变压器是配电网的主要设备,面广量大,其安全运行直接影响供电的安全可靠性。当前在配电变压器的过流保护方面,还存在着一些问题,如:保护不匹配或有死区,造成超级跳闸、拒动,使事故扩大或恶化,降低了供电可靠性。
目前,我国6~l0kV的配电变压器,根据其容量大小,采用熔断器或继电器保护。不论那种保护方式,都应考虑保护的灵敏度。
1 熔断器保护
一般变压器容量在400kVA以下时,采用熔断器保护。用熔断器保护时,一般高压侧使用户外跌落式熔断器,作过电流保护;低压侧熔断器作过负荷保护。在选择跌落式熔断器的额定容量时,既要考虑其上限开断容量与安装地点的最大短路电流相匹配,还要重视其下限开断容量与安装地点的最小短路电流的关系。跌落式熔断器的下限开断容量一般为其额定容量的10%~20%,若熔断器的额定容量选择过大,其下限开断值也相应地大,不利于切断小故障电流。
考虑到高压熔断器作为变压器内部故障的主保护,并包括低压套管到熔断器(或空气开关)一段引线,且为低压熔断器的后备保护,应以低压出口短路(两相)作为短路电流最小值来选择其下限开断容量。为保证熔断器动作的选择性或灵敏性的要求,应使其高、低压侧熔体保持一定的关系。为防止过负荷而烧坏变压器,选用的低压侧熔体的额定电流,可等于(或略大于)变压器的额定电流进行选择;高压侧熔体容量在150kVA以下的变压器,可按其额定电流的2~3倍选择,150kVA以上的按其1.5~2倍额定电流选择。
2 继电器保护
2.1 Y/Y0-12接线变压器的过流保护
过去,我们选择的配电变压器都系Y/Y0-12接线,低压侧三相四线供电,变电室一般为交流操作,采用断路器控制,配弹簧储能操作机构,选用两相或三相式过电流保护,继电器为反时限型。采用此方案的优点是保护简单、经济、占地面积校但对于低压侧单相接地短路保护,GBJ《工业与民用电力装置的继电保护和自动装置设计规范》规定,应采用下列保护之一:a.利用高压侧的过流保护,此时,保护装置宜采用三相式以提高灵敏性。b.接于低压侧中性线上的零序电流保护。c.接于低压侧的三相式电流保护。在实际应用时采用高压侧装三相式过电流保护,有时却不能满足灵敏性要求,现举例说明如下:Y/Y0-12变压器,低压侧单相接地时,流经高压侧的穿越电流,可以从图l关系换算,Ld为短路电流;K为变压器变比。
从高、低压侧的电流分布可知,当低压侧单相接地或接零时,高压侧三相式过流保护装置,可按短路电流。K的2/3而两相式过流保护却按1/3短路来检验,故采用三相式来提高灵敏度。单相短路电流,可按下列通式求得。式中,U为网络额定电压,V;R小XeN,ZeN为相零回路的总电阻、总电抗、总阻抗,mΩ。三相四线制低压电网的零序阻抗为相线的零序阻抗与零线的3倍零序阻抗之和,即相零回路阻抗与各序阻抗的关系,一般为:Y/Y0-12变压器的零序阻抗,因与其所使用的材料及结构形式有较大的关系,应通过实测求得,其值比正序阻抗大得多。
根据上述公式,经计算,安装在短路容量为100MVA处的SJI1-560/10(Ud=4%,△Pd=8.99kW)和SJLl-1000/10(Ud=4.5%,△Pd=13.93kW)两种配电的变压器,低压母线单相接地的短路电流,为4.226kA和7.95kA。
在上述变压器高压侧安装的过电流保护装置,当选用100/5的电流互感器和GL11型继电器,其动作电流值按常规公式计算,Idz为7A和9A,即一次动作电流为。140A和180A。
利用高压侧三相过电流保护作低压单相接地保护时,其灵敏度对560kVA变压器。由此可见,利用高压侧的三相式过流保护装置,作低压单相接地保护时,对560kVA和1000kVA的变压器,均不能满足灵敏系数的要求。也就是说,对该变压器低压绕组发生单相接地的内部故障时,保护装置可能不动作,以致烧坏变压器,同时还容易发生触电事故,危害人身安全。为安全起见,在高压侧过流保护不能满足要求时,应按规程规定在低压侧另装保护或在低压中性线上装设零序电流保护,跳高压侧断路器,其动作电流,可按中性线不平衡电流不超过变压器额定电流的25%进行整定。
例如对560kVA变压器,零序电流互感器的变比为200/5时,启动电流为:Idz=Kk×0.25/n=1.2×0.25×850/40=6.4A,取7A保护装置一次动作电流240A,其灵敏系数为KIm=.09>2。可选用GL-11/10型继电器,保护装置的动作时限比下一级增加0.5s。
在我们供电系统实际运行中,从设计部门到运行部门,对Y/Y0接线变压器低压侧中性线加装零序电流保护认识程度不够,还存在着没有加装此保护或加装了此保护而没有投入运行的现象,从而留下了事故隐患。
2.2 △/Y0-11接线变压器的过电流保护
随着城市建设的不断发展,越来越多的变电室设计在高层建筑里,为了防火、防爆的要求一般选洒/Y0-11接线的千式变压器,此种接线的优点是:三角形绕组滤掉了由照明设备的镇流器产生的大量的三次谐波,防止谐波干扰电网;由于△/Y0接线变压器的零序电抗等于正序电抗,对于低压侧单相接地短路,高压侧装三相式过流保护,灵敏度满足要求。举例说明如下:△/Y0-11变压器,低压侧单相接地时,流经高压侧的穿越电流,可以换算得出,当低瓜侧单相接地或接零时,高压侧三相式过流保护按1/Id/K来检验。
如安装在短路容量为134MVA处的SCR-1600/10(Ud=5.55%,△Pd=13.93kW)DYN-11配电变压器,低压侧母线单相接地的短路电流Id为36.4kA,当变压器高压侧选用200/5的电流互感器,其过电流保护动作值按常规公式计算,Idz为7A即一次动作电流为280A。
在实际工作中,要认真校验保护灵敏度,对于Y/Y0-12接线的配电变压器,当低压侧单相接地短路,高压侧的三相式过流保护灵敏度不满足要求时,应在低压中性线上装设零序电流保护。而Y/Y0-11接线的配电变压器,高压侧过流保护灵敏度则能满足要求,低压中性线上不必安装零序电流保护。
尊重网上道德,遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规
严禁发表危害国家安全,破坏民族团结、国家宗教政策和社会稳定,含侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的作品
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
您发表的作品,本网有权在网站内保留、转载、引用或者删除
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
Loading...
Loading...
Loading...90变压器中低压侧后备保护配置及整定方案
上亿文档资料,等你来发现
90变压器中低压侧后备保护配置及整定方案
第30卷第16期2006年8月电网技术;PowerSystemTechnologyVol;文章编号:(;变压器中低压侧后备保护配置及整定方案;何鸣1,叶远波2,陈实2;(1.安徽继远电网技术有限责任公司,安徽省合肥市;2.安徽省电力调度通信中心,安徽省合肥市2300;摘要:在安徽电网近几年发生的110kV主变低压侧;关键词
第30卷 第16期
2006年8月 电
术Power System Technology Vol. 30 No. 16 Aug.
2006文章编号:(9-03
中图分类号:TM772
文献标识码:A
学科代码:470?4054变压器中低压侧后备保护配置及整定方案何
鸣1,叶远波2,陈
实2(1.安徽继远电网技术有限责任公司,安徽省 合肥市 230088;2.安徽省电力调度通信中心,安徽省 合肥市 230061)摘要:在安徽电网近几年发生的110 kV主变低压侧故障中,曾有2起由于后备保护动作时限较长而对变压器安全运行造成了威胁。文章对主变中低压侧后备保护的配置和整定计算进行了讨论,通过对安徽全省110 kV主变中低压侧后备保护配置及整定情况的调研与分析,提出了当前变压器中低压侧后备保护的配置和整定计算原则,并提出了防止类似事故发生的措施。关键词:变压器;后备保护;整定合电压闭锁过流保护启动。主变跳闸后,现场运行人员发现断路器室内1号主变10 kV总断路器柜有烟雾,事后对10 kV母线1的101断路器柜检查发现,101断路器内1011隔离开关有放电痕迹。根据故障录波图分析,A变10 kV电压波动造成10 kV系统的薄弱点1011 A相隔离开关放电,由于隔离开关持续高能量放电,导致1011隔离开关小室空气介质绝缘性能下降,100 ms后引起两相短路,400 ms后发展至三相弧光短路。短路电流使变压器内部进一步受损,发生线圈匝间短路,短路电流约为13 kA,故障持续670 ms后跳开主变两侧断路器。事故后主变返厂大修。A变110 kV 1号主变高压侧复合电压闭锁过流I段保护整定时限为1 s,动作跳10 kV母联100断路器;复合电压闭锁过流II段保护动作时限为2 s,动作跳主变两侧断路器。低压差动保护用TA在101断路器处,而本次故障点在低压差动保护TA范围以外,故差动保护未能动作,低压侧过流保护未能投入。此时1号变高压侧复合电压闭锁过流保护虽然启动,但因保 护动作时限过长而来不及出口,在三相电弧形成 670 ms后由变压器本体重瓦斯保护动作出口,跳开主变两侧的701和101断路器。 1.2
B变电站110 kV 2号变事故日,B变电站(见图2)110 kV 2号变运行,带110 kV、35 kV母线1、母线2负荷,110 kV 1号变处于冷备用状态。日15:26 35 kV三界线路发生C相单相接地故障,造成35 kV系统A、B相对地电位升高,使35 kV金丰375断路器柜内绝缘薄弱环节击穿,引起375断路器发生AB相间故障,后发展为三相故障,导致2号变372断路器跳闸,35 kV母线失压。0
引言合理、正确地配置继电保护装置及进行整定计算是保证电网安全稳定运行的关键。随着社会用电量的不断增长,电网结构日趋复杂,加之大量不同类型的主变保护在电网中的应用,使主变后备保护的配置及整定计算有很大的难度,在灵敏性和选择性的取舍等方面存在一定的矛盾。本文通过对2起事故的分析和讨论及对安徽全省主变后备保护配置及整定计算的调研,提出了整定计算原则及防止类似事故发生的整改措施。1
事故概况及分析1.1
A变电站110 kV 1号主变事故日A变电站(见图1)110 kV 1号主变重瓦斯保护动作跳闸,1号主变701断路器复 711110 kV 母线21变10 kV母线母线2 此故障点位于375断路器柜内的断路器触头和TA之间,故375断路器的保护未能动作。此时35 kV图1
A变一次系统简图90571110 kV母线何鸣等:变压器中低压侧后备保护配置及整定方案 Vol. 30 No. 16母线2 用户供电,保证大型变压器设备的安全运行。变压器中低压侧母线无论有无母差保护,其变压器中低压侧过电流I段保护都为该母线故障或出线上近距离处故障的保护。对于中低压侧装有专用1号变母差保护的母线,变压器中低压侧过电流II段保护及满足灵敏系数要求的线路保护可作为母线的后备保护。2.2
变压器中低压侧过流I段保护的整定计算原则 2.2.1
变压器中低压侧过流I段保护动作定值为保证选择性,中低压侧过流保护的动作电流应躲过可能流过变压器的最大负荷电流,最大负荷 电流可按以下情况考虑并取最大者:(1)对并列运行的变压器,应考虑切除1台时余下变压器所产生的过负荷电流,当并列运行的变压器容量不相等时,应考虑容量最大的1台变压器断开后引起的过负荷。(2)当降压变压器中低压侧接有大量异步电动机时,应考虑躲过电动机自启动电流。(3)对2台分列运行的降压变压器,在负荷侧母线分段断路器上装有备用电源自动投入装置时,应考虑备用电源自动投入后负荷电流的增加。(4)与下一级线路的电流保护相配合,其动作电流躲过低压母线上所有线路速断电流保护动作电流的最大值。2.2.2
灵敏系数校验考虑在系统最小运行方式下中低压侧母线上发生两相金属性短路时流过保护的最小短路电流,以进行保护灵敏系数的校验,并应满足灵敏度要求。 2.2.3
中低压侧过流I段保护动作时间变压器中低压侧过流I段保护动作时间与中低压侧母线上所有出线的速断保护动作时间相配合,配合级差应取为0.3 s。与动作时间为0 s的速断保护配合时,中低压侧过流I段保护动作时间可取为0.3 s;与动作时间不为0 s的速断保护配合时,综合考虑各种配合关系后,中低压侧过流I段保护动作时间应控制在0.6 s以内。2.3
变压器中低压侧过流II段保护的整定计算原则当变压器中低压侧母线无母差保护,变压器高压侧的过电流保护对该低压母线无灵敏度时,变压器中低压侧过流II段保护就作为该低压母线的后备保护。中低压侧过流II段保护的电流定值应按躲主35 kV母线母线2图2
B变一次系统简图母联370断路器过流保护未能投入,导致主变中压侧35 kV过流I段后备保护动作,在故障发生0.8 s后动作跳开2号变372断路器(35 kV总断路器)。 1.3
对2起主变事故的分析A变110 kV 1号主变的保护为微机型保护,其高压侧复合电压闭锁过流保护的I、II段动作时间整定过长,低压侧过流I、II段保护又均未投入,是造成A变1号主变过流保护未能及时动作切除故障的原因之一。B变110 kV 2号主变保护35 kV过流I段动作时限需缩短,以进一步减小故障对主变的损坏程度。2
主变中低压侧后备保护的配置和整定2.1
概述《220~500 kV电网继电保护装置运行整定规程》(DL/T 559C1994)、《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》(DL/T 584C1995)(以下简称“整定规程”)是年制定的,当时我国的微机型变压器保护尚处于起步阶段,电网中运行的变压器大部分采用的是老式分立元件保护,其中低压侧过电流保护多采用一套后备保护,“整定规程”中许多条款是从电磁型等传统保护角度出发,只列出了一套后备保护的整定原则。目前,国产微机型主变保护越来越普及并日趋成熟。中低压侧过电流保护可根据电网的实际需要灵活配置多套后备保护,在当今微机型主变保护广泛应用的情况下,本文对主变中低压侧过电流保护的配置及整定提出以下方案:变压器低压侧过电流保护须配备两段式后备保护,即I、II段保护。其整定原则为:地区电网服从主系统电网,下一级电网服从上一级电网,低压侧服从高压侧,保证重要第30卷 第16期 电
术 91变在实际运行中可能流过的最大负荷电流整定,考虑与线路的过流II段保护(或最长动作时间段)动作定值相配合。中低压侧过流II段保护时间应与下一级线路的过流II段保护(或最长动作时间段)的动作时间相配合。按照远后备的基本原则:考虑在系统最小运行方式下中低压侧母线上发生两相金属性短路时流过保护的最小短路电流,并对中低压出线末端故障有灵敏度,以进行保护灵敏系数的校验,并应满足灵敏度要求。(3)35 kV侧无母差保护。220 kV变压器的35 kV侧母线未加装35 kV母差保护的比例还很大,由于此原因造成变压器后备保护与出线保护不能配合的约占10%。(4)出线保护问题。变压器中低压侧出线主要为35 kV、10 kV线路,其配置的保护多为传统的电磁型保护,由于其本身的误差原因,无法在保护的动作时间上实施0.3 s的级差配合。因此需要改善保护硬件基础,将电磁型线路保护更换为微机型保护或加装高精度时间继电器。由于此原因造成变压器后备保护与出线保护不能配合的约占50%。3
对安徽全省主变中低压侧后备保护配置及整定的调研与分析按照调度管辖关系,安徽电网220 kV及以下主变保护由地区调度整定计算。事故发生后笔者对全省17个地市供电公司的220 kV及110 kV主变后备保护的配置与整定情况进行了调研与分析,发现220 kV及110 kV主变后备保护普遍存在动作时间过长的情况。概括起来安徽电网的主变后备保护配置与整定普遍存在以下问题:(1)主变保护的配置问题。220 kV、110 kV主变后备保护大多仅配置I段过电流保护,尤其是110 kV主变的保护。此外,还有部分变压器的保护仍为传统的电磁型保护,无法与中低压侧出线保护的动作时间精确配合。由于主变保护本身造成变压器后备保护与出线保护不能配合的约占20%。(2)整定计算问题。按照国调中心颁发的18项反措继电保护重点实施要求:在变压器低压侧未配置母差和失灵保护的情况下,为提高切除变压器低压侧母线故障的可靠性,宜在变压器低压侧设置取自不同电流回路的2套电流保护。当短路电流大于变压器热稳定电流时,变压器保护切除故障的时间不宜超过2 s。调查结果表明:一些主变后备保护虽配置了两段式保护,但有的未投入运行或整定时间过长。其中变压器中低压侧过流I段保护整定没有与其出线速断保护配合是导致其动作时间偏长的主要原因。由整定计算问题造成变压器后备保护与出线保护不能配合的约占20%。 4
结论主变中低压侧后备保护应配置两段式过电流保护,并且要全部投入运行,整定应按以下原则合理取舍:地区电网服从主系统电网,下一级电网服从上一级电网,局部问题自行消化,保证重要用户供电,低压侧服从高压侧;牺牲部分用户的选择性以保证电网主设备的安全运行。两段式过电流保护的定值应按上述整定计算原则整定。安徽省内在进行主变后备保护整改时遇到的最主要问题就是主变后备保护与线路保护动作时间之间的配合问题,二者配合不好就可能导致主变保护越级跳闸。随着电网的迅速发展,其结构日趋紧密和复杂,电网主设备经常承受满载及区内外短路故障时过大的工频及短路电流考验,有可能烧毁主设备。一旦主设备损坏,供电可靠性将无从谈起。因此,在整定计算时充分考虑到电网主设备的安全运行,对主变中低压后备保护进行合理配置和正确的整定计算关系重大。 收稿日期:。 作者简介:何
鸣(1957―),女,硕士,高级工程师,副总经理,安徽省电力公司首批聘用技术专家,长期从事电力系统继电保护运行管理工作;叶远波(1973―),男,硕士,高级工程师,高级技师,长期从事电力系统继电保护管理以及工程技术工作;陈
实(1964―),男,硕士,高级工程师,副主任,长期从事调度运行管理工作。(责任编辑
沈杰)包含各类专业文献、生活休闲娱乐、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、各类资格考试、外语学习资料、高等教育、90变压器中低压侧后备保护配置及整定方案等内容。
 1.2 要完成的内容对变压器进行主保护和后备保护的设计、配置、整定计算和校验。 2 分析要设计的课题内容 2.1 本设计的保护配置 2.1.1 主保护配置 为了满足...  变保护配置原则及整定规范》的通知 ●于下发《省电力有限公司电力电力变压器非...110kV 主变压器保护应配置主保护、非电量保护、各 侧后备保护,要求各保护装置...  第2章 电力变压器的保护配置与整定计算 重点 :掌握变压器保护的配置原则和差动保护的整定计算,理解三绕组变压器 后备保护及过负荷保护配置 难点 :变压器差动...  变压器中低压侧后备保护... 3页 免费 变压器保护...变压器后备保护配置原则、跳闸方式、整定原则等均应...同时电流互感器也分别装设的设计方案比较合理,如注图...  主变保护配置及整定原则 1. 变压器的故障类型有哪些? 变压器的故障可分为...4) 220 kV 电压等级变压器低压侧后备 保护取外附 TA 电流;当有限流电抗器时...  5、计算变压器各侧后备保护定值(复压闭锁过流、过负荷、闭锁调压、启动通风、...取法(结合中调的保护配置原则) (1)110KV 侧复压过流,复合电压一般取中低压...  变压器的额定容量和过负荷能力 2.变压器保护的配置...系统中的全部继电保护来说,则需编制出一个整定方案...当低电压继电器由变压器低压侧电压互感器供电时 U ...  电气设备继电保护配置、整定计算_电力/水利_工程科技...器的保护要求 (1)对电力变压器的下列故障及异常...(8)高压侧为单电源,低压侧无电源的降压变压器,不...  1.2 要完成的内容对变压器进行主保护和后备保护的设计、配置、整定计算和校验...Kcon=1;三角形接线 Kcon= 1)110kV 侧: 2)27.5kV 侧: 变压器低压侧为...配电变压器过电流保护的配置分析探讨 - 传动技术文章,中国传动网应用案例,工控资讯 - 中国传动网
产品分类//////////////////////////终端行业////////////////////
您所在的位置: &&
配电变压器过电流保护的配置分析探讨
摘要:对配电变压器的熔断器保护及Y/Y0接线变压器、△/Y0接线变压器的过电流保护进行了分析,提出了完善措施。
关键词: 变压器,过流保护,灵敏度
版权归本站所有,未经书面允许,不得转载
快速分享到:
关于"配电变压器过电流保护的配置分析探讨"我有如下需求意向
注:登录方可发表! 您可
要想查看企业信息,请!
&*&您的姓名:
&*&手机号码:
&*&E-mail&&&&:
&*&公司名称:
&*&您感兴趣的产品类别:
&&产品型号:
&*&您是否需要西门子销售联系您:
&*&您是否需要相关资料:
&&资料名称:
&*&您是否需要相关视频:
&&视频名称:
&*&您是否需要技术支持和服务:
&&您需要解决的问题:
&*&计划采购项目区域:
请选择城市
&*&预计采购时间:

我要回帖

更多关于 变压器过流保护 的文章

 

随机推荐