电源线是接上电流互感器变比还是穿过

我关注的版块:
查看: 2038|回复: 4
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
请教:多个负载使用的电源线是否可以一块穿在一个电流互感器内进行测量耗电量?谢谢各位
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
可以啊,但在计算电量时注意除以穿心匝数
三星工程师, 积分 860, 距离下一级还需 90 积分
以下是引用shijianhsj在 14:00:47.0发表的内容:
请教:多个负载使用的电源线是否可以一块穿在一个电流互感器内进行测量耗电量?谢谢各位
不要把一根电缆的三相都穿在一个互感器哦
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
土木币1510
楼上说的很对,但不许将不同相的线穿入一个互感器中,那样就会失去作用,同样的,我们在固定线缆时,如果电流较大就不能单项线单独用圆圈状铁件线卡进行固定,因为那会产生涡流造成局部发热现象.
土木币37418
CT对电度表而言,相位是定死的,ABC不能穿错。
站庆6周年勋章
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)互感器的s1接电流表负啊还是s2接负_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:104,747贴子:
互感器的s1接电流表负啊还是s2接负收藏
1楼 14:32&|来自
相关的贴子52549437相关的图贴
忘了我,交流没有正负的说。
收起回复2楼 14:33&|
S1接第一端,S2接地并接第二端,P1端穿电源主线。个人意见。
3楼 16:09&|来自
百度,来自百度里的一位名人,这个结论应该很准。“1》电源线从互感器P1或P2面(接电流表不分彼此)穿过均可,S1,S2接交流电流表两接线端,二次线接地或不接地是没有影响的。2》P1和P2是指导电源线的穿线面,对电度表接线来说,电源线从P1或P2面穿线的不同,S1、S2在电度表的接线位置也不同,否则会导致逆行。对电流表来说,穿线方向与S1、S2接线位置是不分彼此的,均能正常指示电流值的。陈坚道 。
4楼 16:13&|来自
前2天刚好遇到这个事。楼上正解。
5楼 19:13&|
登录百度帐号我的游戏推荐游戏
后查看最近玩过的游戏
内&&容:使用签名档&&
想了解更多关于 ”电工“的信息,请&或

我要回帖

更多关于 零序电流互感器 的文章

 

随机推荐