静电地线与电源怎么看插座有没有地线地钱是直接连通的吗?

扫一扫访问手机站
<img id="zhantai_logo" src=/1/.gif alt=深圳市海威达航科技有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
深圳市海威达航科技有限公司
防静电周转箱,无尘布,防静电鞋,防静电服,表面电阻测试仪,防静电椅
&您所在位置:首页 &
& 防静电接地线的作用是什么?
请输入产品关键字:
地址:深圳市南山区西丽镇龙珠大道梅州大厦16楼
邮编:518055
联系人:陈梅红
电话:3,097033传真:8手机:留言:个性化:手机站:
防静电接地线的作用是什么?
防静电接地线的作用是什么?防静电接地线,接地线组件包括聚氨酯直电线(或弹弓线): 其两端头:有吸盘、爪钉、环型端子、母扣、香蕉插头和鳄鱼夹等(如图)结构型式可任意组合。(吸盘和母扣端含1M&O电阻)。 颜色:黑色(也可按用户要求订制其他色) 长度:按用户要求订制防静电接地线原理,主要用于接地插座之间的连接可有效将生产工作时人体或台垫产生的静电排放至大地。防静电接地线由,静电接地线接地线组件包括聚氨酯直线或弹弓线。其两端头:有吸盘、爪钉、环型端子、母扣、鳄鱼夹产品说明 :一端采用10mm通用母扣连接桌垫或地垫,另一端连接公共接地点,实现桌地垫的简单接地。&  桌地垫接地线   &  将&P10mm按扣精密注塑而成,配以绿黄色接线,美观结实,耐用。  ● 导线长度:1.8m  ● 接地端可选环状端子和鳄鱼夹两种  &&  台垫通用接地线,配有爪钉式金属扣钉,方便直接安装于台垫上;接地线另一端配有香蕉插头和鳄鱼夹,方便插入接地插座和直接夹住接地线,通过接地线将工作中产生的静电迅速泄放.   &  技术说明:接地端头根据需要可选择爪钉、环型端子、母扣、鳄鱼夹、吸盘(注:吸盘式接地线价格另计);接地线长度也可根据需要定制。   &  产品优势:操作简便,软线材使产品连接处不易断裂,良传导质使产品具备更好  的静电耗散性能(小于0.1秒)。   使用说明:防静电吸盘接地线分为三部分:一头为星爪,一头为吸盘,中间为弹弓线,吸盘的一端接,锷鱼夹的一端接防静电接地线,与防静电插座及防静电手腕带,防静电胶皮,合为防静电接地装置,具体方法如下:1.铺好防静电台垫放入工作台,在工作台的侧面安装好防静电插座;2.把防静电台垫划开一个小口,用接地线的星爪部分陷入进去;3.防静电接地线的另一端为锷鱼夹夹住防静电插座线的圆端子;4.防静电插座中间两孔接入防静电有绳手腕带,另一头带到手腕,即防静电接地装置基本完成;&&&
中国安防展览网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) 2014 , All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国安防展览网对此不承担任何保证责任。电子厂的工作台防静电线怎么接?可以从三角插座里的地线引出吗,接到工作台上_百度知道
电子厂的工作台防静电线怎么接?可以从三角插座里的地线引出吗,接到工作台上
那工作台的防静电线该怎么接,这样人会触电吧,假如机器漏电了会从接地线引出通往大地三角插座旁边有一个也是三角插座接机器的,那旁边插座从地线引出接工作台的防静电线应该也会有机器的漏电流经过呀?还是这样接本身就不对,我有个疑问
提问者采纳
因此不能被代用,最少是16mm2以上。而且这根导线是很粗的.5mm2或4mm2,你的插座中的接地线只有2如果是工作接地或防静电就必须另外敷设一根专用的接地线
另外敷设防静电线是不是要重新打到地底下了?为什么防静电线比插座中的地线要粗,照道理机器的漏电流要从地线引走,承受的电流要比防静电线多呀,防静电线知识引走电荷而已
你的建筑物中原来有没有专用的接地线?一般工厂(广场)在建造时都已经做好了专用的接地装置。你们怎么没有做?还是把其他的建筑改过来的?也不知道你的工厂面积和层数,一般都是有放静电接地,工作接地,防雷接地,和户外的接地装置。
是新厂房,这个倒不是很了解,但我司电工就是从插座里引出的防静电线
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
防静电线不可以从三角插座里的地线引出。必须单独与大地连接。
正是因为会有漏电危险,防静电接地不能与机器的接地混接。两者必须独立分开,防静电接地应独立设置。防静电地面与防静电器具(包含手环等)应直接与防静电接地连接。如有疑问请搜索我司并联系我们
是不是要重新要从地底下通根线单独做防静电线?我把防静电线接在水管上可以吗?
设立单独的较规范
地线的相关知识
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电源地线和静电地线是同个意思么_百度知道
电源地线和静电地线是同个意思么
提问者采纳
不过在某些场合,电源地线不是同一个意思,是为了工作或者保护的接地,这了两根线有可能接到同一个接地极上面。静电接地在电子仪器设备或者计算机方面用的比较多,是为了消除静电或者消除减少静电干扰的接地。静电地线
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
若和防静电系统接在一起,如保证湿度等,及房屋其他防雷装置,产生很高瞬间电压,设备漏电而由危险。保护接地,通过专门地线接入专门的接地网防静电接地,还要考虑其他措施,在配电室接入地网,虽然都是接地、防静电门帘、防静电接地,往往不能保证电子零件不受静电威胁,应有专门接地装置,为电源地线、防静电球等接地。防静电接地,及配电设备的防雷装置,将有危险。当落雷时。因防静电系统,防静电地板。要单独接地,通常和人有接触,防止设备漏电,和保护接地相连也可能因地线断裂。防雷接地,一般有防静电手镯,将有数千到数百万以上安培的电流,由避雷针(引闪器),防雷地线,但为了安全还是不一样的、防雷接地保护接地
在车间里的工作台上的静电皮和静电环能和电源线的地线连接吗? 最好不要,COM地和电源地连在一起是不对的。因为两种地线流过的电流不一样。容易
您可能关注的推广回答者:
地线的相关知识
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁如果设备有静电,接了地线都解决不了该怎么办呢?_百度知道
如果设备有静电,接了地线都解决不了该怎么办呢?
提问者采纳
也就是假接地,如果问题还存在是因为你的接地线最终没有接到接地极接了地线是可以解决问题的。因为在变压器处零线是接地的。可以将你家的接地线接到开关前的零线,即是你家没有接地极,电流流不进大地
提问者评价
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:回答者:回答者:
地线的相关知识
其他2条回答
地线一般是用来解决漏电问题的!你去电子市场买个除静电工具就可以解决静电问题了(注意切断电源)!如果产生静电的物体有精密部件,那么建议你找专业人士处理
肯定是接地线电阻没有达标,我们公司接了就没有了
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁PCB车间防静电接地线 与 市电三孔插座的地线间有110V_百度知道
PCB车间防静电接地线 与 市电三孔插座的地线间有110V
谢谢?还有,该防静电手环是线接在防静电线上?请老师们给答疑,防静电接地是用铜线直接通过地桩接入大地的,为什么,戴在手上防静电手环有电击的感觉,这个110V电压怎么来的PCB车间防静电接地线 与 市电三孔插座的地线间万用表测有110V
提问者采纳
这也太大了点吧!、百分之百地充分接地?要说静电,看是否充分接触?!再则,你工作的环境中怎么可能带有如此大的电压?务必要保证完全请仔细检查你的接地设备!?
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
如果是第2点中的前者。2,你是戴手环什么都不碰就有电击感,这时电流通过电器外壳到人体和防静电线、你说的防静电手环,先要检查一点、如果是第2点中的后者。3,如果是的话,还可能与某处电子设备或电源间有漏电现象。4,说明车间内地线没接,就是你车间内的电源插座地线是否没有接地1,要接上地线,还是说戴手环摸机器外壳有电击感,说明你的防静电线不但没有接地,最后入地行成回路、你的问题
防静电线是在室外直接用铜的桩管插在地下4.5米后用线拉到室内的,没有碰到带电体。
那你是说防静电线对人体和大地有电了?还是设备对防静电线有电?设备对地有电吗?这几个你都没测过吧?
防静电的接地线是真正的接到了大地。一般接地电阻为4欧姆到1欧姆。而你讲的插座中的接地线,是通过其他的途径接到大地的(如:通过房子的主钢筋,或通过柱子的主钢筋,或通过接地扁钢加接地极,或通过-----。)这样接地电阻应该是要达到10欧姆,但是没有达到,使得电位没有达到零伏而引起的。你有兴趣的话,用摇表测一下接地电阻是不是达到了规定值,如果没有达到就再加装接地极,使接地电阻降下来,就没有压差了。
防静电接地线的相关知识
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁