B25交流接触器直销CJX8(B)系列交流接触器主要用于交流50Hz或60Hz、电压至660V,额定电流至370A的电力线路中,供远距离接通与分断...
产品详细介绍
B25交流接触器直销CJX8(B)系列交流接触器主要用于交流50Hz或60Hz、电压至660V,额定电流至370A的电力线路中,供远距离接通与分断电路或频繁起动控制交流电动机之用,并可与适当的热继电器JR29(T)组成一般型、矿用、磁力起动器以保护可能发生过载的电路。 CJX8-30及以下规格为&正装式结构&,即触头系统在前面、磁系统在后面(靠近安装面),CJX8-37及以上规格为&倒装式&结构,即磁系统在前面,主触头系统在后面。
B9交流接触器
B12交流接触器
B16交流接触器
B25交流接触器
B30交流接触器
B37交流接触器
B45交流接触器
B65交流接触器
B85交流接触器
B105交流接触器
B170交流接触器
动触头为桥式结构。CJX8-105以上的主静触头与主接线可分离,更换触头时不必拆卸主导线。CJX8-9~25为四对触头(三对主触头、一对辅助触头或四对主触头)。CJX8-30以上动触头支架上装三个动触头,不能增加主触头数。CJX8-9~25采用封闭式自然灭弧,各级产品均采用耐弧塑料罩。CJX8-9~30可快速安装友IEC标准35mm的安装卡轨上。本系列接触器可卡装不同型号辅助触头,增加使用的方便性(见表)。产品符合GB3标准等同于IEC-2000标准。 五、主要技术参数
接触器型号
&CJX8-9 CJX8-12 CJX8-16 CJX8-25 CJX8-30 CJX8-37 CJX8-45 CJX8-65 CJX8-85 CJX8-105 CJX8-170 CJX8-250 CJX8-370
额定绝缘电压(V)
约定发热电流1th(A)
&16 20 25 40 45 45 60 60 100 140 230 300 410
AC3,AC4额定工作电流(A)
&380V 8.5 11.5 15.5 22 30 37 45 65 85 105 170 250 370
&660V 3.5 4.9 6.7 13 17.5 21 25 44 53 82 118 170 268
AC3额定控制功率(kW)
&380V 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 33 45 55 90 132 200
&&&&&&&&&&&&&
线圈电压(VA/W)
36V、127V、220V、380V、(50Hz)
&直流 24V、48V、220V
可配用的辅助触头型号及数量
&(0-4个)CA7 (0-4个)CA9 (0-4个)CA11常开的就闭上了,常闭的打开,这样来控制。
  1、断路器主要做保护是没错。它的保护目前比较常用的是三段保护,既过载保护、短路短延时、短路长延时。还有一些欠压、过压等保护功能。具体视品牌、型号而定。它的分合闸可以手动也可电动。安装方式有固定式、抽屉式等三种方式。根据电流的大小和工作电压的等级可以分为低压
  2、接触器主要做工业控制用,一般负载以电机居多,当然会有一些加热器、做双电源切换等场合使用。在接触器的通断是通过控制线圈电压来实现的。根据灭弧的不同结构可以分为真空接触器和普通接触器。根据不同的控制电压可以分为直流接触器和交流接触器。它的主要附件为辅助触点
常见故障及处理
  接触器的触头接触不牢靠的原因及处理方法
  触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,
&接触器(图6)
导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,甚至出现不导通现象。造成此故障的原因有: 1、触头上有油污、花毛、异物; 2、长期使用,触头表面氧化; 3、电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等;  4、运动部分有卡阻现象。
  处理方法有: 1、对于触头上的油污、花毛或异物,可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。 2、如果是银或银基合金触头,
&接触器(图7)
其接触表面生成氧化层或在电弧作用下形成轻微烧伤及发黑时,一般不影响工作,可用酒精和汽油或四氯化碳溶液擦洗。即使触头表面被烧得凸凹不平,也只能用细锉清除四周溅珠或毛刺,切勿锉修过多,以免影响触头寿命。
  对于铜质触头,若烧伤程度较轻,只需用细锉把凸凹不平处修理平整即可,但不允许用细砂布打磨,以免石英砂粒留在触头间,而不能保持良好的接触;若烧伤严重,接触面低落,则必须更换新触头。
  3、运动部分有卡阻现象,可拆开检修。
保养检修:& 经常或定期检查接触器的运行情况,
&接触器(图8)
进行必要的维修是保证其运行可靠延长其寿命的重要措施。检查、维修时应先断开电源,按下列步骤进行。
  1、外观检查 :清除灰尘,可用棉布沾少量汽油擦去油污,然后用布擦干; 拧紧所有压接导线的螺丝,防止松动脱落、引起连接部分发热。[1]
  2、灭弧罩检修 1)取下灭弧罩,用毛刷清除罩内脱落物或金属颗粒。如发现灭弧罩有裂损,应及时予以更换。 2)对于栅片灭弧罩,应注意栅片是否完整或烧损变形、严重松脱、位置变化等,若不易修复则应更换。
  3、触点系统检查 1)检查动静触点是否对准,三相是否同时闭合,
&接触器(图9)
并调节触点弹簧使三相一致。 2)摇测相间绝缘电阻值。使用500V摇表,其相间阻值不应低于10兆欧。
3)触点磨损厚度超过1mm,或严重烧损、开焊脱落时应更换新件。轻微烧损或接触面发毛、变黑不影响使用,可不予处理。若影响接触,可用小锉磨平打光。 4)经维修或更换触点后应注意触点开距,超行程。触点超行程会影响触点的终压力。 5)检查辅助触点动作是否灵活,静触点是否有松动
  4、铁芯的检修
  1)用棉纱沾汽油擦拭端面,
&接触器(图10)
除去油污或灰尘等; 2)检查各缓冲件是否齐全,位置是否正确; 3)铆钉有无断裂,导致铁芯端面松散的情况; 4)短路环有无脱落或断裂,特别要注意隐裂。如有断裂或造成严重噪声,应更换短路环或铁芯; 5)检查电磁铁吸合是否良好,有无错位现象。
  5、电磁线圈的检修 :1)交流接触器的吸引线圈在电源电压为线圈额定电压的85%-105%时,应能可靠工作。 2)检查电磁线圈有无过热,线圈过热反映在外表层老化、变色,线圈过热一般是由于匝间短路造成的,此时可测其阻值和同类线圈比较,不能修复则应更换。 3)引线和擦接件有无开P.
  周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。
  海拔:安装地点的海拔不超过2000m。
  大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
  污染等级:污染等级为3级。
  1、额定电压 :(1)接触器铭牌额定电压是指主触点上的额定电压。通常用的电压等级为:直流接触器:110V,220V,440V,660V等档次。交流接触器:127V,220V,380V,500V等档次。如某负载是380V的三相感应电动机,则应选380V的交流接触器。 (2)额定工作电压额定工作电压是与额
  2、额定电流 :(1)额定电流接触器铭牌额定电流是指主触点的额定电流。通常用的电流等级为:直流接触器:25A,40A,60A,100A,250A,400A,600A。交流接触器:5A,10A,20A,40A,60A,100A,150A,250A,400A,600A。上述电流是指接触器安装在敞开式控制屏上,触点工作不超
  当接触器安装在箱柜内,由于冷却条件变差,电流要降低10~20使用;
  当接触器工作于长期工作制,而且通电持续率不超过40;敞开安装,电流允许提高10~25;箱柜安装,允许提高5~10。介于上述情况之间者,可酌情增减。
  2、额定工作电流 :(1)主触头额定工作电流根据额定工作电压、额定功率、额定工作制、使用类别以及外壳防护型式等所决定的保证接触器正常工作的电流值。 (2)辅助触头额定工作电流辅助触头额定工作电流是考虑到额定工作电压、额定操作频率、使用类别以及电寿命而规定的辅助触餴?粔l;
接触器各部件保养方法
  ? 经常或定期检查接触器的运行情况,进行必要的维修是保证其运行可靠延长其寿命的重要措施。检查、维修时应先断开电源,按下列步骤进行。
  1、外观检查 :清除灰尘,可用棉布沾少量汽油擦去油污,然后用布擦干; 拧紧所有压接导线的螺丝,防止松动脱落、引起连接部分发热。
  2、触点系统检查 :1)检查动静触点是否对准,三相是否同时闭合,并调节触点弹簧使三相一致。 2)摇测相间绝缘电阻值。使用500v摇表,其相间阻值不应低于10兆欧。  3)触点磨损厚度超过1mm,或严重烧损、开焊脱落时应更换新件。轻微烧损或接触面发毛、变黑不影响使用,可不予
  3、灭弧罩检修 :1)取下灭弧罩,用毛刷清除罩内脱落物或金属颗粒。如发现灭弧罩有裂损,应及时予以更换。 2)对于栅片灭弧罩,应注意栅片是否完整或烧损变形、严重松脱、位置变化等,若不易修复则应更换。
  4、电磁线圈的检修 :1)交流接触器的吸引线圈在电源电压为线圈额定电压的85%-105%时,应能可靠工作。 2)检查电磁线圈有无过热,线圈过热反映在外表层老化、变色,线圈过热一般是由于匝间短路造成的,此时可测其阻值和同类线圈比较,不能修复则应更换。 3)引线和擦接件有无开
  5、铁芯的检修 :1)用棉纱沾汽油擦拭端面,除去油污或灰尘等; 2)检查各缓冲件是否齐全,位置是否正确; 3)铆钉有无断裂,导致铁芯端面松散的情况; 4)短路环有无脱落或断裂,特别要注意隐裂。如有断裂或造成严重噪声,应更换短路环或铁芯; 5)检查电磁铁吸合是否良好,有
交流接触器
&交流接触器
交流接触器是广泛用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性
基本介绍: 基本组成 工作原理 使用接法 型号划分
基本分类: 电磁式交流接触器 永磁式交流接触器
  交流接触器主要有四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附
工作原理:当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。
  一:一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。
  二: 首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加h?廚?牣
B25交流接触器直销北京常开的就闭上了,常闭的打开,这样来控制。
如果您觉得“B25交流接触器厂家,交流接触器接线图”描述资料不够齐全,请联系我们获取详细资料。(联系时请告诉我从仪器交易网看到的,我们将给您最大优惠!)
本页链接:/com_maomao/sell/itemid-3426520.html
已经有419位访客查看了本页.
* 询价标题:
快捷提问:
请选择常用问题
我对贵公司的产品非常感兴趣,能否发一些详细资料给我参考?
请您发一份比较详细的产品规格说明,谢谢!
请问贵公司产品是否可以代理?代理条件是什么?
我公司有意购买此产品,可否提供此产品的报价单和最小起订量?
(不用打字 “快捷提问”帮您忙!)
* 主要内容:
*联系电话:
电子邮箱:
* 验证码:
相关产品推荐
公司名称:乐清四惠电器开关厂
联系人:于静
电话:0手机:传真:7邮件:地址:乐清盐盘工业区
供应产品新闻中心荣誉资质公司相册品牌展示&
&2015 乐清四惠电器开关厂 版权所有
技术支持:&&&&访问量:323380
仪器交易网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) 2014 , All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪器交易网对此不承担任何保证责任。

我要回帖

更多关于 接触器实物接线图 的文章

 

随机推荐