家里配电箱装了浪涌器,不定时断电,之后又能自动上电电容浪涌,是什么原因

家里总是突然断电,然后在自动来电,电闸不跳,电闸控制电视冰箱,和电脑等一些电器,冰箱不受影响。_百度知道
家里总是突然断电,然后在自动来电,电闸不跳,电闸控制电视冰箱,和电脑等一些电器,冰箱不受影响。
请问各位大侠?帮小弟解决一下。万分感谢在单独开一个电视或电脑的时候也出现过这种情况,这是怎么回事
提问者采纳
我建议你还是找人来修修,因为这个我也不是很懂另外,可以自己检查出电路毛病在哪一般情况下,部分电器能正常使用而部分电器易断电如果自己会弄,而由于家电和你各个房间的电路都是并联的所以就出现了你说的这种情况可能是由于电路中某一部分电路短路造成,现在是用电高峰期
其他类似问题
为您推荐:
其他6条回答
的零线和地线是不是接反了。这应该是比较危险的。也可能是插座有问题,造成越级跳闸,你的保安器不太灵敏,别人去合闸,换一个试一试
你的情况提供不是很清楚,是不是打开每个电器时出现断电啦,保险丝烧掉了是不是?你这样的情况应该是线路漏电,首先你把线路经过的潮湿的部分检查一下(用电笔试探),再检查线路比较密集地方的接口,看胶带有没有松动;最后都不行的话就请专业人员换一个和你家电流量匹配的空气开关。
要解决这个问题,首先你必须要做测试判断再解决问题:1、断电时如果是家里全部断电,问题可能在你家里,也可能是你家外部供电的问题。你必须要检查你家里配电箱电源的进线端子是不是接触不好。如果没问题,接下来检查总配电箱中你们家电表的进线或出现有没有接触不好的情况,根据你说的情况,有可能是连接端子松动。2、断电时如果是一部分电器断电,那问题就应该是在你自己家里,检查配电箱内相应开关的出线和进线端子是否松动,用螺丝刀拧紧就行。
你家的电压不稳定,带不动那么多的电器
仔细检查。这个问题不在你家。你看一下外面的情况吧。
应该不是你家的问题,看看邻居是否也这样?
电闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁  浪涌保护器在防爆配电箱中的作用    浪涌保护器(电涌保护器)又称防雷器,简称(SPD)适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。    浪涌在配电箱中起着重要作用。浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,在配电箱中浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。    照明配电箱加浪涌保护不是强制的,但是室外,屋顶等容易受雷电干扰地区还是应该加上的。    下面是在网上查到的资料,大家可参考下。    1当低压电源采用全长电缆或架空线换电缆引入时,应在电源引入处的总配电箱装设浪涌保护器。    2对低压架空进出线,应在进出处装设避雷器,并应与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气设备的接地网上。当多回路进出线时,可仅在母线或总配电箱处装设避雷器或其他形式的浪涌保护器,但绝缘子铁脚、金具仍应接到接地网上。    3微波站、电视差转台、卫星通信地球站、广播电视发射台、雷达站、雷达测试调试场、移动通信基站等设施的站区内严禁布设架空缆线,进出机房的各类缆线均应采用具有金属外护套的电缆或穿金属导管埋地敷设,其埋地长度不应小于50m,两端应与接地网相连接。当其长度大于60m时,中间应接地。电缆在进站房处应将电缆芯线加电浪涌保护器,电缆内的空线应对应接地。    4在配电盘内,应在开关的电源侧与外露可导电部分之间I装设浪涌保护器。    5对于不装防雷装置的所有建筑物和构筑物,应在进户处将绝缘子铁脚连同铁横担一起接到电气设备的接地网上,并应在室内总配电盘装设浪涌保护器。    基本特点    浪涌保护器SPD    浪涌保护器SPD    保护通流量大,残压极低,响应时间快;    &采用最新灭弧技术,彻底避免火灾;    &采用温控保护电路,内置热保护;    &带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;    &结构严谨,工作稳定可靠。
中国安防展览网微信公众平台:搜索"AFzhan"或扫描二维码,关注中国安防展览网微信,安防资讯尽收眼底!
更多相关信息
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:中国安防展览网"的所有作品,版权均属于中国安防展览网,转载请必须注明中国安防展览网,。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
免费注册后,你可以了解安防行业更多资讯查看安防行业供求信息凸显安防行业自身价值
想快速被买家找到吗只需要发布一条商机,被买家找到的机会高达90%!还等什么?
《安防新视界》
期号:第69期
《安防新视界》
期号:第68期
日期:/dd>
《安防新视界》
期号:第67期
《安防新视界》
期号:第66期
《安防新视界》
期号:第65期家里装浪涌保护器有必要吗_百度知道
家里装浪涌保护器有必要吗
提问者采纳
如果小区单元配电箱中安装有B级防雷器,安装浪涌保护器是防止潜在的风险这个看个人的安全意识。在入户的配电箱中安装2P的最大(Imax)40kA的模块即可。一般的住宅小区,可以安装20kA的2P,都配有接地线路(即黄绿线),所以接地是没有问题的
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
如果小区单元配电箱已经安装有B级防雷器了,也可不在入户配电箱加防雷器而是单独针对家用电器使用防雷插排来进行防护dzgtgh97那位朋友说得已经很不错了。多少补充点个人意见,且小区遭雷击可能性较低
没必要也没条件,因为防雷器是需要接地的,不然浪涌保护器无法发挥作用,我用过深圳天盾这家公司的,安防工程上面用的。
浪涌保护器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
菲尼克斯防雷及浪涌保护器产品样本
下载积分:300
内容提示:菲尼克斯防雷及浪涌保护器产品样本
文档格式:PDF|
浏览次数:691|
上传日期: 03:11:13|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
菲尼克斯防雷及浪涌保护器产品样本
官方公共微信配电箱安装图集
查看: 8814|
摘要: 室外配电箱加护栏、接地、防雨罩 基础上色,注意美观 要有铭牌,带3C认证
常规标准 额定电压交流1kv及以下、直流1.5KV及以下为低压电器设备、器具和材料;额定电压大于交流1KV、直流1.5kV的为高压电器设备、器具和 ...
&&& 室外加护栏、接地、防雨罩&&& 基础上色,注意美观&&& 要有铭牌,带3C认证&
&&& 常规标准&&& 额定电压交流1kv及以下、直流1.5KV及以下为低压电器设备、器具和材料;额定电压大于交流1KV、直流1.5kV的为高压电器设备、器具和材料。高压系统的布线和交接试验,必须符合GB50150规定。&&& 接地或接零支线必须单独与相应的干线连接,不允许串联连接。&&& 箱子铁皮厚度要求为1.5mm,户表箱可以1.2mm,大箱及落地柜要适当加厚。浪涌保护器一般采用防雷办或气象局指定产品。&&& 看设计是否加装漏电探测器,配电箱适当预留位置。塑壳开关及漏保要满足设计要求,一般要装设备用开关。&&& 有动力机械的要落实明白设计的动力控制开关的型号及品牌,是双速还是单速控制。&&& 箱里面的设计电线必须符合要求,线径,颜色(与设计A/B/C的相数及颜色相符)。箱内配线不应紧靠开关或箱内设备 &&& 要落实建筑物实际安装位置的需要。像圈梁、柱子、门口、剪力墙等等造成的缺陷。要考虑配电箱的质监站检测费用。&&& 外皮及锁具的要求:铁壳控制及暗明锁要求。&&& 要落实主分箱的电流A数及漏保数量及动作时间及极限电流。落实好开关的功能及单双极。&&& 配电箱箱壳的并联接地线,底部最好加设绝缘板
&&& 零、地线排整齐有序(必须有小平垫、弹簧垫;压线顺序方向正确)&&& 箱及壳并联跨接
&&& 配线整齐
&&& 规定&&& 配电箱线路的线间及线对地的馈电线路电阻值大于0.5M欧,二次线路的电阻值大于1M欧&&& 漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1S&&& 连接箱盘面板上的电器及控制台等可动部位的电线应采用多股铜芯线并留有余量,线束外套塑料管加强绝缘,成束绑扎,不同电压等级,不同控制回路应分别绑扎,标识明确,与电器连接时,端部铰接,且有不开口的终端端子或搪锡,不松散、断股。&&& 可转动部位的两端用卡子固定牢固&&& 配电箱及箱壳跨接线
&&& 线路图覆膜,永久性强; &&& 配电箱电缆标明引入位置及回路、缆内线&&& 径及去向
&&& 二次线的绑扎
&&& 1、开关表识要打印线端套热缩管
&&& 2、不能用配电箱做桥架支架&&& 配电箱位置&&& 为了保证使用安全,配电箱与采暖管道距离不应小于300mm;与给排水管道不小于200mm;与煤气管、表不应小于300mm。&&& 配电箱不应设在散热器上方,也不应安装在水池的上下侧,如果必须安装在水池两侧的,要有防水、放电措施。&&& 配电箱不应设在楼梯踏步的侧墙上。配电箱如安装在墙角处,其位置应能保证箱门向外开启180℃。配电箱也不宜设在建筑物的纵横墙交接处,不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体结露产生不安全。普通砖砌体墙,在门、窗、洞口旁设置配电箱时,箱体边缘距门、窗、洞口边缘不宜小于370mm。宽度300mm及其以上的配电箱,其顶部要设置过梁。&&& 1、动力箱二次线归顺整齐,带电箱盖跨接良好&&& 2、消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
&&& 配电混乱,不讲究,随意拉扯
&&& 必须考虑加装防雷的浪涌保护器&&& 线路浪涌保护器安装应符合下列规定:&&& 电源线路各级浪涌保护器应分别安装在被保护设备电源线路的前端,浪涌保护器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接;&&& 浪涌保护器接地端应与配电箱保护接地线接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接;&&& 各级浪涌保护器连接导线应平直,其截面积与保护器应相匹配,长度不超过0.5m;&&& 带有接线端子的电源线路浪涌保护器应采用压接;&&& 带有接线柱的浪涌保护器宜采用线鼻子与接线柱连接;&&& 配线比较到位
保护器&线长
&强调&&& 不同回路的PE线不能压接在同一端子上,无法保证每一回路的用电安全&&& 金属线槽、桥架不能作为其他设备接地的连续导体&&& 插座PE线不能串接&&& 电缆中用于接地的PE线端头部没用热缩管或黄绿相间的色带标识&&& 住宅开关箱要加过欠压保护器&&& 配电箱预制敲落孔铁片掉后要封堵,进线口要有护口或护套&&& 汇流排的一个端子最多压两根线-要用搪锡和线鼻子