用万能表明呜挡检测,380伏相电压和线电压的蒸饭柜,电源接线柱,线相电压和线电压是通的吗

电压互感器 35KV/100V 二次侧电压表摆动幅度较大 用数字万用表测,线电压在130V-400V波动,是何原因?请详_百度知道
电压互感器 35KV/100V 二次侧电压表摆动幅度较大 用数字万用表测,线电压在130V-400V波动,是何原因?请详
最先,二次侧电压表在27KV-32KV摆动,更换高压保险后 电压表指示正常(35KV)。但小幅度摆动(比平时大),但电压互肝器二次侧线电压仍在120V-280V波动。在测量表计上的接线柱上测却有98V-160V 。 两天后,高压保险又烧坏了,电压表又在27KV-33KV波动
谢谢各位的热心解答我自己已解决 原来是高压侧接触电阻太大
加上我的数字万用表有问题
提问者采纳
检查二次线各相的接零是否牢固 是否一点接地了 你那是新投运的么?二次电压不平衡大多数情况就是二次三相的零连接不牢固 造成一次相压稍有波动 二次中性点就偏移了 各相相压出现很大的偏差 照你的说法
你使用的是AC两电压互感器VV接线? 你的互感器变比是多少?你说的35KV/100V
是一次线压35KV 二次线压100V吧 VV接线的话 应该是 UAB100V UBC100V UCA100V UAN100V UBN0V UCN100V啊 一般电压互感器V/V接法,二次侧b相接地,除b相对地没有电压外,其它相间,及相与地间都是电压100V
提问者评价
谢谢各位热心回答 ,谢谢 大大你的回答最详细,对我启发最大,就给你了
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
本来高压保险电流是很小了,我那工厂5年才换了一次,电力工作者说这很正常,是因为电网电压波动引起的,到现在用了2年了也没烧断过。我那才10KV
波形有吗?你可以把波形采下来,看看波形,可能是有震荡吧~
电压互感器的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相电源一相用电笔测电笔不亮,其它两项正常亮,零线亮,用万用表量相电压线电压均正常,怎么回事?_百度知道
三相电源一相用电笔测电笔不亮,其它两项正常亮,零线亮,用万用表量相电压线电压均正常,怎么回事?
零线用电笔试有电,但是不电人。如果是不亮的一相接地了,该怎么查?有漏报没跳,漏电在65毫安左右,该相电流偏大比另外两相电流大约100A,(他们说可能是办公楼空调接该相多)
有三组变压器均有此现象,挨组拉零克查验另外两组能否用排除法确定哪一组的问题?
求高人指导
提问者采纳
零线带电但是不电人呐,是变压器中性线不接地系统
对,如果是接地系统就没有这种现象,零线带电和火线带电是一样的,有相同的危险性,感觉不电人的原因可能是地表干燥,请忽试验。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
三相用电不平衡,零线上有回流电流了,电势比大地高所以就亮啊,只要你变压器旁有电容设备,没关系的。
漏电流都超过300毫安了,还么关系呐?
跟这个没关系,有些变压器中性点本来就是接地的,你一相相线接地后等于变成零线了
中性点不接地系统,负载不平衡造成的。
测电笔的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁& & 380电压测量有700多伏
380电压测量有700多伏
 交流380电压怎么偏高了100多伏啊 我用表测量是500伏左右 我用了几个表...日 - · 380电压测量有700多伏 · vp37喷油泵维修 · cf西西... 测量固态继电器输出端对地电压时325伏,因为它接线方式是将380电压分别接到...日 - 事后,曾小姐的同事用测压器测量了一下当时的电压,居然高达... 在没有来除铁器的情况下,三相电压都正常,开了除铁器后进线电压就升高了,... 万能表可以测量220伏或380伏的电压吗?补充: 是普通的万能表喔,有没危险...教学内容:车刀切削部分的组成,刀具测量的参考平面,车刀的5个主要角度,...380电压测量有700多伏 直流电压测量 脉冲直流测量 怎样测量直流电流哦 ... 电压的大小可以用电压表(符号:V)测量。 串联电路电压规律:串联电路两端总...有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(...日 - 维修人员告诉住户,造成电器损坏的原因是供电的零线断裂,电压... 楼主的问法不是很明确:但是不计损耗的话,应该一万伏的高压1度====... 日 - 电压从220伏蹿至380伏,昨天凌晨,汉口唐家墩阳光大厦内多台...日 - 近日,宜宾县凤仪乡民族村三河组10多户村民的家用电器却遭遇了...输出380 乐清市舜发仪表有限公司
厂家供应 数字式电压测量仪表 电工板表...380v 是指两条相线之间的电压,相线与零线(或地线)之间的电压是220v。...日 - 电压飙到380伏毁了30多户家 元凶竟然是条断线[大 中 小]... 请教下高手们,既要测量380V线电压,又要测量220V相电压,还要检测缺相,...查看全部84776件电压测量仪表产品 &&产品详情品牌/型号:台湾托福/TMV-380 ...数字交流毫伏表 通道 单通道 测量电压量程 3.8mV、38mV、380mV、3....测量精度 电源电压
分辨率 用途
Eutech PC700多参数水质测量仪报价,多... 万能表可以测量220伏或380伏的电压吗?已解决 - 4个回答 - □永卜唁弃...11-18 [八年级上] 如图是几个同学在测量额定电压为3.8V的小灯泡的... 电压380综合功率300KW,距离700米,300KW=790A.我建议可安装630KVA的变压... 380伏是三相电压.其中每一相与零线测量都是220伏
熟悉的陌生
6级 ...查看全部43961件电压测量仪表产品 &&产品详情品牌/型号:台湾托福/TMV-380 ...· 380电压测量有700多伏 · 猪蓝耳病的治疗 · vct作品上交 · 天津...日 - · 380电压测量有700多伏 · lindo软件 · 果树该如何栽培 ...日 - · 380电压测量有700多伏 · matlab2011b安装 · ug7.5...数字交流毫伏表 通道 双通道 测量电压量程 3.8mV、38mV、380mV、3....一年级修习一般科目,计算机概论,经济与商业环境,会计概论,多媒体制作,文书...日 - 多媒体报纸:电压飙升至380伏 16户居民家电器多数被烧坏...风险判断,风险及舞弊的测试和评价方 法,2010年度审计重点;日...电压测量误差: * 输入电压: 380(V)
输出电压: *(V) 环境温度: *...(4)土方开挖开始前,承包人应按监理人指示测量开挖区的地形和计量剖面,...测量电压量程 3.8mV,38mV,380mV,3.8V,38V,300V 电压测量范围 50μ...· 380电压测量有700多伏 · cad2008免费下载 · dnf模拟加点器70 · ... 其包含谐波在内的真有效值比380V高,若你测量的是真有效值,500多伏完全...日 - 提高课堂教学效果.同时注意理论联系实际,多采用案例教学,并组织...书中配有700多幅精美的艺术作品图片,可称为出版史上集粹最多插 图的艺术... 请问怎样用数字万用表检测电机的好坏,一般是380伏的...... 我的380伏电压低,我想用万能表量一下,具体怎么操作,具体点... 电压偏差在80%到120%之间是还能测量,但是寿命减短,引起较大的涌流,使得... 电池上标的多少伏是电压还是电动势。如果用电压表直接测量的话。测到... 万能表可以测量220伏或380伏的电压吗? 16:26 匿名 | 分类:...(3)已知电动卷扬机的额定电压为380伏,额定功率为3千瓦.则卷扬机正常工作30...品牌/型号:08012 类型:数字式电压测量仪表 测量范围:12-380V(V)V... 380伏电压2千千瓦功率大约3500A电流需要多粗4线铜心电缆 3
... 变频器试机时用数字万用表测量变频器输出电压有1000多伏(输入380V),是不... 用谐波测量仪测的电压畸变率是百分之一点多…正常吗?有谐波吗?...
380电压测量有700多伏相关内容:
本文380电压测量有700多伏的相关文章
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、

我要回帖

更多关于 万能表怎样测电压 的文章

 

随机推荐