宽39深19的塑料线槽能容纳bv4平方电线过线槽南京多少根

塑料线槽敷设套定额时应注意哪些事
是否一致。如不一致时,是否经过换算。【例】某工程结算所附工程量计算表中塑料槽板配线工程量计算式为塑料槽板配线(BVV-3×25)=200(单线长)×3=600m,试审查其是否正确。【解】查定额可知,基价中已包括配3根线所需的人工、材料、机械费,如乘3则造成工程量虚增3倍,从而虚增安装费,另外,还会导致主材消耗量的虚增。因此,正确的工程量应为200m。【例】某采用槽板配线的电气照明工程结算中列示接线盒工程量150个,穿墙瓷管工程量250根,试审查其是否正确。【解】查定额各子项材料栏内均包括了接线盒和直瓷管的需用量,不能再另行计算,因此,结算所列的接线盒和穿墙瓷管的工程量应全数剔除。【例】某结算列示配线穿墙瓷管钻孔工日48个,试审查其正确性。【解】查配管配线定额说明可知,其测位、划线、钻孔等用工均包括在定额内,不应另行计算,故结算所列钻孔用工应全数剔除。【例】某电气照明工程按图计算出的槽板配线工程量为1250m,查槽板配线定额可知,其定额计量单位为100m,换算后的工程量数据应为125()。109在审查配线工程量时应注意什么?审查配线工程量是否区分不同导线型号、规格、截面、线数计算,有无将小截面并入大截面;审查有无漏计或少计工程量。110如何计算管内穿线工程的主材费?【例】已知某管内穿线工程,导线规格为BVaaa3aaa500型,截面积为25mm2,工程量长度为350m,查材料预算价格每100m导线单价是10800元,查表得材料定额损耗率为18%,则该导线的主材单位价格为10800元×(1 18%)=10994元则该管内穿线工程的总价格为(350/100)×10994元=38480元111如何计算塑料护套线配线工程量?塑料护套线配线工程量计算见表427。表427塑料护套线配线(每100m线路的时间定额)(单位:工日)项目砖或轻质砖、混凝土孔板混凝土、混凝土孔板导线截面/mm2二芯三芯二芯三芯≤25>25~6≤25>25~6≤25>25~6≤25>25~6序号综合一钻孔493二下楔〖〗198三配线99四编号【例】表423定额中规定每100mBVV-2×25型塑料护套线,在砖墙上配线,综合需要679工日(时间定额),其中包括钻孔297工日,下楔198工日,配线184工日产量定额=1时间定额aaa2aaa即1679百米/工日=01473百米/工日112在配管配线中,如何计算其保护管工程量?配管配线工程中保护管工程量的计算应注意在瓷夹配线、槽板配线和护套配线时,预算容易忽视穿越楼板或楼地面以上18m的一段线路内,应有防止机械损伤的保护钢管,应将这段工程量计算在内。同样,一些工程量在施工图中没有明确标示,需要预算编制人员在阅读线路敷设图后补充添加。例如,硬塑料管配线穿出楼地面一段的保护管(一般采用钢管或重型硬塑料管);室外管子配线引至动力设备的管端防水弯头(定型的或管子煨制的);防爆钢管配线引至电机的防爆挠性接管等。113如何计算配管配线工程中支架制作工程量?配线工程中的盒、箱、支架制作,应另列项计取工程量;配管工程中的盒、箱、支架安装,亦应另列项计取工程量;这些都属单独计费的项目。114管线工程量计算的原则是什么?它应如何计算?管线工程量计算原则是当管线沿墙敷设时,按照建筑平面图的轴线延长米计算,向土建轴线靠拢,目的是便于使用电脑计算工程量。目前不沿墙的平面斜线仍然采用比例尺测量的方法。立管部分按层高计算长度。钢管、电线管、塑料管、塑料线槽敷设按照建筑物的类型,分材质、工程量以“米”为单位计算。计算时,不能扣除中间配电箱、接线箱、接线盒所占用的长度。但是埋入地面05m以内部分及引出地面以上不超过05m以内部分,都已经综合在定额内了,不再计算这部分长度。而地面上或地面下超过05m的垂直部分按实际长度计算,不再减去05m。“管内穿线”项目中,导线在各处的预留长度,均已包括在定额中,不得另行增加预留长度。作概算计算管线的工程量时,先测量套管的工程量,再计算导线的工程量。管内穿线工程量的计算公式L=LGN式中Laaa3aaaaaa3aaa导线长度(m);LGaaa3aaaaaa3aaa管长(m);Naaa3aaaaaa3aaa导线根数。【例】已知如图4-9所示,房间层高2.8m,配电箱的安装高度是1.6m,求管线工程量。图49【解】SC25[20 (2.8-1.6)×3]m=23.6mBV623.6×5m=118m注意配电箱M1的立管进出有两根管。【例】已知如图4-10,管线采用BV(4×10 1×4)SC32,水平距离15m。求管线的工程量。图410管线示意图【解】SC32的工程量:[15 (1.4 1.2)×2]m=20.2mBV10的工程量:20.2×4m=80.8mBV4工程量20.2×1m=20.2m如果上例配电箱M2安装高度改为0.3m,求管线工程量?SC32的工程量:[15 1.4 1.2×2]m=19m(0.4m从略)BV10的工程量19×4m=76mBV4的工程量19×1m=19m【例】某塔楼20层,层高3.6m,配电箱高1.4m,均为暗装且在平面同一位置。电源线从二层架空引入立管用SC32,求立管工程量。【解】SC32的工程量:(20-1)×3.6m=68.4m“针式绝缘子导线安装”定额是按单根延长米计算的,实际工程量是几根,工程量就乘以几倍。“车间带形母线安装”已经考虑了高空作业,相线是按三相延长米计算的,计算工程量时按单根长度计算,不用再乘以三倍。工作零母线却是按单根编制的,定额采用的是钢母线。各种母线工程量的计算均不扣除双边拉紧装置所占用的长度,计算时从固定支架的一端计算到另一端,也就是两墙内侧的净跨度。115塑料线槽敷设套定额时应注意哪些事项?塑料线槽型号为VXCaaa3aaa30(60,80,100,120等)系列,数字表示槽的宽度。定额是按两侧无孔的定型产品编制的,以线槽宽度划分子目。116计算管线敷设的工程量时,预算编制人员应掌握哪些内容?计算管线敷设的工程量时,预算编制人员必须熟悉和掌握有关的建筑设计工程图。例如,房屋或楼层的高度、梁柱的外形尺寸、变形缝的位置以及楼板是预制的还是现浇的等具体情况;有时还应了解建筑工程的施工方法,例如使用什么样的模板,是否采用滑模施工等。所以在计算管线长度时,要根据以上因素,在符合原设计意图的原则下,进行较为合理和方便施工的变通,注意这种变通仅限于线路具体走向上稍作修改,而导线规格、型号是不可随意变更的,即使线路走向修改也要反映在竣工图上。用上述方法计算工程量,可以更接近施工实际情况。1(责任编辑:admin)
------分隔线----------------------------共找到 693632 个相关产品
累计询盘:2次
报价:1.00元/个
报价:2.80元
累计询盘:1次
报价:240.00元
累计询盘:1次
报价:3.00元
累计询盘:26次
报价:130.00元
报价:1629.00元
报价:1.87元
累计询盘:3次
报价:7.60元
报价:1.60元
报价:1180.00元
报价:2.25元
报价:2.40元
报价:2.26元
报价:0.62元
[广东东莞]&
报价:211.10元
报价:280.00元
累计询盘:1次
报价:5.12元
报价:999.00元
本页是马可波罗为您提供的4平方的国标电线最新产品供应商、制造商,囊括了4平方的国标电线产品的参数、型号、图片、价格等信息,是4平方的国标电线产品的权威数据库。我们会尽全力为您提供准确、全面的信息!
您还可以找
按排行字母分类:我关注的版块:
查看: 680|回复: 15
200MM*100MM。PVC电线槽最多可以放多少根BV4平方毫米。PVC电线槽可以放在吊顶内不。消防验收过得了不。金属电线槽上可以开孔上PVC锁扣用PVC管做支管行不》
用金属电线槽来做PE线行不?
五星助理工程师, 积分 284, 距离下一级还需 216 积分
200MM*100MM。PVC电线槽最多可以放多少根BV4平方毫米。
答:公式n*3.14*R*R=0.4
[n*3.14*(D/2)*(D/2)]/(200*100)=0.4
D为BV-4的外径,我手头没样本,你自己找手册查吧!
PVC电线槽可以放在吊顶内不。消防验收过得了不。
答:不可,消防过不去!
金属电线槽上可以开孔上PVC锁扣用PVC管做支管行不
答:可,不过没见过这么做过!
用金属电线槽来做PE线行不?
答:可,不过没见过这么做过!
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
楼上说的就是线的总截面是线槽截面的40%。
那如果是其他种类的线怎么说呢/
可否告知,,,,,,,,
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
以下是引用shurenzzh在 13:01:16.0发表的内容:
楼上说的就是线的总截面是线槽截面的40%。
那如果是其他种类的线怎么说呢/
可否告知,,,,,,,,
其他种类的 例如是电话线,电视同轴电缆 可以查建筑电气常用数据国家建筑标准设计图集 04dx101-1
五星助理工程师, 积分 341, 距离下一级还需 159 积分
土木币8487
查查常用数据吧 不建议用线槽做PE线
为什么?LZ你自己查查民规,对PE线是有要求的
二星工程师, 积分 702, 距离下一级还需 98 积分
见04DX101-1
五星助理工程师, 积分 284, 距离下一级还需 216 积分
以下是引用shurenzzh在 13:01:16.0发表的内容:
楼上说的就是线的总截面是线槽截面的40%。
那如果是其他种类的线怎么说呢/
可否告知,,,,,,,,
其他种类的线指哪类?
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
以下是引用ares_rambo在 20:45:08.0发表的内容:
以下是引用shurenzzh在 13:01:16.0发表的内容:
楼上说的就是线的总截面是线槽截面的40%。
那如果是其他种类的线怎么说呢/
可否告知,,,,,,,,
其他种类的线指哪类?
不管装什么线都不能超过40%,需要散热呀。
一星助理工程师, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
槽满率不大于40%就行啊!
再就是如果用金属的做,注意做好跨接线!
8-1(商易宝)