请问行家:现浇楼板最大跨度(跨度:3米7X5米)怎样布钢筋.要求现浇厚度11公分.谢谢.急急急

普通农村房一层现浇钢筋混凝土楼板跨度为4.8mx8m(中间要求无梁)如何布筋才安全_百度知道
提问者采纳
我看你的配筋都不按混凝土结构设计规范来的,不出事才怪。请按混凝土结构设计规范来吧。
我不懂设计规范,能帮忙布下钢筋图吗,给画个图纸,不胜感谢
规范我想你是懂的,只是你没有时间吧。有时间是可以去看懂的,都是些中文。当然你让我来布置钢筋,画个图也是可以的。只是跟你一样,我没有时间,接的活太多了,都按排到2017年了。如你等得起,就等吧。如等不起,则让有时间的人来帮你吧。
不管怎样,还是谢谢你能说这么多,我都看了,但就是不会算挠度和弯矩,这样就不知该用多粗的钢筋和多密的钢筋,最主要就是打好现浇后中间下沉。
计算挠度按结构力学的方法,弯矩也一样。
提问者评价
还是谢谢你吧
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
一、现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量按以下规则计算。
1.现浇混凝土及钢筋混凝土模板,除另有规定者外,均应区分模板的不同材质,按照混凝土与模板的接触面积以m2计算。
2.计算梁顶架时,梁截面面积计至与梁相连接板的上表面;计算板顶架时,应扣除与梁相重叠板的面积;当混凝土楼板超高,而与其相连接的梁未超高,计算混凝土楼板超高顶架时,不必扣除与梁相重叠板的面积。现浇钢筋混凝土斜板支模平均高度超过4.5米时,可计楼面顶架,面积按斜板水平投影面积以m2计算。
3.现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积在1.0m2以内的孔洞,不予扣除,洞口侧壁模板亦不增加;单孔面积在1.0m2以外的孔洞,应予扣除,洞口侧壁模板并入墙、板模板工程量内计算。
4.现浇钢筋混凝土框架分别按照柱、板、梁、墙有关规定计算。
这个还是布置梁吧,安全起见。钢筋是拉力,混凝土是压力,你就计算楼板荷载和活动荷载,就知道怎么用钢筋了,具体还是问设计师吧
农村盖房哪有设计师,就是想让看下我上面的布筋哪里不正确
钢筋混凝土的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
我的现浇楼板施工日记(完工).doc
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口楼板面积为3米6x5米,在这上面做一个1米2高的水池。请问怎样布筋、现浇须做多厚?_百度知道
楼板面积为3米6x5米,在这上面做一个1米2高的水池。请问怎样布筋、现浇须做多厚?
提问者采纳
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问行家:现浇楼板(跨度:3米7X5米)怎样布钢筋.要求现浇厚度11公分.谢谢.急急急_百度知道
请问行家:现浇楼板(跨度:3米7X5米)怎样布钢筋.要求现浇厚度11公分.谢谢.急急急
提问者采纳
厚11属于普遍厚度,板筋不得小于10,现在设计很多还在使用8的板筋,所以你按这个配双层双向的,但是我们这里质检站有规范,间距不得大于200
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
现浇楼板的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁现浇混凝土楼面用什么标号的水泥好? - 无忌摄影论坛
无忌摄影论坛
标题: 现浇混凝土楼面用什么标号的水泥好?
[1 楼] 作者: 童安格& & 时间:
我的新房正在装修中,要现浇一部分楼面,因为是小高层的顶楼,一楼三米三,二楼二米八,还有中间高、前后低的屋面形成的一个空间超过50平方米我打算利用,需要现浇混凝土。
325#?还是425#?很快要搞了,这里高人多,来咨询一下。
还有钢筋,12mm的螺纹钢相距150mm单层横纵铺设可以吗?是否要双层铺设?
[2 楼] 作者: cfun& & 时间:
你是准备自己做夹层吗?你的房子设计的时候结构上预留了做夹层的条件吗?(问开发商)没有的话做这么弄恐怕不大好
[3 楼] 作者: 风无药& & 时间:
楼板的水泥没所谓,只要不是劣质就行.
钢筋8或10mm就OK了
莫非你是要自己动手DIY?
[4 楼] 作者: etrs& & 时间:
现浇比较麻烦,还是做植筋,架钢梁铺钢板比较容易。
[5 楼] 作者: 童安格& & 时间:
没问题,很多人家都是这样做的,管理处也同意。其实是做阁楼,因为这个复式户型的二楼实在是太高了,最高处刚好够两层。
钢梁钢板的楼板走路有很大声音,我看过有人家做,效果实在是不好。现浇钢筋混凝土的最好。
谢谢三位!
[6 楼] 作者: etrs& & 时间:
这样随便问问肯定不行,要找搞结构设计的朋友,帮你画个图,草图就行。
坛子里就不少土木工程师。
[7 楼] 作者: wan_cy& & 时间:
325#?还是425#?
_____________________________________________________________________
325#,425#都是水泥标号,混凝土叫强度等级,分级是C20,C25,C30,C35.......
混凝土的等级和水泥用量不是一一对应的,比如说325#425#的水泥都可以配制出C20的混凝土,用325#水泥要多放些,用425#的水泥用量就少了。
通常手工拌制的混凝土强度不会超过C25,你的情况保证C20就很不错了,当然C20的也是够用了,要特别注意以下几点。
1.保证水泥质量,特别要防止使用受潮的水泥。
2.要注意配合比,混凝土强度和水的用量有关,切不可为了搅拌方便加大量的水,这会极大的降低混凝土强度,具体水泥:黄砂:石子:水的用量可看有关手册。
3.施工时要注意震捣,不知你的施工条件有没有,如有要注意震捣充分。
还有钢筋,12mm的螺纹钢相距150mm单层横纵铺设可以吗?是否要双层铺设?
_____________________________________________________________________
你的情况是准备做钢梁混凝土楼板吗?请确定是否能承受这种做法的重量。通常按8CM厚的混凝土楼板计算每平方米要增加200KG的恒荷载。
钢筋的大小和铺设方向是和你的支承梁的位置有关的,都要根据实际情况,请找搞结构设计的朋友根据实际情况设计。
另外你的这种装修方式对结构影响比较大,除了需要物业同意外邻居有可能会提出意见(主要是怕增加荷载后影响整个房子的安全),要有心理准备。
[8 楼] 作者: 1686588& & 时间:
俺做的工作牵扯建筑设计,关于结构,俺知道的不太多。首先,楼板的厚度我们这里(辽宁)一般是12cm,8cm基本不可能(上下保护层=30+30,钢筋20-30 ,棚内电线管一般15+15以上),钢筋要铺上下两层的(电线管从里面走,里面还要布置灯盒),好象应该是Φ10的钢筋,应该不能再小了,间距就要看跨度还有孔洞大小了。弄不好应该是要加梁的(构造梁也行)。
我觉得还是etrs说的比较对,因为用钢结构比较轻,而且强度高,相对要安全些,或是钢梁上铺木地板(下吊顶)如何? 不过钢结构的造价也许会更高些。
[9 楼] 作者: 1686588& & 时间:
另外不要植筋了,现在的房子应该都是框架结构,那么只有在柱上才能植筋,未必安全。建议拆一点墙,做新的构造柱,再在柱上加混凝土粱也好,钢梁也好就随便了。 即使想做现浇混凝土屋面,前面的东西也是不能省的。安全第一嘛
要不图便宜,省事就往上架预制板吧。
个人做现浇屋面真的挺麻烦的。&&如果真的做现浇屋面的话,模板要用细木工板的比较好,别用铁的。
[10 楼] 作者: wan_cy& & 时间:
做的工作牵扯建筑设计,关于结构,俺知道的不太多。首先,楼板的厚度我们这里(辽宁)一般是12cm,8cm基本不可能(上下保护层=30+30,钢筋20-30 ,棚内电线管一般15+15以上),钢筋要铺上下两层的(电线管从里面走,里面还要布置灯盒),好象应该是Φ10的钢筋,应该不能再小了,间距就要看跨度还有孔洞大小了。弄不好应该是要加梁的(构造梁也行)。
__________________________________________________________________
关于楼板的厚度是根据实际情况的,8cm是不埋电线管的,且不能为双层双向,否则要适当增加板厚.当然跨度大板厚度也大.(上下保护层=30+30)这个太大了,对于室内的板来说钢筋最小保护层厚度为15mm,梁钢筋的保护层为30~35mm,这个数值可见混凝土结构规范.
楼主的情况也可用组合楼盖,即底层是压型钢板,上面浇混凝土,需要钢梁上做抗剪切栓钉.
当然,混凝土最大的问题是自重大,如果不允许增加太多的荷载,只能另外想办法.
[11 楼] 作者: 童安格& & 时间:
谢谢大家!!
我的情况是这样的,有两间房间、一个大厅、还有一个过道的上方要浇混凝土楼板,所浇部位都是相连的。我采取将梁上有墙的边上一圈的部位的墙体根部打出一条槽,高100mm,深100mm,整个楼板一次性都浇在梁上,有墙体的部分就浇到打开的槽内。整个方案没有伤害结构,而且很结实。
钢筋铺设12mm的螺纹钢,相隔150mm,边角要加固,中间过梁的要在上部加拉筋,我虽然不懂得具体的计算,但是这样的做法管理处已经批准,很多人家做的才用8、10mm的钢筋,做好了之后,效果都很好。
模板都是用新的夹板,平整度还可以。水泥用“丰用”牌,大家说的我会记在心上,要求施工者照做的。
谢谢大家!!!
[12 楼] 作者: 雷力& & 时间:
记住最近天气热,要用水养护```
[13 楼] 作者: shzhan& & 时间:
谨慎为好,最好请有关设计单位做一结构设计为佳.土建无小事!
[14 楼] 作者: 人工石& & 时间:
童兄:楼下同行wan_cy说的已经很明白了,这里给你一个配比,我打构件时构件厂用的,感觉实际上用水量还要大一些,需要注意的是搅拌好的混凝土不能太干也不能太稀,俺们管这个叫合易性,实际上构件厂的配比是合易性控制而不是强度控制。
“混凝土配合比:水泥为广灵精华工业有限责任公司生产的普通42.5水泥,砂子为南口农场构件厂生产的水洗砂,细度模数为2.9,含泥量为1.1%;石子为南口农场构件厂生产的碎石,最大粒径为20mm,含泥量为0.2%。混凝土配比为每方用水泥43公斤,水185公斤,砂734公斤,石1101公斤。混凝土浇筑之后每个构件留出六个试块(其中三个试块备用),试块为边长100mm的立方体,根据规范,100mm立方体试块的混凝土强度是通过抗压强度乘以0.95计算出来的。”
从你所说的情况看,不知是否上人屋面,如果屋面将来还要上人,或者摆东西,就要稍微小心一些。但是从你所提供的跨度是3300mm,板厚如果是80mm,跨高比为40出头,稍微有点大,如果是120mm,跨高比为不到30,一般来说比较合适。
配筋螺纹12一般是二级钢,间距150mm,感觉还是比较保险的,横向可以再搞些架立筋,6.5mm间距150~300就可以了。不过俺没计算,不知这脑袋拍的怎样?楼下众位同行以为如何?
在施工中特别需要加以注意的是:
1、混凝土振捣密实,这是最关键的,最好找有经验工人来“打灰”。
2、钢筋保护层对于板来说好象是15mm,要注意主受力筋螺纹12要放在下面,与模板之间设置15mm厚的垫块,贴在模板上是错误的。螺纹12端部设置弯钩还是什么来锚固,特别要注意板的锚固。
3、你在施工中最要加小心的就是在你这块板的边界与原有结构的连接上,俺们管这些地方叫做节点,俗话说的好,“强柱弱梁,更强节点”。
其他规矩还有一些,不过上面这几项俺个人觉得比较重要,多加小心吧,最好找个监理。
如果还有什么问题,可以到土建工程师报道处来问,那里有好几十个搞结构的。
[ 16:43 补充如下]
那个配比仅供参考。实际应用时要注意砂子和石子也的含水率,这个水也是要扣掉的,所以要注意。不要照搬,最好找个有经验的人指点一下。
[ 16:43 补充如下]
那个配比仅供参考。实际应用时要注意砂子和石子也是含水的,这个水也是要扣掉的,所以要注意。不要照搬,最好找个有经验的人指点一下。
[15 楼] 作者: 人工石& & 时间:
对了,俺那个配比是C40的,就是打出来的试块的极限强度是40牛顿每平方毫米。不过实际上的强度是C60左右。但是那个是机械搅拌,人工搅拌大概到不了这个强度。强度高了也不好,容易开裂。
关于主受力筋的方向,应该是以短跨的方向为主受力筋的方向,但是这个的前提是单向板,如果你的房子是个两个方向差不多长的,比如一个方向3300mm,另一个方向2800mm,则配筋的时候就应该注意均衡一些。当然硬把它作为单向板来做也是可以的。
感觉越说越乱,不多说了。祝好运。
[16 楼] 作者: 1686588& & 时间:
嘿嘿,你们都是行家啊,俺是设计电的.对结构了解不多.
要不楼主找个设计院给设计一下吧,这东西也不签字也不用审批.估计1k足够了.当然我们这里活比较少,所以价格比较低(嘿嘿,据说我们这里建委三年内不再审批民用建筑.)
找个监理也很好,即使是自己设计的,一般有什么问题,监理也能帮助改正.
这个屋面估计是一定要上人的,而且灯应该也是一定要布的,还是弄厚点的吧.
[17 楼] 作者: 液体苹果& & 时间:
为什么不用钢结构???我家的阁楼就准备用钢结构!
[18 楼] 作者: 童安格& & 时间:
才不用钢结构呢,且不说造价更高,而且安全性还不如现浇混凝土,人在上面走动还有声音。哪怕是浇了一点混凝土也还有声音。我比较过,最后还是觉得现浇钢筋混凝土好。真的。
人工石果然是人工石,就是混凝土,哈哈哈哈,我请教过人来看过了,OK,一切很好,等过几天就要浇了,现在模板已经好了,正在墙上开槽。
[19 楼] 作者: 阿木兮兮& & 时间:
看到标题就进来了,发现人工石老兄及wan_cy老兄已经说得够多了,该说的应该都有了,俺补充一点吧。
注意浇完后的养生工作!这也是重要的一项。
[20 楼] 作者: 童安格& & 时间:
我爸一天去看几次,每次都浇水。他担心工人不做,要看到他们浇。
[21 楼] 作者: 童安格& & 时间:
谢谢大家!!谢谢!!!
[22 楼] 作者: 康卡斯& & 时间:
感觉楼主认为做楼板象DIY根快门线差不多,建议找个专业人士咨询一下,以绝后患。发觉“wan_cy”和“人工石”是行家,意见中肯,不过“砼”先生应该不是从事设计工作的,“架立筋”应为“分布钢筋”。
[23 楼] 作者: 人工石& & 时间:
阿木兄近来可好。
康卡斯,俺是搞专项设计施工的,架立筋的叫法是有点老土。
康卡斯兄,1686588兄,可以到这里来坐坐。
另外,童兄有没照片,上两张大家参观参观你diy的新居。
关于养护,说道也多得很。可以准备一些草袋,然后上面洒水,洒完水后上面扇上塑料布,一天洒两次,估计保持湿润就简单多了,就象这个样子。
[人工石 编辑于
[ 10:46 补充如下]
注:图中洒水的可不是民工,那可是个phd。
[24 楼] 作者: 童安格& & 时间:
这是未装修之前的交房时候的毛坯房的大厅。
要弄的就是上面的空间。注意,现在是空的。
[童安格 编辑于
[25 楼] 作者: 童安格& & 时间:
上部空间利用起来,有50多平米。
[26 楼] 作者: 童安格& & 时间:
楼梯也要自己做,先搭模板。
[27 楼] 作者: 童安格& & 时间:
[28 楼] 作者: 童安格& & 时间:
和上一层的横梁保持紧密关系,要勾搭住。
[29 楼] 作者: 童安格& & 时间:
再浇混凝土。
[30 楼] 作者: 童安格& & 时间:
继续二楼到三楼的楼梯,一样的步骤。
[31 楼] 作者: 童安格& & 时间:
现在看不好看,但是做好了以后很结实,还满好看,最重要是稳定结实。
[32 楼] 作者: 童安格& & 时间:
二楼到三楼一样
[33 楼] 作者: 童安格& & 时间:
可以看到三楼了,模板搭好了
[34 楼] 作者: 童安格& & 时间:
这个三楼有一面墙可以打开窗户,跨出外面的平台,非常超值,非常爽。另外,俩个天窗可以改装,1800一个,可以转动打开,防水、隔音、隔热。TNND太贵,独家经营,垄断没价讲。靠
[35 楼] 作者: 童安格& & 时间:
自己要做的楼面就放在梁上,木条定的位。
[36 楼] 作者: 童安格& & 时间:
大厅。上面现浇混凝土。
[37 楼] 作者: 童安格& & 时间:
从二楼看钢架。
[38 楼] 作者: 童安格& & 时间:
[39 楼] 作者: 童安格& & 时间:
[40 楼] 作者: 童安格& & 时间:
模板和墙身相接处,将墙身打开一条槽,高、深100mm以上,现浇混凝土。绝对牢靠。
[童安格 编辑于
[41 楼] 作者: rossi& & 时间:
乖乖,模板都架起来了。首先恭喜童兄有这么大的房子住。我担心的问题有2:1、这样做增加了不少荷载,有来自结构本身的,还有日后使用中的活荷载;2、此现浇楼面与原有结构连接不可靠,对抗震不利。最好将原结构中的钢筋凿出,把后加的钢筋焊在原来的钢筋上,再浇混凝土。
其实童兄大可不必这样大兴土木,主梁用工字钢或槽钢,次梁用木梁,上面再铺木板,完全干作业,造价不见得高。总之,你改变了原有结构,为安全计,使用中还是不要太随意。
[42 楼] 作者: 童安格& & 时间:
您多虑了,将原有钢筋凿出反而不好,这样浇上去非常可靠,承重也没问题,关键是用好钢筋混凝土、边上的墙身必须打开足够的位置给予楼板放在梁上留出空间。至于您以为不牢靠,不可能,整个楼面一次性浇在梁上面,稳定性能一流,而且布筋也是整体一整块,没有任何理由会弱于钢结构。
钢结构混合混凝土的,有人家做了,我也去看过,走路始终有声音。而这样现浇混凝土做的,和土建时候做的楼板并无二异,没有声音,抗震能力也只会超过,不会不及。
我也没改变原有结构,只是加了一块楼板放在纵横交错的梁上,这栋建筑的框架,已经超出安全标准很多了,多一块楼板根本没有什么反应。再者说,楼板是加在梁上的,那几道梁,那么大,本来就是应该有楼板的。
补充:您说担心承重,绝对没问题,建筑本身的荷载能力已经考虑了这部分,我对开发商的建筑质量非常了解。超出太多了……
[童安格 编辑于
[43 楼] 作者: 童安格& & 时间:
钢筋混凝土很关键,所以我上来问一问。
决定了这样:12mm螺纹钢,相隔150mm间距,单层纵横铺设。楼板厚度100mm。在边角位置加固加强,遇有下面横梁的地方铺设双层,上面加拉筋。有一边是屋面边上的横梁,没有砖墙,就凿开梁身(因为上面没有东西了,只有瓦面,所以不影响结构),露出钢筋,将铺设的楼面钢筋焊接上去。其他地方都是搭在梁上面超过100mm。混凝土用325的丰用水泥,依照下面所说的,适量多加水泥,浇好之后多浇水养护。
简直完美,就是我要借钱,很难受,我没钱了,不知道接下去怎么办。
谁能介绍一个富婆给我?我愿意给包养一年,价格面议。
[童安格 编辑于
[44 楼] 作者: 能见度& & 时间:
才看到这贴子,呵呵,大动干戈搞装修哈
因为是小高层的顶楼,一楼三米三,二楼二米八,还有中间高、前后低的屋面形成的一个空间超过50平方米我打算利用,需要现浇混凝土。
有一点疑问:这个“一楼三米三”、“二楼二米八”什么的尺寸童安格楼主说的应该是层高吧?也就是说平面尺寸还不知道呢,板厚和配筋怎么算?50平米不是小空间了,楼下shzhan兄说的对————土建无小事,还是找附近搞结构的算一下,哪怕画个草图也好心里有谱。
需要坛子里的兄弟们参详的话,楼主至少要画个草图贴上来,大致上把这块楼板的支承处表示清楚:哪儿有支承墙、梁,两个方向的平面跨度是多少米?新浇的楼板上是否打算堆比较重的物品?
泛泛而论:感觉50平米的空间应该不是一块单板,应该是多跨连续板,可惜照片上看不太清楚;现浇楼板无论如何应该借一个平板震捣器拖一拖,防止砼不密实漏水;砼板底模支撑间距不要太大防止模板下沉;配筋方面:尽量按照双向板来配筋,上层负筋在中间支座处(一般是梁,如果有的话)切不可少,而且向两边的伸出长度不能太短(一般为1/3跨度),在周边支座处应该伸入支座并下弯,外伸长度不小于1/6跨度(一般可用1/4跨度),在阴阳角上应该形成双向钢筋网片防止45度方向开裂;楼板厚度:根据荷载和跨度确定,一般取短跨度方向的1/30,比如短跨度方向是3米,则板厚10cm,4米则板厚13cm;....................
一般而言现浇钢筋砼楼板本身的强度、刚度都不会有太大问题,关键还是构造和支座条件,比如你要在已经砌好的墙上开槽,就要注意开槽的深度、高度尺寸要准确(当然要注意墙体本身的安全为前提),浇砼之前墙上的槽内要充分湿润;砼浇好后拆除底模、支撑的时间不能太短,一般要求14天,即使在夏天砼的强度增长要比其他季节稍快点,最好也不能短于10天....................
事情虽然不大(50平米的小CASE),但是百年大计小心为上,请个搞结构的到现场看看,画张草图,施工时注意一下真的是很有必要的。祝你顺利!
[45 楼] 作者: 童安格& & 时间:
能见度也是高人呀!!!又吸取营养了,谢谢!!!
有两个空间稍大一点的跨度是4。2米、3。9米,单层钢筋100mm厚度行吗?过梁的负筋一定会搞的。
看来我还得和小工头商议,强令其改正。
[童安格 编辑于
[46 楼] 作者: 童安格& & 时间:
层高三米三、二米八……今天实测二楼层高为二米九……平面图我没有办法上一个清楚的……
[47 楼] 作者: 童安格& & 时间:
[48 楼] 作者: 能见度& & 时间:
如果跨度到了4米左右,100的板厚恐怕不够丫;另外,按照正规的做法,除单跨简支板外,一般现浇钢筋砼楼板都要做上部“负弯矩钢筋”(俗称“扁担筋”)的,特别是中间支座(梁)处不可省略,否则楼板上部会开裂的
你的动作太快了,已经开始施工?
[49 楼] 作者: 童安格& & 时间:
现在工程进度到了二楼楼梯,还没开始浇筑混凝土,三楼楼面还没开始扎钢筋,我正问得及时呀!!!还好还好。在这里吸收了很多经验知识,明天我要再付一点款,付款时候我要找工头理论。
老兄,听说过这个名词吗?——“深圳速度”,哈哈哈
[50 楼] 作者: 能见度& & 时间:
什么什么?还“深圳速度”,你这是典型的“三边工程”:边设计、边施工、边修改,业内除某些具有特殊政治意义的工程(如献礼工程)外不能这样开工的。如果俺是业主可不敢这样操作(江湖越老,胆子越小),呵呵。
还是得提醒你一句:注意楼板的配筋、构造要合理,注意楼板的周边支座锚固要可靠。有的地方几句话讲不清的,真有必要请个内行到现场看看。
太晚了有点犯困,俺先下了,SORRY!
[能见度 编辑于

我要回帖

更多关于 现浇楼板最大跨度 的文章

 