三相四线空气开关开关相卫反了有没有事

三相四线漏电断路器断开后开关下口还带电是怎么回事_百度知道
三相四线漏电断路器断开后开关下口还带电是怎么回事
相四线漏电断路器断开后开关下口还带电是怎么回事?????拉合三四次后开关下口有不带电了
这种情况建议更换漏电断路器,只断开三相火线不断开零线,下端带电很有可能是开关里面的触点没有完全断开。断开后开关下端还带电,检查开关火线有没有接入零线端子。如果接线正确三相四线漏电断路器
其他类似问题
漏电断路器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问各位,三相四线制中是不是不允许安装三相四线的塑料断路器,如图,旁边红色的是一个熔断式开关,也是_百度知道
请问各位,三相四线制中是不是不允许安装三相四线的塑料断路器,如图,旁边红色的是一个熔断式开关,也是
如图.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://f.hiphotos.hiphotos,旁边红色的是一个熔断式开关请问各位://f,三相四线制中是不是不允许安装三相四线的塑料断路器./zhidao/wh%3D600%2C800/sign=cea2d73ebef2ca2e27a6ba/a686c9bf3df9dc5571.baidu,也是三相四线的://f.jpg" esrc="http,<a href="/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=/zhidao/pic/item/a686c9bf3df9dc5571.baidu.hiphotos
提问者采纳
3,电工装错开关类型了,偶一直疑惑中。楼主如果不更换那个总闸、根据楼主叙述判断,那么告诉你。4:楼主配电箱里左边进线装的是一个带漏电保护的断路器(看不清名牌参数)1,跳闸将会不时发生、为什么建筑商要设计安装这个型号,你请他好好学习一下单相和三相空气开关原理与漏保原理、根据电工安全规范、开关。2。但是必须安装断路器,以便维修或故障时拉闸有一个明确断路点。家用负载三相电流不易平衡。如果是。带漏保三相四线制空开(断路器)只能应用于三相负载固定平衡或变化不大的电路上,三相四线制零线上不得安装保险,经常会跳闸、如果电工不认为是开关装错类型了
其实我就是公司电工,这个工程是公司请在外面的人做的,当做的时候我还没进公司,我只是怀疑这样装是有问题,所以想问问罢了,谢谢
意思就是说如果要解决问题的话最好是把开关线路重做?
只换进线三相四线漏保断路器。出电表后的二级开关最好换成单相漏保。放心做吧。我叫电工改了好多个了,有的是整栋房子一层层的换。晕闷。
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
是安装顺序反了!!这个安法是不允许的——有偷电嫌疑其它线路看不到,不知道是否合理!不是不允许安装塑料的
能否详细点!?谢谢
四条主线先进电表,再经过四线制漏保,再通过小型开关——DZ47进行分路你图中能看到的一个DZ47是断路器,那么如果线路漏电,则会跳总开关!!
这个我知道,但工程队能成这样我也是醉了
工程队也有8级电工和9级验收员………………
根据公司内部情况,工程队是上头认识的,其中利益关系我就不说了
没有问题,都是这么装的。
这是室内的电箱,某几个位置一打上去,塑料断路器就跳了,而且一跳就跳大的,其他的一个都不跳,是不是不能断零线,主要是风扇和节能灯,没其他的了
不能用单极开关,
三相电不平衡会自动跳闸。
安带漏电保护的两极开关。
三项不平衡会导致电机容易烧毁吧,现在就是坏了很多风扇,那么室内大开关也要换成三相四线带保护的吗?
室内为什么要用三相电?
花那些钱不如直接买个变压器了。
是4000平方的仓库,公司在我进来前请工程队搞的,我看了也是醉了
电风扇额定电压是220吧?
有380的工业排气扇,10把
三相电,其中一或两相工作,就会有使得相间电压波动不稳定,超过保护开会设定的值,自然就跳闸。
没遇到过这样的情况,
三相四线制的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相四线漏电开关跳闸_百度知道
三相四线漏电开关跳闸
电器,热得快两个(很少用),100瓦白炽灯若干,一个三千瓦电饭煲。去合闸时看到其中一个电流表指针指向最大值(500)。16平方铝芯线直接从配电柜250安的三相四线漏电开关接出。每天都要跳二到三次闸。下次跳闸又是同样的情况,打开柜门。请教各位老师是什么原因啊,指针复位,合闸后可正常使用:四个1000瓦碘钨灯,电脑一台
又下来了。今天两根线发热绝缘层熔了,送闸后几分钟电流指针就上去了,把柜门轻轻打开我又仔细观察了
你将这些用电分配到三相中,不要集中在一条相线上,造成三相用电不均。
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
说明线的温度很高,应该是电柜内有线破损,以免发生危险 两根线的绝缘层都熔了,如果电流到了500肯定是漏电导致漏保跳闸的,把线换了,如果必须自己弄的话,请找专业电工排查一下电柜,或有线头裸露再或电流表接线不牢,打开柜门指针能复位,有可能是虚接你的所有负载功率也没多大,然后再找找这两根线接的是什么东西,排除电流表损坏的情况,先把电柜的总电源断开再操作
漏电断路器跳闸一般有四种情况:一是输出线有漏电现象,二是工作电流超出断路器的额定电流,三是三相电压不对称,引起其中一相偏高很多,四是开关的输入输出接线端子接触电阻大。从你上面说的情况来看,你所说的用电器负荷也就十几KW,就算全部是单相负荷,工作电流也不会超过100A,而你说其中一个电流表指针指向最大500A(搞不清在你去合闸前,也就是说漏电开关在跳闸时,为啥电流表还有那么大指示),从这看,要么是过流引起跳闸,这就要看开关下的负荷变化情况与跳闸情况是否相符,还有一种情况,输出线如果有明线,是否有树枝引起漏电等,还有就是是否有两相大负荷负载引起跳闸,最后就是接线端子问题了。这几种故障特点,结合实际情况分析一下,应能找到故障原因。祝你好运!
估计是三相不平导致,或过载。这样用很危险,
您可能关注的推广回答者:
漏电开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁热门搜索:
热门专题:
三相四线漏电开关跳闸的原因是什么
提问者:| 浏览次数:86次 |问题来自:北京
输入内容已经达到长度限制
您还可以输入
验证码错误
回答 共1条
房天下网友
14:28|来自:北京
您好,原因在于220照明电上,220V是取漏保的一相,当当照明投入的时候漏保的三相中有一相电流要大于其他两相,此时漏保内部机构就会判断这是漏电了,开关就会跳闸,解决办法是从漏保的进线端引一相在漏保边上在加1P或2P开关把220V照明接在这个外加的开关上就可以了
您可能对以下关键字也有兴趣:
登录并提交回答
登录回答可获积分奖励
还没有账号?
如果您发现不正当的内容或行为,请及时联系我们!
举报内容:
举报原因:
(可多选)
含有反动的内容
含有人身攻击的内容
含有广告性质的内容
涉及违法犯罪的内容
含有违背伦理道德的内容
含色情、暴力、恐怖的内容
含有恶意无聊灌水的内容
Copyright &
Soufun Holdings Limited, All Rights Reserved
北京搜房科技发展有限公司 版权所有
文明办网文明上网 举报电话:010- 举报邮箱:三相四线断路器接单项负载怎么老跳闸啊?我用三线四相断路器控制电机正反转,控制部分是220V的电压,我引出一相和零线接控制部分。但是电路一接通就跳闸,不知是什么情况?但是我给控制部分单独接220v的_百度作业帮
三相四线断路器接单项负载怎么老跳闸啊?我用三线四相断路器控制电机正反转,控制部分是220V的电压,我引出一相和零线接控制部分。但是电路一接通就跳闸,不知是什么情况?但是我给控制部分单独接220v的
我用三线四相断路器控制电机正反转,控制部分是220V的电压,我引出一相和零线接控制部分。但是电路一接通就跳闸,不知是什么情况?但是我给控制部分单独接220v的单项电就没有这个问题,但是我的这个控制部分是用在野外作业,只有380V的电!求解,急!
零线和火线都是从三线四相断路器引出来的吗? 说明白点。
把地线直接连起来不经过短路器,因为短路器里面有接地保护。
你跳的开关是三相四线开关,你的零线没有经过开关直接从母排上接的,零线一定要经过开关不然就跳,如果不是这个情况,可以考虑增加一台380变220的小变压器,解决这个问题,或者接触器线圈选用380的也可以。
没听明白是怎么回事,断路器控制电机怎么会有控制呢
应该是三相四线制,你的断路器(或漏电保护断路器)应该选四极的,进线端的零线不能搞错,出线端220或380伏都可用。看来,你的断路器是三极带漏电保护的,这样的话,在断路器出线借火,别处借零,是不行的,会跳闸。
我估计啊是N线电流过大引起的断路器跳闸。我还估计啊,你的控制用电取自断路器之后。我还估计阿,如果你直接从母线上拉单相火线和零线,问题就不会出现了。不过阿,控制电路也要记得加保护。