屋面卫生间要不要干湿分离排风机要不要接消控中心直接启动线?

排烟风机是如何连接消防控制中心的?
  新的一年已经来到,相信大家都开始了新一年的工作,小编也同样开心,又可以个大家一起分享我们可能会用到的信息,山东专业的混流风机厂家长年从事的生产销售,有着丰富的生产经验和相关知识,今天小编和大家一起分享排烟风机是如何连接消防控制中心的?
  排烟风机是如何连接到消防控制中心的?根据火灾的代码要求重要设备应该直接启动功能,因此,排气扇设计始终遵循这一原则,火灾报警主机多行控制面板直接连接到排气扇控制箱,具体的连接方式必须排风机控制柜制造商联系。多线控制面板控制装置可以启动报警联动项目,如果不是这样,您需要添加报警电路实现总线控制模块,具体的连接方式应确定和报警调试和风机控制柜制造商。风扇排气系统的烟管一端设置排气阀,消防排烟风机和烟防火阀排气管道连接设置。当风机控制箱(柜)在手动状态,不与火灾报警系统联动。注意排气阀和烟防火阀是完全不同的设备。平时烟防火阀是常开,当火是开放的,但是,当烟气温度为280℃,烟防火阀自动关闭,链接打开风扇停止运行。平时当火灾排烟阀,经常打开,和报警主机联动,开放条件是火灾自动报警系统(探测器报警)火灾自动报警主机状态下,自动排气阀打开,连接排气扇。
相关文章:新品名称:PYK-1板式排烟口
新品类型:全新产品
新品型号:PYK
新品产地:山东
新品品牌:
新品数量:
包装说明:
价格说明:
发布日期:
公司名称:
经营模式:生产型
联系方式:
留言询价:
&&PYK-1板式排烟口安装在走道或房间,无窗房间的排烟系统排烟口处,贴吊顶面侧墙上表面装饰处。
性能特点:
1. 平时常闭由BSD远距离缆绳自动、手动开启装置,与火灾信号连锁,使板式排烟口自动开启。或就地按BSD上的按钮手动开启。
2.微动开关输出板式排烟口开启信号及连动控制线,由消防控制中心控制排风机启动,并关闭通风,空调系统。- 板式排烟口 的 详 细 说 明
PYK-1板式排烟口安装在走道或房间,无窗房间的排烟系统排烟口处,贴吊顶面侧墙上表面装饰处。 性能特点: 1.&平时常闭由BSD远距离缆绳自动、手动开启装置,与火灾信号连锁,使板式排烟口自动开启。或就地按BSD上的按钮手动开启。 2.微动开关输出板式排烟口开启信号及连动控制线,由消防控制中心控制排风机启动,并关闭通风,空调系统。
本公司还供应上述产品的同类产品:
德州亚中德工贸有限公司是一家专业的中央空调末端设备制造商,主要产品有:
◎ 空调末端配件产品:各种铝合金风口、各种风阀、防火阀、排烟阀、多叶送风口、消声器、静压箱、风机盘管三速开关、温控器、铜球阀、Y过滤器、减振器等;
◎ 空调末端设备产品:风机盘管、新风换气机、新风(吊顶)空调器、组合式空调器、净化空调器、水温空调、暖风机、玻璃钢冷却塔、不锈钢冷却塔、无机玻璃钢通风管道、有机玻璃钢通风管道、玻纤风管、聚氨酯风管;
◎ 通风设备:轴流风机、离心风机、屋顶风机、斜流风机、混流风机、消防排烟风机、纺织风机、风机箱、通风柜、通风器、排气扇;
◎ 玻璃钢制品:SMC模压水箱、SMC模压电表箱、SMC模压座椅、化验台、电缆桥架、输水管道、储罐;
◎ 其它制品:不锈钢模压水箱、镀锌钢板模压水箱、搪瓷水箱、水暖设备。
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。新品快播网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择
阳光企业。
&行业目录导航:屋面风机要几条线,是直接到消控室吗?_百度知道
屋面风机要几条线,是直接到消控室吗?
提问者采纳
使消防风机启动,多线启动最少需要5根线,停止控制。消防联动需要2跟信号总线控制24V继电器短接配电箱内的端子,公共地线,消防控制室也是通过信号控制风机配电箱的电源接通,停止反馈你说的风机到消防控制室是没有必要的,启动反馈。因为风机的启动只跟风机的配电箱有关。风机的启动分为多线启动(远程直接控制)和二总线启动(消防联动),也就是启动控制
其他类似问题
为您推荐:
风机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地区:秦皇岛
头衔:工   头
悬赏分:100
浏览数:51
消防风机和280度防火阀的控制电缆是否分别接入还是共用一个接入消防机房
哪位专家给详细解答下
地区:浙江
等级:9 级
头衔:副总
1,应该分别接入消防机房的;
2,消防风机一般是采用多线控制在消控室直接可以启动的;
也可以采用联动模块控制的(一般是输入输出模块)。
3,防火阀用的是输入模块,只提供动作信号的(状态信号),
联动风机控制由其他模块完成,一般在消防主机内通过编程来完成,
也可以直接启动相关的联动模块来启动控制相应的风机。
如果有条件,你可以去看个实际工程,具体操作操作就非常明白了。
4,其他:风机箱到风机的线只有强电线缆的,控制箱本身的控制部分,
是在控制箱内通过二次回路和各种继电器来完成的。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山西
等级:14 级
头衔:中国区总裁
消防风机和280度防火阀的控制电缆是分别接入消防机房。
消防风机是电缆是从消防配电控制箱接出的风机电源电缆,而280度防火阀的控制电缆是从消防控制箱接出。280度防火阀得到消防信号后由消防控制箱把信号传送到消防风机的电源控制箱,消防电源控制箱接到信号指令后启动或关闭消防风机。
地区:山东
等级:14 级
头衔:中国区总裁
消防风机的控制电缆是每台单独接入消防机房,但是280度防火阀的接线一般并入消防控制线中
地区:浙江
等级:6 级
头衔:项目副经理
看设计使用什么模块和使用什么品牌的
按一般来讲:280度防火阀使用的模块是控制模块(强切),负责切断,穿信号线+24V电源线。消防风机的模块一般是控制的消防风机控制箱的电源,多使用多线模块,消防控制室直接进行控制,和消防泵控制柜的强启原理相同,直接从消控中心多线盘穿2根线到模块。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...屋面风机要几条线,是直接到消控室吗? - 工程施工 - 项目管理 - 氿上知道
当前位置:&&&&&&&&&
提问者悬赏:0分 |
| 发布 | 浏览 248 次
屋顶正压风机一般都是单速风机,电源线只需要3跟也就是ABC三相,另外从配电箱的PE排引到风机外壳接地。你说的风机到消防控制室是没有必要的。因为风机的启动只跟风机的配电箱有关,消防控制室也是通过信号控制风机配电箱的电源接通。风机的启动分为多线启动(远程直接控制)和二总线启动(消防联动),多线启动最少需要5根线,也就是启动控制,停止控制,启动反馈,停止反馈,公共地线。消防联动需要2跟信号总线控制24V继电器短接配电箱内的端子,使消防风机启动。所以一般从配电箱内到消防控制室的出线标注为KVV -7X1.5