&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#警方提示#【公共场所用电消防常识】1.电器设施要有专人管理。2.经常检查电器设备发现问题及时处理 。3.不要在地上拖拽电线,以防磨破绝缘层短路起火。4.电路起火及时拉下电闸。5.电器设施周围不要存放易燃物。6.保持电器设施干燥。7.购置电器设施要保证安全质量。8.使用相匹配的电源设施和电器线路。发布日期:13-11-14&&&& 浏览次数:959&&& 字体:大&&中&&小#警方提示#【公共场所用电消防常识】1.电器设施要有专人管理。2.经常检查电器设备发现问题及时处理。3.不要在地上拖拽电线,以防磨破绝缘层短路起火。4.电路起火及时拉下电闸。5.电器设施周围不要存放易燃物。6.保持电器设施干燥。7.购置电器设施要保证安全质量。8.使用相匹配的电源设施和电器线路。【打印本文】&&&&【关闭此页】
&&&&&&&&&&&&&&
您所处的位置:&&加盟东莞市杰恩检测设备有限公司品牌
投资金额: *
代理区域: *
您的称呼: *
您的手机: *埋在地下槽管中的电线被钻穿·,怎么办?今后还可用电吗?_百度知道
埋在地下槽管中的电线被钻穿·,怎么办?今后还可用电吗?
这是一道待解决的难题
您的回答被采纳后将获得系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励30(财富值+经验值)
我有更好的答案
按默认排序
不能用了,有安全隐患。
其他类似问题
电线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁工地用电有600个千瓦,距离变压器170米,有3*240+2*120铜电缆可以吗?是怎样算的_百度知道
工地用电有600个千瓦,距离变压器170米,有3*240+2*120铜电缆可以吗?是怎样算的
我有更好的答案
182千瓦的空调机按三相计,电流:L≈360A,距离:L=125米,铜芯电线电阻率:ρ=0.0172,变压器为400V,负载端电压为380V时,线与线损耗电压降为20V,单根线电压降:U=10V求单线电阻:R=U/I=10/360≈0.028(Ω)求单线截面:S=ρ×L/R=0..028≈77(平方) 顺回复xhplh:已考虑载流量在内了,中等截面铜芯电线每平方安全载流量约4~5A附近,线路短可取大值,计算的线截面可载流近400A,同时,也没这线规的,只有70或95平方的线规
铜线的载流量应该是以平方毫米计算,每一平方毫米的电流时8A左右,所以看火线是多少平方毫米,然后乘以8,得到总安数,然后根据P=UI(P是能够负载总功率,U是220V,I 是刚刚算的总安数)P(能够负载总功率)& 600 000瓦(实际总功率),可以!P(能够负载总功率)& 600 000瓦(实际总功率),不可以!
查电力电缆载流量表,240的铜力缆空气中敷设载流量530安,约合270千瓦左右。此线带不动600千瓦,距离因素就不用计算了。
240的电缆查表,安全载流550A, 你这600KW最低电流1200A, 如果同时运行,远远不够,肯定不行。如果同一时间只有一半功率运行,那就够了。一般工地设备不能同时运行的,也不是长期运行,你应考虑一般同时运行的总功率计算总电流。然后可到:电气资料健康网,找导线载流量资料,选择合适的电缆。你距离变压器远一些,可按1.2倍电流选电缆。你电缆选小了,别的设备起动不起来,也是毛病。你统计一下需同时启动的设备功率吧。有事再联系。