50平方铜芯电缆能够多少200千瓦用多大电缆电机使用

6平方铜芯电线380v能带多少千瓦
6平方铜芯电线380v能带多少千瓦
不区分大小写匿名
最大在22KW左右,(距离不要太长)
可以带11千瓦呗。
你好,一般不要超过20KW
如果是对称三相 6平方铜芯线最大可带24.59千瓦。
6平方铜芯线正常运行可以过24A电流,功率乘以2略大于额定电流,可以带11千瓦的电机
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家怎么计算110千瓦的电机采用几平方铜芯橡套电缆,要一个公式_百度知道
怎么计算110千瓦的电机采用几平方铜芯橡套电缆,要一个公式
近距离(几十米内)铜电缆50平毫米铝电缆90平毫米
远距离(百米)铜电缆95平毫米铝电缆150平毫米
介于近距离于远距离间铜电缆70平毫米铝电缆120平毫米
选择导线截面积必须同考虑四条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失机械强度计算主同验算其三条件合格
1)高低压输配电线路按经济电流密度选择使电能损失资金投入合理范围
2)近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面发热温度要合理范围
3)电流负荷低压力线主要按电压损失条件选择导线截面要保证负荷点电压合格范围
4)档距负荷要根据导线受力情况考虑机械强度问题要保证导线能承受拉力
经济电流密度电压损失都导线度关即同截面积同电流线路越电能损失电压越比50KW50米距离<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0admm&#178;铜线电压损失2V,电能损失0.4KW;100米电压损失4V,电能损失1.6KW;400米电压损失8V,电能损失3.2KW;
载流量导线截面积关截面积越单位载流量越比1mm&#178;铜线载流量18A,10mm&#178;铜线载流量80A,100mm&#178;铜线载流量320A等等,
经济电流密度
计算比较复杂般直接采用家标准:
3.0A/ mm&#178;
2.25 A/ mm&#178;
1.75 A/ mm&#178;
1.65 A/ mm&#178;
1.15 A/ mm&#178;
0.9 A/ mm&#178;
2.5 A/ mm&#178;
2.25 A/ mm&#178;
2.0 A/ mm&#178;
1.92 A/ mm&#178;
1.73 A/ mm&#178;
1.54 A/ mm&#178;
导线安全载流量
保证导线间连续运行所允许电流密度称安全载流量
般规定:铜线选5~8A/mm&#178;;铝线选3~5A/mm&#178;
电压损失百数导线截面积选择简易计算公式
△U——电压损失百数
P——输送功功率(Kw)
L——输送距离(m)
C——数铝线单相8.3铝线三相四线46;铜线单相12.8铜线三相四线77
S——导线截面(mm&#178;)
公式及数据源《电工进网作业许考试低压类理论部》《电工基础》等