做地面的时候混凝土地面施工方案打高了怎么办

山东佳思新型建材有限公司
地&&址:山东滨州市滨城区黄河二路东首
联系人:张先生
您现在的位置: >> &&
三、新混凝土地面起灰起砂 做渗透硬化处理
来源:渗透硬化剂地坪|高强度地坪|环氧地坪|水磨石地坪|金刚砂地坪 | 发布时间: |
浏览次数:
三、新混凝土地面起灰起砂 做渗透硬化处理
1、已经起灰、起砂的新水泥地面。首先要使用地坪机对地面进行磨削处理,同时配合
&& 使用渗透硬化剂,对地面要稍加一点硬度,如果硬度太低 越磨越起砂,硬度太高则
&& 磨不动不好施工。 需要有比较好的施工技术、经验。
2、地面经过磨削--加固--磨削处理后,进行全面的渗透硬化剂刷涂、地面硬化处理;
3、粗磨地面:根据原地面起砂和硬化的具体情况,选用150&500目的磨光片进行地坪
4、选用500目&1000目的金刚石磨片,使用地坪抛光机械抛磨地面。
5、选用1000目&2000目的金刚石磨片,进行地坪抛光施工.
《《超亮地坪施工工艺:(特别用途地坪施工工艺)》》
[如需要做GMP认证的:制药厂、食品厂。飞机制造厂总装车间、飞机检修车间。精密
零件加工车间、精密电子零件生产车间。& 大型超市、宾馆餐厅、宾馆大堂大厅地坪。
火车站候车室、汽车站候车厅、飞机场候机厅、公司门面大厅、政府单位门面大厅。]
6、选用2000目&3000目的金刚石超细抛光磨片,进行精抛光施工。
7、喷涂抛光剂,使用地坪抛光机 进行精抛光。地面坚硬亮丽。 (完工)
CopyRight &
山东佳思新型建材有限公司 版权所有 技术支持:
地址:山东滨州市滨城区黄河二路东首&&电话:&&传真:地区:东营
头衔:工   长
悬赏分:10
浏览数:170
做砼地面还用套随打随抹定额吗?
做砼地面还用套随打随抹定额吗?
问题补充:
9-1-26 C20细石砼地面40mm
这个中含有随打随抹吗?
地区:山东
等级:14 级
头衔:中国区总裁
做砼地面还用套随打随抹定额吗?
——:这个是要看设计给出的做法要求的,如果说的是混凝土地面随打随抹就要再套取的。
如果只是给出混凝土垫层,就不计算随打随抹。
还有的是要求,做完混凝土垫层以后,单独做水泥砂浆面层的。
如果是小区的混凝土路面,就不需要再计算随打随抹的,第八章的项目已经包括了面层的
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:陕西
等级:16 级
头衔:全球总裁
这要看图纸的具体要求是什么,如果是标注了混凝土浇筑厚度,及随打随抹,就要套混凝土子目后再套一个随打随抹子目。
如果是标注的混凝土地面面层,这样套子目价位就低了,要套楼地面中的混凝土地面面层子目计算的。
地区:河南
等级:14 级
头衔:中国区总裁
做砼地面还用套随打随抹定额吗?看一下套砼地面定额子目的工作内容包括抹光没有,若没有抹光工作内容就需要另套。
地区:河北
等级:8 级
头衔:项目经理★
做混凝土地面设计要求随打随抹时套地面砼垫层,再套随打随抹一次抹光子目,
2. 如果是楼板上设计要求做砼随打随抹地面应该套细石混凝土整体面层子目,不再
计算随打随抹一次抹光子目,定额内已包括抹光。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...查看: 631|回复: 9
设计地下室侧墙时,地面荷载怎么取?
该用户从未签到
一般设计地下室侧墙时,考虑的荷载常常有土压力、水压力和地面荷载,请问:地面荷载怎么取?另外,当有地下水时,侧墙的混凝土保护层厚度怎么取?不应该按基础的取值40吧?
该用户从未签到
1.地面荷载应该根据具体情况取值的,我们设计的工程中,因考虑马路上的汽车荷载,一般取20kN/m*m。 &br /&
2.侧墙的混凝土保护层厚度一般取50mm。
该用户从未签到
对一般民用建筑地下室来说,地下室外墙的地面活荷载,应根据实际情况确定,不应取得过大。例如,如果只是考虑消防车,那么就没必要取得太大,因为根据防火规范和规划,车道不可能紧贴着建筑做,而且经过土的压力扩散,即使是消防车,也不可能很大,所以我们一般取5~15就可以了。至于混凝土墙保护层,《地下工程防水规范》提到防水混凝土要50厚保护层,这个反映比较多,一般认为对民用建筑过于严格,而且保护层越厚混凝土越容易开裂,若采取如附加钢筋网等措施,施工不易,可能引起更多问题,所以我们这里一般是按混凝土规范要求取满足环境类别的厚度即可。 &br /&
关于这方面,论坛有相关帖子,请参考。
该用户从未签到
侧墙的混凝土保护层厚度我也认为应该按混凝土规范中考虑环境类别来取值。否则,如果侧墙厚度仅为250,扣掉保护层50,那么墙的有效厚度h0就很小了,承载力和裂缝验算都很难满足。
该用户从未签到
民用建筑一般取10KN/M2,保护层厚度最好取50MM
该用户从未签到
请叫一下,地面荷载的取值有什么规范依据吗,另外,我用SATWE计算一个地下工程,得出的配筋量比手算的小的多,程序是不是没有计算土压力啊,请指教
该用户从未签到
侧墙的保护层厚度,混凝土规范和地下工程防水规范不统一,两者都是黑体字(强规),曾经按混凝土规范取值,被审图查为违反强条,现在按50mm取值,要求外面加铁丝网。
该用户从未签到
&br&最新一期pkpm杂志里有四川省院胡允棒先生的一篇文章,其中就提到了地下室外墙的保护层厚度问题,胡先生说地下工程防水规范的那一条已经不是强条,他认为以混凝土规范为标准,按环境类别和混凝土强度取值即可。我自己也请教过别人,一般都认为按混凝土规范取。这个问题,我觉得最好向规范组的人请教一下,各自的理由是什么,设计人员取值又应该怎么取,如果可能的话,我会去问问。 &br /&
地面荷载的取值有什么规范依据吗? &br /&
我印象里没什么规范依据,只能按不同的使用情况分别取值,比如有没有车辆通行,车辆荷载大小等等。
该用户从未签到
”计算地下室外墙时,其室外地面荷载取值不应低于10kN/m2,如室外地面为通行车道则应考虑行车荷载。& &br /&
摘自《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》
该用户从未签到
关于保护层厚度的话题谈谈我的理解: &br /&
《地下工程防水技术规范》说明P89页提到新规范修改时增大保护层厚度的原因,主要是杜绝箍筋外露使地下水沿钢筋渗入工程内部,取50mm的条件是:1.箍筋外置2.施工误差; &br /&
我们通常的做法是地下室挡土墙受力纵筋置于外侧,横向分布筋(箍筋)内置,因此防水规范多虑了,不必取50mm,而应按混凝土规范中对基础纵向受力钢筋的保护层厚度的要求(40mm)取值。