请问110千瓦电动机安装电表倒数器需要多大的苻杆器最好

55千瓦的电动机,需要安装多少安培的三相四线制电能表。_百度知道
55千瓦的电动机,需要安装多少安培的三相四线制电能表。
提问者采纳
因为在小负荷下,直接用大表不接互感器,所以选用150/5A的为宜,不知道有没有这种大表,应该选用接互感器进行计量的三相四线制电能表,的,互感器应和设备最大电流相配合或稍大于最大用电电流值。另外一般接互感器的三相四线电能表,也不建议使用,计量误差将可能超出允许范围,即使有按照你说的这个功率,其表头额定电流值为5A
其他类似问题
安培的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁37千瓦的电机需要配多大的三相电表
37千瓦的电机需要配多大的三相电表
不区分大小写匿名
(1)“机械电度表基本原理” 传统电度表指感应式的机械电度表(简称感应表或机械表),它利用的是电磁感应原理,主要由电压线圈、电流线圈、铝盘、永久磁铁、计度器等器件构成。其工作原理为:根据电磁感应原理,电表通电时,在电流线圈和电压线圈产生电磁场,在铝盘上形成转动力矩,通过传动齿轮带动计度器计数,电流电压越大,转矩越大,计数越快,用电越多。铝盘的转动力矩与负载的有功功率成正比。电表常数,指计量每单位电能值(度或千瓦·小时)时对应铝盘转过的圈数,单位是转/千瓦·小时。 (2)“电子电度表基本原理” 电子式电度表是利用电子电路/芯片来测量电能;用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或电流互感器将电流信号变成可用于电子测量的小信号,利用专用的电能测量芯片将变换好的电压、电流信号进行模拟或数字乘法,并对电能进行累计,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号;脉冲信号驱动步进马达带动机械计度器显示,或送微计算机处理后进行数码显示。 所以一般我们电压一定的情况下, 电表的主要参数是电流。因此我们选择电表时可以再根据我们电路中所有电器开启叶最大电流量选择电表。 但是,很多时候我们的电流量很大,电表比较难选,这时我们可以采用互感器对其进行倍率调整。 下面举个例子吧: 如果你的总电路最大电流只有16A,那么你选用20A的电表就可以了。 如果你的总电路最大电流是160A,那么你可以用一个1:10的互感器,再使用20A的电表,这时电表显示的1度电则表示10度电。
100A三相四线电表,或者100/5互感器,配1.5(6)A三相四线电表
电流大小=输入功率/(1.732×380×功率因数),所以常用的380V电动机,线电流可以用“每千瓦两安”的方法来估计额定电流。37千瓦的电机,线电流就是74安。电表最小要用80A的,当然用100A的更好。
功率较大,建议接入互感器进行计量。
100A三相四线电表,或者100/5互感器,配1.5(6)A三相四线电表
(机械式三相电度表DT862-4& 380/220*3&& 1.5(6)互感器式电度表,再配以电流互感器BH-0.66&& 100/5A三块,就可以实现计量了,直接接入式由于电机经常频繁启动,往往接线点容易烧毁,不好用,建议不选用。)
电流大小=输入功率/(1.732×380×功率因数),~380V电动机电流在70-100A。100A电流的计量电表好象市场没有那么大的买(建议用100/5电流互感器,配1.5(6)A三相四线电表).
首先要保证所选的功率表电流、电压、功率量程都大于电机的额定电压、电流、功率;其次满足精确度的要求即可。
37kW电机,考虑到启动、故障的情况
应该选用:IP3214数字交流单功率表(只测功率)
测量精度0.5级
电压输入信号0-100/220/380/500(量程自动切换)
电流输入信号0-1/5/6(量程自动切换)
功率因数-1~+1
具有通讯接口
&
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家11KW三相变速电动机需安装多大的电度表
11KW三相变速电动机需安装多大的电度表
高手帮帮忙,急……
朋友,使用10--40安的三相四线电度表就可以了。
其他回答 (4)
仅为这台电机配装电度表时,可选用额定20A最大允许80A的三相三线电度表,直通接线。若回路中有单相用电,如照明等,可配用20(80)A的三相四线表。当然若配电箱安装空间允许,也可由两只1.5(6)A单相电度表配接两只50/5互感器组成三相三线接法,同样用单相用电时可由三只1.5(6)A单相表配三只50/5互感器组成三相四线接法。
需要安装20A的三相电度表。
至少30KW的表和开关。
11KW三相变速电动机其额定工作电流是22A,可选用30A直通表。原则是电表的额定电流大于用电设备额定电流。
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家5台设备总功率48 最大电机18千瓦 请问什么样的线和多大的电表_百度知道
5台设备总功率48 最大电机18千瓦 请问什么样的线和多大的电表
提问者采纳
用50或70平方毫米铝线,1.5-6安互感器表,75/5次一次穿芯互感器。根据电机极数不同,最大电流应在80-100安搐骸拜忌之涣瓣惟抱隶之间,若电机多为低转速的或有可控硅装置,电流会接近100A,应选70的线。电表最好用互感器表,用80A或100A的直读表,大概每年都要烧坏一块。用1.5-6A的一级表,75/5 0.2级或0.2S级互感器,计量精度非常高,至少用8年。75/5 0.2级或0.2S级互感器额定最大电流90A,120A也能准确计量。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
48KW 电流为96A
电流等于功率除以√3除以电压除以功率因数除以机械因数
经念计算方法就是380电机
1千瓦电流为2A
铝线的安全载流的公式 10 下五,1 0 0 上二。 2 5 ,3 5 ,四三界,7 0 ,95 ,两倍半。 穿管温度,八九折 穿管温度,八九折。 裸线加一半。 铜线升级算。
如果你的距离不超过100M
那么你选择3*25+1*10的铝芯搐骸拜忌之涣瓣惟抱隶电缆就好或者选择3*16+1*10的铜芯电缆也行 电表选择 40到100A电表就好,如果距离超过的话那么电线选择哪就要在升级咯
参考资料:
不过粗算一下就可以了
电流大概在100安左右
如果传送距离不大的话 最少用 4x25+1X10平方毫米铜心线
你给的数据不全,不过粗算一下就可以了
电流大概在100安左右
如果传送距离不大的话 用 3x25+2
的电缆就好了
25平方毫米铝线,20-80直通电表。
电表的相关知识
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁文章数:23
年度积分:50
历史总积分:474
注册时间:
我厂有几条生产线,准备安装电度表计量用电量,其功率分别是25KW,50KW,60KW,110KW和180KW的,电压都是三相380V交流电.请问我该怎么去选择电流互感器和电度表呢?分别选择多大的电流互感器和电度表呢?请大虾指教,在此谢谢了!
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:612
注册时间:
现在都是高压计量了,厂里有自己的变压器,低压计量已经不允许了。
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:490
注册时间:
以下是引用zjb868在 22:27:00的发言:
现在都是高压计量了,厂里有自己的变压器,低压计量已经不允许了。
不是这样子吧?如果要对每条生产线的电耗进行计算那当然要各自独立进行低压计量啦,难道还要对每条生产线高压供电?
现在的电流互感器常用的一般二次侧电流都是5A的,楼主你按每条生产线的总电流来选电流互感器(如25KW的生产线电流有50A,那就选80/5或100/5的电流互感器,就是选比总电流大一级),电度表选5A的(单相/三相的看你愿意),按接线接好就行。
文章数:83
年度积分:106
历史总积分:704
注册时间:
说的不错我顶?
文章数:281
年度积分:299
历史总积分:1431
注册时间:
以下是引用mxl98在 21:23:00的发言:
我厂有几条生产线,准备安装电度表计量用电量,其功率分别是25KW,50KW,60KW,110KW和180KW的,电压都是三相380V交流电.请问我该怎么去选择电流互感器和电度表呢?分别选择多大的电流互感器和电度表呢?请大虾指教,在此谢谢了!
你好,,这可能是厂内考核计量,与电业局计量收费没有关系。25kw可用100安三相直读表最好用电子型。,50-60kw可用lmzji型二百比五的互感器,0.5级就可以。加一只普通三相电度表.110kw用三百比五互感器,180kw用用六百比五的互感器。应该没问题。
年度积分:50
历史总积分:458
注册时间:
根据功率大小,电度表3(5)A &电流互感器5/50
年度积分:50
历史总积分:458
注册时间:
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:507
注册时间:
25kw用直读表3x80A三相电表,50kw,60kw用150/5互感器,110kw用250/5互感器,180kw用400/5互感器,没问题。表用5A的三相电表。
[此贴子已经被作者于 22:43:09编辑过]
qianqianfdj
年度积分:50
历史总积分:213
注册时间:
请问三相电度表3*15(60)代表什么意思
请问三相电度表3*15(60)代表什么意思
工控学堂推荐视频:

我要回帖

更多关于 电表怎么看 的文章

 

随机推荐