风机风量怎么通过皮带轮配比,来改变风量风压

问题补充&&
本页链接:
这样控制起来比较方便,可以换个小功率的电机,电机输出功率也会相应变小。做一个跟原来相同大小的皮带轮(或者用原来的)即可,风量会稍微变大,压力小了.5千瓦的电机即可。可通过调低转速的方式来调低风量。所以罗茨风机的压力不用调,外加一个变频器。如果压力是15千帕,比如在水深9米的地方曝气,调低风量即可,建议11千瓦。建议你改装成变频控制,出口压力就是90千帕。根据你补充的情况来看,出口压力就相应变到了15千帕。风量是和转速成正比的,压力15千帕,功率稍大一点,如果在水深1,你需要配一台变频电机.5米的地方曝气,用个7,气力输送上应该是由于风速过快。如果你觉得用原来的电机浪费,风量11立方,转速也就不用变化,风量不用变化罗茨风机的出口压力是随着外界条件的变化而变的
罗茨风机小付 &
•回答
•回答
•回答
•回答
•回答
罗茨风机现在还不会那么智能,你预设温度是16度。就像空调一样,下面是风量,你可以追问我,因为不知道您具体的机型我也不好确定给您改成多少KW的电机,比您那个1700小了不少吧。您也看到了在电机为7。电机小了自然转速就低了。 他们是FSR,左边是压力,不管外界温度是零下10°还是40°,空调吹出来的温度还是16度,因为皮带轮的直径会不一样.5KW时转速大概只有1100多。上面是转速,采纳吧。这样得话您只能改小电机或者调低转速,我这个是LT。你的顾虑可以打消了吧。型号还是一样的罗茨风机小付的第一个说法是错误的
wang101221射手&
猜你感兴趣
服务声明: 信息来源于互联网,不保证内容的可靠性、真实性及准确性,仅供参考,版权归原作者所有!Copyright &
Powered by公司风机培训知识_电动机_中国百科网
您现在的位置: >
> 文章内容:
公司风机培训知识
    前言本教材的适用对象为通风机初入门者。为了容易理解,对许多问题的表述,使用了通俗的说法,可能因此而欠严谨。如果希望系统地严谨地了解通风机的知识,请另行参阅有关书籍。如果你在车间工作,请到车间和仓库对照产品实物,效果会更好。并在实践中加以理解和应用,你会收获更大。在编写中得到了戴光辉、马柳华先生的大力支持,为此表示感谢。如果你发现有更好的说明和表述,请多多指教,以便完善而适合更多的读者。你能从中增长知识或对今后你的工作有帮助,那就是我们的初衷,我们会比你更高兴。目录一、通风机的概念二、通风机的分类和原理三、风机的型号与规格四、 通风机常见部件五、通风机的主要性能参数六、风机的无因次参数七、 通风机的传动方式八、通风机的方向与角度九、通风机的基本定律十、 通风机常用配套电机十一、 关于风机的选型问题十二、风机故障的表现形式、判定一、 通风机的概念风机是对气体压缩和气体输送的机械。通风机只是风机的其中一种,其它的还有鼓风机、压缩机、罗茨鼓风机,但活塞压缩形式的空气机械并不是风机。风机通俗地说,就是这样一种机械,它是处理气体流动流动问题的机械,它通过动力(如电机)引起的风轮(俗称风叶)的转动,带动并引导空气以一定的形式流动。它在对空气做功的时候,空气受作用前后的体积几乎没有变化,即空气的物理形态和温度几乎没有改变以致可以忽略其变化。这一点,就是通风机与其它风机如鼓风机和压缩机的重要区别。在我们通风机制造和应用行业,通常会把通风机简称为风机。 风机是通过这样的途径把功传递到空气的:电机&&传动装置&&风轮&&空气。所以,风机应该具备的结构是:电机、传动装置、风轮,当然,还有外壳。电机是动力的来源,传动装置是动力的传送媒介,风轮是对空气做功的根本工具,外壳是空气流动的引导装置和机械的保护装置。这就是概念性的风机最基本构成。具体实际情况,风机的结构会比这些多,或少。二、 通风机的分类和原理通风机的分类办法有很多种,可以按空气流动方式分类,也可以按压力大小分类,还可以按用途分类。(一)按工作原理分类(二)按按气体出口压力(或升压)分类1、通风机 指其在大气压为0.101Mpa,气温为20℃时,出口全压值低于0.015 Mpa。2、鼓风机 指其出口压力为0.015 Mpa~0.35 Mpa。3、 压缩机 指其出口压力大于0.35 Mpa。(三)至于通风机按压力分,可以分为低压、中压、高压。低压风机:&300pa。中压风机:300pa~1200 pa高压风机:&1200pa但这种分类,各种教材都会不同,关键是要注意风机的应用场合。(四)按流动方式分类,是指空气在风机里面进入并被风轮做功时的流动方式,并不是指空气如何进行或离开风机。1、 轴流通风机空气从风轮的轴向进入风轮并被做功和加速,并主要沿风轮的轴向向前流动。我们家庭里常见的有很多,如夏天用的电风扇、墙壁上装的排气扇等。我们可以很明显地发现,它们有一个电机,一个风轮,一个外壳。它们最直观的特点就是风轮是旬螺旋桨似的。简单地说它的工作原理,就是螺旋桨似的风轮把空气直着吸进来,又直着吹出去。2、离心通风机空气从风轮的轴向进入风轮并被做功,并沿风轮的径向向前流动。我们家庭中见的不多,有分体空调机室内分机的送风部分,又如吸尘机。不过大家以前可能不一定研究过。形象的比喻,就是大家家里的脱水机,它通过转动的离心作用,把水从脱水桶的半径方向甩出去。脱水机是从360度的每一个角度把水甩出去的。我们的风机甩的是空气,而且我们通常会做一个象蜗牛似的外壳,把甩出来的空气引导到固定的角度一起甩出去。离心通风机通常会有一个负轮,一个外壳(蜗壳),和传动装置(如一个电机、若干根此带)。它们最直观的特点就是在外面看,风轮象猪笼似的,所以有人叫它猪笼扇;外壳向蜗牛似的,所以叫蜗壳。通俗地说它的工作原理,就是用猪笼似的风轮把空气直着吸进来,又横着甩出去。按照气流进入风轮的形式,可以把离心通风机区分为双进风和单进风两种。气流从风轮两端进入的,为双进风离心风机;仅从风轮一端进入的,为单进风离心风机。离心通风机风轮按叶片角度可以分为前倾风轮、径向风轮、后倾风轮。通俗地说,从风轮径向截面看,叶片外侧延线和叶片该点转动方向的切线反向之间的夹角为纯角的,为前倾风轮;夹角为90度的,为径向风轮;夹角为锐角的,为后倾风轮。使用前倾风轮的离心通风机,通常称为前倾离心风机。前倾风轮又叫前向风轮,或叫前弯风轮;后倾风轮类推。上图所示意的为通风机行业的专业标示法。上图标示的角度叫出口角。 3、 混(斜)流通风机空气从风轮的轴向进入风轮并被做功,因为流道的截面是变化的,空气流动线路呈锥形,沿风轮轴向,螺旋往前流动。它结合了离心风机和轴流风机的原理。我们家庭常见的风机基本没有这种形式。 如果用有点形象但不雅观的比喻,就是类似我们家里的抽水马桶。水是直着进去,因为惯性和重力的作用,水旋转并要往下跑,流动线路呈螺旋状。但是因为马桶形状是半径逐渐变小的,也就是它的流道是逐渐变小的,它迫使水把旋转的能量部分转化为向前方的压力,起到扩压作用,增加了出口压力,所以水会以较大的压力冲出去。 混(斜)流通风机处理的是空气,依靠风轮主动作功而不是靠重力,所以加速的原理和抽水马桶有所不同。它们有一个外壳,里面有一个电机,一个风轮,一个锥型内胆。通常风轮是象螺旋桨似的,但也有风轮是猪笼似的,不过目前在国内应用不多。它们最直观的特点就是在风机内部有十分明显的锥形气流通道。在前段即靠进风口段,是风轮部位。以一个螺旋桨似风轮作为做功的动力。空气获得轴向直线加速和径向的旋转加速,并在中间位置达到能量获得峰值(轴向速度和旋转的线速度)。 在风机后段处理,有两种方式:一种是通过一具流道逐渐变大的锥面,起扩压作用,把部分动压转化为静压。如SWF系例;另外一种是通过一个流道逐渐变小的锥面迫使气体流道变小,进行增压,把部分旋转能量转化为向前的压力,如SJG。简单地说它的工作原理,就是风轮把空气直着吸进来,然后强迫空气的旋转半径减少并加在往前的压力,最后又直着送出去。 (目前很多行内的书籍都认为斜流通风机和混流通风机是同样的概念。行内也有人认为,风轮吸风和送风部分采用轴流和斜流变径原理的,为混流;风轮吸风和送风全部采用斜流变径原理的,才是斜流。我们在给客户选型时应留意。)(五)通风机按用途分,可以分为管道式、壁式、岗位式等等,视场合不同而分类不同。只要记注防爆、消防、高温等一些常见的特殊使用要求,并且认认真真的熟读产品说明书。 (六)通风机安装分类有:安装类型定义A 进风口不接风管、出风口不接风管B进风口不接风管、出风口接风管C进风口接风管、出风口不接风管D进风口接风管、出风口接风管三、 风机的型号与规格(一)离心式通风机型号编制规则离心式通风机型号编制规则离心式通风机系列产品的型号用形式表示,单台产品型号用形式和品种表示。见表:型号组成与顺序关系1)压力系数的5倍化整数后采用一位数。个别前向叶轮的压力系数的5倍化整数后大于10时,亦可用二位数表示。2)比转速采用两位整数。若用二叶轮并联结构,或单叶轮双吸入结构,则用2乘以比转速表示。(二)轴流式通风机型号编制规则例如:T35-№8,表示一般通用轴流风机,叶轮毂比为0.35,叶轮直径为800mm。 叶轮毂比为叶轮底径与外径之比,取二位数。(三) 常用风机型号常用风机型号有很多,我们在工作过程中经常能接触到,请用心留意。 四、 风机常见部件以下所说的部件,是通风机常见的部件。但具体到每一个系列的通风机,不一定全部具备这些部件。1、 风轮:也叫叶轮,是使空气加速或压缩的部件,通常有三种形式:轴流风轮、离心风轮、混(斜)流风轮。2、 叶片:风轮上的叶片,是风轮中使空气加速或压缩的主要部位,客观存在的形状、角度和数目对风机的性能有着最根本的影响。3、 轮毂:轴流风轮的一部分,是承托风叶的部件。大家要特别留意各种轴流风机的不同轮毂形式,因为它们影响着风轮的工作承受极限。4、 轴套:风轮的一部分,是风轮与转轴配合的部件。上面有时会有螺栓,以便和转轴锁紧。5、 转轴:有两种,一种是电机上的转轴(轴伸),它直接和风叶连在一起;另一种是风轮独自有一根转轴,它与电机之间通过其它东西传动。6、 皮带轮:传动的装置之一,外园有坑,叫皮带槽,一个槽装一根皮带。7、 V型皮带:传动装置之一,普通V带有A、B、C、D、E几种形式。传动能是递增的。8、 轴座:传动装置的一种,起润滑或冷却的作用,有风冷、油冷、水冷等。9、 风网:也叫防护网、防鸟网、防鼠网等,是安装在通风机进口或出口的网。按网格大小可分为疏网、密网,按安装位置可分为前网、后网。10、 机壳:机器的外壳。对轴流通风机是指外圆筒。11、 蜗壳:特指离心通风机风轮外面的壳体,因为螺线形象蜗牛般,故称蜗壳。12、 电机:动力来源。13、 接线盒:供客户外接电源线的装置,不是所有的产品都配外接线盒。14、 脚架:通风机的安装脚。一般为固定的,也有可以俯仰角度和旋转角度的。15、 喇叭口:通常指轴流通风机在进风端的喇叭状部件,有改善进气,降低噪声的作用。个别也有安装在出气端的。16、 进风口或出风口:空气进入或离开通风机的口,通常有;圆形和方形两种。17、 键和键槽:通常为轴和与轴外圆配合起传递力作用的部件。18、 法兰:机械外壳中与方形或圆形外壳的面垂直的翻边,是用来与其它结合用的,上面通常会有规律的预留一些安装孔。19、 吊环:用来起吊用的环状部件。五、通风机的主要性能参数表达通风机性能的参数,主要有风量、风压、功率、转速、电机参数、电源、噪声等。(一) 风量也叫流量,是指在单位时间内空气通过通风机的量。在通风机行业,这个量以容积计算。通常以m3/min,m3/h来表示。 根据物质不灭定律,在没有分支流导的任何一个截面的质量,是不变的。我们知道,通风机对空气做功时,空气的体积和密度几乎没变化,所以风量可以按出风口或进风口计算流量,结果是相同的。国际标准单位是每秒通过空气的立方数,单位为立方米/秒,或m3/s,或CMH。部分地区如香港,用每秒通过空气的公升数来表示,单位为公升/秒,或L/S。换算办法为:1(m3/s)=1(m3/s)/ (1/3600h)= 1/3600(m3/h)1(m3/h)=(1m3)/( m3/s)1L/S=(1/1000 m3)/(1/3600h)=3.6 m3/h(二) 压力实际上真正指的是压强,是空气被通风机加速或压缩后所增加的能量的表现。空气被加速后,具备着增加了的速度能量(惯性能理),会对一定的截面产生一种推力,就象我们冲水可以对垃圾产生推动作用一样。这种运动速度引起的推力的对截面的压强,我们称为动压。空气被压缩后,具备着压缩能量,表现为向外扩张的趋势和压力,就象气球里的压缩空气要扩张而使气球变大一样,虽然压缩空气处于相对静止状态。这种因为被压缩而旨起对一定的截面的扩张压力的压强,我们称为对该截面的静压。实际中,为实现送风目的,就需要静压和动压。我们说的动压和静压,都是相对于一定的截面说的。然而,通风机可以有无数个截面,最起码可以找到两个截面,进风口截面和出风口截面,以哪个截面为准呢?我们通常以进风口和出风口的空气能量差异来描述通风机的性能。进风口状态是空气被通风机做功前的原始状态,经过通风机并被通风机做功,具备一定的增加能量,以一种新的状态从出风口出去。进出风口的状态差异即能量差异,就是通风机的压力参数。另外,动压是速度惯性引起的,速度惯性是有方向性的矢量,这个有方向性的矢量,有些时候对我们的作用并不大;但在进风口它帮助了空气流动进入通风机,还是有用的。因为压缩引起的静压,它并没有相对的固定方向性。那么,我们有时候需要撇开出风口动压来考虑通风机的贡献,我们称为通风机的静压。 通风机的压力是用来做什么的,我们知道,风机是对气体压缩和气体输送的机械,而通风机主要的目的是输送气体。在气体输送的过程中,例如在管理道输送的过程中,气体会受到阻力,例如磨擦阻力。要使气体按我们的要求流动,气体必须克服阻力,而克服阻力是需要消耗能量的,由于我们必须给予气体一定的能量,使气体按要求流动。给予气体的能量,就是我们所说的通风机的压力。所以流量和压力,是成对出现的。可以理解为在特定压力条件下实现通过特定的流量。压力是因,流量是果。我们可以想象,空气具备着初始的动压和静压(姑且称为动压1和静压1)进入进风口,然后以新的动压和静压(姑且称为动压2和静压2)从出风口出来,因为通风机的做功,产生能量差异,这个差异,我们称为通风机的全压。表现为: 通风机的全压=(动压2+静压2)&(动压1+静压1)通风机的静压=风机的全压&风机出风口的动压 =[(动压2+静压2)&(动压1+静压1)]&动压2=静压2&(动压1+静压1)按教科书标准表示为:PtF = Pt2- Pt1 = ( Ps2+ Pd2)- ( Ps1+ Pd1)PsF = (Pt2- Pt1)- Pd2 = (P s2+ Pd2)- ( Ps1+ Pd1) - Pd2 = (P s2- Ps1) - Pd1PtF- 风机全压PsF- 风机静压Pt2- 出风口全压Pt1- 进风口全压Ps2- 出风口动压Pd2- 出风口静压Ps1- 进风口动压Pd1- 进风口静压出风口动压=[气体密度&出风口气流速度2]/2,即:动压Pd以下式表示: Pd= (&v2)/2常温常压下的气体密度为1.2Kg/m3,所以:出风口动压:. Pd=0.6&[出风口气流速度(m/s)]2 通风机的全压是大于通风机的静压的。所以在描述通风机的性能或性能要求时,我们必须准确了解所说的压力,究竟是通风机的全压,还是通风机的静压。在实际工作中,我们会经常发现,很多客户提要求时,是没有留意两者的区别的。经验上来说,对于:(1) 国内的轴流通风机,一般以全压来描述;(2) 国内的离心通风机,以全压描述和以静压来描述的都有,要特别注意。(3) 国外的设计,特别是香港,通常会以静压来描述,包括轴流通风机,但是也不绝对,也是要特别注意的。(三) 转速 说是转动的速度。我们常用的转速有风轮的转速的电机转速,但描述通风机性能时,特指风轮的转速。用风轮每分钟转动的圈数来表达,单位是转/分钟,简称r/min或rpm。通风机风轮转速与皮带轮的配比有关,理论计算为:风轮转速=电机转速&(动皮带轮直径/被动皮带轮直径)(四) 电机参数通常要了解功率的极数。功率是电机的额定输出功率,也就是电机铭牌上的功率,常用千瓦表达,即KW。 极数是电极的磁极数,它决定着电机的转速。磁极是成对出现的,常用有2极、4极、6极、8极、10级几种。理论上:2极电机是每分种2900转4极电机是每分钟1450转6极电机是每分钟960转8极电机是每分钟720转10极电机是每分钟560转实际上,因为加截了负荷,转速是达不到上述数值的。(五) 电源:主要参数有相数、相间电压、频率等。目前我国电源频率统一为50HZ,相数有三相单相两种,三相的电压为380V,单相电压为220V。特别注意的是,一般民用场合是没有三相即380V电源的,单相电机的功率一般不会超过2.2KW。(六) 噪声:对于通风机参数所说的噪声,是指通风机正常运转时在风机450,1.5米远处按国家标准测量的噪声。 六、风机的无因次参数 我国目前生产的风机系列产品,是利用一台研制的模型样机,然后按几何相似的原理放大缩小尺寸,生产出各种不同机号的风机。因此,某一系列的风机,各种机号的性能均可用下面所述的无因次性能参数表示。(一)流量系数流量系数=流量/[(&&叶轮直径)/4&叶轮外缘圆周速度(二)全压系数全压系数=风机全压/[0.5&空气密度&叶轮外缘圆周速度的平方]我们通常说的4-72 13-48风机,其中的4和13是指全压系数,即全压系数乘以5后化为整数。(三)静压系数(四)功率系数(五)无因次参数特性线(六)比转速比转速=5.54&风机转速&[流量开平方/全压的4分之3方]我们通常说的4-72 13-48风机,其中的72和48就是指风机的比转速。一般离心式通风机的比转速为15~80,混流通风机在80~120,轴流风通机在100~500。(由于这些知识涉及专业知识较多,所以在此仅作简单介绍,若需进一步了解还需阅读其他专业书籍。) 七、通风机的传动方式通风机的常用传动方式,有以下几种:1、直接传动A式,电机直联,即通风机风轮直接安装在电机轴上,是我们轴流风机中采用最多的方式。这种办法安装容易,需要的部件少,成本低;没有间接传动所产生的动力损失。但是,它的转速直接就电机的转速,是固定的。2、皮带传动,电机的动力通过皮带传动到被到轴。B式:特点是被动轴有两个轴承作支承,一端悬空。皮带安装在两个轴承的中间,即皮带轮两端都有支承,风轮安装在被动轴的悬空端,即风轮只有一端有支承。这种方式,很少采用,一般只用于大型风机。C式:特点是被动轴承作支承,两端悬空。风轮和皮带轮分别悬空安装在两端,即风轮和皮带轮各自只有一端有支承。在皮带传动方式中,以这种方式最多。E式:特点是被动轴有两个轴承作支承,一端悬空。皮带轮安装在被动轴的悬空端,即皮带轮只有一端有支承。皮带传动因为可以通过改变带轮大小来改变风轮的转动速度,在离心风机中应用最多。D式:风轮悬空安装,即风轮只有一端有支承。F式:风轮安装在两个轴承的中间,即风轮两端都有支承。八、通风机的方向与角度轴流风机和混(斜)流风机都是直进直出的,没有角度之分,只需要掌握分辨进风口和出风口。但对于离心通风机,都是轴向进风后,拐个弯然后径向出风的。对于同样轴向进风,风轮可以有咱两种旋转方向,这需要描述离心风机的旋转方向:对于径向出风,可以选择不同的出风角度,这需要描述离心风机的角度问题。对于方向和角度的描述,统一人蜗壳和风轮的传动端看。对A式机来说,为电机端,对C式和E式机等来说,为连接被运皮带轮的端。顶出风的,为900,底出风的,为2700。另外,常用的还有4501350 、。我们要特别注意的是,不是每一种风机都可以做成这八个角度,通常标准产品只是00、900、1800三个角度可选。一般离心风机制作完成后方向和角度就固定了,不可以随意改动。中有13-48可以有三个角度可以自由转换,但是方向也是不可以改变的。 因为离心通风机的方向和角度通常是固定的,不可以随意更改的。所以为了保证离心通风机的适用性,大多数需要描述其方向和角度。这点是必须特别注意的。一些没有传动端或不能明确传动端的空调风机或配件产品风轮,不一定要描述方向或角度。九、通风机的基本定律1、 不同机种的区别:在于他们实现的特定压力下的流量的办法不同,所以不同的机种,在特定的压力下实现的流量各不相同;另外,机器的结构不同,所以各自适合使用的场合也不一定相同。2、 相同型号在不同转速的规律:a、 流量随转速的一次方变化;b、 压力随转速的二次方变化;c、 轴功率需求随转速的三次方变化。上述三点,不能超出通风机的承受的极限,同时,因机号大小变化时,结构比例和部件配合,所以实际参数和上述规律会有所出入。 3、通风机工作的气体温度变化,即不是在标准常温状态下工作,会引起参数的变化。所以,我们所说的风机性能一般都是指在标准常温状态下的数值。十、风机配套常用电机 在广东地区,风机配套电机厂主要有东莞电机,江晟电机,其他地区主要有上海南泰、浙江亿利达、浙江上风、新亚电机、达尔马电机。国外电机主要有ABB电机、台湾东元电机、韩国三星、菲律宾富士、日本ASAHI、NSK、SKF、NTN电机。 风机配套用电机的特点是型号多、结构复杂、功率范围变化大,从额定功率到配套电压,从单级到多极、从常温到高温、从卧式到立式等多种多样。(一)Y系列三相异步电动机 Y系列电动机是全封闭自扇冷式笼型三相异步电动机,主要有Y(IP44)、YD、YDW、YB等。(需要了解更多,请阅读有关书籍)(二)电动机的选择 电动机的选择内容应包括:电动机的类型、安装方式及外形安装尺寸、额定功率、额定电压、额定转速、各项性能经济指标等,其中以选择额定功率最为重要。选择电动机功率的原则,是在电动机能够满足各式各种不同风机要求的前提下,最经济最合理地确定电动机功率的大小。如果功率选得过大,会出现&大马拉小车&现象,这不仅使风机投资费用增加,而且因电动机轻载运行,其运行功率因数降低;反之,功率选得过小,电动机经常过载运行,使电动机温升高,绝缘易老化,会缩短电动机的使用寿命,同时还可能造成起动困难。因此,选择电动机时,首先应是在各种工作方式下选择电动机的额定功率。2、决定电动机的功率的主要因素,要考虑电动机的发热、允许过载能力与起动性能三方面,其中以发热问题最重要。电动机的绝缘等级和允许温度 绝缘等级 A E B F H 允许最高温度 105 120 130 155 180 环境温度为40℃时最高温升 65 80 90 115 140  绝缘材料的最高温度,是一台电动机所带负载能力的限度,而电动机的额定功率就是这一限度的代表参数。一般来说,只要电动机动行中的实际工作温度不超出所采用的绝缘等级的最高允许温度,绝缘材料就不会发生本质变化,其寿命可达15~20年。反之,则绝缘材料容易老化,变脆、缩短电动机寿命;在严重情况下,绝缘材料将碳化变质,失去绝缘性能,使电动机烧坏。3、允许过载能力 选择电动机功率时,除考虑发热外,有时还要考虑电动机的过载能力,因为各种电动机的瞬时过载能力都是有限的。交流电动机受监界转矩的限制,直流电动机受换向器火花的限制。一般来说,电动机瞬时过载不会造成电动机过热。4、电动机的负载率校算为防止出现&大马拉小车&现象,避免不必要的经济损失,在选择电动机时,有必要进行负载率的校算,一般电动机的负载率在0.75~0.9左右。用电流表测定电动机的空载电流I0和负载电流I1,然后按下式计算电动机负载时的实际输出功率P2
P2= PN式中,PN&&电动机的额定功率I0 &电动机的空载电流I1 &电动机的负载电流IN &电动机的额定电流P2 &电动机的实际输出功率对于常用的Y(IP44)系列的空载电流I0 ,可按下表查取
0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 2 0.82 1.06 1.5 1.9 2.6 2.9 3.4 4.0 6.4 7.3 8.2 12 16.9 18.6 4 1.02 1.3 1.49 1.8 2.5 3.5 4.4 4.7 5.96 8.4 10.4 13.4 15 19.5 19 6 1.6 1.93 2.71 3.4 3.8 4.9 5.3 8.65 12.4 13.8 14.9 17.7 18.7 19.4 8 3.71 4.45 6.2 7.5 9.1 13 16.2 17.9 19.9 26 28.6  (三)电动机的起动电动机的启动方法分为全压起动和降压启动。电网的控制线路和设备允许短时通过足够大的起动电流,就可采用全压起动;如果风机在起动时所要求的转矩不大,并且电网容量相对电动机而言又不很大,则主要考虑如何减少起动电流而采用降压起动。对于笼型异步电动机,因其本身不能接受任何阻抗,因此对于不允许直接起动的笼型异步电动机,为限制其起动电流,只能在定子电路中采取措施,一般采用三种方式,即:电阻减压或电抗减压起动、自耦减压起动、&星-三角&(Y-△)起动。其中以&星-三角&起动最为常见及简单。一)电动机的调速与节能风机的变速拖动,大体上可分为两类:一是电动机的转速不变,而在它与风机之间加装可以变速的偶合器;二是由电动机变速带动风机一起变速。电动机变速,现在市面上通常采用的是多速电机,方法是通过绕组端部接线的改接,以获得不同的极对数及转速,一般有双速及三速电动机。用多速电动机调速来调节风机流量,可节约大量电能。因为风机的耗电量是与转速的立方成正比,与其它因素无关,因此在调节流量的过程中没有节流损失,调节效率高,接近于理想的调节。例江晟电机的YD系列,YDT系列。二)变频调速与节能近10年来,随着电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的迅速发展,电气传动技术面临着一场历史革命,即交流调速取代直流调速和计算机数字控制技术取代模拟控制技术已成为发展趋势。电机交流变频调速技术是当今节电、改善工艺流程以提高产品质量和改善环境、推动技术进步的一种主要手段。变频调速以其优异的调速和起制动性能,高效率、高功率因数和节间效果,广泛的适用范围及其它许多优点而被国内外公认为最有发展前途的调速方式。近年来交流调速中最活跃、发展最快的就是变频调速技术。我们知道,对于交流电动机,转速与频率成正比,所以只要改变电动机的频率就能实现电动机的无级变速。是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。但现在市场上的仍然比较昂贵,虽然前期投入大,但从长远来看,节能效果比较明显。(四)、电机常见几种安装方式
B3 B5 B35十一、关于风机选型问题(一)、概述我们知道,风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,按工作原理可分为:透平式及容积式;而透平式可分为:离心式、轴流式和混流式;容积式可分为:回转式(罗茨式、叶氏式、螺杆式及滑片式)及往复式(活塞式、柱塞式及隔膜式);在工程设计或实际应用中,合理地选择风机是一项非常重要的工作。风机一旦选定,它将在生产和生活中运行若干年,选型合理会给用户的使用带来方便和效益。因此,选用风机时,一定要根据性能参数、用途、工艺要求、使用场合等,选择风机的种类、机型以及结构材质等以符合所需的工作条件,力求使风机的额定压力,尽合理接近工艺的流量和压力,从而使风机运行时使用权用工况点接近风机特性的高效区,否则,会造成事故和能源的浪费。一般在商场内所使用的风机种类及类型主要有:离心机及轴流机,(二)、厨房废气特性燃烧废气是燃料燃烧时的普通产物,厨房燃料为天燃气,则产生油烟废气;若燃料为柴油,则产生油烟废气的同时产生黑烟;1、油烟废气是在对食品进行炒、炸、煎、蒸、煮等加工过程中排放的废气,其中含有大量的油雾、水份、盐粒等。由于其粘滞特性,从厨房内排出的油烟遇着什么就粘附在其上面,黑糊油腻,给人的感觉极不舒服。此外,厨房废气中还含有食物、佐料的挥发物,这些挥发物多为脂肪酸被氧化后产物,如丙烯醛类物质、二烯类凝聚物等。这些物质均有很特别的气味。近年来的研究表明,油烟还是潜在的致癌物质。2、黑烟废气:一般厨房燃烧废气的温度为270℃-320℃。液体燃料特别是柴油、重油燃烧时,由于燃烧状况不好,会产生大量的烟尘。这种烟尘主要为炭黑类碳氢化合物,其特点是重量轻,随废气排出后到处飞扬,触及物体呈黑色。此外,废气中还含有腐蚀性的气体如二氧化硫、氮氧化合物和其它的有害物质如一氧化碳和多环芳烃类化合物。尤其是高分子多环芳烃类化合物(蒽、萘、苯等),在燃烧条件不佳时,呈有机蒸汽状态排出,然后凝结成游离微粒,极易吸附在所接触的物体上面,黑糊油腻,使人产生厌恶感。有证据表明,多环芳烃类化合物是潜在的致癌物质。(三)、常用风机种类及特点比较现阶段常用风机主要有:柜式离心风机、直联单进风机(A式)、单进风机(E式),轴流风机、混(斜)流风机。因消防风机是专用于消防,不能用作它用,所以本章不详加述解。 柜式离心机:具有效率高、风量大、噪声低等特点;但体积偏大;近年来,此类风机需求大幅增加,主要适用于办公大楼、宾馆、酒店、礼堂、商场、医院、影剧院、地下室、工厂车间、餐厅、厨房等场所的通风换气与抽排气体之用;轴流机:具有效率一般、风量偏小、噪声偏高,能耗低;此类风机因风量一般,主要适用于小风量,低能耗,长时间运行的地方;因其压力只有100Pa左右;因此,适用管道抽风管道一般不宜过长(即超出20米);单进风机(A、E式):具有高压力、风量小、噪声高、能耗高;此类风机主要适用于因场地受限,管道偏小,必须提高风机压力,以求达到提高风量流速,从而达到所需风量的要求,但功率能耗偏高。(四)、风机风量确定 因我们所说的柜式风机或单进风机,主要是针对厨房或地下室、工厂车间通风工程用,所以风机风量主要考虑以下几个问题:1、根据厨房炉具数量确定风量: 一般可根据灶眼数量计算:Q=N*q其中 Q &---代表所需风量(M3/H);N &---代表灶眼数量(个)q &---代表灶眼数量,一般取2000~~~3000m3/h 因此,根据此公式可计算出厨房所需风量有多少;若要厨房抽风系统抽风好,则q取值应偏大,反之,若厨房需抽风一般,则q值取2000M3/H;同时,因抽风系统抽风越好,则抽风风机电机功率就越大,能耗越高,因此,选型风机需考虑此问题。2、根据厨房烟罩投影面积计算所需风量: 厨房所需风量计算:Q=S*&*N其中 Q &---代表所需风量(M3/H);S &---代表烟罩的投影面积,单位:M2& &---代表系数,对于烟罩,一般取0.5~~~0.85N &---代表换算单位,由小时换算为秒,即取值为3600; 因此,根据此公式也可计算出厨房所需风量有多少;若要厨房抽风系统抽风好,则&取值应偏大,反之,若厨房需抽风一般,则&值取0.5;同时,因抽风系统抽风越好,则抽风风机电机功率就越大,能耗越高,因此,选型风机需考虑此问题。3、根据厨房空间或车间换气次数计算所需风量: 厨房或地下室、车间所需风量计算:Qc=Vc*N=L*B*H*N其中: Qc----代表所需风量(M3/H); Vc----代表空间容积N-----代表房换气次数(一般情况,换气次数取25次)L------代表总长B-----代表总宽H-----代表总高 因此,根据此公式也可计算出所需风量有多少;一般情况,此计算方式比较不采用。此计算方式比较适用于工厂及空间换气之用;综合以上三种情况,取一个合理风量值,作为风机风量。(五)排风管道确定 根据以上所确定风量,确定管道:根据风量、风管、流速计算公式:Qm=Sc*Vc*R 即:Sc= Qm/ Vc*R其中: Qm----代表总须风量 Vc----代表风量在管道内流速(一般设计取8~~15米/秒)Sc ----代表管道截面面积R------代表时间换算(由秒换算成小时,取3600秒)根据以上情况可计算出管道截面面积,一般管道流速设计取12米/秒左右;根据管道截面面积可计算管道的长与宽;若厨房空间或车间允许,则可进行下一步风机选型;若厨房空间或车间不允许此大管道,流速须超过15米/秒时,则应考虑风机的风压应超过1000Pa;但风速最好不要超过18米/秒;因镀锌风管强度不允许。(六)、厨房抽排烟风机选型确定1、根据以上风量,若管道允许此大管道,管道水平长度不超过40米,垂直高度不超过七层;可根据此风量,风压应在500Pa左右选用柜式离心机;风柜尽可能安装于离烟罩较近的地方,以避免风机风压及管道漏风对风量的减少;2、根据以上风量,若管道不允许此大管道,风量流速须超过15米/秒时;可根据此风量,风压应在1000Pa以上选用高压离心机;风机也尽可能安装于离烟罩较近的地方,以避免风机风压及管道漏风对风量的减少;但用此类风机,噪声一般在90dB(A)左右;同时,应对风机标牌风量打八折进行选取用;3、根据以上风量,若管道允许此大管道,管道水平长度不超过40米,但楼层层高超过十层;可根据此风量,风压应在1000Pa以上选用高压离心机;或者采用二台柜式风机,进行一抽一拉方式进行;第一台风机也尽可能安装于离烟罩较近的地方,以避免风机风压及管道漏风对风量的减少;(注意:若使用公用烟道,而烟道沿住户上楼顶,风压太高可能造成烟道渗透油污至住户房里)4、厨房排油烟一般不赞成选用轴流机;若风量偏小,可考虑选用此类风机,以节约能耗。(七)、厨房鲜风风机选型确定 因厨房排烟抽出大量室内空气量,因此必须对厨房进行适当的补风,保证室内外空气量平衡,同时,也应使厨房内空气量成负压;正常设计,补风风量至少应保证抽排风风量的50%~~90%;但一般商场厨房抽风风量基本保持在40000M3/H左右,也因商场设计中央空调一般都有余量;因此,若厨房空间设有进风口(即厨房不封闭)的情况下,可不必设计鲜风风机,靠中央空调风量余量就足够了. 
Mail: Copyright by ;All rights reserved.

我要回帖

更多关于 风量和风压 的文章

 

随机推荐