求电流互感器器倍率

某110KV出线电流互感器由原来的300/5改为 600/5,改变后倍率是多少,如何算出一小时电量_百度知道
某110KV出线电流互感器由原来的300/5改为 600/5,改变后倍率是多少,如何算出一小时电量
原来:300/5=60倍改后:600/5=120倍电表1小时的读数×120
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
电量=电表走字x(电流比x电压比);电流比600/5=120,电压比,所以系数=120x1100
倍率的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁互感器电表电度怎么算?
互感器电表电度怎么算?
新安装一电度表,互感器是 5/100的,负荷导线穿绕两匝,请师傅们告诉我电表上每走一个字是多少度电?它的倍率是多少?
应根据电流互感器铭牌标注的匝数下方对应的变比数进行倍率核算。用电量=电表指数x倍率
1、如1匝对应100/5,实际穿了两匝,倍率也就变为50/5,应为10倍。
2、如2匝对应100/5,实际也穿了两匝,倍率应为20倍
其他回答 (5)
你好 乘20 &祝你快乐
100/5,变流比为20。穿绕两匝,变流比就是10。电压没有采用电压互感器,因此,电表上每走一个字就是10度电。
如果负荷导线直穿(就是1匝),电表上每走一个字就,20度电。
朋友,接电流互感器的电度表电度应该这样来计算——把电度表的止数减去电度表的底数,再用这个数乘于电流互感器的倍率20(倍率=电流互感器变比=100/5=20),得到的这个数就是电度表这一段时间的电度,也就是:耗电量(度)=(电度表的止数-电度表的底数﹚×电流互感器变比。
100/5互感器穿心2匝倍率为10
电表读数乘电流比除穿芯匝数:M等于100除5除2
等待您来回答
家用电器领域专家电流互感器的倍率怎么算?Primary 400A 5/3.75/VA Conductor 1T class0.5 Secondary 5A 50/60HZ 660V_百度知道
电流互感器的倍率怎么算?Primary 400A 5/3.75/VA Conductor 1T class0.5 Secondary 5A 50/60HZ 660V
是一次额定电流除以二次额定电流吗?
提问者采纳
你这个互感器ct,意思是,一次侧电流是400A的时候二次侧电流是5A,电流倍率是80:1,同时,二次侧带载能力是3.75VA。二次侧最高取样输出电压是660V.
提问者评价
谢谢你,我找了好久
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
primary:指一次400A/5是变比,也就是你说的倍率,是额定一次电流比二次额定电流;3.75VA:是电流互感器的二次容量,也就是最大能承受的负荷;class0.5是该线圈的精度等级是0.5second5A是二次额定电流为5A,50/60Hz:适用于50/60Hz660V适用于660V
400/5=80/1.电流互感器的倍率80倍
400/5=80倍
电流互感器的相关知识
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁怎样算互感器倍率_百度知道
怎样算互感器倍率
我有更好的答案
互感器的铭牌上标注有,不是计算出来的,是生产的时候就固定了。部分互感器有多个变比,需要看接线的时候接的哪个线圈。
其他类似问题
倍率的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁互感器的倍率_百度知道
互感器的倍率
我有更好的答案
按默认排序
朋友,互感器的倍率就是互感器的一次和二次的变比,它是指通过互感器把大电流变为小电流、高电压变为低电压,给控制、测量、保护使用,比如电流互感器150/5、电压互感器,那么它们的倍率相对来说就是150/5=30、。
朋友,电流互感器的倍率是该互感器的变比,也就是说由高电流变成低电流的变比倍数就是倍率,比如200比5的电流互感器是表示200除以5等于40.也就是该互感器的倍率就是40倍的啊。
实际使用电量=计算表电量X互感器的倍率【如200比5的电流互感器是表示200除以5等于40】
在互感器的名牌上有像400/5或200/5这样的字样,这就是互感器的倍率
其他类似问题
倍率的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 互感器 的文章

 

随机推荐