直流电阻测试仪,-高压交联电缆现场交流耐压试验方法与现场验收试验实例
 1.前言油纸绝缘用于中压、高压电缆已有50多年,由于这些电缆有很大的电容量,现场一直不做工频交流试验。而且油纸绝缘电缆的绝缘电阻远低于橡塑电缆,DC电压试验用来判断纸绝缘电缆的好坏已有几十年的经验,实践证明效果不错,可获得其缺陷危害性的可靠信息。因此,直流耐压试验作为油纸绝缘电缆的现场竣工验收试验和定期的预防性试验项目,对检出绝缘缺陷和保证电网的安全运行发挥了很好的作用。随着电力技术的发展,交联聚乙烯(XLPE)电力电缆的使用越来越广泛。山东电网近年来随着城网改造工程的实施,高压交联电缆特别是110kV&XLPE电缆在各地市电业局开始大量使用。按照IEC840或CIGRE&WG21.03建议规程,现场试验的目的不是为了检验电缆的制造质量或电缆附件的制造质量的好坏,其制造质量已在型式试验和出厂试验中证实。现场竣工验收试验的目的是检查电缆的敷设及附件的安装是否正确。电缆在运输、搬运、存放、敷设和回填的过程中,有可能受到意外损害。检查的方法是按照IEC229,对于外护套厚度大于等于2.5mm的电缆,在电缆屏蔽与地之间施加10kV的直流,耐压1分钟。对于电缆主绝缘的耐压试验IEC推荐了两种方法:直流耐压:3U0&15分钟;交流耐压:&U0&5分钟&或1&U0&24小时。传统的直流耐压具有试验设备重量轻,可移动性好,容量低等优点,对于油纸绝缘电缆应用效果很好,但对于XLPE交流电缆,无论从理论上还是实践上都证明了不宜采用直流耐压的方法。2.XLPE电缆直流耐压试验存在的问题高压试验技术的一个通用原则:试品上所施加的试验电压场强必须模拟高压电器的运行工况。高压试验得出的通过或不通过的结论要代表高压电器中的薄弱点是否对今后的运行带来危害。这就意味着试验中的故障机理应与电器运行中的机理有相同的物理过程。按照此原则,XLPE电缆进行直流耐压试验的问题主要表现在以下几个方面:2.1直流电压下,电缆绝缘的电场分布取决于材料的体积电阻率,而交流电压下的电场分布取决于各介质的介电常数,特别是在电缆终端头、接头盒等电缆附件中的直流电场强度的分布和交流电场强度的分布完全不同,而且直流电压下绝缘老化的机理和交流电压下的老化机理不相同。因此,直流耐压试验不能模拟XLPE电缆的运行工况。2.2&XLPE电缆在直流电压下会产生“记忆”效应,存储积累单极性残余电荷。一旦有了由于直流耐压试验引起的“记忆性”,需要很长时间才能将这种直流偏压释放。电缆如果在直流残余电荷未完全释放之前投入运行,直流偏压便会叠加在工频电压峰值上,使得电缆上的电压值远远超过其额定电压,从而有可能导致电缆绝缘击穿。2.3直流耐压试验时,会有电子注入到聚合物介质内部,形成空间电荷,使该处的电场强度降低,从而难于发生击穿。XLPE电缆的半导体凸出处和污秽点等处容易产生空间电荷。但如果在试验时电缆终端头发生表面闪络或电缆附件击穿,会造成电缆芯线上产生波振荡,在已积聚空间电荷的地点,由于振荡电压极性迅速改变为异极性,使该处电场强度显著增大,可能损坏绝缘,造成多点击穿。2.4XLPE电缆致命的一个弱点是绝缘内易产生水树枝,一旦产生水树枝,在直流电压下会迅速转变为电树枝,并形成放电,加速了绝缘劣化,以致于运行后在工频电压作用下形成击穿。而单纯的水树枝在交流工作电压下还能保持相当的耐压值,并能保持一段时间。2.5实践也表明,直流耐压试验不能有效发现交流电压作用下的某些缺陷,如在电缆附件内,绝缘若有机械损伤或应力锥放错等缺陷。在交流电压下绝缘最易发生击穿的地点,在直流电压下往往不能击穿。直流电压下绝缘击穿处往往发生在交流工作条件下绝缘平时不发生击穿的地点。3.交流耐压试验方法的选择既然直流耐压试验不能模拟XLPE电缆的运行场强状态,不能达到我们所期望的检验效果,自然就应该转向用交流耐压试验来考核交联电缆的敷设和附件的安装质量。有以下几种交流试验的方法可供选择:3.1超低频0.1Hz耐压试验因被试XLPE电缆的电容量很大,工频试验时所需试验变压器的容量也要很大,导致试验设备笨重而不适用于现场使用。采用0.1Hz作为试验电源,理论上可以将试验变压器的容量降低到1/500,试验变压器的重量可大大降低,可以较容易地移动到现场进行试验。目前,此种方法主要应用于中低压电缆的试验,由于电压等级偏低,还不能用于110kV及以上的高压电缆试验。3.2振荡电压试验振荡电压试验是用直流电源给电缆充电,然后通过一个放电球隙给一组串联电阻和电抗放电,得到一个阻尼振荡电压。此种方法比直流耐压试验方法有效,但仍不如工频试验有效(1)。3.3谐振耐压试验可调电感型谐振试验系统可以满足耐压要求,但由于重量大,可移动性差,主要用于试验室。变频谐振试验系统不但能满足高压XLPE电缆的耐压要求,而且具有重量轻、可移动性好的优点,适宜现场试验。该装置采用固定电抗器作为谐振电抗器,以调频的方式实现谐振,频率的调节范围为30-300Hz,符合CIGRE&WG21.09《高压挤包绝缘电缆竣工试验建议导则》中推荐使用工频及近似工频(30~300Hz)的交流电压。这种交流电压可以重现与运行工况下相同的场强,并已被证明是最有效的方法。4.现场验收试验实例具备了交流耐压试验手段后,我们开始对山东电网新上的110kV交联聚乙烯电缆进行了现场交流耐压验收试验。下面是某局6条110kV交联电缆的耐压试验实例:型号:YJLW03额定电压:64/110kV规格:1×300mm2铜导体交联聚乙烯绝缘电力电缆,制造厂家:山东电力电缆电器股份有限公司。单位长度电容:0.139m&F/km,单根电缆的长度:1.495km。试验标准:在电缆芯线和金属铠装层之间施加&U0=110&kV交流电压,保持5分钟。由于中间升压变压器高压侧的额定输出电压为15kV,无法满足110&kV试验电压的要求,需要用串联电抗器进行串联谐振。由于流过串联电抗器的试验电流超过了其额定电流,因此需要加入并联电抗器进行补偿,实际上组成串—并联谐振回路&
本网优化关键词:串联谐振,变压器综合特性测试台,有源变压器容量特性测试仪,直流电阻测试仪,全自动抗干扰介质损耗测试仪,扬州金通电气有限公司
版权所有 扬州金通电气有限公司&&&地址:江苏省扬州市宝应柳堡工业园创业路8号 &&&邮箱:
电话: 6 &&手机: &&联系人:姚先生&&传真:610高压试验方法及验收标准讲义
上亿文档资料,等你来发现
10高压试验方法及验收标准讲义
第二篇高压试验讲义;前言基本知识;1、高压试验目的;电力系统中60%以上的停电事故都是由电气设备的绝;2、高压试验人员要求;高压试验不应少于2人、设置足够的安全区域和围栏、;应具有全面熟练的试验技术,是一项复杂的脑力劳动,;3、高压电气试验的分类;电气试验一般可分为出厂试验、交接试验、大修试验和;出厂试验是检查产品设计、制造、工艺的质量,防止不;交接试验主要
第二篇高压试验讲义前言基本知识1、高压试验目的电力系统中60%以上的停电事故都是由电气设备的绝缘缺陷引起的,而设备绝缘部分的劣化、缺陷的发展都有一定的发展期,在这个期间,绝缘材料会发出各种物理、化学等方面的信息。这就需要在工程交接或者设备运行过程中,通过各种试验方法去取得各种不同电气设备在不同时间的数据信息,并通过规程的要求来判断其能否投入运行或者能否继续运行。2、高压试验人员要求高压试验不应少于2人、设置足够的安全区域和围栏、悬挂“高压危险”的警告牌、必须有专门的监护人、运行中的设备试验必须开具工作票,断电验电隔离挂接地线、大电容设备如电机电缆试验时的放电、试验完成后要拆除的短接线等等。应具有全面熟练的试验技术,是一项复杂的脑力劳动,碰到一些问题或者要判断结论时要综合考虑。要求了解电厂(变电所)各种电气设备的型式、用途、结构及原理,了解各种绝缘材料的性能、各种绝缘结构的用途;熟悉发电厂和变电所的电气主接线以及系统运行方式、了解继电保护和电气设备的控制原理及现场接线等;熟悉各类电气试验设备的原理、结构、用途和使用方法,并能排除简单的故障;能正确完成各种设备试验接线、操作及测量并保证仪器在合格有效的使用周期内,熟悉各种影响试验结果的因素及排除方法等。3、高压电气试验的分类电气试验一般可分为出厂试验、交接试验、大修试验和预防性试验。出厂试验是检查产品设计、制造、工艺的质量,防止不合格品出厂,新产品时应有型式试验,比较大型的设备出厂试验应有建设使用单位的人员现场监造。任何电气设备的出厂应附合格的出厂试验报告,以供后续的试验和运行参考。交接试验主要是电气设备投运前按照《交接规程》和厂家技术标准等来检查产品有无缺陷、运输途中有无损坏、最终判断它能否投入运行并且为预防性试验积累参考数据等。预防性试验则是电气设备在投运后,按照一定的周期来检查运行中的设备有无绝缘缺陷和其他缺陷等。按照试验的性质和要求,高压试验又分为绝缘试验和特性试验两大类:绝缘试验可分为非破坏性试验和破坏性试验,非破坏性试验即用不损坏设备绝缘的方法来判断缺陷,它有绝缘电阻、吸收比试验和介质损耗因数tgδ试验、油色谱分析等,他们能够发现设备绝缘的整体性缺陷,其灵敏性还是有限,因为电压较低,但目前这类试验仍是一种必要的有效的手段;而破坏性试验如交流和直流耐压试验,因其电压较高,易于发现设备的集中性缺陷,其缺点是会给设备造成绝缘损伤积累,影响其使用寿命。特性试验主要是对设备的电气和机械方面的特性进行测试,如断路器的分合闸时间参数、GIS和断路器的主回路接触电阻、电流电压互感器的变比误差、极性、安伏曲线,发电机变压器的直流电阻等。一般电气设备的高压试验顺序应该是非破坏性试验、特性试验,最后才是破坏性试验,以免给设备造成不必要的击穿,如电容式套管和CT,其末屏很容易受潮,若不处理或者维保不善,就进行高压试验,可能造成其整体性绝缘缺陷;又比如交流电动机的试验,在其绝缘电阻未合格之前绝对不允许进行交流耐压试验,否则就可能把电机击穿。4、电气高压试验的专业术语电介质的极化:绝缘材料中的带电质点在外电场的作用下沿电场方向的有规律、有限的移动,并显示出极性,当外电场消失时期又恢复原状。它分为电子式极化、离子式极化、偶极子式极化、夹层式极化。电介质的损耗:绝缘材料在电场的作用下会产生泄漏电流和极化现象,这必然伴随着材料的发热和能量的损失。它可分为:电导损耗(既电导电流使介质发热,交直流电场中都有)游离损耗(电压高于某一值时,局部放电,电压越高,损耗越大,在交直流电场中都存在)极化损耗(只在交变电场中存在,偶极子扭来扭去,产生摩擦损耗和内部电场电势的平衡形成的电流产生的损耗)。一般用tgδ来表述电介质的损耗,它只与绝缘材料的性质有关,而与它的结构、形状、几何尺寸无关,有以下公式判断比较: ICCRIRIIC=UωCδφUIR=U/Rtgδ=IR/IC=U/R/(UωC)=1/ωRC①P=U*(U/R)=U2ωCtgδ②从②式进行分析:U与频率一定时,P∝tgδ由于C=εS/D对于同类型的电介质,其ε是定值,电容基本不变,则可以直接从tgδ值判断绝缘的优劣,是否整体性受潮或者表面脏污等。电介质的吸收现象:绝缘材料在外电场的作用下体现出来的电流的性质,可分为电容电流Ic,它主要体现在弹性极化过程中;吸收电流Ia,它主要体现在夹层式极化和偶极子式极化过程中;电导电流Ig,它主要体现为泄漏电流,因为表面电导和体积电导的存在。吸收现象与电介质表面脏污程度,温度高低,受潮程度的不同而变化。因此在试验过程中,一定要注意环境温度的影响和采取一定的屏蔽措施。由于材料的多层和复杂化,夹层式极化的现象尤为突出,则吸收比和极化指数的测试对检查材料绝缘的好坏,是否整体受潮和脏污时有着非常重要的作用。电介质的击穿:在强电场作用下,绝缘材料使出绝缘性能而成为导体即为击穿,一般可分为电击穿、热击穿、放电击穿(绝缘油)。绝缘性能丧失,一般空气间隙30KV/cm,固体绝缘是指达到温度极限形成热击穿,而绝缘油油应去除杂质,设置屏障,防止小桥形成以提高击穿电压。 第一章高压试验的主要试验手段和工具(2h)第一节主要试验手段1、在线监测在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。目前在线测试介损、泄露电流Ic、全电流Ig、泄露电流中的直流分量Ir和局部放电等。对于判断设备的绝缘状况非常有效,且不用停电还能减少预试项目。对于变压器和发电机主要是检测局部放电、对于避雷器等主要是采用便携式仪器测试其阻性电流等。2、绝缘测量三个数据:(1)绝缘电阻在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄流电流值之比。常用兆欧表直接测得绝缘电阻值。一般指加压1min时的测得值。(2)吸收比在同一次试验中,1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。(3)极化指数在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。一般选用手动摇表、电动摇表、数字摇表,而兆欧表的基本原理,无论是指针式或数字式,都是基于同一原理,即两组线圈中流过的电流在同一磁场中产生不同方向的转动力矩,指针或数字的指示与下式相关:α=f(I1/I2),其中I2对应其电压线圈,回路电阻固定,即要求摇测时转速恒定,使输出电压稳定。其接线端子有L高压端、E接地端、G屏蔽端,而屏蔽端子G,是直接与负极性相连的,表面泄漏电流经它直接流回,不经过测量机构,所以谓之“屏蔽”。当直流电压施加于绝缘介质上时,通过的电流有IC、Ia、Ig,IC为电容电流,很快完成充电,Ia为吸收电流,极化现象较漫长,因此用吸收比来确认大容量、复杂多层绝缘的情况,即K=R60“/R15,近年来,随着变压器容量的不断增长,对其绕组的绝缘阻值误判现象增多,如其吸收比<1.3,但运行良好,原因是其吸收电流衰减时间太长,因此规定了用极化指数来衡量即R10min/R1min。对于Ig,有体积和表面之分,因此在设备表面脏污时和绝缘受潮或开裂状态下,其传导电流剧增。因此,测绝缘及其吸收比可以很方便地判断其整体受潮的情况。测绝缘时设备的选择,一般是根据被试设备电压等级的不同而选用不同电压等级的兆欧表,则依据交接规程有:250V→电机测温元件、500V→发电机转子绕组绝缘测试、1000V→电动机轴承绝缘电阻、2500V→一般电机、变压器、5000V→大容量的变压器、水内冷摇表→水内冷发电机的绝缘测试,但也有例外,如隐极式发电机转子的交流耐压试验则规定可以用2500V摇表替代。测试绝缘的基本步骤和注意事项:(1)被试品与外部的连接全部拆除,并对地放电充分。变压器的被试侧应外接接地,中性点能够拆开的要拆开,电动机绕组也要如此;不能拆开的则三相联在一起;(2)检查摇表的好坏,开路为无穷大,短路则为零;(3)在均匀转速下,即加压状态下(数字摇表),将“L”引至测试端,读取吸收比或极化指数(4)测试读数正常后,将“L”先从测试线上拆开,再摇表停止,或“OFF”,(能自放电的摇表例外),否则会损坏摇表;(5)将测试品对地充分放电;(6)有泄漏影响时,可加屏蔽至“G”端,屏蔽线应靠近被试品的加压端,以免摇表过载;(7)发电机和电缆电容电流大,必须充分放电。在安规中也对测绝缘有专门的规定:“电气设备在进行耐压试验前,应先测定绝缘电阻,用摇表测定绝缘电阻时,被试设备应确实与电源断开,试验中应防止带电部位与人体接触。试验完成后被试设备必须放电。”对数据的分析:(1)注意环境温度与湿度,作好记录,在必要的情况下,如变压器的绝缘阻值与厂家比较时,可进行温度换算。一般测绝缘时的空气相对湿度不高于80%,温度在10~40℃之间进行;(2)残余电荷,如发电机绝缘测试时在直流耐压进行换相试验时如果间隔时间短就会造成绝缘电阻的虚假数值;(3)感应电压的影响,一般感应电压较高时无法测试到准确地绝缘电阻值。对于兆欧表应每年检验一次。4、直流电阻用于判断断路器触头、调档开关的接触电阻、三相线圈有无短路或断路故障。一般采用双臂电桥,对于开关设备的主触头电阻,应采用不小于100A电流的回路电阻测试仪测量;对于大电感设备,采用恒流控制的设备测量。5、直流耐压与泄漏电流其原理基本上与绝缘电阻测试基本相同,但电压稍高,能够更加有效地检测出绝缘受潮的情况和用兆欧表检测不出的尚未完全贯通的局部缺陷,尤其是端部缺陷比如发电机的手包绝缘,且能够从泄漏电流上直观地反映其绝缘情况,一般来说,在试验电压下其泄漏电流与加压时间的变化曲线是随着时间的延长其电流逐渐减小;与摇表一样,直流耐压也通常采用负极性,为了防止外绝缘的闪络和易于发现集中性的局部缺陷,原因是绝缘中的水分带正电,若采用正极性,则水分向地端排斥形成一个反向电势,因此相当于抬升了绝缘的击穿电压,使得测试的泄漏电流偏小。对于试验设备的选取,一般选择不同电压等级的直流高压发生器,根据被试设备需要的试验电压值来确认,具体原理都是通过硅堆倍压整流得来。交接规程的相关规定:发电机:其Us=3Ue,Us按0.5Ue分阶段上升,每阶段停留1min。各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%;泄露电流不应随时间延长而加大;当泄漏电流不成比例上升时,应进行分析。(为什么要分段加压,且每阶段要停留,是因为大容量的被试品其吸收过程较长,若加压太快,在US下1min是读取的电流值不一定是真正的电导电流),水内冷发电机应采用低压屏蔽法。交流电动机:其Us=3Ue,只针对1000V及1000KW以上容量的、中性点连线引出的绕组分相进行,并在Us下,各相泄漏电流的差值不应大于最小值的100%,当泄漏电流小于20μA时,相间无明显差别即可。电力变压器:35KV及以上,且容量在800KVA及以上时,应测量泄漏电流。测试绕组连同套管的泄漏电流时,不同的电压出线等级规定了不同的Us值,并给出了允许的泄漏电流值(不同温度下的参考值)。金属氧化物避雷器:应测试其1mA下的直流参考电压和75%U1mA的泄漏电流,一般小于50μA,6KV的避雷器因产品的型号和规格的不同会有区别,应注意产品的说明书和出厂试验报告。(分为有间隙和无间隙两种,有间隙做交流击穿,无间隙做1mA下的直流参考电压和75%U1mA的泄漏电流。)一般试验接线:主要涉及的是微安表的接入。当接在高压侧时精度稍高,误差小,一般读取发生器高压侧的泄漏值,其主要应用于被试品一极接地的场合,如变压器和电机、电缆等,其微安表可方便地引入高压引线的屏蔽。当被试品的一极对地有绝缘时,如避雷器,则可将微安表接在避雷器的基座之间,但必须先测试其基座的绝缘良好。如果接在高压侧则必须经过屏蔽,否则肯定超差。另外试验电压的读取一般要求直读Us,而发电机试验时必须并接标准表,等级精度均应符合要求。当单独接入微安表时,应有保护防止冲击的措施如并接电感电容和短路刀闸等。基本试验步骤和注意事项:按作业指导书的相关程序,现场勘察环境,布置安全设施,按仪器的操作规程进行接线。1、必须将被试设备绝缘检测合格;2、应先空试,尤其是发电机直流耐压前,必须记录I0;3、应消除表面泄漏和杂散电流影响,引入屏蔽,擦拭干净表面;4、非被试侧三相应接地短接;5、精神集中,关注微安表的变化;6、测试完后必须充分放电后才能进行换相;7、记录环境温度,如变压器绕组连同套管的泄漏与温度有很大关系,应记录准确。 安规中的相关内容:(1)试验设备的接地,应使用4mm2的多股软铜线;(2)被试品的外壳和非被试相应可靠接地,高压引线尽量缩短,有安全距离,不得影响放电;(3)应挂“止步,高压危险”警示牌;(4)合闸前应检查设备的零位;(5)应大声喧唱;(6)进行电机、电容、电缆耐压后,应先用带电阻的接地棒放电,然后直接放电;(7)雷电天气或6级以上风时,严禁户外高试。对于直流高压发生器和标准测试杆应每年检验一次6、交流耐压包含各类专业文献、中学教育、幼儿教育、小学教育、专业论文、高等教育、10高压试验方法及验收标准讲义等内容。 
  高压试验现场标准化作业指导书_电力/水利_工程科技_专业资料。整套=高压试验...电气试验作业指导书 Q/ZDJ 41.21―2005 固体绝缘电流互感器交接验收电气试验...   高压竣工验收标准化作业指导书_电力/水利_工程科技_专业资料。Q/GDW17 河南省...竣工报验资料:工程竣工报告;竣工报验单;工程竣工图及说明;电气试验及保护整定 2...   高压试验标准化范本070612_电力/水利_工程科技_专业资料。目 录 1、XXX 变电...布置试验作业安全措施 测试数据 现场工作验收 摆放试验仪器 写出结论 离开变电所 ...  金属铠装高压开关柜设备现场验收规范()_电力/水利_工程科技_专业资料...防止误入带电间隔 每种功能柜手车开关与本柜及与相邻柜的五防联锁试验正确。 ...   高压试验班应具备的资料_信息与通信_工程科技_专业资料。高压试验班应具备的...设备验收制度 培训制度 标准化作业制度 设备红外测温管理制度 公用规程图纸管理...  配电柜设计及检验标准_电力/水利_工程科技_专业资料...的试验方法 交流高压电器动、热稳定试验方法 电工...柜及二次回路结线施工及 验收规范 实施日期 2004-...   06高压电缆试验_电力/水利_工程科技_专业资料。...《中华人民共和国 工程建设标准强制性条文 电力工程...质量控制及质量验收: 7.1 质量保证措施: 7.1.1...   高压电缆试验讲义_能源/化工_工程科技_专业资料。...2、电力油纸绝缘电缆直流试验电压标准 油纸绝缘电力...交接验收和预防性试验或故障修复后试验,都采用直流...  安装工程高压电器施工及验收规范》gbj 147-1990_建筑/土木_工程科技_专业资料。...五、调整试验记录及报告。 《 电气装置安装工程 2.0.9条 第 2.0.9条 柜...扫一扫访问手机站
<img id="zhantai_logo" src=/1/973225.jpg alt=上海来扬电气科技有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
上海来扬电气科技有限公司
油酸值测试仪,三相电容电感测试仪,无线高压变比测试仪,交流耐压试验变压器
中级榜上有名
您所在位置:&>>>&&&&YD交流耐压发生器
YD交流耐压发生器
<img id="MainPicImg" src="/2/375226.jpg" alt="交流耐压发生器" onload="javascript:if (this.width
公司名称:
更新时间:
所 在 地:
生产地址:
已获点击:
上海来扬电气科技有限公司
上海市闸北区汶水路8号
【简单介绍】
YD交流耐压发生器采用同芯圆筒多层塔式结构,初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗。高压硅堆用特殊工艺封装在套管内,产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方。
【详细说明】
上海来扬电气有限公司“诚信服务、广交朋友"是公司坚定的经营理念,我们严格认真地履行合约,兑现承诺,强化售后服务的网络体系,以更新、更高的思想指导我们的服务,把更新、更高的产品奉献给您。让本公司的努力化为您的满意,本公司全体员工期待您来本公司考察和指导。来扬电气始终坚持"精心打造精品、优质回报客户"的宗旨, 并严格执行《售后服务承诺》,我们深信优质、系统、 全面、快捷的服务是事业发展的基础。建立完善的销售服务机制,将销售服务工作纳入企业管理范畴,坚持常抓不懈。&上海来扬电气有限公司是一家专业生产测试仪器的专业厂家,本公司所生产的测试仪器技术先进,开拓创新,致力于研制开拓新产品,至今正形成多种型号测试仪器的生产线。特殊产品可按客户要求去设计加工,本公司会不断积累和更新。本公司完善的质量和售后服务,为客户提供实用信心及保证。上海来扬电气有限公司是一家上海市高新技术企业,致力于生产高品质的现代化实验仪器。本公司自成立之时起就非常注重品牌建设,在行业中树立起了比较良好的企业形象,产品收到用户的一致好评。本公司产品通过了上海市上海质量技术监督局的验收,被评为高科技产品一体化生产基地。上海来扬电气有限公司致力于生产高品质的现代化实验仪器。上海来扬电气的动力源于科技,优秀科技人才的不断探索与追求是我们技术领先的保证,公司专注于高新技术产品的研发和生产,拥有一支高层次的研发团队并与多家高校院所结成战略联盟,多次承担省级科技项目。现拥有多项实用新型专利,产品广泛应用于石油,化工,电力,环保,制药和市政等诸多领域,技术水平处于国内领先地位。&&&&&&&&& 公司立志成为民族仪表工业的典范,愿与海内外各界朋友一起,用优良的品质和真诚的服务去创造美好的未来! 技术创新使我们始终走在行业的前沿,在数字压力表,各种变送器,耐震压力表,实用新型电接点压力表,隔膜压力表,隔膜变送器,高压压力表的生产,开发经验丰富,拥有多项自主知识产权。  我们用高品质的原材料,先进的加工工艺,精良的检测设备,一流的技术员工为您制造符合国家标准的产品和高性价比的自动化仪表。并以诚信经营,质量先行,服务跟进的原则搭建企业与用户沟通的桥梁。  公司努力以技术创新谋发展,以质量优良求生存,以优质服务创信誉,向现代企业管理要效益,努力把企业办成现代企业,与新老客户携手并进,紧密合作,共创辉煌!一、YD交流耐压发生器概述是在同类产品YDJ(G)型高压试验变压器的基础上,按试验变压器国家标准ZBK41006―89要求,经改进后生产的一种新型产品,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。实用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验,是高压试验中必不可少的仪器。二、YD交流耐压发生器结构铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构,初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗。高压硅堆用特殊工艺封装在套管内,产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方。其内外部结构见图1。1-均压球;2-硅堆短路杆;3-高压套管;4-油阀;5-壳体;6、7-调整电压输入a、x端子;8、9-仪表测量E、F端子;10-高压尾X端子;11-变压器外壳接地端;12-高压输出A端子;13-高压整流硅堆;14-内部均压环;15-变压器铁芯;16-初级低压绕组;17-测量仪表绕组;18-二次级高压绕组;19-变压器油。三、YD交流耐压发生器工作原理为单相变压器,联结组标号II。单台高压试验变压器的工作过程,用交流220V(10KVA以上为380V)电压接入电源控制箱(台),经电源控制箱(台)内自藕调压器(50KVA以上调压器外附)调节0~200V(10KVA以上0~400V)电压至试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。其工作原理图见图2所示。1、单台YDQC高压试验变压器工作原理示意图图2&:单台YDQC高压试验变压器工作原理示意图在试验变压器中:a、x为低压输入端;A、X&为高压输出端;E、F为仪表测量端。&&& 2、单台交直流两用型高压试验变压器工作原理见图3。图中所示:高压套管内装有高压硅堆,串接在高压回路中作高压整流,以获得直流高电压。当用一短路杆将高压硅堆短接时,可获得交流高电压,其状态为交流输出;反之在抽出短路杆时,其状态为直流输出。&&& 3、三台高压试验变压器串激获得更高电压原理见图4,串激高压试验变压器有很大的优越性,因为整个试验装置由多个单台串激式试验变压器组成,单台试验变压器有着体积小、重量轻、便于运输的特点,它既可以串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用,又可以分开单独使用。整套试验装置投资小、经济实惠。图3所示:在三台串激式试验变压器串激使用中,单台试验变压器B1、B2、B3的输出电压都是U,第一、二级的试验变压器内部都有一个激磁绕组,分别为A1、C1&和A2、C2。当控制电压加在第一级试验变压器B1的初级绕组a1、x1上,激磁绕组A1、C1给予试验变压器B2初级绕组供电,第二级试验变压器B2的激磁绕组A2、C2给试验变压器B3的初级绕组供电。由于第一级试验变压器B1的高压尾及壳体接地,第二、三级的试验变压器B2和B3对地有绝缘支架的隔离,这样试验变压器B1、B2、B3对地输出电压分别为1U、2U、3U。图3:三台高压试验变压器串激工作原理示意图B1、B2、B3-&串激式高压变压器;1U、2U、3U-各级对地电压;PV-&高压示值表(KV);&ZJ1、ZJ2-绝缘支架。四、YD交流耐压发生器使用方法及注意事项&&&&1.做工频耐压试验使用接线方法见图5。做工频耐压试验前,先根据试验变压器的额定容量选择好限流电阻,(水电阻)的阻值,再根据被试品需加的高压电压值调整好放电球隙的球间距,为了提高对被试品施加电压的测量精度,应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压。图4:工频耐压试验使用接线原理示意图R1、R2-&限流电阻;&Qx-&放电球隙;&Zx-&被试品;FRC-&阻容分压器;&V-&分压器高压表。&&&&&按照图4、结合图2所进行的工频耐压试验接好工作线路,试验变压器的高压绕阻的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地。&&&&用三台试验变压器串激做工频耐压试验时、第二、三级试验变压器的初级绕组X端,仪表测量绕组的F端,以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳,第二、三级试验变压器的主体必须放置在绝缘支架上。除第一级以外、第二、三级试验变压器的主体不要接地线。其接线方式见图3所示。&&&&接电源前,电源控制箱(台)的调压器必须调到零位。接通电源后,绿色指示灯亮,按一下启动按钮,红色指示灯亮,表示试验变压器已接通控制电源,开始升压。&&&&从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。(升压方式有:快速升压法,即20S逐级升压法,慢速升压法,即60S逐级升压法,极慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压的75%后,再以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需试验电压,并密切注意测量仪表的指示以及被试品的情况,被试品施加电压的时间到后。应在数秒内匀速将调压器返回,高压降至1/3试验电压以下,按一下停止按钮,高压、低压输出停止,然后切断电源线,试验完毕。工频耐压试验操作过程注意事项&&& 1、试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。&&& 2、被试品主要部位应清除干净,保持绝对干燥,以免损坏被试品和带来试验数值的误差。&&& 3、对大型设备的试验,一般都应先进行试验变压器的空升试验,即不接试品时升压至试验电压,以便校对好仪表的指示精度,调整好放电球隙的球间距。&&& 4、做耐压试验时升压速度不能过快,并防止突然加压,例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然断电,一般应在调压器降至零位时分闸。&&& 5、在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况,1&电压、电流表指针摆动很大,2&被试品发出不正常响声,3&发现绝缘有烧焦或冒烟现象,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因。&&& 6、使用本产品做高压试验时,除熟悉本说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程。&&& 2、YDQ交直流两用高压试验变压器做直流耐压和泄漏试验使用接线方法见图5。由于是交直流两用高压试验变压器,应把高压硅堆短路杆从套管中抽出,使试验变压器为直流输出状态。做直流泄漏试验前,先根据泄漏试验中输出端断路电流不超过高压硅堆的最大整流为宜,选择好限流电阻(水电阻)的阻值,再根据被试品对直流高压波形的要求选择好高压滤波电容的电容值。为了提高对被试品施加电压的测量精度,应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压。&图&5:直流泄漏试验使用接线原理示意图R-&限流电阻;&C-&高压滤波电容;&Zx-&被试品;&G-&硅堆短路杆;FRC-&阻容分压器;V-&分压器高压表;uA-&微安表;D-&高压整流硅堆。&&&&按照图5、结合图3所进行的直流泄漏试验接好工作线路。试验变压器的高压绕组的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F&端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地。YDQC试验变做交流试验接线原理图YDQC试验变做交流泄漏试验接线原理图接电源前、电源控制箱(台)的调压器必须调到零位。接通电源后,绿色指示灯亮,按一下启动按钮,红色指示灯亮,表示试验变压器已接通控制电源,开始升压。&&& &从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。(升压方式有:快速升压法即20S逐级升压法;慢速升压法,即60S逐级升压法;级慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压或额定直流电流下的参考电压。试验中应严密注意直流高压表、泄漏电流表指示以及被试品的情况。试验完毕后,应讯速均匀将高压降至零位,按一下停止按钮,高压、低压输出停止,然后切断电源。此时应用直流高压放电棒给被试品及试验装置本身充分放电。直流泄漏试验操作过程注意事项&&&&(1)试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。&&&&(2)被试品做试验前,应拆除所有对外连线,并充分放电,主要部位应清除干净,保持绝对干燥,以免损坏被试品及带来试验数值的误差。&&&&(3)对于大容量试品(电容器、超长电缆等)试验时应缓慢升压,防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表,必要时应分级加压分别读取各电压下微安表的稳定读数。&&&&(4)试验过程中,应严密监视被试品、微安表及试验装置等,一旦发生闪烁、击穿等现象应立即降压,切断电源,并查明原因。五、配套选购产品下列产品仅供选择,购买时需另行计价。1.KZX系列电源控制箱&容量:1KVA-5KVA、输入电压:220V2.KZT系列电源控制台&容量:10KVA~300KVA输入电压:220V或380V3.数字微安表:SWB-II4.高压滤波电容:&0.01MF、40 ~ 100KV5.高压直流放电棒:&FBR―&70、140、210KV6.放电球隙:&Q―50、100、150、200、250、5007.标准试油杯:&400ml8.折叠式手推车:&150、300型9.绝缘支架:&50、100、200、300、400KV10.阻容分压器:&FRC&―50、100、150、200KV11.高压硅堆:&2DL―150、300、450KV12.水&电&阻:&50、100六、主要试验设备的选择1、试验变压器&&&&其高压侧额定电压应不小于被试品的最高试验电压,额定电流不小于被试品的最大电容电流。被试品的电容电流和试验变压器所需容量计算式为:被试品电容量Cx可由交流电桥测出。常用的被试品电容量按表1选取。几种常用被试品的电容量(pF)&表12、调压设备&&&&(1)自藕调压器。其调压范围广、功率损耗小、波形畸变小、选择这种调压方式为最好。自藕调压器的容量按0.75 ~ 1倍的试验变压器的容量选择,适用于容量为100KVA以下的试验变压器的调压。&&&&(2)感应调压器。其调压范围大,波形畸形小、但结构复杂、价格较贵,当试验变压器的容量较大时(如100KVA以上)使用。3、限流电阻&&&&限流电阻的作用是,当被试品击穿时,限制断路电流,从而保护试验变压器,防止故障的扩大。其数值以最高试验电压为准,按0.5 ~ 1&Ω&/ V(有效值)选择,限流电阻可用水电阻。注意水不能充满玻璃管,应留有余地,以防爆裂。4、放电球隙&&&&放电球隙的布置方式有垂直和水平两种,球隙间距S和球的直径D的关系应保护在0.05D&≤S&≤0.5D范围内,球隙上的水电阻阻值一般按0.1 ~ 1Ω/V选取,设置放电球隙的目的是为了对重要的被试品起保护作用,可以将由于误操作或被试品击穿引起的过电压限制在允许的范围内。七、试验变压器技术指示型号容量高压电压高压电流低压输入变比温升℃(KVA)(KV)(mA)电压(V)电流(A)高/仪30分钟YDQC-1.5/501.550302007.550010YDQC-3/50350602001550010YDQC-5/505501002002550010YDQC-10/5010502002005050010YDQC-15/5015503002007550010YDQC-20/5020504003805350010YDQC-30/5030506003807950010YDQC-50/50505010003801250010YDQC-5/10051005020025100010YDQC-10/1001010010020050100010YDQC-20/1002010020040050100010YDQC-30/1003010030040075100010YDQC-50/10050100500400125100010YDQC-20/1502015013340050150010YDQC-30/1503015020040075150010YDQC-50/15050150333400125150010YDQC-100/150100150667400250150010YDQC-50/20050200250400125200010YDQC-100/200100200500400250200010YDQC-150/200150200750400375200010YDQC-200/2002002001000400500200010YDQC-300/2003002001500400600200010YDQC-50/30050300170400125300010YDQC-100/300100300333400250300010YDQC-150/300150300500400375300010YDQC-200/300200300667400500300010YDQC-300/30030030030005006003000101、使用环境条件环境温度不高于+40℃、不低于―20℃;空气相对湿度不大于90%;海拔高度不超过2000米;2、工作电压电源控制箱(台)输入电压为工频220V或380V、相对误差不超过±10%;(具体使用电压根据用户所定试验变压器规格选取)八、随货文件系列试验变压器产品说明书份产品出厂试验报告份产品合格证份装箱单份上海来扬电气科技有限公司主要从事高压检测试验设备、电力自动化设备、微机继电保护测试系统、变电站在线检测设备等诸多电力检测产品研发、生产与销售。产品品种多、规格全、技术先进,得到行业内的诸多好评。上海来扬电气科技有限公司通过了GB/ISO--ISO质量体系认证,产品多次通过上海市计量测试研究院鉴定,成为电力行业权威品牌。公司在全国二十多个省、市、区建立了销售网络和售后服务网络,产品服务于各大电力局、电厂及国内许多大型企业。  上海来扬电气科技有限公司常年致力于新技术和新产品的研制与开发,不断将最新技术用于产品改进和新品开发上。在设计和制造上始终追求产品的高安全性、高可靠性、高品质质量性。  上海来扬电气科技有限公司一贯奉行诚信务实的精神,不断努力,开拓进取,视电力检测为己任。以科技求发展,以质量求生存,以服务求信誉,以管理求效益,为客户和社会提供最优良的服务。&&&&&&&公司理念:远见卓识、超越创新!&&&&&&&信誉宗旨:品质磐如石,承诺硬如金!上海来扬电气科技有限公司是中国最大的测试仪器、检测设备生产厂家之一。本公司于国外品牌建立了长期的战略性合作关系,通过与世界最大的测绘GPS公司――美国Trimble公司的战略合作,将世界最先进的GPS、RTK、VRS、全站仪、水准仪、3D激光扫描仪等产品推广给中国测绘用户,并将海洋测量产品、机械控制产品和SCS900等先进的设备引入中国。从2003年起,上海来扬成为美国Trimble公司全球最大的分销商之一,在中国的市场占有率高达35%,成为名副其实的领先者。最先进的产品、优质的服务和与客户长期的紧密合作,使上海来扬成为中国测绘行业最响亮的品牌。与Trimble的合作,还延伸至OEM板和GIS等领域。上海来扬不仅为用户提供先进的GPS设备,还根据中国国情,为用户提供量身打造的系统集成、技术和服务,如:GPS基站网络解决方案、基于PDA和GPS手簿的应用软件开发、GPS数据自动化后处理软件开发、大坝和桥梁等高精度工程项目的系统解决方案,并在石油勘探开发、铁路勘探、公路建设、土地规划、城市勘测、水利开发、电力工程等方面拥有丰富的测绘工程实践经验。富有战略眼光的上海来扬将业务拓展到水工业行业,开始了与全球领先的离心机制造商――德国Westfalia离心机公司的合作。短短四年的时间,麦格集团在污泥固液分离领域,实现了从零到第一的飞跃。2003年以来,上海来扬的市场占有率一直保持领先地位,达到了30%,成为中国最大的进口离心脱水设备供应商。2004年, 上海来扬凭借其在水工业行业的优势资源,与世界上最大的管道检测设备制造商――德国IBAK公司和美国著名的Aquatech疏通车制造商建立了又一个强强联手的合作关系,成功拓展了其在水工业行业的业务领域。陆地资源日益匮乏,海洋必将成为未来经济新的增长点。上海来扬利用其在测绘、导航、通信、授时和水工业行业的优势地位,圈定了海洋作为其大展宏图的下一个目标。非凡的成就来源于非凡的团队!以人为本的理念使上海来扬电气科技有限公司凝聚了强大的人力资源,极富战略眼光的市场开发队伍、专业高效的管理团队和精明快捷的销售队伍,铸就了上海来扬过去的辉煌,并将成就麦格集团未来的卓越理想。将国外先进的产品引入中国,研制、开发、配套适合中国用户的一流集成系统和服务,将国内质量高成本低的产品引入国际市场,是上海来扬电气科技有限公司的长期宗旨。永不满足于现状,使上海来扬电气科技紧紧抓住了历史赋予的大好机遇!上海来扬电气科技有限公司自主生产有如下产品&&&&& 0.1HZ超低频耐压试验装置;变频串并联谐振耐压试验装置,无局放试验变压器,交流耐压试验变压器;高压电抗器;大电流发生器;干式试验变压器;直流高压发生器;发电机通水直流高压发生器;变频介质损耗测试仪;回路电阻测试仪;直流电阻测试仪;全自动变比测试仪;氧化锌避雷器测试仪;互感器综合校验仪;变频大地网接地阻抗测试仪;大型地网接地阻抗测试仪;高压开关动特性测试仪;变压器油微量水分测试仪、油酸值测试仪、油色谱分析仪、油粘稠度测试仪、油燃点测试仪、SF6气体微量水分测试仪、SF6气体密度继电器校验仪、精密露点仪(微水仪)、电缆故障测试仪、交流采样变送器校验装置、矿用杂散电流测试仪、蓄电池容量恒流放电测试仪、感应式轴承加热器、真空度测试仪;微机继电保护测试仪;(工频、变频)介质损耗测试仪;绝缘油介电强度测试仪;多功能真空滤油机;变压器有载开关测试仪;高压无线核相仪;变压器电参数测试仪; 三倍频电源发生器;多倍频电源发生器;变压器容量测试仪、变压器变比组别测试仪、发动机交流阻抗测试仪、高压断路器机械特性测试仪;模拟断路器校验仪;伏安特性测试仪;绝缘电阻测试仪;数字式高压兆欧表;接地电阻测试仪;三相相序表;三相电能表现场校验仪、三相相位伏安表、防雷原件测试仪、绝缘板绝缘制品、变频法工频线路参数测试仪、三相电容电感测试仪、电容电桥测试仪、无线高压变比测试仪、高压验电器、高压放电棒、SF6气体泄漏监控报警系统、高压电缆在线监测系统、微机消谐装置、容性设备介质损耗带电测试系统、漏电保护器测试仪、漏电流监控记录仪、母线槽、滑触线、电热管其他工控系统及装备。串联谐振耐压装置、大电流发生器、升流器、试验变压器、直流高压发生器、变比测试仪、直流电阻测试仪、继电保护测试仪、高压开关测试仪、伏安特性测试仪、真空度测试仪、氧化锌避雷器测试仪、回路电阻测试仪、变压器电参数测试仪、变压器容量测试仪、局部放电测试仪、超低频发生器、电容电感测试仪、介损仪、电能表校验仪、色谱仪、核相仪
感兴趣的产品:
您的姓名:
您的单位:
联系电话:
详细地址:
常用邮箱:
您的任何要求、意见或建议:
*&=&&&请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
请输入产品关键字:
地址:上海市闸北区汶水路8号8-8
邮编:200072
联系人:林峰
电话:86-021-53661传真:86-021-手机:留言:个性化:
中国仪表网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) 2014 , All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国仪表网对此不承担任何保证责任。

我要回帖

更多关于 直流耐压测试仪 的文章

 

随机推荐