环等部件由于磨损严重,配合间隙增大,密封性能会相应下降,压缩机的输气系数也随之降低,制冷量将减少。可通过观察压缩机的吸、排气压力大致判断压缩机的制冷能力。若压缩机的制冷能力下降,常用的方法是更换压缩机的汽缸套和活塞环。
15.冷库蒸发器中存在较多的空气或冷冻油的问题

冷库蒸发器一旦传热管内表面附上了较多的冷冻油,其换热系数将会减小,同样,若传热管中存在较多的空气,蒸发器的换热面积减小,其传热效率也会明显下降,库房温度下降速度就随之减缓。因此,在日常运行维护中,应注意及时清除蒸发器传热管内表面油污和排出蒸发器内的空气。

16.冷库节流阀调节不当或堵塞,制冷剂流量过大或过小的问题
当节流阀开启度过大时,制冷剂流量偏大,蒸发压力和蒸发温度也随之升高,库房温度下降速度将减缓;同时,当节流阀开启度过小或堵塞时,制冷剂流量也减小,系统的制冷量也随之减小,库房温度下降速度同样将减缓。一般可通过观察蒸发压力、蒸发温度及吸气管的结霜情况来判断节流阀制冷剂流量是否合适。 堵塞是影响制冷剂流量的重要因素,引起节流阀堵塞的主要原因是冰堵和脏堵。
冰堵是由于干燥器的干燥效果不佳,制冷剂中含有水分,流经节流阀时,温度降至0℃以下,制冷剂中的水分结成冰而堵塞节流阀孔。

脏堵是由于节流阀进口过滤网上积聚了较多的脏物,制冷剂流通不畅,形成堵塞。

甘井子冷库安装,沙河口冷库设计,庄河冷库工程,

我要回帖

更多关于 冷库最低能达到多少温度 的文章

 

随机推荐