没开空调冰箱压缩机结冰运作且低压管结冰

||||||||||
||||||||||
查看: 4986|回复: 10
关于空调制冷时压缩机电流与低压管压力的问题
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& & 今天修到一台2P柜式格力空调,原压缩机坏,现在换了压缩机,全部就绪后发现,在室温32度时,外机低压管压力是在0.45公斤,压缩机电流是5A左右,室内机出风口温度是18度,外机回气截止阀上结露,我想问一下,在没有达到他的额定电流范围,会不会导致压缩机寿命缩短?还请前辈们多多指点。
阅读权限60
在线时间 小时
你是嫌电流太小了?
阅读权限15
在线时间 小时
李红齐 发表于
你是嫌电流太小了?
我担心F没加足。但压力表上已经达到压力了,出风口温度也还可以。
阅读权限10
在线时间 小时
杞人忧天啊。。。
阅读权限30
在线时间 小时
空调运转的时候一般都比额定电流要小,所以不超过额定电流就行了,还有出风口温度·······
阅读权限30
在线时间 小时
空调运转的时候一般都比额定电流要小,所以不超过额定电流就行了,还有出风口温度·······
阅读权限35
在线时间 小时
壓力.電流.溫度同時偏低.像是內機脏
阅读权限40
在线时间 小时
我敢肯定你这空调没有好 就算能用 也效果不怎么的
阅读权限15
在线时间 小时
《网名获取中》 发表于
我敢肯定你这空调没有好 就算能用 也效果不怎么的
恩,刚开始效果是不怎么好,后来又补了点药水,现在出风口温度正常。第一次应该是低压管压力没有稳定。谢谢热心回答,朋友
阅读权限20
在线时间 小时
电流还偏小,还要再加冷媒
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司空调压缩机工作正常?怠速状态下没有冷气,压缩机工作加油有空调冷气.怠速高低压管都是热的。
空调压缩机工作正常?怠速状态下没有冷气,压缩机工作加油有空调冷气.怠速高低压管都是热的。
可能缺制冷剂了,一般情况下,都会存在怠速或者转速低的时候冷风会比较小,因为压缩机有一个皮带是由发动机带动的,发动机转速低的时候压缩机也就慢,所以也会有影响,应该就是这样两个原因,你再去检查检查吧。
重新加了雪种,皮带没松
你检查冷凝器了吗?还有风扇。还有就是怠速是不是太低了?如果怠速太低发动机电脑就不会让空调压缩机转,不然就可能会熄火。还有就是平时你开冷风的时候风速最好在1档或者2档,如果风速快了,蒸发箱的冷气还没有形成好就被吹了出来也就达不到好的制冷效果。再检查一下是不是空调压缩机活塞磨损了。如果我没有解决到你的问题,你在修理的时候弄好了请你告诉我一下原因,互相学习嘛。
代数700,800,转。重新抽空加安的。车是10年的雅格,应该不会活塞磨损。都很少用
700转?700转低了,至少要800,800多一点。可能是蒸发箱坏了,现在只考虑这个问题了,压缩机磨损你也排除的话,肯定是蒸发箱坏了。你去看看。如果还是没有解决你的问题你修的时候弄好了,麻烦你也告诉我一下。谢谢了
的感言:压缩机问题。换了压缩机就正常了。 相关知识
其他回答 (1)
看看是不是皮带松了
相关知识等待您来回答
购车养车领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号共2,964,256个问题
已解决了2,052,236个
您当前的位置:>>其他问题
|浏览[341]|来自:|
空调一开,高压管冰,低压管热。而且风一点都不凉,压缩机是才换得新的。
答案最少得6个字哦~
网友回答(1)
本周答题数
是设置没有弄好的,叫安装师傅弄一下
没有易车账号?
扫描加微信
带有侮辱、诽谤性语言
各种广告帖
违反国家政策及法规
带有反动、黄色、暴力色彩的语言
您发的太快了,请您稍后在发!
您已经投过票了
回复提交成功您还未登陆,请登录后操作!
空调压缩机出现低压管结露是怎么回事,而且压缩机手感也较凉?请教是缺氟吗?
空调器低压管结露,应该不是缺制冷剂所致。
属正常现象。
如果是结霜了,就是缺制冷剂了
1:在制冷运行时看室外机的连接管是否结霜(结霜大多是制冷剂泄漏)
2:在制冷运行时看滴水管,滴水的速度是否很慢或者根本就不滴水。(开机一个多小时后不滴水或滴水较慢,大多是制冷剂泄漏)
3:在制冷运行时用钳型表检查电流是否达到铭牌标注的额定电流。(达不到额定电流可能是制冷剂泄漏)
一个制冷高级技工的回答
大家还关注

我要回帖

更多关于 空调压缩机低压保护 的文章

 