消防消防水泵控制柜图片有什么用处呢?


1、什么是稳压泵?稳压泵有什么作用?
在消防给水系统中,湿式消火栓系统或者湿式自动灭火系统都是利用消防管道的静水压力变化来实现自动控制的。而要保证消防管道的基础静水压力,一般可以利用高位消防水箱与最不利压力处的高差来实现。而实际项目中,很难有足够的高差来设置高位消防水箱。这时,我们的主角-稳压泵,就隆重出场。它和气压罐配合,对消防管网进行压力调节工作,保证管道充满介质,并且具有一定的静水压力。如下图:2、稳压泵工作原理
稳压泵通过几个压力控制点与压力继电器相连接,实现自动控制功能。实际运行中,由于各种原因,稳压泵如果经常频繁启动,不但泵容易损坏,而且对整个管网系统不利,因此,稳压泵经常与小型气压罐配合使用。在气压罐内通常有P1,P2,PS1,PS2,四个压力控制点,P1为气压罐的最小工作压力,P2为水泵启动压力,PS1为稳压泵启动压力。当罐内压力为PS2时,消防给水管网处于较高工作压力状态,稳压泵和消防水泵处于停止状态;随着管网渗漏或者其他原因引起的泄压,当罐内压力从PS2降至PS1时,便自动启动稳压泵,向气压罐补水,直到罐内压力增加至PS2时,稳压泵停止工作。若建筑发生火灾,随着灭火设备出水,气压罐内储水量减少,压力下降,当压力从PS2降至PS1时,稳压泵启动,但是稳压泵流量较小,气压罐内的水持续减少,罐内压力继续下降至P2时,消防水泵启动并向管网供水,稳压泵停止工作,消防增压稳压工作完成。3、消防稳压泵属于消防设备吗?
《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.1.6条中明确“消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求”,可以得出作为消防水泵的两个必要条件是流量和扬程。这在日常生活中也能得到印证,假设你手里拿着一个出水软管,用手压紧出水口,水柱的喷射距离就能较远,但是水量较小。反之,手放松一些,出水口变大,水柱的水量也变大,但是喷射距离变短,水柱到达不了火堆。因此,只有同时满足流量和扬程的情况下,水柱才能完成灭火工作。那么稳压泵的流量和扬程满足消防水泵的必要条件吗?《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.3.2条明确“稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s”,由此看出,稳压泵的流量远不能达到消防给水灭火时所需的流量。结合稳压泵的工作原理上,我们可以看出,稳压泵是批着消防设备的外衣,核心工作内容是日常时候维持消防管网的静水压力。火灾状态下,应该尽早停止使用,让管网压力尽快下降,从而自动启动消防水泵。因此,稳压泵属于火灾状态下不工作的日常辅助型消防设备。4、消防负荷等级为一级或二级时,是否考虑双电源?
对于这个问题,我们需要先论一下消防稳压泵和消防主泵的理论工作时间。很明显,消防水泵的工作时间是整个火灾持续时间。而稳压泵呢?早期给排水专业要求稳压泵能满足火灾初期10分钟的使用时间。10分钟是考虑到消防人员十分钟内赶到火灾场所所需的时间。当时消防水池的设置不那么广泛,需要消防稳压泵当成消防水泵来使用,支撑到消防人员的到来。但现行给排水规范已经没有这个概念了。根据消防给水的工作原理,灭火工作主要由消防水池和消防水泵来实现。同时,《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.12条“消机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作”,证明了稳压泵不需要在火灾初期使用10分钟了。根据消防水泵的启动时间及机械应急时的人员行动时间,按时间轴图分析,稳压泵的火灾工作时间估计在3分钟以内。在一个最极端的情况下,在火灾初期时稳压泵不工作了,会影响消火栓的出水和消防水泵的启动吗?显然,是不会的。因此,按当前给排水设计规范,在有消防水池和消防水泵的情况下,稳压泵是可以按平时负荷供电,不需要考虑双电源供电。5、稳压泵的运行状态是指什么?
《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.3.4条规定,稳压泵不应频繁启动,启泵次数不大于15次/h。第11.0.7条规定,消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态。《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.2条规定,自动喷水灭火系统的联动控制设计中:水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。第4.3.3条规定: 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。可以看出,《火灾自动报警系统设计规范》并未对消防稳压泵动作信号反馈进行明文规定,火规并不认为稳压泵属于消防联动的范围,不需要监视其在火灾情况下运行状态。而给排水设计规范又明确需要对稳压的运行状态进行监视。结合稳压泵与气压罐的工作原理,在火灾过程中,对稳压泵的启动与停止状态进行监视的现实意义不大。应当更倾向于去监视稳压泵的日常运行次数。通过监视运行次数,可以帮助消防管理人员知晓消防管网的渗漏情况,从而保证消防给水系统的稳定。6、稳压泵的运行状态如何监视?
根据稳压泵配电箱系统图,我们进行统计分析,消防稳压系统运行状态表如下:消防稳压系统运行状态表:根据上表,个人觉得至少有2种实现方案。方案1:如下图,分别将主泵和备用泵的启动控制电路中的接触器的一个常开触点,作为多功能计数器的输入,通过与内部集成控制电脑进行逻辑判断,大于规范规定的频率(15次/h)时,报警信息通知至消控管理人员。该方案系统简单,易实现。方案2:利用电流表采集电流数据,传输至能耗监控系统或者建筑BA系统,根据采集到的的电流数据,利用软件程序进行逻辑判断,实现对稳压泵启动频率的报警功能。结语
消防稳压泵对于电气设计人员来说,既熟悉也陌生。遇到多个建筑单体组成的建筑群共用一套消防给水系统时,常常为了一个设置偏远且用电负荷3kw左右的消防稳压泵,不得不拉一段很长的消防双电源配电线路。浪费资源不说,也很少对其进行正确的监管。剖析其原理后,在目前取消消防巡检系统的情况下,稳压泵的运行状态能很直管反馈消防给水系统的日常运行状态,应该引起相关设计人员的足够重视。限于个人水平,本文恐难以避免思维瑕疵之处,但期待能起到一些抛砖引玉的作用,欢迎同行批评指正。
作者:何俊辉(华侨大学建筑设计院)
消防水泵巡检控制柜需要单独配,巡检柜的功能就是定期能自动启动一下看看柜子水泵是不是好的。消防泵联动柜应该是通常说的消防联动控制柜和手动指控盘,前者为消防报模块启动,后者为直接启动重要消防设备都设计有二路启动方式,结果一样,但启动方式不一样其实都属于消防自动报系统。2022-06-30
976赞
防水,家居装修,一起装修网,省心,省钱消防水泵巡检控制柜需不需要单独配消防水泵巡检控制柜需要单独配,巡检柜的功能就是定期能自动启动一下看看柜子水泵是不是好的。消防泵联动柜应该是通常说的消防联动控制柜和手动指控盘,前者为消防报模块启动,后者为直接启动重要消防设备都设计有二路启动方式,结果一样,但启动方式不一样其实都属于消防自动报系统。2天前有谁懂得消防水泵控制柜作方法消防水泵压力控制器使用方法:1.设置控制压力的方法(1)短按运行开关键,关闭运行指示灯,压力控制系统关闭。(2)设置控制上限/下限短按SET键1次,进入下限设置状态(对应下限指示灯亮),通过(▲)(▼)设置数值,设置下限完成后,短按SET键进入上限设置,设置方法同上。 (3)设置完成后,按SET键将设定值自动存入电脑芯片(参数修改后,5秒钟内无按键作会自动保存当前参数设置)。 (4)再次按运行开关键(对应运行指示灯亮),电机开始工作。 2.单位切换方法:关闭运行键,短按增加键(▲)可以将单位在MPa、Kg/cm2、PSI之间任意切换。设置完成后开启运行指示灯。 3.零位清零功能:关闭运行键,长按减小键(▼)5秒可以将当前压力值清零,修正零位误差。设置完成后开启运行指示灯。(使用此功能时压力开关不得施加压力。 希望我的回答能够帮助到你5天前阳台需不需要做防水阳台如果不封闭,是必须要做防水的。因为如果阳台开放,在大雨天,当雨量大于地漏的排水能力时,就有可能使阳台地面形成积水,当水量太大时,就有可能漫过推拉门的防水框进入室内。虽然可能性不大,但也偶有发生,所以尽量要做防水为好。阳台地面的防水,首先就是要确保地面有坡度。低的一边为排水口另外要确保阳台和客厅至少有2~3cm的高度差。要使客厅和阳台有这样的高度差存在一定的难度,可以用一块大理石板来做装饰,在石板的两头和下面用水泥加补漏灵做好堵缝防漏,既实用又美观。但是封闭阳台有时也是要做防水的,比如阳台是放洗衣机,有水池的,地面上有积水,做下阳台防水是很有必要的。阳台做防水是很必要的,不能因为就那几佰元钱的事,就不做了,万一漏水,打湿地板、墙纸,就是几千块钱的事了。###我们知道阳台分为生活阳台8天前消防控制柜能安装在消防水管下符合规范吗吗《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20029天前太阳能热水器上水泵需不需要加压太阳能热水器上水泵需要加压。 高度可以影响水压力的大小,如果太阳能热水系统水箱高度与用户用水处高度落差很大的话,可以不使用加压泵即可满足足够的压力。如果落差小的话,就需要用到加压泵。加压泵安装在出热水管靠近水箱的一端,收水位和压力控制,当用户打开水阀用水时,加压泵启动;关闭用水时,加压泵便停止运行,智能控制,非常方便。 在农村很多家庭没有自来水,都是采用打井的方式取水。由于水井都在地面,而太阳能热水器一般装在楼顶,比起水源位置高出很多,所以先在楼顶安装一个水塔,再将水用水泵抽到水塔。再把太阳能热水系统与水塔链接即可满足太阳能热水器的进水压力。而在城市,因为有自来水,所以热水系统的进水压力不需要考虑。11天前厨房需不需要消毒柜餐具放在橱柜里是不干净,有消毒柜比较好。###这要看你个人怎么看待了,厨房里面的家用消毒柜多半都是用于碗筷消毒,如果觉得健康安全重要,就备一个,反正又不是很贵。###消毒柜是可以防止碗筷存在细菌,可以有效99.99%的细菌,防止肠胃感染。###自己家要是注意卫生,勤打扫的话没有必要安装,也要看自己的选择。13天前家庭阳台需不需要做防水您好,这个就看您的阳台如何使用,如果您的阳台没有封闭,或者是需要做生活阳台,需要放置洗衣机,会大量接触到水您就一定要做防水。如果您的阳台是要封闭,并且用作休闲区域的话,就不需要做防水了。希望可以帮到您。###您好,很高兴为您解答!要是休闲阳台的话可以不用做,生活阳台的话要做,它们的区别在于是否有地漏,有地漏为生活阳台,无地漏即为休闲阳台。当然如果把阳台封起来,不走水,不放洗衣机和拖把池可以作为休闲阳台使用。而在功能上的区分决定于“是否使用水” 在装修中厨房,阳台,卫生间都是要做防水的。阳台做防水一个是为了防止地漏堵上阳台长期浸泡在水里,是楼层材料收到侵蚀。###如果你的阳台是开放的,不必做防水也可直接贴砖,或者用水不漏就可以,如果是半封闭或者全封闭的,在阳台放置洗衣机的,可以和卫生间一样做防水,建议先刷水15天前外墙贴砖需不需要再做防水需要,外墙防水是保证建筑物的结构不受水的侵袭、内部空间不受水的危害的一项分部防水工程。外墙防水工程在整个建筑工程中占有重要的地位。外墙防水工程涉及到建筑物的地下室外墙、住房外墙等诸多外墙结构,其功能就是要使建筑物或构筑物在设计耐久年限内,防止雨水、生活用水的渗漏和地下水的浸蚀,确保建筑结构、内部夺间不受到污损,为人们提供一个舒适和安全的生活环境。18天前外阳台防水需不需要做外阳台的防水一定要做,因为施工的原因,阳台板多少都会有点小问题,也就是一些无害裂缝,如果不做防水,会导致阳台因积水二渗漏,给你楼下的用户造成麻烦和损失。19天前哪位能告诉厨房需不需要做防水根据规范要求,厨房、卫生间都应该做防水。但是,目前几乎家装,厨房都不做防水,只做卫生间防水;因为规范还要求,厨房、卫生间的顶板必须是一次性浇筑的现浇混凝土板,所以一般情况下,即便厨房不做防水,由于厨房地面很少有水,所以也不会出现严重的漏水问题。注意:厨房必须留地漏,不单单是防止跑水问题,还要考虑安厨宝啊,否则任何一个厨宝厂家都不给你安装。希望我的回答可以帮助到您。20天前厨房需不需要做防水哇有预算就做咯,不怕一万就怕万一23天前儿童房里需不需要单独做个卫生间这个没必要的.主卧做个就好了.###这个根据个人情况而定###这个没必要的.24天前100平米的店铺装修需不需要报消防审批不需要的,这个根据规定的是直接在网上办事大厅备案即可。27天前2700的需不需要吊顶如果你想要,可以做吊顶的29天前卧室需不需要吊顶卧室做吊顶倒不是问题,不过通常情况下,卧室都不会过多地做吊顶的,只是简单地在顶部用石膏线走一圈。 因为卧室的并不是很高,再做吊顶的话,就显得更矮,让人有压抑感。30天前阳台需不需要做吊顶看用什么材料。如果要装,选择防水材料。###看用什么材料。如果要装,选择防水材料。我家装修时,没吊。31天前厨房需不需要吊顶贴砖:在瓦工作业的过程,还涉及以下三个环节的安装(1)过门石、大理石窗台安装,过门石的安装可以和铺地砖一起完成,也可以在铺地砖之后,大理石窗台一般在窗套做好之后,安装大理石的工人会准备玻璃胶顺手把大理石和窗套用玻璃胶封住(2)地漏的安装时家装五金中第一个出场的。因为要和地址共同配合安装,在开始逛建材的时候应该尽快买地漏(3)油烟机是家电第一个出场的。厨房墙地砖铺好后就要考虑安装油烟机了(4)瓦工离场就可以约橱柜测量了,准确的说在厨房墙地砖铺完并安装完油烟机之后就可以约橱柜测量刷墙面漆:油工进场主要完成墙面基层处理、刷面漆、现在的打衣柜啥的都有免刷油漆的。准备贴壁纸的只需要让油工在计划帖壁纸的墙面做基层处理就可以了厨卫吊顶:在厨卫吊顶的时候,厨卫的防潮吸顶灯、排风扇(浴霸)应该买好了,最好把厨卫吸顶灯、排风扇 34天前厨房需不需要留个地漏因人而异,地漏的作用是用来排水, 在厨房设地漏是为了排厨房地面的积水。一直以来, 在使用厨房的时候地面或多或少的都会有一些积水, 因此, 以往厨房都会设一个地漏,地漏设置的位置一般在洗碗池的地方。 但随着人们生活水平的日益提高, 生活习惯也发生了改变, 对厨房的卫生要求也越来越高。由于在使用厨房的过程中, 地面很少形成积水, 只有少量的溅水, 时间一长, 地漏的水封会因为蒸发而失去作用, 反而造成排水管道臭气外逸。 所以很多住户就把厨房的地漏封掉, 平时厨房地面的少量的溅水用抹布即可保持地面的干洁。 因人而异,地漏的作用是用来排水, 在厨房设地漏是为了排厨房地面的积水。一直以来, 在使用厨房的时候地面或多或少的都会有一些积水, 因此, 以往厨房都会设一个地漏,地漏设置的位置一般在靠近洗碗池的地方。 但随着人们生活水平的日益37天前风管刷漆需不需要需要刷就得算,不需要的话就不用算了。如果条件不是太恶劣,可以不用刷油漆的。希望我的回答是有效的并且可以帮助到你38天前套装门五金件需不需要自己配1、买套装门不需要自己配五金件,但有些五金件需要另外收钱的。2、买套装门的时候,要与商家协商很多的事项,比如随门配套哪些五金件,比如:合页是必须配套的,商家有时会建议你使用配套更好的合页,要另外交多少差价等。再有就是门锁,一般都是几种锁让你选择,另外收取费用。3、若是自己有更好的五金配用,也应在事先与商家明确。4、以上与商家协商的事项,应写在订货合同中。41天前