ice2b165电源模块化电源用什么型号可代用?

& & 采用单列7脚封装,输入范围和最大输出分别为+4.5~20V和3A。
& & 引脚排列图:
【互换 兼容】
【内容导航】
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright &
广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&地区:庆阳
头衔:工   头
浏览数:102
在消防弱电系统的控制模块配管配线回路,报警总线型号为ZR-RVV-2*1.5,电源总线型号为ZR-R
在消防弱电系统的控制模块配管配线回路,报警总线型号为ZR-RVV-2*1.5,电源总线型号为ZR-RV-2*2.5,这两根线能否共管敷设,共管敷设的管径最小为多少?
地区:辽宁
等级:6 级
头衔:项目副经理
可以的。这里的电源是DC24V。DN20的穿线管就行,具体再看一看图纸的设计说明
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:北京
等级:11 级
头衔:总经理
报警总线型号为ZR-RVV-2*1.5,电源总线型号为ZR-RV-2*2.5,这两根线能否共管敷设?
强弱电不应该同管敷设
地区:黑龙江
等级:14 级
头衔:中国区总裁
分别敷设。管径为FPC16
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!康佳A2176E电源模块TDA4605六脚外围二极管T5295J可以用什么型号代换?_百度知道
康佳A2176E电源模块TDA4605六脚外围二极管T5295J可以用什么型号代换?
是什么二极管???
提问者采纳
RU2等快速恢复二极管都可换,
其他类似问题
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一个宏碁代用电源适配器多少钱 型号4750G_百度知道
一个宏碁代用电源适配器多少钱 型号4750G
原装的90w没有200+是拿不下来的,我的4750g电源适配器烧掉了,在天猫上花39块买的是金陵声宝这个品牌的电源,用着也还行。
采纳率100%
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
什么是代用?建议去售后配原装的最好,便宜点的,功率和电压、电流什么一样的,好一点的也可以用,杂牌的不要买