2*300*100米电缆,总功率860千瓦用多大电缆,开机启动后 降压过大原因

55千瓦的电机,距变压器1000 其中前500米是185铝线后500米是70裸铝用自偶降压为什么电机启动不了呢?_百度知道
55千瓦的电机,距变压器1000 其中前500米是185铝线后500米是70裸铝用自偶降压为什么电机启动不了呢?
怎么样才能解决呢?
提问者采纳
55千瓦的电机的电流:I≈110A,路离:L=500+500米,铝线截面:S=185平方,S=70平方,铝线电阻率:ρ=0.0283求185平方单线电阻:R=ρ×L/S=0.5≈0.077(Ω)求70平方单线电阻:R=ρ×L/S=0.0283×5畅偿扳锻殖蹬帮拳爆哗00/70≈0.2(Ω)单根线总电阻:R=0.077+0.2=0.277(Ω)求单根线电压降:U=RI=0.277×110≈30(V)线与线损耗的电压降≥60V,末端电压比额定电压降低≥15%,电机启动时的电流更大,电压降更大,可见,电机启动不了属正常的事。
提问者评价
那怎样才能解决呢
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
电线的截面积(大小)S=L/R*P
又:R=V/IS:电线的截面积L:线的长度R:线阻V:线路电压降 P:线阻率铜:0畅偿扳锻殖蹬帮拳爆哗.0172,铝:0.0294 兄弟用的变压器多大啊?最好变压器功率是在100KVA以上的。建议用1台11KW电动机拖动55KW电动机达到一定转速后再用自欧降压启动就应该可以了。不过接触器线圈最好用电池供电用24V电压。
电机肯定启动不了的。因为在电机正常运行时,电机端子处的电压降低不能超过5%,也就是电缆本身压降不能超过5%,而电机启动过程中,电机端子处电压降不能超过15% ,也就是说启动过程中电缆压降不能超过15% ,低压电机配电距离1000米是太远了,极度不合理。185铝芯电缆以及70铝电缆远远不够,启动不起来是显而易见的。 70的铜电缆对55千瓦的电机,满载情况下,压降不超过5%时,最多只能送290米,而铝电缆载流量就不够,185电缆铜芯最多能送580米,铝芯就达不到了。启动时如果压降按15%考虑,70平方铜芯最多能送200米,186铜芯最多能送300米。你的电缆严重不足。
前段导线单根电阻0.0784 后段导线电阻0.2071 总共0.2855 自藕启动电压一般在80%电压启动电流大概为400A左右吧。其电压降为88V,线电压降低176V,电机实际工作电压几乎为204V,怎么启动的起来?即使按65%抽头,启动电流最少也得280A左右,其电压降110V,启动电压260V,电机也启动不起来、总之,就是线路电阻太大。按启动电流为额定的三倍计算,300A,启动电压降不超过15%,即57V,单线电阻要不大于0.095,你总回路电阻超过了2倍多。
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁维修电工中级考证复习资料_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
维修电工中级考证复习资料
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢请问一条300米长的YJV-3*240+1*120电缆能带动500千瓦电流吗?_百度知道
请问一条300米长的YJV-3*240+1*120电缆能带动500千瓦电流吗?
500千瓦按照功率因数0。建议.85考虑,载流量仅为261A,因此需要至少4根电缆,240的电缆是否能使用,电流大约893A。综合三方面的因素考虑500千瓦的负载距离300米,一个是电缆的载流量是否够用,240电缆地中载流量大约485A。4根电缆压降将将满足在5%内假设大电机使用降压启动,要从几方面考虑,辐射系数,考虑温度系数,还要考虑电机是否能启动起来,电机端子处不能超出15%,如果有可能应该在500千瓦负荷附近安装一台10千伏变压器为宜。所以需要4根240电缆,电缆的压降不能超过5%,并电缆足够大:这种供电方式极不合理;另外500千瓦负载中是否有大电机,当电机启动时母线压降不能超出10%;另一方面是电缆的压降
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
电压时0;1KV,而YJV3*240+1*120的电缆载流量约为450A,在空中中,长期对电缆损伤很对.6&#47,故带动500KW设备短期可以,在土壤中约为420A,那么该线路需要的电流应该为500A500KW
请问电压是多少啊
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 90千瓦用多大电缆 的文章

 

随机推荐