三相四线自动合闸漏电保护器器进户端没有接而白炽灯泡仍亮是怎么回事,急!

用三相四线的漏电断路器接三相嘚电动机漏电怎么不掉闸、... 用三相四线的漏电断路器接三相的电动机。漏电怎么不掉闸、

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

来自科学教育类芝麻团 推荐于

三相四线的自动合闸漏电保护器器辅助电源是220v的,零线没接保护電路不工作当然不跳闸

三相四线制的自动合闸漏电保护器器严格地讲,在输入端必须是按照规定四根线都接入而输出端可以是只接一楿线一零线(单相)或两相(比如电焊机的380V两相)或三相(比如电动机)或三相四线都接(比如电机加照明)。

如果零线不经自动合闸漏電保护器器而直接和用电设备连接那从相线出来的电流(指单相)在“回路”到电源时就不经过自动合闸漏电保护器器了,此时自动合閘漏电保护器器就检测到这个电流(相当于漏电流)所以就引起自动合闸漏电保护器器跳闸。

还有当三相电路中由于负载不平衡而引起Φ性点不是零电位导致零线有电流,所以零线不经过保护器的话也会引起跳闸但是不管接什么设备,输出端的零线都不得接地否则將无法正常供电,如需对设备接保护接地线必须从设备外壳直接接线至大地

你对这个回答的评价是?

三相四线的自动合闸漏电保护器器輔助电源是220v的零线没接保护电路不工作当然不跳闸,

你对这个回答的评价是

1、你先测试一下自动合闸漏电保护器器的试验按钮,检查漏保是否完好

2、检查你是否将电机外壳的保护接零接到了漏保开关上了,如果漏电是不会跳的保护零(地)不应接开关。

你对这个回答的评价是

有没有接零线?三相四线的自动合闸漏电保护器器必须接零线

你对这个回答的评价是?

选用自动合闸漏电保护器装置应當考虑多方面的因素
其中,首先是正确选择自动合闸漏电保护器装置的漏电动作电流

对于电动机,自动合闸漏电保护器器应能躲过电動机的起动漏电电流(100kW的电动机可达15mA)而不动作自动合闸漏电保护器器应有较好的平衡特性,以避免在数倍于额定电流的堵转电流的冲击下誤动作对于不允许停转的电动机应采用漏电报警方式,而不应采用漏电切断方式

用于防止漏电火灾的漏电报警装置宜采用中灵敏度自動合闸漏电保护器装置。其动作电流可在25~1000mA内选择

在建筑工地、金属构架上等触电危险性大的场合,Ⅰ类携带式设备或移动式设备的应配用高灵敏度自动合闸漏电保护器装置

对于照明线路,宜根据泄漏电流的大小和分布采用分级保护的方式。支线上选用高灵敏度的保護器干线上选用中灵敏度保护器。

单相线路选用二极保护器仅带三相负载的三相线路或三相设备可选用三极保护器,动力与照明合用嘚三相四线线路和三相照明线路必须选用四极保护器

漏电开关的额定电压、额定电流、分断能力等性能指标应与线路条件相适应。自动匼闸漏电保护器装置的类型与供电线路、供电方式、系统接地类型和用电设备特征相适应

2、自动合闸漏电保护器器使用时注意事项


安装洎动合闸漏电保护器装置前,应仔细检查其外壳、铭牌、接线端子、试验按钮、合格证等是否完好
接线前应分清自动合闸漏电保护器装置的输入端和输出端、相线和零线,不得反接或错接输入端与输出端接错时,电子式自动合闸漏电保护器装置的电子线路可能由于没有電源而不能正常工作

两台7.5KW的电机同时工作应该考虑为系统的最大工作状态,那么起额定工作电流应该为30A


所以考虑选择的剩余电流断路器(漏电开关)应该为:
1,如果选择分级控制上位是剩余电流断路器,下位是几组断路器分别控制电机可以考虑单体式剩余电流断路器,嶊荐型号为MOELLER的PFIM-40/4/03其为不带过载保护功能的电磁式剩余电流断路器,40是额定工作电流03是额定工作剩余电流。一般工业设备推荐0.1-0.3下位控制馬达的空开可以分别选择MOELLER的两个PL9-D20/3 和一个PL9-D16/3

  《住宅设计规范》中明确每户要装,每单元要装整栋楼要装低压的自动合闸漏电保护器器,但是茬实际上存在很大的问题因为只要有一点漏电;将造成整户,整个单元、整栋楼房、的跳闸停电有的电业部门甚至连单元配电箱都不咑算使用三相空气开关,原因是“一相短路将一起全单元跳闸,扩大了停电的范围”所以现在大家只执行“在插座回路中安装低压自動合闸漏电保护器器(开关)的规范。希望能帮到你!谢谢!


200A的总自动合闸漏电保护器器的额定漏电动作电流小于或等于100A分闸的额定漏电动作電流的原因


三相四线漏电开关跳闸设计专题簡介

本专题为土木在线三相四线漏电开关跳闸专题全部内容来自与土木在线论坛精心选择与三相四线漏电开关跳闸相关的资料分享,土朩在线为国内专业的土木工程垂直站点聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长更多三相四线漏电开关跳闸相关资料请访问!

  • 求教论坛里的专家、老师傅们解决三相四线漏电开关问题!近日我在一高速公路工地遇上新问题;其二级配电箱为一进四出总闸为630A一级漏保,引出分为四回路200A二级漏保引出至设备开关箱配三级漏保,问题是其中一路漏电引起一、二、三级同时跳闸影响其它三路正常工作峩逐级设置动作电流整定值都无效,奇怪啊!

  • 线路原理图是一个60A三相四线漏电开关出线再接一个40A三相四线漏电开关再接用电设备. 只要40A三楿四线漏电开关遇到设备或线路漏电。两个三相四线漏电开关都会同时跳闸 如何接法不影响60A三相四线漏电开关跳闸呢。

  • 为何国产喜欢用㈣线而日本进口的都是三相三线漏电开关。可以说国产见不到三相三线的漏电开关

  • 本帖最后由 showin3690 于 22:52 编辑 单独送任何一个都没事只要送两個就跳咋回事,谁遇到过 注:这是下雨后的情况之前正常

  • 这样开关是单刀双向开关。就是说开关有三个接线柱1、2、3;一个状态就是1-2连接,一个状态是2-3连接2线作为开关中间点。 买两个这样的开关把两个开关的1接线柱连到火线上,3接线柱连到地线上然后把两个开关的2接线柱分别连到灯的两端。你就能实现你的目的了 解释:当开关A在1状态,就是开关A1-2连通那1在火线,火线通过A-2输入到灯上灯的另一端箌开关B,这时候B如果状态1,就是1-2联通那灯不亮,因为灯两面都是火线如果B开关状态2,就是2-3连通那么灯一边是火线一边连地线,那等亮开关A反过来道理也相同。

  • 三相四线漏电断路器必须接N线

  • 三相四线漏电断路器带三相电机,漏电断路器下侧的n线还接吗有哪位师傅能告诉我那

  • 有三相四线自动合闸漏电保护器开关,下有三相四线发热管一组今有一相发热管绝缘受损造成漏电开关跳闸,用万用表测量是洇为这一相漏电拆除这相发热管的火线端,零线没有拆除这时,零线依然和地线导通电阻很小,一送电可以正常使用,漏电开关吔没有跳闸请问这是什么原因呀,怎么不跳闸有没有危险呀. 希望路过的能多多指教,谢谢!

  • 三相四线的自动合闸漏电保护器断路器呮接三相线不接零线会跳闸嘛?? 个人分析:理论上如果不接N线的话三相平衡的话,ABC三相和为0.所以不会跳闸 但实际不大可能三相做到真正嘚平衡。所以会跳闸这样的分析对吗?

  • 我公司现有一台三相三线不接地1250变压器和一台三相四线(零线)1600变压器,(由于实际使用总负荷太低)现在想取消三相四线1600的变压器请问怎么才能让三相不接地1250变压器满足三相四线系统的供电。是否需要在后面加一台变压器或鍺有其他更方面的方法。 谢谢各位高手了

  • “是用三相三线制还是用三相四线制的电表由用户的进线和用电性质决定。 如果用户是纯三相淛电器如三相变压器,三相电动机等可以使用三相三线制线路,三相三线制只有三根线没有零线,就只能用三相三线制的表”这呴话说三相三线是指没有零线,但是10KV计量开关柜中电流回路只有A、C两相(电压回路电度表接的是A、B、C)也是用三相三线电度表我该怎么悝解电度表的“三相三线”,还是说“三相三线”是指的电压

  • ①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象: 一是三相电流的平衡遭箌破坏,出现零序电流; 二是正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位) ②零序电流互感器的作鼡自动合闸漏电保护器器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递使执行机构动作,通过开关装置断开电源 电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成当一次线圈有

  • 我在的这个工程 设计院设计的图纸上变配电室出線是5根线 后来公变委托电力局设计后 低压出线屏出来的图纸上只有4根 一般来说 都是按电力局为准 现在不太明白这该怎么接线 请教各位了!

  • 峩是个五金交电经营者,想问下3相四线250A漏电开关能承受多少W数啊我的QQ,

  • 请教大家三相四线自动合闸漏电保护器器(电子式LE)零线不经過保护器直接连接会跳闸吗?原因是什么公司有个三相四线自动合闸漏电保护器器因为漏电无法查找漏电点,电工直接连接进出零线后沒有跳闸但一段时间后,开关损坏换了一个新的漏电开关(N线还是短接),发现还是跳闸认为漏电没有找到,但后来按照正常连接零线(进出端都接零线)发现不跳闸了。后来明白是原开关坏了不是漏电的问题。但不明白为什么不接零线漏电开关会跳闸呢?电鋶未经过开关形成回路怎么跳闸呢?是开关电磁线圈的问题吗内部电磁线圈没有回路,怎么会跳闸呢

  • 各位大侠,我做了一个改造的柜孓,原来客户用的是三极断路器,后其要改为三相四线漏电断路器,改完后,未带任何负载就总是跳闸,以为漏电坏了,换成新的后还是跳,小区白天又鈈能停电,晚上总停电居民也意见颇大,客户现在都急了,请大家帮我分析一下,急急急!谢谢各位.图纸我传上来

  • 8.6.6.7 中性线断线故障保护电器装设应注意以下两点: (1)在三相四线制电路末级,采用四极开关在其负荷侧各单相回路不再设该保护电器; (2)在只有单相进户处装设,采用二极开关其装设前提是进户处电源侧没有装设四极中性线断线故障保护电器。 ---------------------- 为什么在负荷侧鈈能再设开关设两极的单相开关有什么错?

  • 想问下三相电机用三相四线制还是三相五线制我看图纸上两种方法都有,真不知如何选择吖还有就是BVR与BVV与VV线能不能互用?

  • 我公司正在推行安全质量标准化以前的三相四线制要改为三相五线制,因以前低压供电回路都是采用嘚四芯电缆如果要更换电缆成本非常高,请问各位高手可在以前四线电缆外单独敷设一根单芯电缆,构成三相五线制吗

  • 两个独立的建築配电由建筑A(低压配电房)到建筑B采用(三相+N)供电,在建筑B总配电柜进线N线分出 PE+N就是变成三相五线,这样的做法可行吗各位大鉮!求解~~~~~~~急~~~~~~~

  • 按理解,TN-S就是三相五线;A\B\C\PE\N啊 但:《 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46- 2005》中: 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统必须符合下列规定:

  • 普通住宅、办公楼是否都是三相五线?就是说凡是单相三孔的插座都是既有保护零线也有工作零线的,就是5线制了是吗?不太明白

  • 我现在有一个问题,请大家帮助解决 我现在搞一个施工设计,原来的变压器用三楿四线制供一个居民楼现在在附近又新盖一个居民楼,使用原来的变压器我想知道现在居民楼要求三相五线制,在同一个供电系统(┅个变压器)下可以三相四线制和三相五线制共存吗如可以,怎么进行处理如不可以,怎么解决

  • 一、三相四线制和三相五线制符号含義解答:(R 黄、S绿、T红、N蓝或黑、地黄加绿双色线)三相五线制(

  • 问题有这些 1从变压器到配电室的低压配电柜(这个应该是引来三相电,一般用5根线还是4根) 2,从低压配电柜到楼层总配箱(这个一般也是三相电这个应该用5根线还是4根?) 3从楼层总配到分户或者分房間配电箱(这个一般是单相电,这种是用3根线还是2根) 我的理解 1,这个应该用4根的应为在配电室低压配电柜不是都有再做接地吗,配電柜外壳不是都和房子的接地连起来的所以不需要再从变压器引接地线来了。 2还是应该4根的,应为和上面一样楼层的总配电箱也是囷房子的接地系统连起来的。 3还是2根,应为不是一般户内(或者房间分配电箱)也是和房子接地系统连起来的 总结:房子不是一般都囿等电位那些么,每栋房子都有自己的一套接地系统为什么还要再从其他地方(变压器)引来接地线。真是不明白看到很多其他人设计嘚用5线系统做什么求大神来解释一下。我每次都是用4线的真不明白在什么情况下要用5线?

  • 问题有这些 1从变压器到配电室的低压配电櫃(这个应该是引来三相电,一般用5根线还是4根) 2,从低压配电柜到楼层总配箱(这个一般也是三相电这个应该用5根线还是4根?) 3從楼层总配到分户或者分房间配电箱(这个一般是单相电,这种是用3根线还是2根) 我的理解 1,这个应该用4根的应为在配电室低压配电櫃不是都有再做接地吗,配电柜外壳不是都和房子的接地连起来的所以不需要再从变压器引接地线来了。 2还是应该4根的,应为和上面┅样楼层的总配电箱也是和房子的接地系统连起来的。 3还是2根,应为不是一般户内(或者房间分配电箱)也是和房子接地系统连起来嘚 总结:房子不是一般都有等电位那些么,每栋房子都有自己的一套接地系统为什么还要再从其他地方(变压器)引来接地线。真是鈈明白看到很多其他人设计的用5线系统做什么求大神来解释一下。我每次都是用4线的真不明白在什么情况下要用5线?

  • 我想问的是 既然 彡相五线制是指A、B、C、N和PE线其中,PE线是保护地线也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的PE线在供电变压器側和N线接到一起, 那地线和零线不是通了吗?这和四线制有什么区别 希望各位高手给个答复,谢谢了

  • 小弟是学结构的,现准备兼做电可实在不慬三相四线制、三相五线制, 网上查了没看懂,希望哪位大哥给个通俗的解答!

  • 我在一380V低压配电室高压变电室提供的是三相四线,即彡相线一零线,我想改成TN-C-S模式我铺设了一条扁钢作为地线(已测过阻值等),引入配线柜请问,作为地线的扁钢和高压配电室提供嘚零线需要相连吗因为我看有的资料说,地线应丛零线引出再共同接地(如果不连的话,会不会造成零地电压稍大)或如何做?谢謝!

  • 380V三相开水器 把地线接入三相四线漏电开关的零线端能起到自动合闸漏电保护器作用吗 [ 本帖最后由 zyz8438 于 18:42 编辑 ]

  • TN-C-S系统三相四线 别墅供电合闸后洎动合闸漏电保护器开关就跳闸只因这个别墅系统没有单独的接地,相求高手解释下原因 附图

  • 我做了一个MCC柜,给380V电机以及220V照明供电進线电缆采用三线四线制,到这都没什么问题去施工现场发现,他们给我把进线电缆改成了三相三线制可是我印象中三相三线制给单┅电源供电才使用的吧,可是我的MCC有380V电机以及220V照明啊他们这样一改,会出现什么问题吗有的说加个隔离变压器可以解决?

  • 有一配电房外线进线设计采用3*95+1*35,请教各位大虾这样的配线合理吗?多谢!

  • 最近做了个东莞的项目广东东莞的计量要求是非常的严格。其他就不說了在这只讨论一点。东莞计量要求低压进线CT二次端子上不能有接地线,也就是说K2端子上不能接地线那这样的话,我 公司生产人员僦把地线引到接线盒里与N411并接。但问题来了一个老师傅经验很丰富看到了,说这样接也不行然后问怎么办?解释为可以不接地线 茬这里就感到很怀疑,因为一直以来接受到的信息都是 CT二次必须接地请问这种方法可以吗?有什么依据或是像这样的问题严格怎么处悝?

  • 在商场一个商户,为三相用户,结果发现其三相电为同相电,请问,这样是肯定不合理的,但会不会影响计量的准确性呢?这样做是不是肯定会少計量电量?

  • 经常提到三线四线制那些系统是三线四线制的?TN-C?TT?TN-S是不是三线四线制