11.2.1&&母线的支架与预埋铁件采用焊接固定时,焊缝应饱满;采用膨胀螺栓固定时,选用的螺栓应适配,连接应牢固。
11.2.2&&母线与母线、母线与电器接线端子搭接,搭接面的处理应符合下列规定:
&&&&&&1&铜与铜:室外、高温且潮湿的室内,搭接面搪锡;干燥的室内,不搪锡;
&&&&&&2&铝与铝:搭接面不做涂层处理;
&&&&&&3&钢与钢:搭接面搪锡或镀锌;
&&&&&&4&铜与铝:在干燥的室内,铜导体搭接面搪锡;在潮湿场所,铜导体搭接面搪锡,且采用铜铝过渡板与铝导体连接;
&&&&&&5&钢与铜或铝:钢搭接面搪锡。
11.2.3&&母线的相序排列及涂色,当设计无要求时应符合下列规定:
&&&&&&1&上、下布置的交流母线,由上至下排列为&A、B、C&相;直流母线正极在上,负极在下;
&&&&&&2&水平布置的交流母线,由盘后向盘前排列为&A、B、C&相;直流母线正极在后,负极在前;
&&&&&&3&面对引下线的交流母线,由左至右排列为&A、B、C&相;直流母线正极在左,负极在右;
&&&&&&4&母线的涂色:交流,A&相为黄色、B&相为绿色、C&相为红色;直流,正极为赭色、负极为蓝色;在连接处或支持件边缘两侧&10mm&以内不涂色。
11.2.4&&母线在绝缘子上安装应符合下列规定:
&&&&&&1&金具与绝缘子间的固定平整牢固,不使母线受额外应力;
&&&&&&2&交流母线的固定金具或其他支持金具不形成闭合铁磁回路;
&&&&&&3&除固定点外,当母线平置时,母线支持夹板的上部压板与母线间有&1~1.5mm的间隙;当母线立置时,上部压板与母线间有&1.5~2mm&的间隙;
&&&&&&4&母线的固定点,每段设置&1&个,设置于全长或两母线伸缩节的中点;
&&&&&&5&母线采用螺栓搭接时,连接处距绝缘子的支持夹板边缘不小于&50mm。
11.2.5&&封闭、插接式母线组装和固定位置应正确,外壳与底座间、外壳各连接部位和母线的连接螺栓应按产品技术文件要求选择正确,连接紧固。
分享到我的朋友圈:&&
本类热门知识
本类最新知识
扫描二维码
订阅官方微信获得精华资料医院工程改造工程施工组织设计92-第20页
上亿文档资料,等你来发现
医院工程改造工程施工组织设计92-20
2、电缆桥架安装及其电缆敷设;电缆桥架安装前,应根据图纸测量放线确定安装位置,;电缆敷设前应对其进行检查;3、封闭式母线、裸母线安装;接地保护母线安装应位置正确,支架固定牢固;4、电线、电缆导管及线槽敷设;敷设导管、线槽前检查其产品质量;镀锌金属导管采用螺纹连接,严禁对口焊接;暗埋导管弯曲半径不小于管子半径的10倍,明设导管;室外直埋导管应在路径、沟槽、垫层
2、电缆桥架安装及其电缆敷设电缆桥架安装前,应根据图纸测量放线确定安装位置,安装电缆桥架的支架。支架与预埋件焊接固定,焊缝饱满。在无预埋件处采用膨胀螺栓固定。支架间距离:水平安装1.5-3m;垂直安装:不大于2m。支架安装完毕检验合格后安装电缆桥架。电缆桥架安装时应注意:桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内敷设最粗电缆直径的10倍。桥架与支架、桥架连接板的螺栓固定紧固无遗漏,螺栓由里向外穿,螺母在桥架外侧。桥架、支架及电缆管必须可靠接地,且不得少于两处与接地干线连接。电缆桥架安装完经检验合格后方可敷设电缆。电缆敷设前应对其进行检查。其规格、型号、截面、耐压等级均应符合设计要求,外观无压扁、扭曲,外护套层有明显标识和制造厂标,且经绝缘试验合格。电缆敷设时应排列整齐,水平敷设的电缆在其首尾两端、转弯两侧、及每隔离5-10m设固定点,桥架内垂直敷设的电缆固定点间距离不超过1m。电缆的各出入口应做封闭处理。电缆的首尾两端及分支处应做标志牌,标志牌的字迹应清淅不易脱落。电缆敷设完毕及时请有关单位检查,合格后进行隐蔽工程。3、封闭式母线、裸母线安装接地保护母线安装应位置正确,支架固定牢固。母线刷黄绿相间色油漆标识。4、电线、电缆导管及线槽敷设敷设导管、线槽前检查其产品质量。导管壁厚均匀、无破裂凹陷,镀锌金属导管、线槽无镀锌层脱落、锈蚀,产品规格符合设计要求并且具有产品合格证。镀锌金属导管采用螺纹连接,严禁对口焊接。绝缘导管采用插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,接口应牢固密封。线槽应安装牢固平直无曲扭,连接螺母在线槽外侧。暗埋导管弯曲半径不小于管子半径的10倍,明设导管弯曲半径不小于管子半径的6倍。室外直埋导管应在路径、沟槽、垫层处理均检验合格后埋设;混凝土板内及墙体内配管应在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋绑扎前;墙体钢筋网片绑扎完,门、窗位置已确定,经检查合格后敷设。管子进入设备、器具的位置要准确,排列整齐。穿过楼板的管头应做保护,以免其他工种施工时损坏。管口应做密封处理。金属导管及线槽必须可靠接地。由于本工程选用镀锌导管及线槽,因此,导管接地跨接线必须使用专用的接地管卡连接,不得焊接。线槽则利用线槽连接螺栓及连接板连接且每个连接接头的连接螺栓不得少于2个,且不得少于两处与接地干线连接。所有暗埋的管线敷设完后,必须仔细时照图纸检查以免出现差错和遗漏并作好自检记录。管线隐蔽前,应请监理检查验收并填写好隐蔽工程记录。5、 电线、电缆穿管及线槽敷设本工程整座建筑物使用电线绝缘层的颜色统一规定如下:A相―黄色;B相―绿色;C相―红色;零线―黑色;接地线(PE)―黄绿相间色。电线、电缆穿管前应完成导管与盘、箱的连接,接地及其他焊接工作,管内的积水、杂物清理干净,并经过检查确认;电线、电缆穿管前的绝缘测试合格,才能穿管或线槽敷设。电线、电缆穿管时应注意:单芯三相、单相电线电缆不得单独穿在金属导管内;同一回路的导线应穿入同一金属导管内,且管内电线不能有接头;不同回路、不同电压等级、交流和直流的导线不应穿入同一导管内;不进入盘、箱、接线盒的垂直管口穿入电线电缆后应密封;进入盘、箱、接线盒的电线电缆应预留适当的长度。电线电缆在线槽内敷设时应注意:同一回的相线和零线应敷设在同一线槽内;电线在线槽内敷设要留有余地不得有接头;电线按回路编号分段绑扎,绑扎间隔应不大于2m。6.13.3照明灯具、开关、插座安装1、作业条件在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预留吊杆。盒子口修好,木台、木板油漆完。对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。顶棚、墙面抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。2、操作工艺工艺流程:检查灯具→组装灯具→安装灯具→通电度运行1)灯具检查:根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具; 有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部位应做好防腐处理。2)户外灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具;3)除开敞式外,其它各类灯具灯泡容量在100w及以上者均应采用瓷灯口。4)灯内配线检查:灯内配线应符合设计要求及有关规定;穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡。灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并应采取隔热措施。使用螺口灯时,相线必须压在灯芯柱上;5)特征灯具检查:各种标志灯的指示方向正确无误;应急灯必须灵敏可靠;事故照明灯应具有特征标志;供局部照明的变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器;6)灯具组装组合式吸顶花灯的组装:首先将灯具的托板放平,如果托板为多块拼装而成,就要将所有的边框对齐,并用螺丝固定,将其连成一体,然后按照说明书及示意图把各个灯口装好。确定出线和走线的位置,将端子板(瓷接头)用螺丝固定在托板上。根据已固定好的端子板(瓷接头)至各灯口的距离掐线,把掐好的导线剥出线芯,盘好圈后进行涮锡,然后压入各个灯口,理顺各灯头的相线和零线,用线卡子分别固定,并且按供电要求分别压入端子板。吊顶花灯组装:首先将导线从各个灯口穿到灯具本身的接线盒里,一端盘圈、涮锡后压入各个灯口,理顺各个灯头的相线和零线,另一端涮锡后根据相序分别连接,包扎并甩出电源引入线,最后将电源引入线从吊杆中穿出。3、灯具安装1)吸顶日光灯安装:根据设计图确定日光灯位置,将日光灯紧贴建筑物表面,日光灯的灯箱应完成遮盖住灯头盒,对着灯头的位置打好进线孔,将电源线甩入灯箱,在进线孔处应套上塑料管以保护导线,找好灯头盒螺孔的位置,在灯箱的底板上用电钻打好孔,用螺丝拧牢固,在灯箱的另一端使用膨胀螺栓加以固定。如果日光灯是安装在吊顶上的,应该用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上。灯箱固定好后,将电源线压入灯箱内的端子板(瓷接头)上,把灯具的板光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把日光灯管装好。2)壁灯的安装:先根据灯具的外型选择合适的木台(板)或灯具底托把灯具摆放在上面,四周留出的余量要对称,然后用电钻在木板上开好出线孔和安装孔,在灯具的底板上也开好安装孔,将灯具的灯头线从木台(板)的出线孔中甩出,在墙壁上的灯头盒内接头,并包扎严密,将接头塞入盒内。把木台或木板对正灯头盒,贴紧墙面,可用螺丝将木台直接固定在盒子耳朵上,如为木板就用胀管固定。调整木台(板)或灯具底托使其平正不歪斜,再用螺丝将灯具拧在木台(板)或灯具底托上,最后配好灯泡,灯伞或灯罩。安装在室外的壁灯,其台板或灯具底托与墙面之间应加防水胶垫,并应打好泄水孔。4、通电试运行灯具、配电箱(盘)安装完毕,且各支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。5、质量标准1)保证项目灯具规格、型号及使用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。3Kg以上的灯具,必须预埋吊钩或螺栓,预埋件必须牢固可靠。低于2.4m以下的灯具的金属外壳部分应做好接地或接零保护。2)基本项目灯具的安装:灯具安装端正,位置正确,固定可靠,排列整齐。导线与灯具的连接:导线进入灯具绝缘保护良好,留有适当余量。连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根。3)允许偏差项目:器具成排安装时中心线允许偏差为5mm。6、成品保护1)灯具进入现场后应码放整齐、稳固,并要注意防潮,搬运时要轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。2)安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。3)灯具安装完毕后,不得再次喷浆,以防止器具污染。7、应注意的质量问题1)成排灯具的中心线偏差超出允许范围。在确定成排灯具的位置时,必须拉线,最好拉十字线。2)采用木结构明(暗)装灯具时,导线接头和普通塑料导线裸露,应采取防火措施,导线接头应放在灯头盒内或器具内,塑料导线应改用护套线进行敷设,或放在阻燃型塑料线槽内进行明配线。四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。6.14给排水及暖通工程6.14.1暖、卫分部工程组成与概况及主要作法1、给水系统(1)阀门采用铜制截止阀,大管径的给水管采用不锈钢阀门,洗手盆为感应式水龙头。(2)在镀锌层损坏处及丝扣外露处刷红丹防锈漆两道,明装镀锌钢管刷银粉两道。(3)管道做防结露保温设在管井楼梯间内20mm厚橡塑,外缠塑料布,明设的10mm厚橡塑,外缠玻璃布。(4)试验压力为0.6Mpa,在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降至工作压力进行检查,应不渗不漏。(5)交工前应以1.5m/s流速进行水冲洗,水质清晰无杂质,目测进出水口水质一致为合格。(6)冲洗合格后用游离氯进行消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。2. 排水系统(1)本工程的卫生间污水经化粪池处理后排入室外污水管网,(2)每根立管顶部在中设备层汇合后形成总透气管由屋顶接出。(3)卫生间污水立管和废水立管设置透气管;设透气毛帽。(4)通水试验合格后排水主立管及水平干管均应做通球试验,通球球径不小于管道直径的2/3,通球率必须达到100%。4. 雨水系统(1)本工程采用外排雨水系统,屋面雨水由雨水漏斗汇集后通过立管分别排到首层散水,然后排至室外雨水管网,管道在首层和顶层距地1米处设置立管检查口,朝向便于检修的方向。(2)采用承压PVC-U管粘接。6.14.2 暖、卫、分部工程基本做法与要求1. 各类水管道安装工艺流程 2. 各种孔洞、预埋件预留(1)在施工前,派技术员到现场与各专业相互配合,确定管线位置、标高,根据包含各类专业文献、文学作品欣赏、应用写作文书、生活休闲娱乐、高等教育、医院工程改造工程施工组织设计92等内容。 
 医院装修改造工程施工组织设计_建筑/土木_工程科技_专业资料。医院装修改造工程施工组织设计今日推荐 78份文档 不小心又胖了 胖女人必看 ...  卫生间洁具 等;结构加固工程,按照设计图纸进行新建隔墙工程和内外装修工程施工,电气、给排 水及暖通改造工程;专用设备拆除及恢复工程,项目实施导致室外破坏的恢复工程...  某医院食堂装修改造工程施工组织设计_建筑/土木_工程科技_专业资料。某医院食堂装修改造装修工程装修内容包括厨房改造,高间内装修。装修部位:按图纸要求进行厨房墙面、...  某医院装修改造工程施工组织设计(中标)_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 某医院装修改造工程施工组织设计(中标)_建筑/土木_工程...  61 某医院办公楼改造工程施工组织设计第一章 编制说明及编制依据 第一节 编制说明 一、 本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计 的要求...  职工医院维修改造工程施工组织设计_建筑/土木_工程科技_专业资料。医院部分维修改造,做的施工组织设计职工医院维修改造工程 施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: ...  ***医院住院楼装修改造工程 施工组织设计 一、工程概况工程概况 ***医院住院楼装修改造工程,工程位于***;装修建筑面积***平方 米;本工程总工期 60 天历日;资...  - 69 - III ***医院外科八层装饰改造工程―――――――――――――――――――施工组织设计方案 第一章 工程简介第一节、 工程综合说明 1、工程名称:积水潭医...  内蒙古医院职工住宅节能改造工程施工组织设计_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区...土建 土建 土建 五、施工进度计划 本工程计划工期:2012 年 11 月 15 日前...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
电气检验批划分作业指导书.doc12页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:100 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
《建筑电气专业检验批划分作业指导意见》
建筑电气专业检验批划分作业指导意见
分部工程名称 子分部
工 程名 称 分项工程 检验批表名称 划分说明
(供参考) 报 验 附 件 资 料
名 称(按标准划分) 代码
工程(01)
★ 架空线路及杆上电气设备安装工程 060101 架空线路及杆上电气设备安装工程检验批质量验收记录表 依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不同划分。当规模不大时可统一做一个检验批;当施工范围很大,可按馈路起始、终止点划分;
检验批表后附变压器中心点的接地及接地电阻测试记录(表C6-23)、杆上高压电气设备的交接试验记录、杆上低压电气配电装置和馈电线路的交接试验记录(交接试验记录可用表C6-91/92改编)。
设备开箱检验记录(表C4-18)、高压部分试验记录、电气防雷接地装置隐检与平面示意图(表C6-24)、电气器具通电安全检查记录(表C6-26)、电气设备空载试运行记录(表C6-27)、大容量电线路节点测温记录(表C6-31)作为子分部报验表附件。
变压器、箱室变电所安装 060102 变压器、箱室变电所安装工程检验批质量验收记录表 (同型号、同期安装)台(套)做一个检验批; 检验批表后附变压器的交接试验记录(表C6-91)、箱式变电所的交接试验记录(表C6-92)。
作为子分部报验表附件的同上。
成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 060103 高压开关柜检验批,用成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装工程检验批质量验收记录表(Ⅰ)高压开关柜(060103□□); 按系统划分; 检验批表后附成套配电柜的交接试验记录(表C4-18)、柜间线路绝缘测试记录(表