中贵电气科技有限公司 混合型EPS带载时容量的计算方式?
当混合型EPS带混合负载时,EPS容量的计算方法:(一)当EPS带多台电动机同时启动时,则EPS的容量应遵循如下原则。EPS容量=带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和×2.5倍+带星三角启动电动机之和×3倍+直接启动电动机之和×5倍。(二)当EPS带多台电动机且都同时分别单台启动时(不是同时启动),则EPS的容量应遵循如下原则,EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件:(1)上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7;(2)星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS的1/4;(3)软启动的最大的单台电动机功率是EPS的1/3;(4)变频启动的最大的单台电动机率不大于EPS;(5)如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整EPS的容量,电动机启动时的顺序应直接启动的在先,其次是星三角的启动,有软启动的再启动,最后是变频启动的再启动。(三)当混合型EPS带混合负载时,EPS的容量应遵循如下原则:EPS容量=所有负载总功率之和,但必须满足以下六条件,若不满足,则按其中最大的容量来确定EPS容量。(1)负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7;(2)负载中星三角同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/4;(3)负载中有软启动同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/3;(4)负载中有变频器启动同时启动的电动机功率之和不大于EPS容量;(5)同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS容量。电动机功率当量=直接且同时启动电动机总功率之和×5倍+星三角且同时启动电动机总功率之和×3倍+办公启动且同时启动电动机功率之和×2.5倍+变频且同时启动电动机功率之和。若电动机前后启动时间相差大于1分钟均不视为同时启动。(6)同时启动的所有负载(含非电动机负载)的当量功率之和不大于EPS容量。同时启动的所有负载的功率之和=同时启动的非电动机负载总功率×功率因数+电动机当量功率。
中贵电气科技有限公司动力型EPS应急电源带载时容量的计算方式?
用动力型EPS带负载时,EPS容量计算方法:EPS容量=所带电动机功率容量;以上所讲EPS容量均指EPS的标称额定容量(KW)。
中贵电气科技有限公司EPS应急电源对所配蓄电池有何要求?
EPS对蓄电池的要求有:(一)全封密免维护型(二)深度放电性能强:EPS均设有强制启动功能,即此功能强制启动时蓄电池放电无过放电保护,可以无限制放电下去,深度放电性能差的蓄电池可能由于EPS的此功能启动一次性就损坏而无可再用。镍氢、镍镉型蓄电池具有优异的深度放电性能但价格太贵不适用,一般的铅钙型铅酸蓄电池深度放电能力相对不佳,于UPS应用的最低终止电压为9.5V,一般为10.2-10.5V左右,如深度放电过深则容易造成蓄电池损坏,但目前市场上EPS所配蓄电池基本还是此种,这是源于UPS蓄电池的使用习惯,究其原因是EPS设计者没有考虑到EPS强制启动功能对蓄电池的影响或不了解铅钙型铅酸蓄电池深度放电能力不佳的这一特性。相比之下仅有低锑(1-3%)的铅锑型铅酸蓄电池既经济又有较强深度放电性能且符合全封密免维护的要求,较适合EPS行业配用,然而此种蓄电池也有自放电相对稍高这一弱点,目前市场上还没有此种蓄电池应用于EPS的配置中。
中贵电气科技有限公司EPS应急电源蓄电池备用时间有何标准,依据是什么?
EPS的蓄电池备用时间国家标准是90分钟,依据是:既满足疏散应急照明又能满足救生照明所需。但目前随着行业或具体项目的竞争,部分经销商为了降低成本,有的给厂家的合同定单仅定制60分钟的备用时间。但也有部分直接用户为了自身的需要定为120分钟或更长时间的。
中贵电气科技有限公司照明型EPS应急电源逆变切换时间有何要求?
照明型EPS的应急切换时间不大于5秒,高危险区域如医院手术室、歌舞厅、车站候车厅、大型体育场等人群密集场所,EPS应急电源转换时间不大于0.25秒。这是因为一旦发生火情市电停电,EPS应急转换时间如果过长很容易使人在黑暗中产生恐慌心理,从而发生乱窜乱逃的现象,很容易产生群体挤压踏死踏伤最好选用照明型EPS。
中贵电气科技有限公司照明型EPS应急电源的设计要求一般有哪些?
其设计要求主要有:(一)应急转换时间不大于5秒,特殊场合不大于0.25秒,(二)逆变备用时间不小于90分钟,(三)配置的蓄电池每个单体(12VDC)及EPS输出的每个回路必须能实时检测实况(四)壳体等材料必须具有防火阻燃性质,内部连线采用耐温不小于105℃的导线(五)逆变状态下不受市电短路及接地的影响(六)充电回路内部元件表面温度最高不超过90℃,充电电流不大于蓄电池的0.25C-A(七)EPS对蓄电池具有过放电保护及在紧急措施下强制启动蓄电池无限制放电不受过放电保护的功能。
照明型EPS的输出回路设计原则?
其输出回路的设计具有三原则:(一)按用户需要可以设计多路输出,(二)对各路输出应有单独检测功能(三)多路输出的各单回路应该是相互独立的,即各路输出的短路等不影响其他回路的正常工作。
中贵电气科技有限公司照明型EPS应急电源的监控功能有哪些?
照明型EPS的检测功能一般分两部分(一)对蓄电池检测要求能检测到每只蓄电池(不超过12V)的实况(二)对输出回路的检测要求能检测到各输出回路的不正常情况。
中贵电气科技有限公司照明型EPS应急电源的可选件有哪些?作用是什么?
一般有:(一)互投装置(双电源切换装置):用于双路市电的切换或单路市电与发电机组的切换。置于EPS输入前端或输出后端,但置于输入前端对EPS整体可靠度较高,如下图所示:置于输入前端如互投装置坏了,EPS会侦测到(相当于市电停电)从而告警同时启动逆变应急输出。置于EPS输出后端如互投装置坏了,则EPS输出就断电了。
(二)智能远程监控装置:用于远距离监控EPS实时状态,一般是监控点离EPS距离超过30米以上者才有安装的可能。(三)消防联动设置:将EPS的控制纳入大楼消防控制总中心的联合管理系统。
联系我时请说明是从久久信息网看到的,这样我会给你较大的优惠!
信息由用户自行发布,采用请谨慎,我们鼓励您当面交易。 久久信息网只为传递信息,我们不做任何双方证明,也不承担任何法律责任。 信息转载,请标明来源于。
内&&&&容:&&&&&&&&&&&&&
EPS电源柜 EPS电源箱 应急电源柜 EPS应急电源柜 EPS应急电源箱
进入空间>>:
编号:138832
发布人:zgdq8688 &&
电子邮件:zhonggdq@
公司名称:温州中贵电气科技有限公司
地址:浙江省乐清市柳市镇前州工业区
网址:www.
联系人:谭经理
发布时间: 21:03:51
发布人IP:218.73.203.169
所在地区:浙江 宁波
分享信息:
EPS应急电源产品咨询:
EPS应急电源的设计要求
EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业,相比于发展成熟的UPS而言,有相同之处,也有不同之处。其相同点在于都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能,均采用了IGBT逆变技术和脉宽调制(PWM)技术。不同之处是UPS除了提供不间断供电外,还兼备改善市电品质的功能,而EPS应急电源则主要解决市电故障时的应急供电问题;UPS主要是为IT行业设备提供用电保障,EPS应急电源则适用于各种行业;UPS供电模式要求切换时间很短(0~10ms),EPS应急电源则相对较宽(0~4s);UPS主要带计算机类负载,而EPS应急电源所带负载混杂;UPS对于运行环境要求较高,EPS应急电源则要求能适应各种环境;UPS以一般用户监控为主,EPS应急电源主要用于应急供电,要求与消防联动;UPS以维护信息传输畅通为主要目的,EPS应急电源以防范重大灾难事故为主要目的。可以形象地比喻,UPS以“救数据”为主,而EPS以“救人”为主。一般EPS功率较大,机内的逆变器处于备用状态。鉴于EPS应急电源的主要设计思想是在市电突然中断时提供安全可靠的应急电力供应,有效避免发生灾害时的人身伤亡和财产损失为原则。因此,在设计EPS时应着重考虑其安全性、可靠性、适用性及合理性。主要有:
(1)断电转换时间一般在毫秒级(25ms),以保证供电的及时性;
(2)负载适应能力强,包括电容性、电感性、混合型负载,而且过载能力和抗冲击能力强;
(3)有多路输出,防止输出单一形成的故障;
(4)有消防联动和远程控制信号,可手动与自动相互转换;
(5)环境适应能力强,适用于各种恶劣环境,有防止高低温、湿热、盐雾、灰尘、震动及鼠咬等措施;
(6)使用寿命长,有电池快速充电能力和管理能力;
(7)节能,运行效率高,运行成本低;
(8)有无人值守、自动操作功能;
(9)报警功能齐全,能及时提供各种异常状况的报警;
(10)有强启动功能,避免电池环节保护后无法启动;
(11)无烟雾、无噪音、无公害等;
(12)维护简单,维护费用低。
联系我时请说明是从久久信息网看到的,这样我会给你较大的优惠!
信息由用户自行发布,采用请谨慎,我们鼓励您当面交易。 久久信息网只为传递信息,我们不做任何双方证明,也不承担任何法律责任。 信息转载,请标明来源于。
内&&&&容:&&&环球经贸网 - 中小企业金牌合作伙伴
您的位置:在
> Eps应急电源报价(图)
Eps应急电源报价(图)
相关产品:&&&&&&
规格说明:三相混合型产品数量:200
包装说明:木箱价格说明:面议
更新时间:浏览人数:0次
企业基本资料
评分与投诉&&|&&更多
公司名称:
联 系 人:陈五洲 经理
电  话:086 021
联系地址:上海
放鹤路688号
产品详细描述
Eps应急电源报价 上海陈经理:134
QQ:126 EPS应急电源的设计依据、对所配蓄电池有何要求、应用、单相概述、三相产品特点、与负载配比要求、容量计算EPS应急电源的设计依据EPS应急电源产品参照GB及GB,GB国家标准等标准电气火之类监控探测器领域的研发和开发有着明显的超前体的企业,公司工艺成熟,设备先进.公司在研发同时和国内外知名厂商联合发展来满足国际市场电源行业的发展,顺应市场发展规律为电源提供可靠电力保障支持;其产品应用领域已涉及石化、电力、银行、通信、建筑电气、成套配电、高校、农业、机械、电子制造、研究所、自动化工程、机房工程、政府、军工、铁路、医疗、能源、航空航天、纺织工业等领域;公司大功率EPS应急电源同建筑消防电气、发电厂、变电站、供电局、通信、电力、石化装备、油田勘探、纺织、冶金、医疗、证券、国防、能源等工程行业多次合作;公司推出的EPS消防应急电源产品为自动装置、变送器、保护装置、工矿企业,消防应急、事故照明等负荷的正常与事故情况的场合,无人值守变电站,体育场馆、厂房、隧道、广场的高强气体放电灯、电信、证券、医院的数据系统、地面通信系统,冶金工厂等得到了电源业一致的认可。公司的进步得益于产品品质和服务质量、依靠国内外广大客户长期以来的信赖和支持!我们将继续造福社会、争取向国际化节能、绿色环保、高端智能化电源事业发展。应用到包括石化,电力,铁路,医疗等众多行业和领域,特别是在电力、建筑电气、交通、能源、通讯、石化、装备制造、风电、火电、水电建设,煤矿,铁路、高速公路、军民用机场等国家重点行业和领域有多次成功案例。EPS应急电源柜对所配蓄电池有何要求 (一)全封密免维护型(二)深度放电性能强:EPS应急电源均设有强制启动功能,即此功能强制启动时蓄电池放电无过放电保护,可以无限制放电下去,深度放电性能差的蓄电池可能由于EPS的此功能启动一次性就损坏而无可再用。镍氢、镍镉型蓄电池具有优异的深度放电性能但价格太贵不适用,一般的铅钙型铅酸蓄电池深度放电能力相对不佳,于UPS应用的最低终止电压为9.5V,一般为10.2-10.5V左右,如深度放电过深则容易造成蓄电池损坏,但目前市场上EPS应急电源所配蓄电池基本还是此种,这是源于UPS蓄电池的使用习惯,究其原因是EPS应急电源设计者没有考虑到EPS强制启动功能对蓄电池的影响或不了解铅钙型铅酸蓄电池深度放电能力不佳的这一特性。相比之下仅有低锑(1-3%)的铅锑型铅酸蓄电池既经济又有较强深度放电性能且符合全封密免维护的要求,较适合EPS应急电源行业配用,然而此种蓄电池也有自放电相对稍高这一弱点,目前市场上还没有此种蓄电池应用于EPS的配置中。 EPS应急电源应用Eps应急电源主要用于广场、车站、公园体育场馆会展中心等重要场所的应急照明。消防用电:电梯、喷淋泵、卷帘门等。高层建筑用电。上海弘翼是一家集专业化和现代化于一体的电源科技公司。公司是中国电源协会,中国消防协会会员单位,并率先通过ISO9001国际质量体系认证,EPS应急电源产品成为全国首批通过部消防3C认证标准的企业之一。公司的销售网络及服务网点遍及全国,公司还在全国建立了20 多个直属服务网点,并在上海,北京,天津,辽宁,山东,湖南,江苏,陕西,四川,广东几大区域设立了销售服务中心,建立了完善的技术支持、物流配送及售后服务体系,为广大用户提供最完善的服务。公司拥有先进的生产检测设备及优秀的研发队伍,以确保出厂产品的稳定性、先进性和可靠性。公司始终坚持以“技术自主,研发创新” 的发展理念,和 “诚信、敬业、创新、奉献”的企业理念为广大电源用户提供最优质的产品和服务,共创电源事业的美好未来!EPS应急电源HY-YJ系列(单相)概述》EPS电源产品用途:适用于建筑物发生火情或其在紧急情况下为应急照明等各种灯具(含金属卤素灯、钠灯)提供集中供电的应急电源装置。》EPS电源安装形式:落地式、挂式、嵌式三种。》EPS电源备用时间:90分钟,国标型(可按设计要求配置备用时间,如:30、60、90、120分钟等)》EPS电源规格范围:0.5KW―10KW单相输入(220V,交流)有:(标准型)挂式:HY-YJ―0.5KW、1KW、1.5KW、2KW嵌式:HY-YJ―0.5KW、1KW、1.5KW、2KW落地式:HY-YJ―1KW、1.5KW、2KW、3KWV、4KW、5KW、6KW、7KWV、8KW、KW、10W三相输入:(380V,交流)有:(标准型)落地式:HY-YJ―0.5KW、1KW、.5KW、2KWV、3KW、4KW、5KW、6KWV、7KW、8KW、9KW、10KW。注:最新国家标准GB 标准规定为备用时间90分钟。EPS应急电源柜 HY-YJS/P系列(三相、照明/动力)产品特点:1、 采用最新IGBT逆变模块和高可靠性的集成电路;2、脉宽调PWM技术,“四合一”设计,结构简化,能向任何感性或容性的负截供电;3、可消防联动,可实现远程或楼宇智能监控,消防中心控制;4、主要部件或元器件均采用高可靠性的国际知名品牌;导线和器件具有阻燃或不燃特性EPS应急电源柜 HY-YJS/P系列(三相、照明/动力)产品优点1、静态、无噪音、无排烟、无公害、无火灾隐患;2、自动切换,可实现无人值守;3、节能,非应急供电时,基本不耗电;4、性能稳定,安全可靠,使用寿命长;5、与发电机组相比综合造价低,性能价格比好EPS应急电源柜HY-YJS/P系列(三相、可变频/动力型)产品用途仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统,以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。eps电源安装形式:落地式(标准配电柜)eps电源备用时间:90分钟,国标型(可按设计要求配置备用时间,如:30、60、90、120分钟等)eps电源适用负载:各种380V、220V交流用电电器和设备。eps电源规格范围:2.2KW~200KW具体规格有:2.2、3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、90、110、130、150、180KW、200KW等。注:如需更大功率配置,可来电详细咨询示例:1. HY-YJS/P-15KW,可变频三相应急电源,输出PWM波,适用电机额定容量15KW。注:1. HY-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,HY-YJS/P系列自带变频启动功能。2. 自动互投装置为选用件HY-YJS/P系列自带消防联动。3. 选用HY-YJS/P系列应急消防电源,其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。例:负载37KW(电机负载) 采用本电源则选用HY-YJS/P-37KW。EPS应急电源容量与负载配比要求负载类型 EPS选型要求风机水泵 a)有变频启动风机水泵,总容量选配为1:1b)负载有星三角降压启动器,选配比为3:1c)无任何降压、变频措施启动,选配比为5:1d)适用负载为排风机、进风机、消防泵、喷淋泵等.电梯 有变频启动的电梯拖动电机总容量EPS的选配比为1:1卷帘门 1.卷帘门运行时间短,配置电池小于30min2.卷帘门在实际使用中不需要同时启动,因此卷帘门电机总容量和与EPS的选配比为1:1混合 1.若电机均有变频启动功能,则各负载容量总和与EPS容量的选配比为1:12.若最大单台电机的容量小于各类负载容量的1/7,不论其有无变频启动功能,EPS容量与负载总容量的选配比为1:13.无变频启动功能时,EPS的容量等于3倍电机负载总容量与其它同时工作的各类负载总容量之和. EPS应急电源容量计算HY系列或HY-YJ系列EPS电源用于带应急照明负载时:
当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量=电子镇流器日光灯功率总和×1.1倍
当负载为电感镇流器日光灯,EPS容量=电感镇流器日光灯功率总和×1.5倍
当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,EPS容量=金属卤化物灯或金属钠灯功率总和×1.6倍带混合负载时,EPS容量的计算方法:
当EPS带多台电动机且都同时启动时EPS容量=带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和×3倍+带星三角启动电机之和×3倍+直接启动电动机之和×5倍
当EPS带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动)EPS容量=各个电动机功率之和,条件是:(1)直接启动的最大的单台电动机功率EPS容量1/7(2)星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS的1/4(3)软启动的最大的单台电动机功率是EPS的1/3(4)变频启动的最大的单台电动机功率不大于EPS,电动机启动时的顺序应为直接启动的在先,其次是星三角的启动,有软启动的再启动,最后是变频启动的再启动.
当用HY-YJS系列EPS带混合负载时,EPS容量=所有负载总功率之和,但必须满足以下六条件,若不满足,则按其中最大的容量来确定EPS容量.(1)负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7(2) 负载中星三角启动的电动机功率之和是EPS容量的1/4(3) 负载中有软启动同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/3(4) 负载中有变频启动同时启动的电动机功率之和不大于EPS容量(5) 同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS容量
电动机功率当量=直接且同时启动电动机总功率之和×5倍=星三角且同时启动电动机总功率之和×3倍=软启动同时启动电动机功率之和×3倍+变频且同时启动电动机功率之和.若电动机前后启动时间相差大于1分钟均不为同时启动(6)同时启动的所有负载(含非电动机负载)的当量功率之和不大于EPS容量.同时启动的所有负载的功率之和=同时启动的非电动机负载总功率×功率因数+电动机当量功率.上海弘翼智能科技有限公司销售部地