21千瓦用电设备选多少粗的怎样选择电线的粗细

三相四线4根4平方铜线吃得消多少千瓦_百度作业帮
三相四线4根4平方铜线吃得消多少千瓦
三相四线4根4平方铜线吃得消多少千瓦
4平方铜线的安全载流量大约是33~40A.穿管敷设需要再打八折,就是25~32A左右.单相负荷,每相大约可以带32*220=7040W,就是7KW左右,一共最大可以带21KW左右(穿管使用).要是明线敷设,每相可带40×220=8800W,就是8.8KW.一共最大可以带26.4KW左右.要是带三相电机,最大可以带18.5KW的电机(根据经验公式,2A / 1KW ).多少平方电线能承受多少千瓦,哪位师傅可以告诉我一下,是怎么计算的。_百度知道
多少平方电线能承受多少千瓦,哪位师傅可以告诉我一下,是怎么计算的。
不要告诉我功率x什么的,告诉我多少平方x数字就可以了
我有更好的答案
按默认排序
所以计算是非常复杂.,是非线性关系..5平方铜线可带4,1。比如单相时.26千瓦由于电线的截面与负载的大小,2.5平方是5..5千瓦,一般都采用查表解决.18千瓦..,1平方铜线最大可带3.,4平方是7.3千瓦
谢谢,我还想请教一下师傅,比如说有一台5千瓦的机器在那里,我要接电,要用多少平方电线,380伏怎么算,220伏又怎么算。还有就是多少安电流,该用多大的漏洞开关
各种机器的电流计算是不一样的,有单相电热电流计算公式、单相感性负载电流计算公式,三相电热电流、感性负载电流计算公式,空开按额定电流的1.25倍左右选择就行了。
这个问题不能以简单的公式计算出的,比如我给你几个数据你推导一下是不是有规律,好比说塑料绝缘线铜芯的:明线架空安全载流量,1m㎡是17安培
1.5m㎡是21安培
2.5m㎡是28安培
4m㎡是37安培
6m㎡是48安培
10m㎡是65安培.你看一下不成比例关系的.安全载流程乘上电压就得到许用功率数了.电流是在导体的表面积上传导,同样截面积的单芯线和多股绞合线,由于表面积不同通过电流能力就不同,多股线的表面积大所以能通过的电流也大。你问的电动机电流计算公式是这样计算的:单相电机
电流A=功率KW
X1000 / 220V X 力率 X效力电力的功率因素无功补偿比有功补偿比率求得力率一般取0.75
电动机效力也取0.75三相电动机
电流A=功率KW
X X380V X力率 X 效力三相的力率取0.85,效力也取0.85.(1.73是三相电力周期系数)
但是电流计算出后布线要考虑1.5-2.5倍的启动电流。启动电流的大小又取绝于电机启动负何大小,起启负何大的有时能达5倍的启动电流,这个要根据具体情况调整的,漏电开关也是按最大电流选配.计算出的电流选取加倍时综合考虑电线和其它配电装置的定额跨档,保险装置宁可选小一档只要能满足使用,但电线等宁可大一档选取,这样更安全。如果是单相电机计算下来要有40安培;如果是三相电机只有10安培。看来选取三相电机更好点.然后再按启动电流情况得出实际电流就可以选取电线了,有些数据在电机铭牌上可查到的.
提示:搞电的一定要经过培训啊,取得上岗证书才能操作,安全第一.如果已经干上这一行了,就要买些相关书藉和资料的.用的时候查一下.
多少平方电线能承受多少千瓦?这个和你的供电电压有关系,如果是380V三相供电每平方电线能承受2千瓦--3.5千瓦。如果是220V单相供电每平方电线能承受0.7千瓦--1.2千瓦。为什么是一个范围呢?因为,电线越粗他的散热越差,因此每平方电线能承受的功率下降。
谢谢,我还想请教一下师傅,比如说有一台5千瓦的机器在那里,我要接电,要用多少平方电线,380伏怎么算,220伏又怎么算。还有就是多少安电流,该用多大的漏洞开关
其他类似问题
电线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁铜芯电线比如2.5平方 4平方的电线可以带多大的用电器,多少千瓦,多少安,我想知道怎么计算的?我要的是计算方法,计算多少千瓦,多少安,公式是什么,公式字母代表什么?主要是公式,字母代表什么?_百度作业帮
铜芯电线比如2.5平方 4平方的电线可以带多大的用电器,多少千瓦,多少安,我想知道怎么计算的?我要的是计算方法,计算多少千瓦,多少安,公式是什么,公式字母代表什么?主要是公式,字母代表什么?
我要的是计算方法,计算多少千瓦,多少安,公式是什么,公式字母代表什么?主要是公式,字母代表什么?
1个千瓦5个流,一平方铜芯线载5个流即1个千瓦.2.5*5=12.5A安全载流量一般就选10A,4*5=20A就可以带4千瓦负荷是安全的.具体的是有表可查的,10平方以下大概算法就是这么算.问题补充&&
如家中主线为10平方铝线 最大电流25A--30A 左右
电表最大20A
断路器 **0A
这些完全够用的
就是电机起动时有电压波动一下单相2.2千瓦
运行电流10。.3A
选4平方铜线 !
铝线 选6平方线
超能能能能能 &
•回答
•回答
•回答
•回答
•回答
那就应该更换成超过20平方毫米的铝犀电表5(20)A的.2千瓦的电机,建议选择10平方毫米的铝线或4平方毫米的铜线能保运行,保安器40A的,有保安器,与主线距离150米左右。根据经济电流密度和用电安全考虑,需要电流 = 2;220V =10A.2kW&#47。如果家用电器是10平的铝线共用,可以不用保险丝单相 2
yangyf0922&
猜你感兴趣
服务声明: 信息来源于互联网,不保证内容的可靠性、真实性及准确性,仅供参考,版权归原作者所有!Copyright &
Powered by80A用电的机器 等于多少千瓦 用几平方电线 有多少千瓦电才够用 必须有一些负荷_百度知道
80A用电的机器 等于多少千瓦 用几平方电线 有多少千瓦电才够用 必须有一些负荷
海宝等离子
提问者采纳
至少接两根相线上,影响效率,80A*380V大约30KW这么大电流一般用三相电,否则带来电网不平衡
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
三相四线制约等于40KW80A,需用35平方毫米铜芯电线,用稳压器必须大于50KVA
约40kw左右用25平方线
需要一个多大的稳压器
是三相的吗?
是电机吗?
海宝等离子
如果是电机用80kva无冲击负荷用50kva就可以了
电压(伏特)X电流(安培)=功率(瓦)20VX80A=1600W
220VX80A=17600W
380VX80A=30400W要通过80A的安全电流,用不小于10平方的铝线。你所提出的问题很不具体,只能这样回答
什么设备?单相还是三相?额定电压是多少的?才能计算出多少功率,电流量和多少大的电线
海宝等离子
380v电压 额定值不清楚
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁