空气能用380的电60a的家里空开跳闸老是跳闸

三相四线做220V用电,假设一4P空开60A 它是指每P60A,还是4P之和60A?是不是用380V 只能用60A,用220V的就能用180A呢?_作业帮
拍照搜题,秒出答案
三相四线做220V用电,假设一4P空开60A 它是指每P60A,还是4P之和60A?是不是用380V 只能用60A,用220V的就能用180A呢?
三相四线做220V用电,假设一4P空开60A 它是指每P60A,还是4P之和60A?是不是用380V 只能用60A,用220V的就能用180A呢?
4P空开额定电流60A,它是指每P额定电流是60A,不论380V还是220V。60A是空气开关的额定电流,也就是4P空气开关里边的任何1P的额定电流。超过额定电流意味着空气开关会动作(断开)。三相四线做220V用电时,这个4P的空气开关的额定使用电流就是60A(最多只有60A电流用),因为此时零线是三相电源的可共用端,而其中1P是接零线的,只要这1P超过了额定电流(60A)就会跳闸。三相四线做380V用电时,零线是没用上的,那就只能看有用上的4P当中的3P了。此时三相电源是可复式成三对380v的电源,用同等负载同时平均使用两对或3对380V的电源,平均每对电源最大可以用到30A;如果只用三对电源其中的一对380V的电源,这对电源最大可使用60A。总结:三相四线不论是怎么用,只要控制通过4P空气开关中的任1P的电流,不要超过空气开关所标的额定电流就正常工作(使用)的。
不对!60A是指空气开关的额定分断电流;意思是不论哪一相只要超过60A它就会断开!不论你是220V还是380V!
每P60A,也可以把它拆开当三个1P的用,它们之间是机械联动的。30kw用电需多大的安培有空气开关,三相五线的电线截面需要多大,怎么计算_百度知道
30kw用电需多大的安培有空气开关,三相五线的电线截面需要多大,怎么计算
若既穿管敷设:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1。
裸线加一半。即50,100上二,载流量的计算为,双双成组减点五。口诀第二部分
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理,由于零线和相线所通过的负荷电流相同。95平方毫米的约为95×2,2,它的载流量要比同规格铝线略大一些,25属四倍的范围;2左右,,它影响导线载流并不很大。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量、三界.9═45安,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。意思是在穿管敷设两根。1。
“二点五下乘以九;
从上面的排列还可以看出,通常选为相线截面的1&#47、敷设方法以及环境温度等有关。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,通过心算而得、温度。不过这对使用的影响并不大。
三相四线制中的零线截面,温度是变动的、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍、三根,倍数逐次减l,则载流量为10×5×0。
例如铝芯绝缘线.5、 95,则载流量为10×5×0,误差稍大些。在单相线路中:
二点五下乘以九,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半,算得载流量为175安、 6、 2、九折”是指。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米);若为高温.4安。
例如对裸铝线载流量的计算。口诀第三部分
(3)对于裸铝线的载流量。
三十五乘三点五,载流量都是截面数值的五倍,口诀“10下五”是指截面在10以下,依次类推。当然。
“三十五乘三点五,温度又超过25℃,再打八折、60%:
1~10 16;而35则相反,则载流量为16×4×1、 4、可按截面的倍数来计算,其载流量分别是电工口决计算载流量(单根敷设)的80%,因此零线截面应与相线截面相同.7═35安,即4×8.5≈238安.5平方毫米的导线位置在五倍的始端、50 70,35的则可略为超过105安便更准确了、 25。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排.5═96安,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安;若是穿管又高温。
穿管根数二三四。因此。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下.5,口诀中没有介绍,两倍半。如2.5mm’导线。
铜线升级算:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、 50,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算,但按手册为97安.5=225安、70%,载流量为 2.5×9=22.5(A),一般情况下。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃。一般直接埋地的高压电缆,
当截面为70平方毫米时,不必查表,往上减一顺号走,导线载流量可按上述口诀计算方法算出、95 120以上
〉 〉 〉 〉 〉
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍。
条件有变加折算,然后再打九折即可,八,影响的因素较多,若能“胸中有数”,也与导线的材料,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级、 150,八,算得载流量为300安,而是”截面乘上一定的倍数”来表示.
对于电缆、35。如16mm’铜线的载流量,在选择导线截面时;若环境温度超过25℃,按口诀算为105安、35,算得载流量为30安。
“条件有变加折算。而截面70、 25×4。根据电流选择电缆)
导线的载流量与导线截面有关、95则为二点五倍、 70。同样。实际上;
当截面为150平方毫米时,再按相应的铝线条件计算,不过为了减少导线内的电能损耗:
当截面为10平方毫米穿管时、九折:倍数随截面的增大而减小。“穿管,八七六折满载流。说明
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出、型号,汉字数字表示倍数、25 35;穿管根数二三四,载流量可加大一半、 185……口诀第一部分
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安),通常电流都不用到这么大,口诀指出“铜线升级算”,高温九折铜升级.5×0,计算后。口诀第四部分
(4)对于铜导线的载流量、6×7,更方便快捷的是用估算口诀,则载流量为16×4×1、70mm’导线的载流量为截面数的3倍、1.9=86。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较;95,则载流量为10×5×0,但查表为117安,在倍数转变的交界处、95:倍数随截面的增大而减小,可按25mm2铝线计算。
穿管,四三界”。截面为25与35是四倍和三倍的分界处30KW的三相交流负载电流大约是60A,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上)。
关于环境温度。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面,四,手册中一般只标12安、 120:
当截面为16平方毫米时。从50mm’及以上的导线。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,如果是加热器等恒负载用60A~100A的空开,其载流量约为截面数的9倍、明敷在环境温度25℃的条件下而定的,它按口诀算为100安、温度。上述口诀是铝芯绝缘线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,即35×3.5=122.5(A)。
&quot,高温九折铜升级”,双双成组减点五”。各种导线的载流量通常可以从手册中查找:
当截面为6平方毫米时。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的:
1。但利用口诀再配合一些简单的心算。这就是口诀“25,25的不让它满到100安,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数,而是用截面乘上一定的倍数来表示,计算后再打九折.8═40安,八七六折满载流,便可直接算出; 电线选择可以查手册、 16,若在高温下,计算也较复杂、 10;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线.
70,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时。由表5 3可以看出、四根电线的情况下:除10 以下及100以上之外,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算、10×6,才考虑打折扣,或简单按一次打七折计算,不明露的)、16×5,如果是电动机等冲击负载需要125A空气开关。从上面的排列可以看出,倍数依次减0.5、 35,则打八折后再打九折、即导线加有保护套层. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
来自团队:
为您推荐:
其他2条回答
30KW 380V电压的话 电流在60A左右
220V电压的话,电流在135A左右
用三相四线平均分配三相电流,导线用16平方的电缆就够了
16平方毫米铜绝缘线可以通过第电流,算法:25×4×0.8×0.9=72A,具体算法请看下面的具体说明:
给你一个算导线载流量的口诀:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半
这口诀的意思是:
十下五:截面从10以下,截流量都是截面数的五倍,如2.5的线其允许电流估算为5A*2.5=12.5A
百上二:截面100以上,载流量都是截面数的二倍
二五三五四三界:截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,35属于三倍范围
七零九五两倍半:是指截面在70与95之间的载流量都是截面数的2.5倍
穿管温度八九折:是指若是穿管敷设(包...
100A的空开 / 三相用电较平衡用16×3+2×6的铜缆 差的多用25×3+10×1+6×1铜缆。铝电缆主线用25或35的。
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁8000瓦电热水器用多大的电表和铜线还有空开?_百度知道
8000瓦电热水器用多大的电表和铜线还有空开?
空开是C32(总)和C25的,铜线是4平方的,家里的电表是机械式的5(20)买了一个8000瓦的即热型电热水器,我需要做那些改动才能放心的使用这个电器
需要改动,具体参数能说一下更好,我是个外行,问电器商我心里不塌实
提问者采纳
你的电线是国标的吗
空开是正泰的还是德力西的 你的设备要是合格用这个电热水器一点都没有问题 建议吧c25换成c32的链接千万别有虚接 电线不是国标的你就换成6平方的 你的配置是框架楼预留的标准 开发商没有偷工减料就没问题 使用一小时摸摸电线热不热也行 热水器8000瓦不一定能用那么大没准6000瓦就行这个要看你的自来水温度了 你的电表一点要换成24a的必须得 不然坏掉电管所该罚你了
提问者评价
为您推荐:
其他3条回答
你家还的用其他的电器呢电表容量偏小。 铜线是4平方的,空开是C32(总)和C25的,差不多
8000瓦的电热水器,电表40A就可以,但是家庭里一般还有其它电器,所以要选用50A-60A。铜线是4平方的标准电线,可以了。空开(总)要选用50-64A的,电热水器的空开要40-50A。本人认为:即热型电热水器,不适合用来直接冲凉。选用空气能电热水器比较好,可以关掉电热水器再冲凉是最安全的。
把C25空开换成C32漏电断路器,以提高安全系数!
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相四线做220V用电,假设一4P空开60A 它是指每P60A,还是4P之和60A?是不是用380V 只能用60A,用220V的就能用180A呢?_作业帮
拍照搜题,秒出答案
空气能热水器的空开跳闸是什么引起的?_百度知道
空气能热水器的空开跳闸是什么引起的?
跳闸有三种可能:1,空气能热水器,有漏电的线路,有漏电的话,也会引起空开跳闸;2,短路,热水器的某线路出现故障,出现短接现象,那么会跳闸;3,空气能热水器负载过大,其启动电流超过空开的额定电流。
一般情况下,热水器里面有压缩机工作,其开启时有个堵转电流,就是启缉丁光股叱噶癸拴含茎动电流,会比较大,在启动后,正常了,电流就小了。但是如果启动电流很大,超过了空开设定的额定电流,那么也会引起空开跳闸。解决方法就是更换空开。