我这里220v电压221.5kw,380v电压14 kw,请问用铝芯和铜4芯电缆线规格型号各需多大型号的?我

纯电阻功率300KW外加一风机同步运行为11.5KW ,距离动力电源160M,请教需用多少的电缆线合适?动力电压380V,纯电阻为Y型接法!控制为可控硅调功器
纯电阻功率300KW外加一风机同步运行为11.5KW ,距离动力电源160M,请教需用多少的电缆线合适?动力电压380V,纯电阻为Y型接法!控制为可控硅调功器
选240平方铜电缆,纯电阻300KW用可控硅调功器控制,但风机不可经调功器控制,因可控硅调功器输出是频率0-50赫兹的正弦波,如果风机通过可控硅调功器,随输出功率调小时频率也变小,会使风机转速下降。
提问者 的感言:你就是当代的活雷锋,太感谢了!
其他回答 (1)
240mm?就可以。
在多问一句,动力电源的总功率是240KW的,厂家说通过调功可以用,这个我还是怀疑可不可以,大侠意见?
没错,调功器内部有无功补偿装置,可以有效降低无功损耗。
等待您来回答
家用电器领域专家24KW的电热管应该用多大的接触器(380V)D的?几平方的电缆线,几安的空气开关?_百度知道
24KW的电热管应该用多大的接触器(380V)D的?几平方的电缆线,几安的空气开关?
提问者采纳
若加热管电压为220伏,可将其分为三组,三组加热管的一端连接在一起,另一端每组接一相电源;这样就成了星形连接,电流36安左右,接触器用60安的,空开用100安,电缆用3×6平方即可。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他5条回答
U=24&#47,线路较短(≤10米)选6平方铜芯电线三相负载时的电流.38≈37(A)接触器容量宜≥50A的.732&#47.732&#47:I=P/0,线路较长选10平方铜芯电线;1;1,空气容量宜≥45A
24KW/380=64A为单相的电流。电热器件没有电机那样的启动电流,接触器有20%的裕量,选80A的可以了,空开选10%裕量。线:铜线可按每平方毫米6A算,为长期工作载流量。可选10平方或略大
计算工作电流=1*380=36.5A接触器选50A,空开选40A,电线6平方。
不用那么大,50KW应该够了你用大一些的话也好,速度块一点线的话 要用正平方的
有一百安的接触器就够用了,线路不长的话有十平方的就行