广州数控车床按键介绍图系统,我想把K1按键设置成M代码,可以付费咨询?

关于抽水蓄能的认识和建议第2卷第1期
调峰调频技术
Vol.2No.1
2011年2月
POWERGENERATIONTECHNOLOGY
Feb.2011
1
关于抽水蓄能的认识和建议
孙华平
(天荒坪抽水蓄能电厂,浙江安吉 313302)
摘 要:从生产运行的角度,结合笔者20多年从事抽水蓄能建设和运行管理工作经验,分析了抽水蓄能建设必要
性、抽水蓄能发展和运营等方面存在的问题,提出了抽水蓄能规划、设计、运营和运行等方面的建议,供同行参考。
关键词:抽水蓄能;建设;发展;运营;规划;设计;运行
中图分类号:TV743
文献标识码:A
OntheCognitionandtheSuggestionofPumpedStoragePowerStation
SUNHua-ping
(TianhuangpingPumpedStoragePowerStationCo.Ltd,Anji,313302,Zhejiang,China)
Abstract:Basedontheoperationaspectandthe20yearsexperienceengagedinconstructionandmanagement,thepaperan-
alyzedthenecessityofconstructionaswellastheproblemsintheoperationanddevelopmentofpumpedstoragepowerstation.
Somesuggestionssuchasthelayout,design,managementandoperationareproposedforreferencetotheprofession.
Keywords:pumpedstoragepowerstation;construction;development;management;layout;design;operation
(1)目前远距离输送的水电一般是丰水负荷,全
1 建设抽水蓄能是电网发展的必然选择
天的负荷曲线一般是一条直线,由于其不可调性,使
任何动态系统必须配备反映及时的调节装置, 得晚间负荷中心填谷的负担更加沉重,必须靠抽水
以实现动态平衡,如人体供血系统、城市供水系统、 蓄能机组晚间储能。
发电机调速系统、汽车变速装置等,电网也是时时刻
(2)由于长距离输送的不安全性(雷击等)和初
刻在动态变化的,所以同样需要配置电网调节器抽
期设备运行的不稳定性,大负荷跳闸在所难免,而特
水蓄能电站。尽管目前电网有一、二次调频和电力调
高压输送负荷很大,一般在4000MW以上,一旦跳
度等调节系统,但没有配置独立的调节装置,以前甚
闸,如果东南部地区没有相应的大水电机组的快速
至靠调节客户端负荷和牺牲客户利益来实现动态调
响应,那将危及电网安全,严重的将产生电网瓦解事
节,显然这是低水平的调节,随着电力的发展和特高
故。从多年西电东送的输电事故告诉我们,远距离输
压的建设,这样的低水平调节远不能满足电网发展
送的负荷必须配置相当容量的抽水蓄能机组,可以
的需要,可以说没有抽水蓄能电站的电网,将是功能
说,没有抽水蓄能的电网将是一个不安全的电网,特
不完备的电网,抽水蓄能是电网发展的必然选择。
高压电网发展和西电东送更需要抽水蓄能配套。
1.1在讨论这个问题前,我们首先要探讨3个问题
问题之二:有人认为,现在火电的调峰能力大大
问题之一:有人认为,西电东送和特高压的建
提高,可以解决电网的调峰问题
设,使得西南部的水电可以解决东南部负荷区域的
当今火电机组调峰能力尽管已经达到40%,但
调峰和事故备用问题
我们认为西电东送和特高压建设可以解决远距

我要回帖

更多关于 数控车床按键介绍图 的文章