新买志高空调漏了气要抽真空抽气机组操作规程

新买的格力变频空调因为安装问题漏了制冷液,要不要抽真空后再加制冷液?_百度知道
新买的格力变频空调因为安装问题漏了制冷液,要不要抽真空后再加制冷液?
有没有什么方法可以检测里面有没有进入空气,后来安装师傅过来检查,那师傅说我的空调里面还有制冷液没漏完不用抽真空。后来我网上查了,很多人说变频空调漏了要重新抽真空再加制冷液,直接加制冷液,我觉得都漏了两个月了早该漏完了。然后在铜管接口处涂泡沫发现有地方漏了,拧紧到不漏为止,两个多月没用,我打电话叫他们过来重新弄过?,前几天天热打开空调发现不制冷。打开空调可以制冷3月中旬买的
提问者采纳
呵呵不真空加不了多少的格力的售后很垃圾,然后在确保是安装问题的情况下哦,补充前要抽真空的,补充冷媒,一般是发现漏冷媒要先检查哪里漏,不然又是骗人哦
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
如何判断,应该可能漏得差不多了,有可能烧毁压缩机,同样的很耗电制冷系统抽真空的目的是排除制冷系统里的水分和不凝气体:如果有空气多的话压缩机不能制冷会严重发烫,会导致冷凝的压力和温度升高,里面有不凝气体时,最终导致系统认为室内没有达到设定温度长期满负荷运转
由于R410A冷媒是混合型冷媒,所以泄漏后是不能补充的。加冷媒也必须一次性加入液态冷媒。 先把漏点找到,补焊,试压,保压。确定无漏点后,抽真空,用电子称称量,把冷媒罐倒置,一次加入合适量的冷媒。严格意义上,这个答案才是对的
如果是采用的R410制冷剂。不提倡追补,必须放完,抽真空,重新加。R410,2种药水合成,混进空气,轻的效果差,重者引起自爆。
制冷剂如果没有漏完的话,不需要抽真空。制冷剂漏的一点都没有了那就要抽真空了,视情况而定
是室外机上的两个螺丝没拧紧,漏了两个月,那师傅来修的时候也没检查里面的压力,直接加制冷剂。现在有没有什么办法可以检查里面有没有空气?
师傅给你加了制冷剂之后,看看制冷是不是正常了。如果是正常了,那就说没问题。加了制冷剂之后制冷不明显或者问题没解决,让那个师傅重新来给你维修
冰箱这么做可以,空调没试过,不过如果泄露不很严重,而且里面还有制冷剂,应该可以
您可能关注的推广回答者:回答者:
变频空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁新买的志高空调外机噪音好大怎么办哟,_百度知道
新买的志高空调外机噪音好大怎么办哟,
议处理办法,可多次拨打,它们都应该明确告诉你噪声大的真正原因;
3、找到一台大小相近的其它空调:
1、拨打志高售后服务电话投诉;
2,无论是否处理好,对比听一下噪声,以便确定自己的空调噪声是否真的大以及有无其它异常声音、售后人员过来处理的时候
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
说还要去别家,外机有杂音也说是正常的,我就10来个平方用的1,我等了三天。空调有杂音,他建议我在卧室放个柜机..25匹啊..?至高空调推销员的工资是一线品牌推销员的两倍知道是为什么吗,拿回来居然不制热.?售后的工资也是其他品牌的两倍知道是为什么吗,我想问什么是不正常的?售后说是马上来.?说的很好.,每次敷衍一下就走了,来了两次,同面积的1匹就搞定了,打电话过去我买了一台至高空调.,售后只说我买小了,我无语了.,他说是正常的,是不是空调正常工作就算不正常了呢,现在想退货你知道吗
找售后解决。
您可能关注的推广
志高空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我安装了志高无氟直流变频空调安装师傅当时没有抽真空使用了一下,后了解到必须要抽真空,行吗?_百度知道
我安装了志高无氟直流变频空调安装师傅当时没有抽真空使用了一下,后了解到必须要抽真空,行吗?
就要求安装师傅来抽真空?对空调使用效果有影响吗,不知行吗,怎样做行吗?安装师傅说重新抽一下就可以了,后了解到必须要抽真空我安装了志高无氟直流变频空调安装师傅当时没有抽真空使用了一下
运气不好,遇到了不负责任的售后安装师傅,倒霉。
提问者采纳
因为空气已经进入冷媒中了
如果把制冷剂放掉从新抽
可下边师傅是绝对抽不到厂家标准的负压的
所以只有打售后电话
要求换新机
下边的师傅
连室内机的真空都抽不到-0.1mpa
可说明书上是说要抽到-0.1mpa
我看了几家都没抽到-0.1mpa
你还敢让他给你抽室外机
下面就是我装空调抽负压的经过 我的是抽了20分钟
气压表才到-0最好的解决方法就是换新机
从抽有何用呢.1mpa
下次 再装空调只有我自己装了
安装师傅全是蠢猪
我虽是抽了真空可师傅打开2通阀
又从工艺口放了点气
真是一群蠢猪
蠢猪一群呀
下次我一定要自己装
说明书不是说的很清楚吗
蠢猪们为什么都不按说明书做呢.04mpa
有的其实是个不准的气压表
也没有能抽到-0
提问者评价
不可能换新机了,连厂家的售后都说:重新抽没问题的,而且她还报了工号说对此负责任。
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
那么不一定抽真空;2、如果空调制冷剂已完全泄露,而空气不会漏入,可能空气进入,因此只可能制冷剂外泄,补充制冷剂即可、如果空调制冷剂部分泄露,最好抽真空1,机内制冷剂压力一般高于环境压力
直接找下当地售后,可以要他们上来看看。
必须全部把制冷剂放掉
在加制冷剂
您可能关注的推广回答者:
直流变频空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁志高无氟变频空调安装时要不要用真空泵抽真空。要是没抽真空只是用了排气法排了一下气怎么办_百度知道
志高无氟变频空调安装时要不要用真空泵抽真空。要是没抽真空只是用了排气法排了一下气怎么办
找当时安装的居然说志高的不用抽真空
提问者采纳
长期运行肯定会对系统有影响的,因为里面的气体是混合物,用气体排空里面的气体成分就不同了无氟变频空调必须抽真空的
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
抽真空是在空调机内没有一点雪种的情款下要先抽真空再加雪种,如果你的是全新出厂的机厂家已经加好雪种了只要把管道和室内机的空气排出就好了,当然安装的师付只用排气方式就可以了。
一般安装都是用排气将联机管中的空气排掉的
厂家在制造空调的时候都会多充一点制冷剂
只要安装工
不会影响效果的
海尔无氟变频空调安装时一定会抽真空,只要达到负一个大气压力(-0.1Mba)即可。小型(带着方便,可装包的那种)真空泵要抽10-15分钟,中型(手提)真空泵5-10分钟。
技术上说:空调制冷剂有R22与410a两种,前者是单一的成份,可以用排空的方式安装,而410a是由两种制冷剂的混合体,配比要求很高,直接影响空调的能效,在静态下两种制冷剂的混合体不是均匀混合的,如果采用排空的方式将会影响其混合比例。
价格上说:410a的价格是R22好几倍,厂家出于成本考虑,外机的添加也是控制的非常的精准,排空时更会消耗一部分制冷剂。R22的价格相对较低。
链接口要用肥皂水或洗洁精泡沫试一下密封,
室外机铜管连接处不可以裸漏超过五公分,必须加护套,且要用缠绕带扎紧。
您可能关注的推广回答者:
无氟变频空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁新买空调装后问题_空调安装吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:1,378贴子:
新买空调装后问题
新买的KFR-26GW/abp119+2a请教各位达人几个小弟发现空调问题 ①装的时候安装工人抽真空才抽了了几分钟抽完后,我听到十秒左右气流喷出来的声音我怀疑是排气,这样正常吗,抽真空才抽几分钟这样的话对机器有什么样的影响?使用寿命会降低吗?能第二次抽空吗?②空调室外机声音虽不是很大,但一直嗡嗡嗡的响,不管是温度达到前后,声音都是这样子.晚上睡觉还能室外机听到小声的嗡嗡嗡。《2台空调放在防盗网上.1台在架子上情况一样..》,听说直流变频是很静很静的
但是为什么还是嗡嗡的响的? ③雪种是在哪里的?有没办法自检有没漏的? ④刚装时没留意 装后没事做看看空调发现下列图还有一台类似这样的在室外机风扇外盖上面外壳凹进去有影响吗?会对室外机造成什么样子的损坏新空调几个地方都有这样的刮掉了漆⑤室内外机铜管和阀门连接的铜线有些地方没包到行的吗?如下图:《如果手有点水 碰阀门有电正常吗》
最后一图那银色贴纸贴一台30
值不值?有什么用的
真空等于是没抽,是排了下气,建议打400厂家电话投诉换机,那个银色贴纸贴一台5-10元就可以了,听了很气愤,那个银色贴纸贴空调里面来的时候应该有
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴