排烟管与止逆阀连接阀问题有哪些?

【论文】关于防排烟系统中防火阀等常开常闭问题的探讨_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
中国最大最早的专业内容网站
评价文档:
&购买后可评价
7.1~8.1期间,当日购买维普网文档,第2篇起享受6折优惠。
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
关于防排烟系统中防火阀等常开常闭问题的探讨
本​文​讨​论​了​通​风​空​调​及​防​排​烟​系​统​中​所​用​的​控​制​阀​,​如​防​火​阀​、​排​烟​阀​、​排​烟​防​火​阅​等​的​平​常​的​开​闭​问​题​,​及​其​在​消​防​联​动​控​制​中​的​作​用​及​其​实​现​。
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
关于防排烟系统中防火阀等常开常闭问题的探讨
&&&&&&本期共收录文章20篇
  摘?要 本文讨论了通风空调及防排烟系统中所用的控制阀,如防火阀、排烟阀、排烟防火阀等的平常的开闭问题,及其在消防联动控制中的作用及其实现。中国论文网 /8/view-3300205.htm  关键词 防火阀;排烟阀;排烟防火阀;常开;常闭  中图分类号 TU 文献标识码 A 文章编号 -(8-02  对于民用建筑或高层民用建筑内所装设的空调通风系统及防排烟系统,想必大家都不陌生,其对于建筑本身的重要性不言而喻。而对于这些系统上的各种阀门,如防火阀、排烟阀、排烟防火阀等的开闭控制(牵涉消防联动控制)却颇令人困惑。  笔者就曾经被问到如下问题:20层大楼的屋顶设排烟风机,在风机入口处有一防火阀,请问这个防火阀是常开还是常闭的?就此问题笔者也曾请教过业内人士,答案却五花八门,看法  不一。  归纳起来有如下几种。  1)防火阀是常开。  2)如果排烟风机兼做平时通风用,就是常开,反之,就是  常闭。  3)要看这个防火阀的目的和作用是做什么了,如果是内走道排烟,排烟口是常闭的多叶排烟口,风机入口处防火阀主要是为了超过280℃时连锁关闭风机,常开的可能会更合适些。  4)该阀70℃时打开,连锁启动风机,待280℃时关闭,连锁关闭风机。  这几种答案中哪个正确,或者说哪个更合理呢,颇耐琢磨。  要探讨上述问题,先从这几种阀门的功用区别谈起。中华人民共和国国家标准GB《建筑通风和排烟系统用防火阀门》中是这样阐述的:  防火阀:安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。  防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。  排烟防火阀:安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。  排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件  组成。  排烟阀:安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。  排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。  至此,似乎上述问题已得到解决,“防火阀”嘛,常开,说法1正确。但仔细分析就发现并非如此简单,题目中虽称为“防火阀”,却并非上述定义中的防火阀,因其装设在排烟风机入口,如果按照上述国标定义套的话,显然应属于排烟防火阀的范畴。实际上按其功用,此位置的阀也确实应该是排烟防火阀。  也就是说,防火阀和排烟防火阀最大的区别即是其使用的位置,前者仅用于通风空调系统,仅为在火灾时阻止火势通过这些风管蔓延扩大而设置。这在中华人民共和国国家标准GB05年版)《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称高规)上也得以体现。该规范中就提到:“8.5.3下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:8.5.3.1管道穿越防火分  区处;8.5.3.2穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;8.5.3.3垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;8.5.3.4穿越变形缝处的两侧;8.5.4防火阀的动作温度宜为70℃”。  显然这些70℃的防火阀在平时并未有肩负其它作用,故而平时呈开启状态。对其所进行的消防联动控制仅仅是加装单输入模块,起到消防控制室对它的监视作用,一旦70℃熔断器控制关闭时,输出信号到控制中心,同时关闭相应的空调、通风机。  高规中提到排烟防火阀的有两处:“8.4.5在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;8.4.7排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀”。  显然,两个标准中阐述的概念是一致的,本例中的排烟防火阀,和8.4.7条相符,但并没有说究竟是开是闭,那这个阀的作用是什么呢?  高规的条文说明中解释的是:当排烟气道内的烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有可能扩大到上层造成新的危害。为使烟火不至蔓延到排烟风机所在的层(通常在顶层),所以要在排烟风机入口管上装能自动关闭的排烟防火阀。  如上所述,该处的排烟防火阀也仅仅是在排烟时烟气温度达到280℃关闭风道所用,而在火灾初期,烟道是要排烟的,就控制的简洁上来说,也完全没有必要平常关闭,待到有火情时再打开排烟(多了一道控制);当然如果真如上面题目答案中的第2种所述排风排烟合用,那就更不可能平常关闭了。  至此,上述问题已得到正解。答案1显然不严谨,此处为排烟防火阀;答案2也不对,不管合不合用,此处阀都是常开;答案4就更不对了,压根儿不存在这样一种阀及控制方式。仅余答案3了,结论:该位置所装设为风机入口处的排烟防火阀,平常为开启状态,当温度达到280℃时,熔断器控制自动关闭,并联锁关闭排烟风机。  这里不得不说的是还有一个位置要求装设的排烟防火阀,即是上文中提到的高规里的8.4.5(GB《建筑设计防火规范》(以下简称建规)里的9.4.6.5条同样提到):“排烟支管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀”。该阀常开还是常闭呢?好像没有明确结论,不过笔者也倾向于常开,理由同上述讨论排烟风机入口的排烟防火阀一样,这样可以减少一个消控室控制打开的动作和功能,不论是降低造价还是提高可靠性都是有积极意义的。尤其是提高可靠性,对于防排烟系统来说更加重要。  当然作为排烟支管端部(烟气吸入口)一定要设置排烟阀或排烟口了。高规中这样描述“8.4.4排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置;8.4.8机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动”,建规中类似,也即是说,关于排烟阀与排烟口的论述几个标准中也是相同的,即平时常闭,火灾时方才开启,并联锁开启风机。
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。防火阀的作用及防火规范中存在的一些问题 - 新闻中心 - 风机盘管_防火阀_新风换气机_挡水板_中央空调_江苏森泰
&&用户名: 密
防火阀的作用及防火规范中存在的一些问题新闻来源:&&&&点击数:1366&&&&更新时间: 9:08:35&&&&在空调系统的送回风干管上设置, 其作用有三:a) 防止火灾通过风管蔓延到其它区域;b) 防止烟气通过风管蔓延到其它区域; c) 防止火灾烧毁排烟风机或排烟设备。因此, 防火阀按所起的作用可分为防火阀、防烟防火阀、排烟防火阀。排烟防火阀,通常都设在排烟风机的前面,比较容易确定。但是,对其它两种防火阀, 就有在什么地方设防火阀、设什么样的防火阀这样的问题。当然,规范中也笼统地规定了设置防火阀的场所。防火阀按设置的场所可划分为: 机房处的防火阀;防火分区、防火墙、楼板处的防火阀; 重要、危险性较大房间处的防火阀。对防火阀的设置场所,规范有5条规定, 为满足规范,具体设计中,就必须在以下的几个部位设置防火阀: a) 穿越防火分区的送风、回风管道包括穿越防火墙、防火分区的隔墙和楼板的风管上设置防火阀;b) 穿越机房的隔墙和楼板的通风、空调机房送风、回风干管;c) 穿越火灾危险性大的房间、穿越重要的房间的隔墙和楼板处的送风、回风管道;d) 穿越变形缝的风管在变形缝的两侧; e) 垂直风管在和每层水平风管的连接处。按以上的5条原则布置防火阀,应当是符合防火规范的,消防审查也会通过。但是, 细究起来, 就会发现其中存在如下一些问题。毕竟设计是为了防火, 而不是为了通过消防审查。a) 防火分区的隔墙和楼板、火灾危险性大的房间隔墙和楼板、重要的房间的隔墙和楼板,其两侧是否都要设置防火阀? 如果不是两侧都要设置, 那么,设置在哪一侧较为合理?b) 如果一个面积较小的建筑物,整个建筑就可以划为一个防火分区,那么风管穿越该建筑的楼板时要不要设置防火阀?c) 空调机房送风、回风干管穿越机房的隔墙和楼板处要设置防火阀, 如果没有通风、空调机房,那么通风机和空调机送风、回风干管上是否要设置防火阀呢? 设置在什么地方呢?d) 什么地方设置普通的防火阀,什么地方设置防烟防火阀呢?e) 《实用空调设计手册》及防火阀的安装图集中都有电气联控的防火阀,但是两本防火规范和5采暖通风空气调节设计规范6却都没有规定要设电气联控这样的条文。是否要做电气联控? 哪些地方的防火阀要做电气联控呢?所有这些,规范中都没有明确的交代, 经常造成设计者与消防审查人员的争执。总页数:1&&第&&1&&&&页&上一篇:&&&下一篇:
&|&&|&&|&&|&&|&&|&
风机盘管_防火阀_新风换气机_挡水板_中央空调_江苏森泰 (C) 2011
邮件: 电话:025- 传真:025-1
地址:南京市中山北路241号华侨大厦16楼E座(原宏图大厦)温馨提示您该信息已过期热线:400-排烟阀有什么作用_百度知道
排烟阀有什么作用
是建筑电气的内容
提问者采纳
致使火灾扩大,应为防火排烟阀,它用于排烟管道上,规范作出了上述规定,容易造成火灾蔓延,其易熔金属片熔点为280度。因此。防火阀,易熔金属熔断,防止火灾烟气通过风管传递,停止排烟,继续排烟的话,其原因为该温度已经足以造成大多数可燃物的燃烧,是用于送风管道上的,其易熔金属片熔点为70度,防火排阀阀关闭,当排烟管中火灾烟气达到280度时,当送风管中空气温度达到70度时。排烟阀,防火阀关闭楼上的对防火阀和防火排烟阀的概念没搞清
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
排烟阀是通风系统专门用来排烟的,其实和它同类的还有排烟“口”,一般是通过报警器报警或70度阀熔断报警后,联动开启相应层及上下层的排烟阀(口)等等诸多设备,通过排烟风机会将烟气从排烟阀(口)抽到排烟管道中再排到建筑外面去,280度会关闭……排烟机等设备也会通过其上的280度阀报警被联动关闭……
平时排烟口是常闭的,消防中由24V电源和总线控制它的动作模块及信号流,排烟阀(口)会在通排风管中,也会在排烟管中,主要由暖通专业决定它的定位,另外除了可通过电气控制,一般也有手动操作装置。
和它工作性质类似的还有正压送风口和风管的电动阀,它们都是平时关闭火灾报警后通过联动器开启……
楼上的哥们儿……70度阀和280度阀是(排烟)防火阀系列,排烟阀加上百叶就是排烟口,我反正...
楼上说的防火阀的概念应该是对的,防火阀应用在通风空调系统中,火灾发生后70度左右要关闭(见建筑设计防火规范10.3.14);排烟阀和防火排烟阀应该不是一样东西(见建筑设计防火规范9.4.6),但两者都应用在机械排烟系统中,机械排烟系统是在火灾发生后进行机械排烟使用的,排烟阀常闭,火灾发生后,火灾自动报警系统通过探测器探测到火灾信号后联动排烟阀和排烟风机进行机械排烟,排烟防火阀是常开的,当环境温度达到280度以后,说明火灾已经发展到很严重的地步,这个时候进行机械排烟已经失去意义,所以这个时候火灾自动报警系统会将排烟防火阀和风机关闭。