动力变压器高压侧朝门还是低压变高压变压器侧朝门

变压器高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大_百度知道
变压器高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大
变压器是SZ11-M-2
提问者采纳
是一台降压变压器,从变压器低压侧输出电力,所以.而变压器35KV侧短路,35KV电源接在变压器的高压端子,一定是高压侧短路电流大.这种变压器如果低压侧短路短路电流来自35KV,短路电流并不来自变压器,经变压器后供给低压母线,而是来自35KV系统.对于这台变压器而言这台变压器高压侧电压为35KV
提问者评价
变压器低压侧的短路电流与高压侧的短路电流有一些关系。计算变压器低压侧短路电流时,除了要计入变压器本身阻抗外,还要计入高压侧电源回路的阻抗。而高压侧短路电流的大小,就说明了该电源回路阻抗的大小,高压侧的短路电流越大,说明电源回路的阻抗越小,计算下来变压器低压侧的短路电流也越大。不过由于变压器的阻抗往往远远大于电源的阻抗,低压侧短路...
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
按默认排序
其他4条回答
逐渐加大电压,直到低压侧达到额定电流后,电流值为该变压器的短路电流,此时高压侧所加的电压值为短路电压变压器的短路电流不是这么测,在高压侧加从0开始,是把低压侧短路后
这还要看 短路侧在高压侧,还是在低压侧 !还要看被短路的 “电压” !!!
当然是高压侧短路电流大。
仅从电流的数值看,短路电流低压侧可能大于高压侧,但短路电流从低压侧折算到高压侧后,肯定要小。
短路电流的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变压器直流电阻指的是高压侧直阻还是低压侧的 啊如果直阻不合格后果会怎样?直阻是上次测量值的百分子三百还多_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
变压器直流电阻指的是高压侧直阻还是低压侧的 啊如果直阻不合格后果会怎样?直阻是上次测量值的百分子三百还多
变压器直流电阻指的是高压侧直阻还是低压侧的 啊如果直阻不合格后果会怎样?直阻是上次测量值的百分子三百还多
变压器的直流电阻包括高压绕组和低压绕组,但一般有误差都是高压绕组的误差大,变压器的线连接都是焊接的,只有分接开关是压力连接,分接开关在高压侧,接触容易出现问题,引起阻值变化。测试时,不管高压绕组、低压绕组、一定要合格或接近合格,否则要找出原因,处理好才能用。不合格使用,一是危险大(怕有隐患),二是损耗严重。
一般是指输出端电阻。
测的是哪一侧就是哪一侧的,变压器直流电阻就是指的变压器绕组直流电阻。
变压器的直流电阻指的就是绕组的直流电阻而绕组可以是原边,也可以是副边在没有特殊说明的情况下,通常指副边绕组的直流电阻(考虑副边带载时的压降) 直流电阻超标,功耗加大,I^2*R,电流不变,电阻增大,变压器容易过热烧毁依你的情况来看,直流电阻突然增大,很可能是变压器内部的抽头位置或者接线位置的问题,连接不良,造成接触电阻过大,导致直流电阻过大,该部位...高压柜(KYN28)中真空断路器(VS1)是根据什么选型的,是根据变压器高压侧电流还是低压侧电流,还是其他
高压柜(KYN28)中真空断路器(VS1)是根据什么选型的,是根据变压器高压侧电流还是低压侧电流,还是其他
高压柜是设置在变压器高压侧的,作为变压器的电源开关使用的,所以其中的真空断路器的电流应当大于变压器高压侧额定电流值。同时,其额定电压应当与高压柜的额定电压匹配。断路器的开断电流应当大于变压器高压侧发生短路时能够产生的最大短路电流值,开关柜的动稳定和热稳定都应当大于变压器高压侧发生短路时产生的电动力冲击和发热破坏
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家10千伏变400伏变压器,高压侧和低压侧 低压侧对地的电阻的不能低于多少兆欧??_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
10千伏变400伏变压器,高压侧和低压侧 低压侧对地的电阻的不能低于多少兆欧??
10千伏变400伏变压器,高压侧和低压侧 低压侧对地的电阻的不能低于多少兆欧??
对电力线路绝缘电阻值的要求
1.运行中的低压线路:要求对地绝缘电阻不低于每伏1千欧。即三相四线制线路,相间绝缘电阻不低于0.38兆欧,对地绝缘电阻不低于0.22兆欧。新装和大修后的低压线路,要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。在潮湿环境中对绝缘电阻的要求可降低到每伏500欧。36伏的安全电压线路对地的绝缘电阻不低于0.22兆欧。
2.配电盘二次回路:绝缘电阻不低于1兆欧,在潮...
不要想得大复杂了,你只要记得:1.低压电气设备要求对地的绝缘电阻不低于每伏1千欧。2.新装和大修后的低压电气设备,要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。3.如是在潮湿环境中对绝缘电阻的要求可降低到每伏500欧。求教一个变压器额定变比的问题最近看书,发现一个概念搞的迷糊,特来请教:首先,麻烦您看下我的概念理解的对不对。实际变比:指的是变压器高压侧电压和低压侧电压的电压之比,且_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
求教一个变压器额定变比的问题最近看书,发现一个概念搞的迷糊,特来请教:首先,麻烦您看下我的概念理解的对不对。实际变比:指的是变压器高压侧电压和低压侧电压的电压之比,且
求教一个变压器额定变比的问题最近看书,发现一个概念搞的迷糊,特来请教:首先,麻烦您看下我的概念理解的对不对。实际变比:指的是变压器高压侧电压和低压侧电压的电压之比,且当主触头接在0的位置而不是+/-5%的时候那个实际变比是额定变比。面临的问题如下:有一个图示,图上有一个发电机输出的电压是10KV,输出到一个升压变压器,变压器两端分别是10kv和220kv。详情如图。那么请问下这个变压器工作于+5%触头的时候的实际变比应该是多少?个人愚钝的错误理解是:1.既然是实际变比,图上标示的应该就直接是实际变比了,为什么还要求?直接就是输出比输入就是了?2,如果要求,那么工作于+5%的时候,输入输出线圈比不是增大了?那么变比增大,电压比应该比原来的电压比加大了?现在工作在105%的时候,是220:10的话(暂时忽略那个电压压降和变压器提高输出的问题,仅仅考虑变比的问题),那么额定变比至少应该比这个小啊?那么答案写的是(220*(1+5%)):10,我咋觉得220后面应该是除以呢?求解
楼主注意到没有:二楼说的是在“+5%分接位置时(往往是第3档)=2200X(1.05)=2310匝”,变压器一次线圈的圈数增加了5%;三楼说的是“至于+5%,其实是调节一次线圈(一般是高压侧,注意这里是降压变压器),使其圈数减小到输出电压刚好升高到标准电压的5%为止”,一次线圈的圈数是减少了5%。谁对呢?
我想请问你的是如果工作在+5%的时候 他的输出电压是升高还是降低。很明显是升高,既然是升高就应该是*不应该是/。如果你认为是降压了那才应该是/。
我想你给的220:10就应该的额定的。工作于+5%的时候它的比值就是220*(1+5%):10
不知道我这么理解对不对。如果你有不同的意见请告诉,谢谢...
热闹,我也来凑个。1、首先我们假定:在理想变压器中,在二次侧空载时(这样讨论会简单些)。变压器一、二次的的电压比等于匝数比。也就是一、二次线圈的每匝电压是相等的。每匝电压e=U1/N1=U2/N2。高压220kV(在这里-升压变压器,是带有分接开关的),假定在额定位置(0位置),而低压10kV侧是没有分接开关的。2、又假定(为了方便讨论),他们是Yy0接(或Dd0接),一、二次...
哈哈!看来楼主的误区有点大!
实际变比: 指的是变压器高压侧电压和低压侧电压的电压之比,至于+5%,其实是调节一次线圈(一般是高压侧,注意这里是降压变压器),使其圈数减小到输出电压刚好升高到标准电压的5%为止!其它的以此类推!
最好了解一下变压器的无载调压原理!...