互感器计量表ABc相序检测不对表会反转吗

三相四线制电度表带电流互感器共4个,相序不清,保障了互感器和相线在同线圈上即1接P1,2接过这线圈的相线_百度知道
三相四线制电度表带电流互感器共4个,相序不清,保障了互感器和相线在同线圈上即1接P1,2接过这线圈的相线
三相四线制电度表带电流互感器共4个,相序不清,保障了互感器和相线在同线圈上即1接P1,2接过这互感器的相线,负载为三相蒸饭机,单相电流18A,但电表走的速度不一样,且有一个反转,原因何在,请高手指点!!
是 四个食堂的动力线,四个回路,四个电表 ,每个电表三个互感器,反转的电表任意调两条相线还是反转!每月读数为,60,-1500。
用3个电流互感器就够了。如果是三相四线制电度表,从何谈起电表走的速度不一样,且有一个反转!难道你把表盖打开看了!!按你所述可能是用三块单相电度表计量。有一个反转的:看看是不是互感器二次接颠倒了。就这么一个蒸饭机,没必要用电流互感器。用直入式的三相四线制电度表就可以了。计量可能更准确。
其他类似问题
电流互感器的相关知识
其他1条回答
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁提示信息 -
ZG电力自动化 -
Powered by Discuz!
后使用快捷导航没有帐号?
Powered by
Template By电度表相序接反电表会反转吗?_百度知道
电度表相序接反电表会反转吗?
提问者采纳
1、三相四线(三单元)电度表,实际是三个单相表的合成,三相的转动力矩同方向,与相序没有关系;
2、但是接线时,还是要按相序接线,只是保证进、出线符合控制柜的相序排列的需要;
3、如果是三相三线(两单元)电度表,因电压线圈要跨相连接,有相序问题,相序不能接错,接错不是反转而是读数完全错误;