24KV的压气压气式负荷开关关发货

LK-ALBS-压气式负荷开关37-第3页
上亿文档资料,等你来发现
LK-ALBS-压气式负荷开关37-3
LK-ALBS(6~24kV负荷开关);LK-ALBS的规格说明及型号选择;型号规格说明:LK-ALBS-XXXXX;开关型号开关分类代码开关种类产品名称;型号选择表;LK-ALBS(6~24kV负荷开关;变压器容量与熔断器的选择;LK-ALBS-BF-熔断器组合电器,在其中一相;熔断器允许通过的最大电流是由其自身预期的额定电流;熔断器的熔化特性由开关开断电
LK-ALBS (6~24kV负荷开关)LK-ALBS的规格说明及型号选择型号规格说明:LK-ALBS-XX XX X开关型号开关分类代码开关种类产品名称型号选择表LK-ALBS (6~24kV负荷开关)变压器容量与熔断器的选择LK-ALBS-BF-熔断器组合电器,在其中一相电流超负荷时熔断器开断动作,撞针击出,撞击了开关上的脱扣装置导致三相同时开断,确保系统不缺相运行。这种配合方案以熔断器作为主要的过电流和短路保护装置,一般用于保护下级设备如变压器等。由于熔断器反时限的时间/电流特性,LK-ALBS-熔断器组合电器能在小于10ms的时间内开断大容量的短路电流,熔断器开断电流最高达到50kA。熔断器允许通过的最大电流是由其自身预期的额定电流和额定电压决定的。熔断器的熔化特性由开关开断电流范围确定,按照DIN VDE 0670第4部分,当大的预期电流出现前,在电流上升的阶段就被开断,此时尚未达到预期电流的峰值。熔断器的限流作用有效的保护了装置免受热负荷和电力负荷的冲击。在变压器与熔断器的配合上(见表-6),必须考虑熔断器可能承受的浪涌电流。因此熔断器的额定电流必须是额定值的1.6倍,同时设计者必须考虑到电网上可能发生的其他参数上的波动,并且在选用时留下一定的余量。在选用熔断器保护高压电动机时,设计者还应该考虑电动机的启动电流和启动时间。同时设计者必须考虑电动机的启动频率,如电动机在启动频繁的情况下,熔断器不能得到及时的冷却。脱扣机构选择熔断器保护时,必须记住不同尺寸的熔断器有不同的额定电流和电压。保护变压器与熔断器的选择注:颜色“■”部分的数据是熔断器和LK-ALBS 12或12/24两者的有效保护的范围;颜色“■”部分的数据是熔断器和LK-ALBS 12/24的有效保护的范围。LK-ALBS (6~24kV负荷开关)变压器容量与熔断器的选择t (ms)任何一只熔断器触发,开关都会动作。在某种情况下,开关可能在另外两只熔断器为动作以前先动作了。这是因为开关的固分时间比熔断器开断电流的时间要快,开关代替没有动作的熔断器开断电流并进行灭弧。(在实验室型式试验中只用一只熔断器,另外两只用铜管代替)。Tmr (50ms)TfI (A)压气式负荷开关的最大开断能力受周围环境的影响,当电流达到最大值的时候,开断电流的能力由熔断器转移给负荷开关。①--当Id &Imbc时,由熔断器来开断电流选择合适的熔断器与LK-ALBS配合时,建议以下方法:使用开关的固分时间Tmr,根据熔断器的时间/电流曲线得到相应的电流Id,在时间Tmr内由熔断器进行分断。图①中,Id小于最大值,即开关最大分断能力Imbc,这说明在Tmr时间内,开关分断电流在开关的分断能力以内,考虑到熔断器的结构,假如达到熔断器的最大开断电流,熔断器将在负荷开关动作之前开断电流。然而在图②中,Id达到最大值,即开关的最大分断电流,不需要用特殊的熔断器与开关配合,因为这时要求开关进行分断负荷电流。t (ms)TTmr(A)②--当Id &Imbc时,由负荷开关开断电流t (ms)LK-ALBS-熔断器组合电器配过电流继电器保护低压侧设备是一种有效的解决方法。因为熔断器的反应时间较快,但是熔断器只能开断较小的负荷电流,尤其当熔断器的额定值被调整在系统额定值1.6倍以上的时候要防止熔断器不动作。通过使用过电流继电器,过电流达到开关的最大分断能力Imbc,这时由开关进行分断。大于Imbc的过电流由熔断器进行分断。TTrTmr (50ms)图③说明当过电流继电器动作的时候,曲线r代表了开关的时间/电流特性,Ir表示由负荷开关进行分断的最高电压等级,大于Ir时由熔断器执行系统的分断(例如,当电流等于If时),因此确信Ir不能超过Imbc时非常重要的,曲线r与曲线f的交叉点应该小于或等于Imbc。③--当Ir &Imbc时,负荷开关能开断在I&Ir的所有等级的电流;
当I&Ir的所有等级时由熔断器开断LK-ALBS (6~24kV负荷开关)熔断器熔断器保护变压器,电动机和电容器等中压电气设备。在供电线路或保护系统失效时,熔断器起保护作用,对用户来说:可靠;断器规格要与设备相符;需维护。1--端帽2--壳体3--芯体4--熔丝5--石英砂熔断器剖面结构IEC 281-1,787;IN 43625;DE;NE21-120;中国国标GB ;注:熔断器的老化试验以IEC 644标准进行。撞针该熔断器有一个撞针,在熔断器熔断时弹出驱动脱扣机构使开关跳闸。撞针受带一弹簧负载的高阻钨丝控制。该钨丝与熔丝并联,正常状态下,无电流通过,当出现力(N)6050短路故障熔丝熔断时,钨丝即出现电压和大电流而熔断,释放的弹簧能量使撞针弹出,驱动操作机构中的脱扣器而使开关跳闸,并作为熔断器熔断的指示器。403020高阻钨丝设计必须严谨,以保证正常工作时不误动作,当熔丝熔断时使开关可靠地分闸。100 5 10 15 20 23
行程 (mm)此图给出了在冲击时撞针产生的力熔断器选择参数表(DIN标准)LK-ALBS (6~24kV负荷开关)熔断器电流-时间特性曲线3.6, 7.2, 12和24kV包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、专业论文、外语学习资料、应用写作文书、LK-ALBS-压气式负荷开关37等内容。 
 FKN12-12D 系列压气式负荷开关可以分合负载电流和过载电流。 FKRN12-12D 系列...LK-ALBS-压气式负荷开关 44页 1下载券 FN12-12系列压气式负荷开... 8页 ...  FKN12-12-630压气式负荷开关_电力/水利_工程科技_专业资料。FKN12-12FKN12-12(R)系列压气式负荷开关(熔断器组合电器) 由浙江汉西电力提供 概述 3 ...  FKN12-12(R)系列压气式负荷开关(熔断器组合电器)_电力/水利_工程科技_专业资料。FKN12-12(R)系列压气式负荷开关(熔断器组合电器)今日...  电动操作弹簧机构 ●主要用途 FKB12A-12D 压气式负荷开关,FKRN12A-12D 系列压气式负荷开关-熔断器组合电器,适用于 12Kk 及以下三相配电系列系统中,作为变压器,...  LK-LBS 压气式负荷开关; LK-VLBS 系列真空开关; LK-GLBS SF6 负荷开关; LK-ALBS 负 荷开关; ISOVAC 系列固定式真空断路器; MAGNEVAC 系列中置式真空断路器;...  FKN12-12D 系列压气式负荷开关可以分合负载电流和过载电流。 FKRN12-12D 系列压气式负荷开关-熔断器组合电器可以分合负载电流, 过载电流, 开断线路短路电流。 二...  广东顺源通开关有限公司 1 三.10KV户内压气式负荷开关(箱变及10KV负荷开关柜...2)LK-ALBS型(丹麦LKE公司技术授权证书) 3)KLY10-3型(珠海市可利电气有限公司...  ◎概述 FN7-12DR 型交流高压负荷开关是一种新型产气式户内高压负荷开关,适用于交流 50HZ 额定电压 12KV 的三相交流电力系统中, 作为开断负荷电流及关合短路电流...  ②压气式高压负荷开关:利用开断过程中活塞的压气吹灭电弧,其结构 也较为简单,适用于 35 千伏及以下产品。 ③压缩空气式高压负荷开关:利用压缩空气吹灭电弧,能开...24KV高压负荷开关的研发和应用_乐收24KV高压负荷开关的研发和应用 发布于: 11:44:3524KV高压负荷开关的研发和应用
一、引言
随着我国国民经济和电力工业的迅速发展,原有电压为12kV供电网将逐步升级到电压为24kV供电,在沿海经济发达地区新建的开发区,已经用额定电压24kV来环网供电。为此迫切需要开发出额定电压为24kV高压负荷开关来满足用户的需求,现把以空气为灭弧介质额定电压为24kV的NAL24型负荷开关的工作原理、技术参数、设计方法及使用情况作一分析,供广大电力设计人员参考。
二24KV负荷开关发展概况
对于12KV负荷开关而言,是上世纪中期发展起来的.现在已在供电系统中特别是在工厂、居民小区、箱式变电站等场合已广泛使用,在有些场合中,为了限制短路电流,宁愿采用负荷开关加限流熔断器组合电器,用于降低电力系统在短路故障时的动稳定性和热稳定性,从而进~步更加可靠的保护变压器,近年来随着供电网络额定电压将从12KV提高到24KV的推广应用,以及使用24KV环网供电系统建设和24KV箱式变电站使用,额定电压为24KV的负荷开关和24KV的负荷开关.熔断器组合电器的开发已成为满足市场需求的当务之急!为此近年来在12KV负荷开关的基础上成功开发出24KV负荷开关来满足市场的需求。
三、以空气为灭弧介质的24KV负荷开关的结构和工作原理
目前24KV负荷开关的灭弧介质有空气、真空和六氟化硫,尤其是NAL24型负荷开关填补了以空气为灭弧介质领域的国内空白,现已成为24KV负荷开关的首选,NAL24型负荷开关是以空气为灭弧介质,采用压气和产气双重灭弧系统,其工作原理如下:
负荷开关的静触头座内部设计成一个活塞腔,并配装活塞,活塞杆与主轴联结,当主轴旋转带动动触头分闸时,活塞也被带动,并与动触头同步运动沿活塞腔向上压气,被压出的气体从喷嘴喷出,形成快速纵向吹弧气流,即压气灭弧,如左图所示.压气灭弧作用与开断电流大小无关,只与机械运动特性有关,如左图中曲线2所示。
配电柜配电柜
喷嘴材料为高温产气材料,当遇到由电弧产生的高温时,材料表面将气化,在瞬间产生大量气体,并在短时间内聚集在喷嘴狭小的空间内,产生很大的气压,起到了有效的灭弧作用,即产气灭弧。产气灭弧作用大小与开断电流的大小成近似正比例关系,即开断电流越大,产生的温度越高,喷嘴产生的气体越多,气体压强越高,产生灭弧作用越大,如左图中曲线1所示。实际开断电流时,灭弧由活塞压气和喷嘴产气共同完成,如左图中曲线3所示。由此可见,在开断小电流时以压气灭弧为主,在开断大电流时以产气灭弧为主。
四、NAL24型负荷开关的主要技术参数
NAL24型负荷开关的触头外型设计合理,触头运动速度快,短路关合能力在24KV电压等级下达到50KA,主要技术指标如下:
额定电压:24KV
额定电流:630A
额定短路关合电流:50KA
额定短时耐受电流:20KA/2S
额定峰值耐受电流:50KA
额定工频耐受电压:65Kv,IMin
(相问及相对地)
额定工频耐受电压;79KV/IMin
(隔离断口间)
额定雷电冲击耐受电压:125KV/IMin
(相间及相对地)
额定雷电冲击耐受电压;145KV/IMin
(隔离断口间)
五NAL24型负荷开关的应用实例
高新区新建某外资企业用1250KVA箱式变电站(附箱式变电站主接线图)。
配电柜
在图中,箱式变电站的主变压器为:SCB20-.4.即一次电压为20KV.二次电压为0.4KV,额定功率为1250KVA,采用二路环网进线,二台进线柜上装的开关为NAL24-6A275R型负荷开关,即额定电压为24KV,额定电流为630A,该二台开关间采用机械的方式进行强制闭锁,也就是说二台开关中只能合一台,不能同时合二台,但二台可以同时分闸:出线柜上装的开关为NALF24-6A275RE型负荷开关,熔断器组合电器,配装的熔断器的型号为XRNT3A-24KV/63A-50KA.该箱式变电站使用二年来用户反映良好,并且由于额定供电电压已从原来的10KV提高到20KV.一次回路电流比用10KV供电减少一半,损耗有了较大的降低。
六、总结
1、在现有24KV负荷开关中有空气式、真空式和六氟化硫式三种灭弧类型的开关,它们各有利弊。
2、对于六氟化硫负荷开关,开断电压越高其开断性能越好,但六氟化硫式负荷开关存在泄漏问题,对环境有一定影响,且六氟化硫气体一日.和水分结合,生成H2S03、HF、H2F03等易腐蚀酸液,所以在使用中要随时监测其气体系统上的压力表,并及时补气;同时跟据京都协定书的认定,六氟化硫气体是六个温室气体之一,从环保的角度出发应少用或不用。
3、对真空负荷开关,其开断电流在真空中,其开断性能较好,对环境没有影响,但其开断截流值较高,其真空寿命十年左右,并且有l%的真空慢性漏气几率的存在,在使用中要定期监测和检查。
4、对空气式负荷开关,是以空气为灭弧介质,象NAL24型负荷开关灭弧采用压气和产气双重灭弧系统,在24KV电压等级填布了以空气为灭弧介质开关的国内空白,且通过国家高压电器质量监督检验中心西安高压电器研究所的型式试验证明,该灭弧原理在24KV电压下是可行和可靠的。
5、由于24KV空气式NAL24型负荷开关采用模块化设计,结构紧凑,且用双盘簧操作机构,保证了负荷开关所需要的分合闸速度,特别是分闸速度达到6.5米/秒,确保了负荷开关能开断和关合大电流。
6、24KV空气式NAL24型负荷开关安装方便,可跟据客户的要求灵活方便的组合安装成左操右操,正装倒装,该开关使用寿命设计为五十年,在24KV负荷开关领域里是最理想的一种,目前已由上百台开关在箱式变电站中使用。
三门峡富通新能源可以根据用户的需求定做各种类型的高低压配电柜。(三门峡配电柜定做、洛阳配电柜定做、郑州配电柜定做、巩义配电柜定做)链接地址:三门峡富通新能源科技有限公司,始建于2011年5月,注册资金壹仟万元,是一家专业产销颗粒机、秸秆压块机以及配套设备的高新技术企业,同时我们又负责破碎机、颚式破碎机、圆锥破碎机、洗砂机、回转窑、烘干机、...联系信息联系人:贺先生电话:QQ:中国大亚电器集团 XGN15-24KV开关柜_XGN15-12型交流高压六氟化硫环网开关设备_YD4型户内高压真空断路器_FN12-12压气式负荷开关_YB25箱式变电站_VS1-24系列户内高压真空断路器
-机械专家网
中国大亚电器集团
&&公司基本信息
中国大亚电器集团
所在地区:
法人代表:林锦池
公司规模:1000
成立年份:1988年
经营模式:生产型
&&联系方法
联系地址:
浙江省温州市乌牛工业区
邮政编码:
联 系 人:
联系电话:
联系传真:
电子邮件:
手  机:
&&产品搜索
XGN15-24KV开关柜(六氟化硫环网柜)是大亚电器集团引进国外先进技术并按照过国内家电及城网该找之要求、研...
XGN15-12型交流高压六氟化硫环网开关设备是大亚电器集团引进国外先进技术并按照过国内家电及城网该找...
YD4型户内高压真空断路器,全国独家生产,广泛应用于户内铠装式空气绝缘开关柜。它符合GBl984―2003、DL/T...
FN12-12型户内交流高压负荷开关――熔断器组合电器是FN12-12D负荷开关开断与S□LAJ-12 (XRNT □-12)高压...
YB25-12(ZBW15)型箱式变电站是一种将中压开关设备、变压器、低压配电设备组装成一体的成套性产品。它作为...
  VS1-24型户内高压真空断路器(下称断路器)是户内安装、三相交流50HZ,额定电压为24KV的变配电的控制和保...
共有6条记录,1页,显示1--6
&&&2006版权所有 技术支持:网盛科技
地址:杭州文二路 206 号金地大厦 7 楼 电子邮件:
网络部:8 市场部(星级会员咨询,建站,优化):8  传 真:2

我要回帖

更多关于 24kv安全距离 的文章

 

随机推荐