<spaX现采购全厂循环水自动控制系统,欢迎社会各具资质及综合实力较强的企业报名参与竞标。报名截止日期X年4月X日,报名电话:X-X 联系人:X箱: 1. 本技术说明是对阳极组装及残极处理(含电解质破碎),组装循环水,空压站、空压站循环水、铸造循环水、X流循环水自控系统及仪表技术方面的要求。招标系统说明:1)、阳极组装及残极处理工段和阳极组装循环水采用可编程序控制器(PLC)和工控机组成过程控制系统。控制系统采用<span lang="EN-UXRsLogixX ,软件X.X版本,控制器X-LX的PLC系统,在这一平台上,实现顺序控制、过程控制。对现场工艺过程参数进行监视,对现场设备进行监控,投标方需按此求重新对系统进行配置,详见子项设计图纸。2)、空压站及其循环水系统设置单独的西门子S7-X的PLC控制系统,将所增加仪表及控制设备进行控制,与空压机控制系统通过PROFIBUS-DP进行通讯连接实现监控,详见各子项设计图纸。。3)、X流XS7-X的PLC系统,在这一平台上,实现顺序控制、过程控制。对现场工艺过程参数进行监视,对现场设备进行监控,投标方需按此求重新对系统进行配置,详见子项设计图纸第三章
供货范围1. 投标方的供货范围,包括但不限于下列内容(见附表):1.1 操作管理层:工控机(含X″彩色液晶显示器),激光打印机,UPS电源柜,配套计算机操作台,计算机操作椅等,必备的系统软件、应用软件、监控、组态软件等。1.2 设备控制层:PLC控制系统。包括控制室机柜、卡件、机柜X络连接等;必备的相关软件。1.3设备层:所有现场仪表和设备(详见附表)。1.4所有室外仪表所需的仪表保护箱的提供、安装;1.5各PLC之间通讯电缆的提供、敷设和连接;1.6各PLC与机械设备、仪器仪表之间电缆的提供、敷设和连接;1.7控制系统与现场仪表的供电系统材料的提供、敷设和连接;1.8所有线缆槽架及附属材料的提供、设计、安装;1.9其它:备品备件、维修专用设备及工具、软件、培训、服务和有关技术资料;系统X络通讯电缆;硬件配置含通讯模块和机架间必要的通讯电缆。
说明:1)投标方应对所投设备的成套性、完X性、系统性负责;2)投标方按操作管理层、设备控制层、设备层、备品备件、维修专用设备及工具、培训和资料逐项明细,X项报价;3)投标方标书应就PLC控制系统作出详细说明,包括系统说明、系统功能、系统性能等;4)提供供货时间表。2.投标方的工作范围投标方按照生产过程要求、本技术说明书的规定和使用的工业标准,配置完X的PLC控制系统,应提供满足本技术规格书要求所必须的硬件、系统软件、应用软件和各项服务,以及现场仪表。其中包括(但不限于)下列内容:2.1 提供构成PLC控制系统所必须的全部硬件(包括UPS电源、打印机等)、系统软件和应用软件,并负责软件安装调试工作。2.2对PLC控制系统进行系统组态,完成应用软件的编制和操作画面和维护画面组态以及调试工作。2.3</spanX)PLC控制系统完成系统调试,达到本技术规格书所规定的全部功能要求。2.4在PLC控制系统运抵现场前验收试验。2.5按照合同规定的进度要求,按时发运PLC控制设备。2.6安装现场通电启动和调试服务,达到PLC控制系统的全部功能要求。2.7根据本技术规格书的要求,向招标方提供PLC控制系统优化运行所必须的系统文件,使买方能掌握组态、编程、维护、修改和调试PLC控制系统。2.8 负责培训买方的运行X技术人员,并使这些培训人员得心应手地操作、维护、编程、修改和调试PLC控制系统。2.9投标方应配合设计院与由其他供货商供应的PLC控制系统和设备相协调,并负责相关的接口工作;配合并指导招标方将该系统接入全厂综合自动化系统。2.X提供本技术标书招标范围内XX网络拓扑图及设备清单,并对实现PLC控制系统所需的通讯功能,做出详细的技术证明(包括可行性、稳定性、安全可靠性、可扩X络设备传输系统数据时出错率、速率、带宽及符合相应的技术标准等)。2.X负责PLC控制系统的相关技术培训。2.X负责指导现场仪表的安装和调试,以及相关技术培训。3.<spaX质量保证期限为投入使用后X个月。4.安装、调试工期为X天,供货日期,X年5月
X日或书面通知为准。第四章 工艺描述工艺描述:详见各子项图纸 第五章 控制系统技术要求1. 控制系统概述1.1操作管理层1)操作站:标准配置工控机,IPX</sX板;包含Windows
XP(专业版)操作系统,采用基于Windows XP(专业版)的人机界面软件,以及与过程连接的通讯接口设备。2)打印机选用激光打印机。1.2过程控制层PLC控制系统,X通讯接口。本车间的PLC控制系统和车间内所有设备自带控制系X通讯。选型及技术要求:1)选用新一代PLC控制系统,硬件包括CPU模块、DI模块、DO模块、AI模块、AO模块、电源模块等。软件版本:最新版本。要求能够方便快捷地与全厂数据库(如:ORACLE、SQL等)连接,具备与厂内MES数据交换的软、硬件能力,为连接办公管理和各X厂管理工作站提供基础。2)控制柜:厚度≥2mm,静电喷塑,色标:RALX。3)其它:l
控制器内存足够以便进一步扩展;l
I/O模件满足现场I/O点数要求,X%适当冗余;l
机架满足控制要求,预留一定的备用空间便于扩展;l
预留一定X;l
接线端子、屏蔽端子、开关端子、PLC输入输出接口等选用PHOENIX产品。模拟量信号经屏蔽端子汇流条接地,端子桥接采用FBS固定式桥接方式,PLC输入输出接口采用可靠的插拔式FBST桥接方式;l
各插接件接触良好,线号标记准确、清晰、永不褪色等。1.3 设备层由现场测量仪表、执行装置等组成。选用智能型仪表和执行装置。选型要求见附表。2.控制要求应满足,但不限于下列要求:2.1控制方式l
实现手动/自动转换控制;l
就地/</sX转换控制;l
软件实现要考虑主体设备的备用问题。其主要内容如下:l
除尘器下部料仓料位报警;2.2运行监控本套PLC控制系统能够对以上过程参数进行采样、X析、积算、报警和联锁控制。并通过通讯采集所有成套设备的状态、故障等信号,并能对设备操作。动态显示工艺流程中各监控点的运行状态,使操作人员能在控制室中监控阳极组装车间的现场工艺流程和工作情况。本套PLC控制系统能够实时采集生产过程的输入、输出信号(包括模拟量、开关量),为监控系统提供运行状态的数据;按需要对模拟量设置上、下限限值,当被测量值越限时发出报警信号。在工控机上设软手操按钮,在工控机上要体现全车间的工艺流程画面,在画面上要体现出设备的运转状态;在线显示热工参数;对所检测的热工参数作出统计,保存X小时历史数据。2.3 自动报警、联锁功能PLC控制系统可对发生问题或运行设备工作异常时音响报警、推出事件性质和显示异常参数值,报警画面优先显示。2.4 系统诊断功能要求监控系统可以诊断出设备运行故障,各风机的故障、并进行声光报警和故障信息。2.5
独立工作如果某台设备运行出现故障需停机检修时,其余设备应能不受其影响继续正常工作。2.6 安全保护功能风机、电机等运行出现故障,现场应具备对其余设备的安全保护功能。具备紧急停车等必要的操作功能。2.7控制操作经键盘或鼠标执行对车间设备控制,随时调用数据、报表、运行画面等。3. 控制系统总体统一性从以下几个方面出发,招标方有可能会对部X控制系统、检测仪表、执行装置、电气设备特别指定生产厂家和型号。综合考虑工厂X体管控一体化;为了综合考虑减少工厂技术人员培训次数与人数;降低工厂运行维护难度;减少工厂备品备件种类。4.本项目X,卖方应对设备的成套性、完X性、系统性负责。4.1任何属于能良好运行的自控系统范围的X件和装置如果在本买文件中没有提到但对能良好运行是必需的,也应包括在内,其费用已包含在卖总价中,和属于本买提供的设备或要做的工作在本工作范围中没有特别提到,卖方仍有责任提供全套供货,以保证能良好运行的自控系统的可靠性。4.2 X界线4.2.1 各电控设备现场控制箱/柜接线盒的端子排(不含端子排);?
4.2.2 各控制柜的电缆进出线连接端子排(不含端子排)。4.3 与其他承建方关系以下内容属其他承建方合同范围,不属于本项目范围,但与本项目存在X界线接口关系,因此其他各有关方有责任向本项目卖方提供其合同范围内各接口设备的资料及文件,并有责任协助本项目卖方完成各设备的接口工作。·其它标段内的设备安装;·设备自带现场控制箱的安装;·控制系统的进线电源电缆的提供和铺设。5、安装一般要求:5.1安装准备要求: 5.1.1首先应熟悉X个平面、构筑物、系统工艺流程、自动化控制原理和控制站设置及仪表布置,理解各仪表工作原理、作用、安装图纸及安装技术要求;5.1.2认真熟悉仪表安装图纸,如有必须提请设计单位出图予以确定,安装图纸应包括仪表安装位置、标高、仪表位置、管道走向、标高及仪表安装底板、支架制作、安装要求;5.1.3按仪表安装图纸要求,逐点对仪表安装现场进行清理、勘测。检查仪表安装位置、取样点、排水点位置、标高、构筑物现场结构、预留孔及套管大小。对不合乎设计图纸或与构筑物不协调的管道、电缆走向、提请发包方及设计院核实更正;5.1.4要排除温度急剧变化可能引起设备收缩的因素,相对湿度要求在0-X%之间。5.2仪表、材料的检验、领取、运输、保管: 5.2.1仪表、材料检验、领取、运输、保管应做到职责明确、X工协作,对仪表、材料开箱,逐件检验记录;5.2.2准备仪表、设备、材料的技术文件及合格证明书。对仪表、材料进行合理的、有序的放置、堆码;5.2.3仪表、材料的检验必须逐箱逐件进行。注意检查仪表外壳、外观是否有破损、裂纹、刮花以及设备型号、数量、规格是否与装箱单及安装图纸相符合。此外要特别注意仪表的附件,应按照装箱单、说明书仔细清点、登记?以防遗漏而影响安装、调试;5.2.4仪表、材料领取必须做到型号、规格、数量正确,合格证齐全,同时领取时应连同包装箱一起领取。运输、贮存暂不安装的仪表、材料、调试用品时应做好领料记录,且放回原包装箱妥善保管;
5.2.5仪表、材料的装卸、运输应小心谨慎,轻拿轻放。运输途中防止仪表倒置、掉落、相互碰撞。注意堆放秩序、堆码层数;6.2.6仪表、材料运输至承包方库房?必须由库管员对其进行登记、检验、清点、入帐?并进行正确堆放。仪表、材料的出库必须办理出库安装签证手续。 5.3系统配线要求: 5.3.1自动化系统通讯应选用光缆和专用的同轴通讯电缆,仪表信号电缆应选用双绞屏蔽加总屏蔽的铜芯电缆,以提高信号抗干扰能力。仪表供电电缆及电气设备的信号和控制电缆应选用屏蔽铜芯控制电缆;
5.3.2室外敷设的电缆其单芯铜线截面积应为1.0-1.5 mm2,室内敷设的多芯电缆其单芯铜线截面积应不小于0.X mm2,控制柜内的导线其单芯铜线截面积应不小于0.X mm2;5.3.3在电缆桥架和电缆沟内的控制电缆、仪表电缆、通讯电缆与强电电缆是X层敷设,尽量避开强电电缆;5.3.4电缆应按照施工图纸来进行安装。控制电缆不和其他电缆放在同一个保护管、电缆桥架内或电缆支持系统上; 5.3.5应保证有适当的空间使电缆之间的间距及弯曲半径大于最小容许值并适于固定及接线;5.3.6所有电缆将能在故障时拆除及更换。5.4电缆保护管要求:5.4.1传感器电缆、信号电缆与仪表接线盒、仪表保护箱、现场电控箱采用防水/防爆型挠性连接管软连接,采用穿钢管保护;
5.4.2电缆保护钢管与电缆桥架的连接采用金属管接头或防水型挠性连接管; 5.4.3电缆保护管明敷于潮湿场所或埋地敷设时应采用焊接钢管。明敷或暗敷于干燥场所时可采用电线管; 5.4.4电缆保护管不应有穿孔、裂缝、显著的凸凹不平及严重锈蚀现象,一般弯扁程度不大于管子的X%,管口应无毛刺、棱X、应磨光做成喇叭口;
5.4.5电缆保护管的弯曲半径应符合所穿入电缆半径的规定,每根电缆管最多不超过3个弯头,直X弯不应多于2个; 5.4.6当保护管长度超过Xm或弯曲的总和超过Xm时应在其中间加装X线盒;
5.4.7保护管连接应牢固、紧密、管孔应对准接缝应严密。并列敷设时管口高低一致。电缆管支持点间的距离,当设计无规定时不宜超过3m; 5.4.8采用钢管作保护管时,应外表涂上防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处也应涂漆; 5.4.9电缆保护管敷设安装完成时,要用木塞或专用堵头堵口,以免进去杂物影响电缆施工; 5.4.X金属电缆管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管的长度不应小于电缆管外径的2.2倍。金属电缆管不宜直接对焊;
5.4.X硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的1.1-1.8倍。在插接面上应涂胶; 5.4.X不在保护管中走的电缆将固定在指定的电缆支持系统上,电缆固定件将是专有支架,用来支持电缆重量, 应每隔不超过1m有一固定的电缆的设施;5.4.X应采取适当的措施来容纳电缆在工作时的热膨胀及收缩;5.4.X保护管在拉入电缆之前应擦洗。在容易结露的保护管应有倾斜度,在最低点应提供一出水口; 5.4.X在保护管的所有方向转变及弯头应用适配的弯曲方法来完成。直径小于Xm的保护管允许冷弯,大尺寸的保护管在温度低于X度时应先加热后再弯。5.5 电缆敷设要求:5.5.1电缆敷设前应检查电缆通道畅通,排水良好。金属部X防腐层完X;5.5.2电缆的安装,应在保护管、电缆桥架及支承系统完成,并彻底清洁后才能进行; 5.5.3电缆型号规格与设计是否一致?外观是否有扭绞、压扁、保护层断裂等缺陷。用XVM表测量其绝缘情况,合格后方可敷设;
5.5.4敷设X径计算每根电缆的长度?合理安排每盘电缆,减少电缆接头;5.5.5电缆在拉入保护管,放入电缆桥架和电缆沟内固定于电缆托架前,电缆将放在适当长度; 5.5.6电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,且应采用适当的托轮,避免电缆在地面上磨损或采用每段人工拉行; 5.5.7敷设时在终端头及接头附近要余留长度。穿管前应在管内加少量滑石粉,穿管时最大牵引力不得超过厂家规定允许的抗拉力,以免损伤芯线; 5.5.8敷设时应排列X齐,间距一致,不宜交叉,电缆应排列X齐并加以固定,及时装设编码管或标志牌; 5.5.9在电缆终端头、电缆接头、拐弯处等地方电缆上应装设标志牌; 5.5.XX编号。当无编号时应写明电缆型号、规格及起迄地点,并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不易脱落。 标志牌规格宜统一。标志牌应能防腐?挂装应牢固;
5.5.X电力、控制、仪表及通讯电缆应X开敷设,当这些电缆需要同一电缆桥架时,它们也必须完全隔开,具体隔离措施要结合实况写出方案,由发包方确认; 5.5.X直埋电缆距地面的距离不应小于0.7m,电缆的上、下部应铺以不小于Xmm厚的软土或沙层并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各Xmm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或沙子中不应有石块或其他硬质杂物;
5.5.X终端头与接头制作时,从剥切电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间。剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层,包缠绝缘层时应注意清洁,防止污垢及潮气侵入绝缘层;5.5.X电缆离开电缆桥架或支承系统时,应牢固地用编号标志好;5.5.X电缆在放出后应立即安装,以免被往来车辆所损伤。任何一电缆从无摇架的卷筒中放出或铺放于地面上者均应报废并更换; 5.5.X所有电缆应该用滚轮、轴、导向轨、绞车、把手及其他所需工具或材料来安装而不使它受损; 5.5.X在安装过程的所有场合和最后的定位中,应有措施使电缆转弯半径在任何场合大于制造商推荐的最小值; 5.5.X电缆在控制室外终结时?应提供绝缘密封材料以防止潮气侵入导线绞股或侵入到电缆芯线之间。电缆的端点应保持密封,除接线外都应该用热缩型的密封帽来加以密封;
5.5.X所有地下的控制及信号电缆都应在保护管或钢管中走线,它的尺寸应与电缆的要求相适应,电缆的断面积在任何情况下不能超过保护管的断面积的三X之一,为此保护管将有适X下的电缆必须穿钢管。
5.6电缆标志要求: 5.6.1每一电缆应牢固地X标志; 5.6.2电缆进入到控制箱,电缆进入控制、监视盘、端子箱等,每一电缆应该配备适合电缆结构的设计和尺寸的电缆标牌; 5.6.3对于安装的电缆、压盖应提供适当的夹紧及铠装材料的接地。在接线时?电缆铠装不容许焊接。 5.6.4在地下保护管露出建筑物外墙处,在墙上离地面Xmm处固定一长方形铜牌。这块铜牌上刻有向下的箭头并有如下字样“下面有控制电缆”;
5.6.5在保护管露出建筑物处保护管的上方设有Xmm的方形的牌子,上面有指示电缆铺设的方向的箭头还应有“控制电缆”等字样。
5.7系统接线要求: 5.7.1接线前应校线及标号,检查导线型号、规格是否与设计相符,导线间及对地绝缘是否符合规定; 5.7.2盘柜内导线不应有接头,导线芯线应无损伤,电缆芯线和所配导线的X编号编号应正确,字迹清晰且不易脱色; 5.7.3多股芯端头宜烫锡或采用接线片,导线与接线片的连接应压接或焊接,连线处应均匀牢固导电良好; 5.7.4电缆(线)端子的连接处应牢固并留有适当的余度;
5.7.5每个接线端子的每侧接线不应超过两根,对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上,对于螺栓连接的端子,当接两根导线时中间应加平垫片;
5.7.6引进盘柜的电缆及芯线应排列X齐,固定牢靠。不使所接的端子X不应使用同一根电缆,应X别成束排列。接线应正确?排列X齐、美观;
5.7.7接线端子排的安装应牢固,当其在盘柜底部时,距离基础面的度宜为Xmm,在顶部或侧面时,距边缘宜为Xmm,多组接线端子并列安装时,其间距宜为Xmm; 5.7.8可动部位(门、面板)导线应采用多股软线。敷设长度应有适当余量,线束应有外套塑料管等加强绝缘层,与电器连接时,端部应绞紧烫锡,不得松股、断股;
5.7.9控制电缆终端可采用一般包扎,接头应有防潮措施; 5.7.X在低温或湿度较大的条件下,硬件各X件可能带有静电。因此在触摸硬件之前,先用接地的金属统将设备的静电放掉,然后进行安装。5.8配线原则说明: 5.8.1输入、输出X开,连接控制器的输入信号线和控制器的输出信号线不应合用同一根电缆; 5.8.2数字信号与模拟信号线X开,由于数字信号只需用一般的单股多芯电缆,而模拟信号需采用多股多芯的屏蔽电缆,因此数字信号和模拟信号不应合用一根电缆;5.8.3电压等级不同的信号线X开;5.8.4为避免接线错误而对控制器造成损坏,电压等级不同的信号不应合用一根电缆; 5.8.5电源电缆单独设置,电源应单独采用一根电缆; 5.8.6多芯电缆芯数应有余地,多芯电缆的芯数不应全部用完,应留有X%左右的空芯,为需要增加信号或更换个别线芯时留有余地;
5.8.7每一段电缆的两端都必须装有统一编制的电缆号的号卡,以利于安装接线维护识别。每一电缆号在X个系统的电缆号中应是唯一的; 5.8.8控制电缆应单独放置在有盖板、能屏蔽的金属电缆桥架内; 5.8.9电缆长度应留有余量,保证多次重新接线时,有足够的长度可供补足; 5.8.X根据控制要求和现场仪表的设置情况需绘制出每一个控制点和仪表的接线图。要求每个控制点、每块仪表和传感器都单独绘接线图,必须一一对应。接线图应将控制点或信号的仪表,从一次仪表到控制器的X个系统的连接情况能全部得到反映。
5.9控制柜、箱安装要求: 5.9.1各种屏柜、箱出库前应检查型号、规格等与设计图纸是否相符,器件有无损坏,各种附件是否齐全,各种技术资料是否齐全,屏柜外型是否在运输过程中有变形,外壳有无划痕及损伤。核对无误,记录在案并得到发包方与监理方确认后,方可出库;
5.9.2为保证设备、屏柜表面在运输起吊时不受损伤,有吊勾的必须使用吊勾正确吊装,无吊勾的必须加软衬。在安装过程中要尽量使用遮板保护设备; 5.9.3基础槽钢安装其允许偏差应符合规定,不直度每米1mm;5.9.4基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面Xmm,并须固定牢固,接地良好; 5.9.5屏柜等在安装时应注意防震、防潮、防止框架变形和漆面受损; 5.9.6屏柜本体及内部设备与构件间连接牢固,屏柜不宜与基础槽钢焊死,用螺栓固定; 5.9.7屏柜正面标志齐全,字迹清晰,背面各电器端子排应标明编号、名称及操作位置;5.9.8安装完毕应用纸板、塑料薄膜等覆盖起来。 5.X仪表安装要求: 5.X.1仪表安装一般原则应于X后期、土建撤场后进行; 5.X.2仪表安装前组织相关安装人员认真熟悉图纸及产品说明书; 5.X.3联系仪表制造、供货厂商到现场给安装人员培训,讲解注意事项并指导安装;5.X.4会同发包方、设计院、监理、仪表生产厂家到现场对每个仪表安装位置、高度、要求等进行确定,并对安装条件等提出要求; 5.X.5为保证安装仪表的质量,安装前应根据设计文件对仪表型号、规格、材质、测量范围、电源额定值等进行检查,确认其符合设计要求,并检查仪表外观是否有损坏、锈蚀、变形等缺陷,同时应检查附件是否齐全;
5.X.6严格按照设计施工图纸、工艺要求、技术标准进行安装。如果设计与实际不符应及时与发包方、设计院等协商; 5.X.7安装前应对仪表安装支架的加工焊接尺寸、工艺、防锈处理检查合格的才能用于安装中。 5.X.8仪表是精密设备,安装时要特别小心避免振动、敲击等。安装后要牢固、平直、X齐、美观,不能使其承受外来机械硬力; 5.X.9仪表安装的材料必须严格按设计图纸及产品说明书使用。管件压力等级、垫片型号、螺纹制式等必须仔细检查,避免出错; 5.X.X仪表安装时,接线盒口一定要朝下,以避免水X事故; 5.X.X变送器安装于墙壁之上高度、位置应严格依据设计图纸?安装应可靠、固定。多台变送器并排安装时变送器应在一条水平线上; 5.X.X超声波液位探头固定在支架上,安装在池壁上。支架安装应固定牢靠,安装完后用线坠对垂直度进行测量和调X。探头的正面应与液体表面保持平行。变送器安装于支柱或墙面上,应固定牢靠,周围无振动和冲击。
5.X防护等级要求: 5.X.1室外安装设备的防护等级高于IPX的可以直接安装,其它必须加装防护罩/箱;5.X.2所有仪表自控设备必须考虑电源及信号配置防雷、防感应电流冲击设施; 5.X.3设备的连接电缆均应穿管或沿电缆桥架敷设,出桥架端必须穿管,不得有露头在外; 5.X.4所有设备的安装调试应符合相关的GB/GT要求,无相关GB/GT时符合厂家安装调试要求;
5.X.5仪表的安装管件必须与连接管道相协调,统一标准;5.X.6仪表除内部专用电线外其它或与控制器间的信号等应采用屏蔽电缆; 5.X.7仪表自控安装时需要的安装附件、连接件及开关电源等应包括在报价内,施工时应包括进去;5.X.8机箱设备外壳等级严格按照IECX标准执行; 5.X.9室内地面上设备等级IPX,控制器主机柜考虑防尘通风; 5.X.X安装在X的设备等级IPX。 5.X防雷接地 5.X.1自控设备的工作接地,按设计要求施工;5.X.2自控仪表设备正常非带电的金属外壳,采用接地保护按设计要求施工; 5.X.3接地装置采用镀锌钢材; 5.X.4在接地线引向建筑物的入口处,应刷白色底漆,并标以黑色记号; 5.X.5隐蔽部X应在复盖土回填前,会同有关部门作好中间验收; 5.X.6除上述条款外应按国标GBX-X执行。 5.X自控仪表安装中应特别注意的问题: 自控仪表系统设备大部X采用国外进口,这些设备有很高的可靠性、稳定性?但安装中对一些问题不重视,也会留下隐患,造成设备运转不正常,甚至导致损坏。在自控X中应特别注意下述问题:? 5.X.1电缆的敷设与连接 l
不许使用机械牵拉装置拉拽电缆;l
同一系统中应安装同一种电缆,不许代用或混用,否则会提高电压驻波比,造成干扰,电缆接头的使用亦是如此;l
避免重物压砸电缆,避免工具使用不当,对电缆表面造成损伤。电缆表皮上的凹痕及损伤,在信号传输中会引起反射,降低系统的动态响应范围;l
现场总线电缆的有一定的要求,因此在电缆敷设前应仔细规划,画出电缆敷设图,尽量缩短电缆长度,尽量少用X支器和电缆接头;l
通信光缆缆应严格按规范敷设,熔接后必须进行衰减测试,以保证熔接的质量;l
通讯和信号电缆与高压电缆间距至少应保证Xcm/kV,必须与高压电缆交叉时必须垂直交叉;l
通信和信号电缆应避免与交流电源线平行敷设,以减少交流电源对通信的干扰。同理,通信电缆应尽量避开大电机、电焊机、大电感器等设备。
通信和信号电缆敷设要避开高温;l
电缆敷设时留有余地?以满足热胀冷缩的要求;l
所有电缆接头、X支器等均应连接紧密,用螺钉紧固;l
剥削电缆外皮时,切忌损坏屏蔽层,切断金属箔与绝缘体时,一定要用剥线钳,切忌X导线。 5.X.2系统接地问题 l
主机及各X支站其接地应用Xmm2编织铜线汇接在一起经单独引下线接至X,要XX开,以避免干扰。系统接地电阻应小于4Ω。PC主机及各屏、柜与基础底座间要垫3mm厚橡胶使之绝缘,螺栓也要经过绝缘处理;l
I/O站设备本体的接地应用单独的引下线引X;l
通信电缆屏蔽层应在PC主机侧I/O处理模块处一起汇集接到系统X,在I/O站一侧则不应接地。电缆接头的接地也应通过电缆屏蔽层接X。要特别提醒的是决不允许电缆屏蔽层有二X?否则易引起干扰;l
电源应采用隔离方式,即电源中性线浮地,这样当不平衡电流出现时将经电源中性线直接进入系统中性点,而不会X,造成对PC运行的干扰;l
I/O模块的接地接至电源中性线上。 5.X.3可编程控制器(PLC)安装: l
系统应正确良好的接地,防止抗电器噪声干扰;l
低电压信号电缆与高电压动力电缆应独立走线。低压信号电缆走专门的电缆桥架,不要与动力电源电缆,变频器输入/输出电缆等排布在同一电缆电缆桥架中;l
将PLC上XVDC传感器电源的M端接地;l
传感器导线要尽可能短,并且最好使用屏蔽双绞线;l
仅在传感器终端一点接地;l
不用的输入通道要短接; l
避免把导线折成锐X;l
避免信号线与高能量导线平行。如果两线必修相交,应确保为直X;l
不要将端子螺丝拧得过紧;l
尽量缩短走线距离(屏蔽线最长X米?非屏蔽线最长X米)。导线应尽量成对使用,可用一根中性线或公共导线与信号线相配对;
低能量的信号线应与交流以及高能量且快速开关的直流电缆线X开; l
合理地规划PLC的走线和并联连接?必要时可使用减轻应力的装置;
安装合适的浪涌抑制装置,以防止由于雷击等产生的浪涌;l
不允许外部电源与PLC的直流输出点并联,给同一负载供电。 第六章
规范和标准
本技术说明中涉及的所有规范、标准或材料规格(包括一切有效的补充或附录)均应为最新版本,即以招标方发出本PLC控制系统订单之日作为采用最新版本的截至日期。若发现本技术规格书与参照的文献之间不一致之处,投标方应向招标方指明。执行的规范和标准美国防火协会(NFPA):ANSI/NFPA
国家电气规范美国电X师协会(IEEE):ANSI/IEEE
冲击电压承受能力导则(SWC)ANSI/IEEE
可编程仪表的数字接口美国电子工业协会(EIA):EIA
数据终端设备与使用串行二进制数据进行数据交换的数据通讯设备之间的接口。美国仪器学会(ISA):ISA
热电偶换算表ISA
数字处理PLC硬件测试美国科学仪器制造商协会(SAMA):SAMA
仪表和控制系统功能图表示法美国电气制造商协会(NEMA):ANSI/NEMA
工业控制设备和系统端子排ANSI/NEMA
工业控制设备和系统外壳美国保险商实验室(UL):UL
电视用阴极射线管的防内爆UL
橡胶导线、电缆的安全标准X师学会(ASME)中华人民共和国国家标准(GB)中华人民共和国电力行业标准(DL)国际标准ISOX-X中华人民共和国国家标准(GB)GB/TX-X中华人民共和国电力行业标准(DL)配套法兰要符合
GBX.X~X-X; GDX-X~X;JBX-X-X; HG-X-X-X-X
投标方可提出其他相当的替代标准,但应符合相关的国际标准、国家标准、行业标准,需经招标方确认。
免费注册会员 可以查看 免费 信息
目前合作业主、代理机构 8511 家 了解更多服务内容 请进入
每日合作单位发布信息 10000余
条 会员服务咨询电话:010-
查看信息详情请您登录或注册
信息详情内容包含招标单位名称、地址、招标项目的性质、数量,实施地点和时间,以及获取招标文件的办法等各项内容。
您在使用本网过程中,需要帮助,可以拨下面的电话。
会员办理咨询:400-968-9685 转 1业务咨询:400-968-9685 转 1
售后服务:400-968-9685 转 2发布信息:400-968-9685 转 3
记住用户名
Copyright (C)
中国采购与招标网
Rights Reserved 京ICP备号 北京市公安局海淀分局备案编号
本站网络实名/通用网址:"中国采购与招标网"
业务咨询:400-968-9685 转 1 ; 售后服务:400-968-9685 转 2
发布信息:400-968-9685 转 3 ; 广告热线:86-010-

我要回帖

更多关于 镀锌钢管规格 的文章

 

随机推荐