10o米距离载三相异步电动机8千w电机用多大电线

带3000W电机,500米距离,220V输入,要多大截面电线,压降多少?_百度知道
带3000W电机,500米距离,220V输入,要多大截面电线,压降多少?
呵呵,要省点钱?3个平方够不,铝线多大铜线多大
提问者采纳
不会从原理上将,市电主要考虑电流,穿管的话4平方吧!三项电机就可以细一些了,别考虑了。至于压降,不穿管的2.5平方足够,只是经验,单相电机的话,不论你穿管不穿管都够,6平方线足够,这要看你的电机是单相还是三相电机了
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
这么小的电机,电流也就十几安,实际应用中压降基本可以忽略4平方的铜芯线就可以了
铜线10平方,压降10V铝线25平方,压降10V
通常要根据你现场环境来选择电缆的型号和规格,不然距离越长,产生的线性压降误差越大。本人建议是2.5平方的线,你可以去找一个计算电缆的软件,那个软件还是不错的,希望能帮到你。
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一辆机械二台三相电动机的总功率为8.5kw,用一条线距离35米,用多大的线径_百度知道
一辆机械二台三相电动机的总功率为8.5kw,用一条线距离35米,用多大的线径
提问者采纳
建议用6平方毫米的电线。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁130kw的电动机得用多大的电缆线?三项电_百度知道
130kw的电动机得用多大的电缆线?三项电
选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。
1)按经济电流密度选择,初期投入成本加运行维护费用为最低(最合理范围)。
2)按发热条件(安全载流量)选择导线截面(1、发热和散热平衡,温度不上升也不下降;
2、温度在绝缘材料的承受范围之内;3、温度不会降低使用年限)。
3)按电压损失条件选择导线截面,各负荷点的电压在合格范围。
4)考虑机械强度,导线能承受拉力。
经济电流密度
计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
3000及以下
3.0A/ mm²
2.25 A/ mm²
1.75 A/ mm²
1.65 A/ mm²
1.15 A/ mm²
0.9 A/ mm²
2.5 A/ mm²
2.25 A/ mm²
2.0 A/ mm²
1.92 A/ mm²
1.73 A/ mm²
1.54 A/ mm²
经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm²铜线,电压损失是2V,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;
导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm²。
载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm²铜线载流量是18A,10mm²铜线载流量是80A,100mm²铜线载流量是320A等等,
电压损失百分数或导线截面积简易计算公式
△U=PL/CS
S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4,
铝合金,三相39,
S——导线截面(mm²)
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等额定电流
I=P/1.732UcosΦ=130/1.732/0.38/0.8=245A
如果只有几十米以内的距离。
按安全载流量选择、铜电缆
S=245/5=49
选50mm²
S=245/3=82
选90mm²
如果距离长,如200米,可以用经济电流密度选择,铜电缆S=245/2.5=98,选120mm²
无论安全载流量选择或经济电流密度选择,最后都要通过计算,在计算值范围,才能安全正常使用。
计算,如距离200米,设 电压损失百分数
S=PL/C△U=(130X200)/(77X3)=1=113
选120mm² 的电缆
按这个公式
可以类推,50米以内用35mm² 的铜电缆
100米左右用70mm² 的铜电缆,300米左右用180mm² 的铜电缆,
400米左右用240mm² 的铜电缆等等
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
得用125mm2电缆
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
其他5条回答
根据上表选择,就应该选择大一些的电缆.hiphotos130KW电机的额定电流大约是260A.hiphotos:///zhidao/pic/item/8bf703c99f73830afa513d.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=cfcd722bafdfed943cc41d95/8bf703c99f73830afa513d.jpg" esrc="http,应该选150mm2~180mm2的四芯铜芯电缆
130/380/1.732*A,建议用YJV3*150+75,如果距离不远且电缆质量可靠,可以用YJV3*120+75
教你以后怎么计算 例如 130KW=260A的电流
一般50米以内1平方=3A
50米以上1平方=2A 另外考虑到电机的启动电流一般较大 所以这个要我选择的话用180mm2左右即 3*180的样子
单根25平方铜线
不对呦……我认为!
三根25平的铜线
电缆线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁当前位置: >
& 5.5kw用多大电缆 一台5.5KW电10]机电源线用多少平方电缆
5.5kw用多大电缆 一台5.5KW电10]机电源线用多少平方电缆
收集整理:/ 时间:
一台5.5KW电源线用多少平方电缆如果用铜芯电缆,2.5—4.0线芯电缆就可以了,如果是铝线,线芯要取铜线的1.5—2.倍,当然,还要看控制柜到电机的电缆长度。
5.5kw电机额定电流大概5.5×2=11A电缆载流量可选5A,所以可用2.5㎜2的电缆
你好!如果电源线不超过5米,2.5平铜线就能满足。线路长点就用4平 的,总之越远压降就越大,用线就要粗。如满意请采纳,谢谢!
5500kw,如果不串用的话,6平的就行了,但是得保证线的质量。
通常是每平方走6A电流。5.5KW用多大电线6平的足够。急,求助大侠们~ 我现在有四台数控车床 5.5KW的数控车床,。现在数控车床因为加了变频器有时工作起来只有2-3KW 很省电的。 5.5KW 主电机+水泵+伺服+驱动+电柜箱+系统,全功率运转一般也就6KW左右。 三相380V ,一般经验估算按2A/KW每小时计算。 6KW*4台=24KW/2A= 全功率12A电流。 为了安全用电,电线粗点没坏事。 4芯*6平方MM吧!应该足够了。请问380v5.5KW电动机需要配多大电线?380V电路中1KW约2A,5.5KW就11A左右。铜芯线每平方毫米能负载5至8A,所以铜线用2.5平方足够。放心用吧保你没问题
电线上都有额定电压和功率,你看看。我估计得用三相铜丝线
10平方铝心线,或6平方铜心线。
是线圈还是三相连接线大小
6平方铜线足够了
看你线路有多远
4m㎡。5.5千瓦电动机用多大电缆 ZR-VV-1-4×4铜芯电缆 !5.5千瓦电动机配电缆不能小于4mm2!否则会出事!电梯大约5.5千瓦三相电,需要多大电缆,铜线 3*2.5+1的就够了,电线电缆电流估算,你可以搜索一下“设备人论坛”在首页搜索框输入“电流估算”里面有一篇“导线安全电流估算口诀”很实用的,上面的电气板块还有很多相关知识可以学习,上面的资料都是免费的,你可以看看。5.5kw三相电机150米长要用多大的铝线电缆;5.5KW的电机起动电流是额定电流的3-4倍,大约有三、四十个安培的电流。因为你线长要150米,所以最小要选4平方毫米,如考虑环境温度,周边散热等情况,那放点余量那就用6平方毫米。
同意楼上所说,5.5KW电机额定电流在11A左右,而4平方铝线载流量在30A,足以了。
4平方的铝线,足够了,
计算电流10.45A电缆选4平方的足够
建议6m㎡的。1台设备5.5kw,有3台。用多大的电缆? 5.5KW电机的电流约为11A,4千瓦电机的电流约为8A,这样总电流约为11*3+8=41A 总线应当使用10平方的铜芯电缆,分线用1.5或2.5平方的铜芯电缆就够了。 是四芯还是五芯电缆视你的电源决定 接线盒总开关选用额定电流50A的四极开关 5.5KW选用15A的四极开关 4KW选用10A的四极开关 三极开关也可以选用。5.5KW的排烟机电源线要用多大的电缆,几根线?离配电箱。如果是三相电,5.5KW近似11A电流,如果走明线,须3*1.5+1的铜线;三根相线,一根零线;如果走暗线,并长期工作,需要3*2.5+1的铜线(3*1.5+1意思是三根相线为1.5平方,另加一根较细的零线) 如果是单相电,5.5KW近似28A电流,,须4平方的铜线;一根相线,一根零线,一根地线,总共三根线;。5.5Kw电动机400米电缆需要多大的电缆如果是单相的话(220V)电机就用2*10的铜线,如果是三相就用3*4的铜线,当然你也可能用铝线,可选用面积大些的铝电缆,单相的用10平方的,三相的用3*16的,这样成本会低些,但铝线的寿命是比不上铜线的,看你的情况是自己用电不会是公家的,所以建议你用铝线
5.5KW电机的额定电流为11A左右,一般短距离用2.5MM2的线就够了,你400米的距离要用4----6MM2的铜芯线
不能低于6平方。