淘豆网网友近日为您收集整理了关于横向单跨双坡门式刚架设计计算书_的文档,希望对您的工作和学习有所帮助。以下是文档介绍:横向单跨双坡门式刚架设计计算书_ 横向单跨双坡门式刚架设计计算书1横向单跨双坡门式刚架设计计算书1 设计资料本工程为武汉市一金工车间厂房,采用单跨双坡门式刚架,刚架跨度 24m,柱高 9.9m;共有 15 榀刚架,柱距 6m,屋面坡度 1:10;地震设防列度为 6 度,屋面及墙面板均为彩色压型钢板,内填充以保温玻璃棉板,檩条和墙梁均采用冷弯薄壁卷边 C 型钢,间距为 1.5m,钢材采用 Q235 钢,焊条采用 E43 型。2 结构体系选用横向单跨双坡门式刚架承重体系3 结构布置3.1 柱网布置横向单跨双坡门式刚架设计计算书23.2 横向刚架主要尺寸横梁:Q235 截面:H 型钢 h b t tw t
600x300x8x14柱:Q235 截面:H 型钢 h b t tw t
500x300x10x163.3 墙梁及柱间支撑横向单跨双坡门式刚架设计计算书33.4 屋面支撑3.5 荷载计算永久荷载:恒载:屋面板及保温层:0.12KN/m2檩条及支撑:0.08KN/m2刚架:0.3 KN/m2可变荷载: 屋面活载:0.5 KN/m2横向单跨双坡门式刚架设计计算书4雪荷载:0.5 KN(来源:淘豆网[/p-2099199.html])/m2风荷载:0.35 KN/m2地震荷载:武汉地区钢结构厂房按 6 度设防,即钢结构厂房 6 度设防只需满足构造要求。4 吊车设计资料:采用北起起重量 Q=5t,跨度 S=22.5m 的单梁式吊车,Pmax,k=45KN,Pmax,k=10.47KN,B=3500mm,W=3000mm,H1=880mm,轨道型号:38kg/m。4.1 吊车荷载(竖向荷载设计值)max 1 Q max ,kP P 1.05 1 1.4 45 66.15KN
4.2 吊车梁内力计算4.2.1 Mmax 及相应 V
max 1 max0max220max 0max 66.15 .8 /4 4 4
0.75 3..15 49.61 16.54Bp a p w wa mmppP L aP B aM kN mL BR kNV kN
4.2.2 求 Vmax轮子在支座上时,剪力最大横向单跨双坡门式刚(来源:淘豆网[/p-2099199.html])架设计计算书51max 1 23(1 ) 66.15 66.15 (1 ) 99.236aV P P kNl
4.2.3 吊车水平荷载作用下的 MmaxH 及VmaxH2 30 01 1( )2 210.12 (6.1 0.12 9.8 5 9.8) 1.4 2.364k i k k k QT T G Gn nkN
max maxmax2..3566.15kHTM M kN mP
max maxmax2..5466.15kHTV V kNP
4.3 截面选择钢材采用 Q235 的 H 型组合钢4.3.1 经济高度63max31.2 37.8
116w xh w mm
4.3.2 最小高度6min0.36 0.36 215 0 464lh fl mmv
根据构造要求,h 取 (来源:淘豆网[/p-2099199.html])50mm 的整数倍,因此 h=500mm4.3.3 腹板厚度横向单跨双坡门式刚架设计计算书6抗剪要求:3max1.2 1.2 99.23 101.wvVt mmhf
局部稳定: 3.5wht mm
根据构造要求,腹板厚度 tw≥8mm 的整数倍,则 tw=8mm4.3.4 翼缘尺寸01 1 1 1( ~ ) ( ~ ) 500 83.3 ~
6 2.5b h mm
取 b0=200mm抗弯要求:00 06x ww h tb th
, 则 t0=0.78mm局部稳定要求:7. 235ywfb tt mm
而 t0 值一般取 2mm 的整数倍且大于 tw,则 t0=10mm4.4 截面特性 500 8 80A cm
3 3 41 0 8) 500
12xI c(来源:淘豆网[/p-2099199.html])m
横向单跨双坡门式刚架设计计算书321.032 260 10xxIw cmh
25.5 50 0.8 7602 4xS cm
3 3 41 12 1.0 2 50 0.8 yI cm
33.552 10yyIw cmb
2 66.672 10hoyhoyIw cmb
4.5 强度验算4.5.1 正应力验算3 32 2max max37.8 10 1.35 1048.86 / 215 /.67Hx hoyM MN mm f N mmw w
4.5.2 切应力验算3 32 2max37.8 10 760 1010.46 / 125 /34346.67xvx wM SN mm f N mmI t
4.5.3 腹板局部压应力; 5 2 50 2 50 150c z y Rw zFl a h h mmt (来源:淘豆网[/p-2099199.html])l
32 21.0 66.15
4.5.4 腹板边缘处的折算应力2 2 213c cf
5.5 28.nMy NI
2 2 2 .125 28.06 55.125 3 106 / 21555.13 /N mm f N mm
4.6 稳定性验算横向单跨双坡门式刚架设计计算书84.1.6 整体稳定性验算yxb x y yMMfw w
40.8680yyIi cm mmA
15040.86yyli
(满足).48 2.ltb h
(满足)0.73 0.18 0.73 0.18 0.48 0.82b
又因为双轴对称工字形截面,则ηb=01 1 ( )4. 500 146.84 10 2350.(来源:淘豆网[/p-2099199.html])82 1
500 .0yb b by x ytA hW h f
' 0.282 0..07 0.598 1.00.598bb
3 32 2'37.8 10 1.35 1056.27 / 215 /0.589 .2 133.55yxb x y yMMN mm f N mmw w
4.6.2 局部稳定性验算翼缘: 0bt
(应按构造要求配置横向加劲肋)横向加劲肋截面确定横向单跨双坡门式刚架设计计算书9横向加劲肋为 Q235,尺寸为 80mm×8mm加劲肋间距为 0.5h a 2h 250mm a 1000mm a=1000mm
取4.7 刚度计算6 225 437.810 .05 1.4= 1.31 610 10 2.06 1(来源:淘豆网[/p-2099199.html])0
1000xkxM l lmm mmEI
4.8 支承加劲肋计算采用凸缘式支承加劲肋0200sb b mm 尺寸:按端面承压强度试选加劲肋厚度已知: 2max325 / , 99.23 , 200ce sf N mm V kN b mm
支座反力为需要3max99.23 101.ss ceVt mmb f
考虑到支座支承加劲肋是主要传力构件,为保证其使梁在支座处有较强的刚度,取加劲肋厚度与梁翼缘板厚度大致相同,令 ts=10mm。加劲肋端面顶紧刨平,突缘伸出板梁下翼缘底面长度为 2ts=2×10=20mm 的构造要求。按轴心受压构件验算加劲肋在腹板平面外的稳定,支承加劲肋的截面腹板截面积。阅微阁小说:查附表 4.3(适用于 Q235 钢,y 轴 c 类)横向单跨双坡门式刚架设计计算书103 3 40
666.510 200 8 15 8 235 235 29.6666.(来源:淘豆网[/p-2099199.html])674..354.75yS s w w yyysyyI t b cmA t b t t fcmIi cmAhi
当 10 =0.992235yyf
时, 当 11 =0.990235yyf
时,因此=0.99132 2max2s99.23 10= 33.83 / 215 /0.991 29.6 10VN mm f N mmA
4.9 焊缝计算4.9.1 腹板与翼缘连接焊缝最大焊脚尺寸: min1.2 1.2 8 9.6fh t mm
最小焊脚尺寸: max1.5 1.5 10 4.7fh t mm
66.15 102 0.7
/ 160 /fffwfh mmS cmhN mm f N mm
取强度要求:4.9.2 支撑加劲肋与腹板的连接焊缝计算焊缝的计算长度 2 500 8 984wl mm
需要焊脚尺寸3max99.23 100.90.7 160 9840.7fwf wVh mmf l播放器加载中,请稍候...
该用户其他文档
下载所得到的文件列表横向单跨双坡门式刚架设计计算书_.doc
文档介绍:
横向单跨双坡门式刚架设计计算书_ 横向单跨双坡门式刚架设计计算书1横向单跨双坡门式刚架设计计算书1 设计资料本工程为武汉市一金工车间厂房,采用单跨双坡门式刚架,刚架跨度 24m,柱高 9.9m;共有 15 榀刚架,柱距 6m,屋面坡度 1:10;地震设防列度为 6 度,屋面及墙面板均为彩色压型钢板,内填充以保温玻璃棉板,檩条和墙梁均采用冷...
内容来自淘豆网转载请标明出处.水电计算方法_识图_符号安装大全_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
水电计算方法_识图_符号安装大全
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 坡度计算公式 的文章

 

随机推荐