pkpm抗扭钢筋 中怎么设置梁端部与跨中的不同钢筋信息

76如何定义PKPM中的参数-第2页
上亿文档资料,等你来发现
76如何定义PKPM中的参数-2
二、进入PKPM菜单3(绘制结构平面图)楼板配筋;&1&、配筋计算参数;1、支座受力钢筋最小直径:隐含值8,可选用;2、板分布筋的最大间距:隐含值250,和板厚有关;3、双向板计算方法:弹性算法适用于允许裂缝宽;度要求较严格的建筑,框架梁端负弯矩有调幅系数的建;4、边缘梁、墙算法:应选按简支计算,以消除梁、墙;5、有错层搂板算法:应选按简支计算;
二、进入PKPM菜单3(绘制结构平面图)楼板配筋参数: &1&、配筋计算参数1、支座受力钢筋最小直径:隐含值8,可选用。2、板分布筋的最大间距: 隐含值250,和板厚有关。《混规》10.1.8条。3、双向板计算方法:弹性算法适用于允许裂缝宽度要求较严格的建筑,框架梁端负弯矩有调幅系数的建筑应选塑性算法。4、边缘梁、墙算法:应选按简支计算,以消除梁、墙的扭矩。5、有错层搂板算法:应选按简支计算。7、是否根据允许裂缝挠度自动选筋:当前软件有的版本还有不足,慎重选用。标准见《混规》3.3.2条、《混规》3.3.4条。8、允许裂缝宽度:隐含值0.3,《混规》3.3.4条。9、支座负筋长度取整按:隐含值10可选用。10、钢筋级别:共5个选项,据需要选取。11、钢筋放大调整系数:一般不需放大。12、钢筋强度设计值:可用隐含值。13、使用矩形;连续板跨中弯矩算法:双向板计算方法选弹性算法时选用。14、嵌固与砌体墙的板角,上部筋应按《混规》10.1.7-2条的规定配Z。15、注意按《混规》10.1.9条的规定配Z温度收缩筋。。16、在钢筋级配表里确定实用钢筋类别。 三、PKPM菜单8抗震验算参数: 1、选择结构类型:区分是纯砌体结构还是底框―抗震墙结构。。2、楼面选择:选择不同的楼面类型。决定竖向构件地震剪力的分配算法。3、地下室结构嵌固高度(mm)〈3层:对应地下室的高度。。4、墙体材料的自重(kN/m3):默认22(双面装饰层)。适用于烧结、蒸压砖,其它砌材应调整。5、砼墙与砌体弹塑性模量比(3-6):默认3。应根据混凝土模量和砌体模量计算得出。6、地震烈度: 根据《抗规》附录A选择。一般情况下,地质报告要给出7、墙体材料:1烧结砖,2蒸压砖,3砼砌块。8、施工质量控制等级:1--A级,2--B级,3--C级。9、砂浆强度、块体强度、砂浆类别:据实填入。 确定方法: 四、附件:底框--抗震墙的设计 砖混--底框的结构形式,由于它的独特优点,被广泛采用,面多量广。它在PKPM软件计算中需分三步走。地震作用和上部砌体结构计算由PMCAD菜单8完成,底部框架--剪力墙结构计算由SATWE或TAT、PK软件完成,下面是它在PKPM软件中的实现过程。第1步:用PMCAD主菜单1、2、3、建模,形成完整的几何数据文件和荷载数据文件。当然根据新抗规的要求,此类结构需在底框布Z一定数量的抗震墙。在布Z构件时可以在相应的网格上,既布Z梁也布Z墙,这是由底框--抗震墙的特性决定的,同时也是PMCAD建模中的一个特例,其他情况是不允许的,还必须分清是梁承重还是墙承重。第2步:完成结构建模后,执行PMCAD主菜单8进行砖混结构的抗震验算,同时完成以下两项工作:1:按基底剪力法计算地震作用(含地震剪力和倾覆弯矩),并对上部砖房进行抗震验算。2:竖向导荷计算,把上部砖房的恒、活荷载和自重按支撑几何关系传递到底框部分,作为底框部分空间分析的外荷载。在PMCAD的这步操作中,新版软件增加了参数,其中比较重要的是“考虑墙梁作用上部荷载折减系数”参数,可按软件的操作提示选用。在满足了抗震验算以及上、下刚度比(抗规7.1.8-3、4)等各项指标后,程序分别给出文本计算书以及底框荷载。第3步底部框架--抗震墙的计算。软件把房屋底框顶部切开,将上部砌体的外荷载和结构自重,作用在底框顶部,不考虑上部砌体的刚度的贡献,把底框部分作为独立结构分析。此时有PK、TAT、SATWE三个软件可供选择计算,其中SATWE、PK可适用于同时设Z钢筋混凝土和砌体抗震墙的底层框架--抗震墙结构,而TAT仅适用于砌体抗震墙的底层框架--抗震墙结构。1:PK软件计算:在PMCAD菜单4生成的各轴线平面“砖混底框”数据文件,顶层在同一平面,不出现错层、斜梁,上部荷载选择传给梁,不传给墙。外荷载应注意捡查调整,并应把横梁定义为底框梁。2:SATWE三维设计软件计算在“总信息”栏中“结构材料信息”设计参数里选择“砌体结构”(图9)
随后是“砌体结构信息”栏中“底层框架层数”(图10),可填写一个正数,也可填一个负数。填正数则按“接PM主菜单8的规范算法”(根据“抗规GB“),这是首选方法。仅对底框部分进行空间分析,在生成SATWE数据文件时,程序将只生成底框部分的几何数据文件和荷载数据文件。自动滤掉上部砖房部分信息。可在前处理”图形检查与修改“中”各层荷载简图“里检查修改;在结构分析时,读取的是第二次生成的数据文件。若填一个负数,则按”有限元整体算法“,将上部砖房和底框做为一个整体,采用空间组合结构有限元方法进行分析,对于一些特殊的底框,如有抗震缝、多塔等,第一种方法程控编制暂未考虑这些特殊因素的影响,在这种情况下,可采用这种方法计算,但此方法有些内容已超出了现行规范的规定,做为一种辅助手段,计算结果仅供参考。3:TAT三维设计软件计算:仅”高层版“TAT提供了底框部分的空间分析计算。首先在”接PMCAD生成TAT数据“对话框里选中”作为底框砖混计算“选项,参数对话框中选中”框架结构“体系,通过数据检查后,进入”特殊荷载查看和定义”项,并在结构顶层平面图中选中 ”砖混底框L“即可校对确认。底框计算的一切后处理,均与普通框架结构一样,如位移、内力、配筋、裂缝、施工图等,其查阅方式、输出打印方式等也与普通框架结构一样。
五、SATWE前处理――接PMCAD生成SATWE数据分析与设计参数定义 &1&、总信息水平力与整体坐标夹角(度):初始值为0,satwe可以自动计算出这个最不利方向角,并在wzq.out中输出。可根据把这个角度作为地震作用的方向角重新进行计算,以体现最不利地震作用的影响。地震沿着不同的方向作用,结构地震反应的大小一般也不同。结构地震反应是地震作用方向角的函数(逆时针为正)。 22混凝土容重:27kN/m(在自重荷载有利的情况下,要取25kN/m)。 2钢材容重:78 kN/m 裙房层数:按实际情况。高规及抗规规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施;因此该数必须给定。 转换层所在层号:按实际情况。该指定只为程序决定底部加强部位及转换层上下刚度比的计算和内力调整提供信息,同时,当转换层号大于等于三层时,程序自动对落地剪力墙、框支柱抗震等级增加一级,对转换层梁、柱及该层的弹性板定义仍要人工指定。(层号为计算层号) 地下室层数:按实际情况。1:程序据此信息决定底部加强区范围和内力调整。2:当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。3:地下室一般与上部共同作用分析;4:地下室刚度大于上部层刚度的2倍,可不采用共同分析;5:地下室与上部共同分析时,程序中相对刚度一般为3,模拟约束作用。当相包含各类专业文献、应用写作文书、行业资料、文学作品欣赏、外语学习资料、生活休闲娱乐、76如何定义PKPM中的参数等内容。 
 《建筑结构 CAD―PKPM 应用与设计实例》 小论文 1 姓学 名: 号: 沈鹏飞 ...需要定义的设计参数不多也比较简单,要在后序模块里检查是否已准确的转入。 一...  2010版pkpm中Satwe参数设置_建筑/土木_工程科技_专业资料。SATWE 设计参数的合理...当结构体系定义为短肢剪力墙时,对墙肢高 度和厚度之比小于 8 的短肢剪力墙...  PKPM中6个参数的意义_建筑/土木_工程科技_专业资料。结构整体抗震性能参数6...控制位移比的计算模型: 按照规范要求的定义,位移比表示为“最大位移/ 平均位移...  PKPM使用技巧 PKPM使用中注意的问题1/2 相关文档推荐 如何定义PKPM中的参数 21...中梁刚度增大系数: BK = 2.00...《高规》5.2.2 条;装配式楼板取 1.0...  2.PKPM 参数选取一、风荷载 程序中给出的基本周期...3.如何正确、合理选取 TAT 参数? TAT 计算的正确...(3)结构类型选吊车排架结构时,要就定义吊车荷载,...  PKPM软件中SATWE重要参数设定_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 PKPM软件中SATWE重要参数设定_建筑/土木_工程科技_专业资料。...  PKPM参数设置_建筑/土木_工程科技_专业资料。1、 需要在 k jgxk_de ta il ...[Stat 控制参数] custommenu=1 (的命令即可以在菜单中加入自定义) STATLIB=C...  PKPM参数设置_建筑/土木_工程科技_专业资料。PMCAD 中设计参数 1、 考虑结构设计...【说明:主筋级别可在建模程序中逐层指定(楼层定义→本层信息) ;箍筋级别在...  如何定义PKPM中的参数 21页 免费 PKPM相关参数 8页 1下载券pkpm...SATWE 分析与设计参数定义一.总信息: 总信息: ***水平力与整体坐标角: 1.一...76如何定义PKPM中的参数-第4页
上亿文档资料,等你来发现
76如何定义PKPM中的参数-4
例如某些核心筒-外稀柱框架结构或类似的结构,……;对于多层建筑结构,根据上面规定的要求,以及为了在;高层建筑:;(强规)3.3.2、高层建筑结构应按下列原则考虑;当对结构进行复核验算时,抗震双向作用和考虑偶然偏;质量与刚度分布规则时,选择“考虑偶然偏心”选项;;计算振型个数:;地震力振型数至少取3,由于程序按三个振型一页输出;《抗规》5.2.3、……可取前9
例如某些核心筒-外稀柱框架结构或类似的结构,……但如果考虑扭转影响的地震左右效应小于考虑偶然偏心引起的地震效应时,应取后者以策安全,但二者不叠加计算。对于多层建筑结构,根据上面规定的要求,以及为了在设计中保证一定的安全度,在“结构规则性信息”选择了“不规则”的选项,所以此处一般选择“考虑双向地震”的选项。 高层建筑:(强规)3.3.2、高层建筑结构应按下列原则考虑地震作用:
质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应计算单向水平地震作用下的扭转影响。
对于高层建筑结构,根据上面规定的要求,以及为了在设计中保证一定的安全度,在“结构规则性信息”选择了“不规则”的选项,所以此处一般选择“考虑双向地震”的选项。当对结构进行复核验算时,抗震双向作用和考虑偶然偏心不能同时考虑;选用“考虑双向地震作用”时,一定不考虑设计信息中的“双偏压”,否则M有重叠部分;“考虑偶然偏心”与“斜交抗侧力构件....地震数”二者也只能选择其一。质量与刚度分布规则时,选择“考虑偶然偏心”选项;当质量与刚度分布不规则时,选择“考虑双向地震”选项。计算振型个数:地震力振型数至少取3,由于程序按三个振型一页输出,所以振型数最好为3的倍数。一般计算振型数应大于9,多塔结构计算振型数应取的更多些。但也要注意一点:此处的振型数不能超过结构的固有振型的总数,比如说,一个规则的两层结构,采用刚性楼板假定,整个结构共6个有效自由度,这时振型个数最多取6个,否则会造成地震力计算异常。对于复杂、多塔以及平面不规则的建筑就要多选,一般要求“有效质量数大于90%就可以,证明我们的振型数取的足够的多了。 多层建筑:《抗规》5.2.3、……可取前9-15个振型……条文说明:……振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量90%所需的振型数。高层建筑:5.1.13、B级高度的高层建筑结构和本规程第10章规定的复杂高层建筑结构,应符合下列要求:活荷质量折减系数:指计算重力荷载代表值时的活荷载组合系数。一般取0.5(对于藏书库、档案库、库房等建筑应特别注意)。调整系数只改变楼层质量,不改变荷载总值,即对竖向荷载作用下的内力计算无影响。结构的阻尼比:对于一些常规结构,程序给出了结构阻尼的隐含值。(高层多层相同) 《抗规》8.2.1、钢结构在多遇地震下的阻尼比,对不超过12层的钢结构可采用0.035,对超过12层的钢结构可采用0.02;在罕遇地震下的分析,阻尼比可采用0.05。特征周期、多遇地震影响系数最大值、罕遇地震影响系数最大值:可通过抗震规范规定,也可根据具体需要来指定。(高层多层相同)3.3.7、建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期及阻尼比确定。其水平地震影响系数最大值?max应按表3.3.7-1采用;特征周期应根据场地类别和设计地震分组按表3.3.7-2采用,计算8、9度罕遇地震作用时,特征周期应增加0.05s。表3.3.7-1
水平地震影响系数最大值?max区。表3.3.7-2
特征周期值Tg(s)可允许最多5组多方向地震。附加地震数在0-5之间取值。相应角度填入各角度值。该角度是与X轴正方向的夹角,逆时针方向为正。SATWE参数中增加“斜交抗侧力构件附加地震角度”与填写“水平与整体坐标夹角”计算结果有何区别:水平力与整体坐标夹角不仅改变地震力而且改变风荷载的作用方向,而斜交抗侧力构件附加地震角度仅改变地震力方向。&4&、调整信息 梁端负弯矩调幅系数:取0.85。5.2.3、在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅,并应符合下列规定:1
装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取0.7-0.8;现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取0.8-0.9。2
框架梁端负弯矩调幅后,梁端中弯矩应按平衡条件相应增大;3
应先对竖向荷载作用下的框架梁的弯矩进行调幅,再与水平作用产生的框架梁弯矩进行组合;4
截面设计时,框架梁跨中截面正弯矩设计值不应小于竖向荷载作用下按简支梁计算的跨中弯矩设计值的50%。梁设计弯矩放大系数:与活荷载的不利布Z不能同时考虑。(建议该项设Z为1.0)。该系数用于考虑梁的局部加强,如梁考虑楼板刚度后的内力增大。梁保护层厚度、柱保护层厚度:《混凝土结构规范》9.2.1、纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9.2.1的规定不应小于70mm。钢构件截面净毛面积比:不选择该项。 柱配筋计算原则:选择“按单偏压计算”;在计算完成后按双偏压对柱进行验算。&5&、配筋信息 梁、柱、墙主筋强度:一般300或360。梁、柱箍筋强度:一般210;如果在配筋时修改钢筋强度,应进行折算。墙分布筋强度:一般300或360;程序默认值为210需要修改。如果在配筋时修改钢筋强度,应进行折算。梁箍筋间距:100;如果在配筋时修改钢筋强度,应进行折算。 柱箍筋间距:100;如果在配筋时修改钢筋强度,应进行折算。墙水平分布钢筋间距:200;如果在配筋时修改钢筋强度,应进行折算。 墙竖向分布钢筋配筋率:按经验事先选择钢筋组合,计算出各组合的最小配筋率填入。竖向分布钢筋的多少会影响端头暗柱的纵向钢筋。六、关于PKPM的快捷键: 设计原则:快捷键-&好记-&能猜(有意义,有规律)尽量利用左手键位(这套快捷键每个命令由两个字母构成,90%以上能用左手完成)。字母及其意义,每个字母有名词性和动词性两个意思 B [名]梁(Beam)C [名]柱(Columniation) [动]换(Change),清理(Clear),剪断(Cut) W [名]墙(Wall) [动]查看(View) V [名]墙洞 [动]查看(View)D [名]节点(Dot) [动]定义(Define),错层(Differ) R [名]楼板,板洞(Room) [动]生成楼板 F [名]标准层(Floor) [动]层间复制 L [名]荷载(Load)S [动]选择,布Z(Select) E [名]强度 [动]删除(Erase) X [名] [动]替换(eXchange)T [名]厚(Thickness) [动]修改(alTer)A [名]轴线(Axis) [动]对齐(Align),添加,插入(Add),全部(All) G [名]恒载(结构设计中常用g来表示恒载) Q [名]活载(结构设计中常用q来表示活载) 每个快捷键由两个字母组成 规律为:1.前一个是名词,表示对象,后一个是动词,表示执行的动作。 比如:bs b表示梁,
意思:梁布Z
wa w表示墙,
意思:墙上下齐
fc f表示标准层,c表示换
意思:换标准层
rd r表示楼板,
意思:楼板错层
ra r表示板洞,
意思:全房间洞
lf l表示荷载,
f表示层间复制 意思:荷载层间复制 2.两个字母均为名词包含各类专业文献、应用写作文书、行业资料、文学作品欣赏、外语学习资料、生活休闲娱乐、76如何定义PKPM中的参数等内容。 
PMCAD 中设计参数 1、 考虑结构设计...【说明:主筋级别可在建模程序中逐层指定(楼层定义→本层信息) ;箍筋级别在...  如何定义PKPM中的参数 21页 免费 PKPM相关参数 8页 1下载券pkpm...SATWE 分析与设计参数定义一.总信息: 总信息: ***水平力与整体坐标角: 1.一...一建筑物,现在旁边增加一跨,增加的梁钢筋与原梁钢筋不能连接,那在pkpm中,梁端负弯矩调幅系数能取1吗_百度知道
一建筑物,现在旁边增加一跨,增加的梁钢筋与原梁钢筋不能连接,那在pkpm中,梁端负弯矩调幅系数能取1吗
不能看做连续梁,弯矩应该是不能传递的个人认为,因为钢筋不能连续
提问者采纳
可以将之上下颠倒做成一个钢簸箕的形状。如果觉得钢牛腿有碍观瞻要看具体节点怎么处理的了,自然也不存在调幅的问题了,建议做成铰接的形式,然后新的梁在牛腿上浇筑,这样在外观上基本看不出,用对穿螺栓或者化学锚栓固定在原有柱上,计算的时候梁端也设置为铰接,这就比较合理,可以用钢板焊接成一个牛腿。设置铰接以后支座弯矩为0。铰接节点的做法。如果是在已建的建筑物外加一跨
如果是主梁位置,新增跨的钢筋是锚到柱子里面去,因为是主梁,不能设铰接啊,所以我才看能不能改动这个调幅系数?
谁说主梁和柱就一定不能铰接?是否设置铰接不是看和什么构件连接,而是看这个连接节点的刚度。整体现浇的框架由于梁柱节点刚度非常大,你如果按照铰接计算就不符合事实了,所以才不能设铰。其实以前的装配式框架结构,梁柱铰接的情况很多。所以你只要把节点设计成铰接的模式,让它无法承担多少弯矩,就可以按照铰接计算。给你张图参考一下,这是我以前做的一个加固,是在原有框架梁外侧搭梁的,用的是钢畚箕的做法。你把原有梁改成柱子就可以了。梁上部纵筋可以不植入,这样节点刚度更小更接近铰接。
太谢谢你了!如果我上部钢筋植入,不过梁柱节点按铰接可以吗?如果上部钢筋不植入,感觉还是不安全,另外,想请教一下,因为新增一些次梁是搭在原有框梁上,导致原有的框架梁跨中和支座配筋都不足,不知道用什么加固方法比较好?我查了一下资料,感觉钢板加固,施工比较简单,但是不知道在支座的位置是如何处理的?是否有大样呢?再次谢谢你!!
可以铰接。不整体现浇,就靠几根钢筋拉结,这刚度还是不大的。施工最简单的是贴碳纤维布。至于粘钢板,比碳纤维布来说施工稍麻烦一些,但是钢具有屈服的特性所以在破坏时比碳纤维更加安全。两者的适用场合基本一致,你可以根据需要选用。支座位置虽然一些图集和规范上有处理方法,但是实际施工中基本没法照做。所以我建议你调幅计算让支座配筋满足要求,设法只加固跨中就好。另外提醒一下,验算的时候可以考虑翼缘作用和双筋截面等有利因素的。关于粘贴碳纤维或者钢板的计算、设计、施工等问题可以参阅规范GB。碳纤维布的施工技术还有一本CECS146:2003。再给你一张碳纤维加固的参考做法吧:
太感谢你了,请问施工的时候,哪种方法比较常用?我们有人建议我加大截面。
碳纤维和粘钢都需要特别资质的施工队,我感觉还是碳纤维用的多一些。至于加大截面一般的施工队就可以做了,但是施工比较麻烦,质量不好说,另外对建筑外形的影响较大。
提问者评价
其他类似问题
负弯矩的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁95[超详细]PKPM-SATWE参数信息设置-第5页
上亿文档资料,等你来发现
95[超详细]PKPM-SATWE参数信息设置-5
矩放大系数是乘在组合设计弯矩上(弯矩包络图上)的;调整信息梁端负弯矩调幅系数:取0.85;5.2.3、在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性;1装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取0.7-0;2框架梁端负弯矩调幅后,梁端中弯矩应按平衡条件相;3应先对竖向荷载作用下的框架梁的弯矩进行调幅,再;4截面设计时,框架梁跨中截面正弯矩设计值不应小于;该系数用于考虑梁的局
矩放大系数是乘在组合设计弯矩上(弯矩包络图上)的,这样组合中的恒、地震、风荷载也相应放大了,会导致梁的主筋量有较大的增加。所以用户应选用“梁活载不利布置”选项来考虑活荷载的不利布置。调整信息 梁端负弯矩调幅系数:取0.85。 梁设计弯矩放大系数:与活荷载的不利布置不能同时考虑。(建议该项设置为1.0)。该系数用于考虑梁的局部加强,如梁考虑楼板刚度后的内力增大。条文说明5.1.8、……如果活荷载较大,其不利分布对梁弯矩的影响会比较明显,计算时应予以考虑。除进行活荷载不利布置的详细计算分析外,也可将未考虑活荷载不利分布计算的框架梁弯矩乘以放大系数予以近似考虑,该放大系数通常可取1.1-1.3,活荷载较大时选用较大的数值。近似考虑活荷载不利分布影响时,梁正、负弯矩应同时予以放大。 梁扭矩折减系数:一般取0.4。SATWE软件中受扭折减系数对圆弧梁、定义了弹性楼板的梁均不起作用。5.2.4、高层建筑结构楼面梁受扭计算中应考虑楼盖对梁的约束作用。当计算中未考虑楼盖对梁扭转的约束作用时,可对梁的计算扭矩乘以折减系数予以折减。梁扭矩折减系数应根据梁周围楼盖的情况确定。(不宜小于0.4)剪力墙加强区起算层: 用户可以通过此项来人工指定加强区的起算层号的手段来指定地下室为非加强区。个人理解该参数不起决定作用,加强区信息仅与“裙房层数”、“地下室层数”有关,SATWE中加强区取“墙肢总高度的1/8+地下室一层高度”、“地上结构底部两层+地下室一层高度”、“裙房+裙房上层层高+地下室一层高度”三者最大值。该参数主要是针对有地下室结构、多层带剪力墙结构、底框剪力墙结构而设置的。起算层号是指建模输入的结构自然层号。当有多层地下室时,地下一层以下可以不按加强区设计,此时该参数可以起到抬高起算层的目的。多层带剪力墙结构或底框剪力墙结构,由于剪力墙的轴压比很小,按照抗震规范可以不设置加强区,可以把该参数定义为大于结构层,则结构分析是则没有剪力墙的加强区。 连梁刚度折减系数:一般取0.7。5.2.1、在内力与位移计算中,抗震设计的框架-剪力墙或剪力墙结构中连梁的刚度可予以折减,折减系数不宜小于0.5。 条文说明:……通常,设防烈度低时可少折减一些(6、7度时可取0.7),设防烈度高时可多折减一些(8、9度时可取0.5)。折减系数不宜小于0.5,以保证连梁承受竖向荷载的能力。对框架-剪力墙结构中一端与柱连接、一端与墙连接的梁以及剪力墙结构中的某些连梁,如果跨高比加大(比如大于5)、重力作用效应比水平风或水平地震作用效应更为明显,此时应慎重考虑梁刚度的折减问题,必要时可不进行梁刚度的折减,以控制正常使用阶段梁裂缝的发生和发展。
中梁刚度放大系数:5.2.2、在结构内力与位移计算中,现浇楼面和装配整体式楼面中梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。楼面梁刚度增大系数可根据翼缘的情况取1.3-2.0。 对于无现浇面层的装配式结构,可不考虑楼面翼缘的作用。 条文说明:……通常现浇楼面的边框架梁可取1.5,中框架梁可取2.0。……《建筑抗震设计规范》5.2.5、水平地震作用计算时,结构各楼层对应于地震作用标准值的剪力应符合下式要求: nVEki???Gjj?iVEki――第i层对应于水平地震作用标准值的剪力?――水平地震剪力系数,不应小于表3.3.13规定的值,对于竖向不规则结构的薄弱层,尚应乘以1.15的增大系数。Gj――第j层的重力荷载代表值n――结构计算总层数表3.3.13
楼层最小地震剪力系数注:1 基本周期介于3.5s和5.0s之间的结构,应允许线性插入取值2
7、8度的括号内的数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。指定薄弱层个数、各薄弱层层号:强制指定薄弱层时选用。对于框架结构,底层无填充墙的架空层计算时无法反映抗侧刚度较弱的实际情况,底层地震力适当放大。当用户自行确认了某层抗侧力构件的受剪承载力小于其上一层的80%时,则应将改成手工设置为薄弱层。计算程序也无法自动判断因抗侧构件竖向布置不连续而造成的薄弱层。对于转换层结构,不管程序按刚度来判断该层是否为薄弱层,用户都将该层设置为薄弱层。 全楼地震力放大系数:取1.0。02Q0调整起始层号、终止层号:对于框架-剪力墙结构,一般剪力墙的刚度很大,剪力墙吸引了大量的地震力,而框架所承担的地震力很小。对于框架部分,如果按这样的地震力进行设计,在剪力墙开裂后会很不安全。所以需要让框架部分承担至少20%的基底剪力,宜增加框架的安全度。《抗规》6.2.13、钢筋混凝土结构抗震计算时,尚应符合下列要求:1、侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架抗震墙结构,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部重地震剪力的20%和按框架抗震墙结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。……8.1.4、抗震设计时,框架-剪力墙结构对应于地震作用标准值的各层框架总剪力应符合下列规定:1
满足(8.1.4)式要求的楼层,其框架总剪力不必调整;不满足(8.1.4)式要求的楼层,其框架总剪力应按0.2V0和1.5Vf,max二者较小值采用:包含各类专业文献、生活休闲娱乐、专业论文、高等教育、行业资料、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、文学作品欣赏、95[超详细]PKPM-SATWE参数信息设置等内容。 
 [超详细]PKPM-SATWE参数信息设置_信息与通信_工程科技_专业资料。SATWE 计算参数选择一、SATWE 前处理――接 PMCAD 生成 SATWE 数据 分析与设计参数定义 总信息水平...  [超详细]PKPM-SATWE参数... 25页 免费 PKPM参数设置_SATWE参数... 33页 1...SATWE 前处理――接 PMCAD 生成 SATWE 数据 分析与设计参数定义 总信息 水平力...  PKPM-SATWE参数设置_建筑/土木_工程科技_专业资料。...5、实配钢筋超配系数:对于 9 度设防烈度的各类...在出施工图前,程序也不知道实配钢筋具体是多少,...  0.05 第一节 结构模型输入及参数设置 1、总信息: 1.1 水平力与整体坐标系...[超详细]PKPM-SATWE参数... 43页 免费2015 Baidu 使用百度前必读 | 文库...  PKPM软件中SATWE重要参数设定_建筑/土木_工程科技_专业资料。今日推荐 180...[超详细]PKPM-SATWE参数... 43页 免费 SATWE计算参数选用详解(... 10页 免费...  2010版pkpm中Satwe参数设置规范对照版(绝对经典)_建筑...不设置本页参数 2.1 地面粗糙度类别:根据具体情况...5.5 实配钢筋超配系数: 该项针对 9 度抗震设防...  (SATWE) 参数设置标签: PKPM SATWE 参数 设置
17:48 总信息 ....[超详细]PKPM-SATWE参数... 43页 免费 2010版SATWE前处理计算参... 24页 ...  “不计算风荷载” ,可以不设置本页参数 2.1 地面粗糙度类别:根据具体情况选择...剪重比不满足时的调整方法: 1)程序调整:在 SATWE 的“调整信息”中勾选“按...

我要回帖

更多关于 梁端简化为刚域 的文章

 

随机推荐