摘要:在混凝土表面涂覆不同的界面剂,然后用环氧树脂粘贴玻璃纤维并成型FRP薄板。测试FRP与混凝土粘接界面的抗剪强度,结果以偶联剂配制的界面剂最佳,但抗剪强度对偶联剂具有选择性。分析偶联剂的增强机理,供体外粘贴混凝土结构加固参考。 关键词:混凝土结构加固 粘接 FRP 玻璃纤维 界面剂 偶联剂 一.引言  通过体外粘贴薄层材料的方法(以下简称“粘贴法”)加固混凝土结构已有较普遍的工程应用,包括粘钢...... 摘要:大截面增强纤维混凝土转换托梁施工是本工程的重点和难点,施工中采用高性能混凝土,在选料、配合比设计、施工方法、测温控温、养护等方面采取了一系列综合措施,周密组织、精心施工,钢管柱定位准确,转换托梁拆模后混凝土密实光洁,温差控制效果及混凝土观感质量好,未发现结构性裂缝,且无大体积混凝土常见的泌水现象,是一个大体积混凝土施工的成功范例。 关键词:纤维混凝土 托梁 施工技术 1  工程概况南京铁路新...... 摘要:通过一工程实例,介绍了对施工场地狭窄、周围紧邻已有建筑物的深基坑,采用喷锚网支护技术的施工方法、施工要点,同时也验证了该技术的可行性及经济性。 关键词:坑支护 喷射混凝土 喷锚网 锚杆 喷锚网支护是锚杆、钢丝网、喷射混凝土相结合的联合支护方式。可最大限度地利用边壁土体的自稳能力,使结构处于最佳受力状态,根据监测数据可随时调整支护参数,具有很大的灵活性,特别是在周边环境复杂的情况下,因所需设备...... 摘要:本文介绍了单层轻型门式刚架结构的特点,并就整个结构体系的布置、单个构件的设计要点、设计中应注意的一些问题做了系统阐述。 关键词:轻型门式刚架结构 设计 计算   轻型门式刚架房屋结构在我国的应用大约始于20世纪80年代初期。近十多年来得到迅速的发展,目前国内每年有上千万平方米的轻钢建筑工程,主要用于轻型的厂房、仓库、体育馆、展览厅及活动房屋、加层建筑等。单层轻型门式刚架结构是指以轻型焊接H形...... 摘要:摘要:过万平方米混凝土原浆金刚砂地面一次成型,为避免混凝土产生裂缝和控制成型地面的平整度和光洁度,在优化配合比设计,改善施工工艺,提高施工质量及加强养护等方面采取了有效的技术措施。 关键词:裂缝成型 质量 控制 广州思伟重工有限公司位于广州经济技术开发区西区东江大道5号,本工程由生产车间、动力车间、堆场等组成,生产车间采用排架结构,动力车间采用钢筋砼框架结构,其中生产车间上部为钢屋架,单层局...... 摘要:对沉井的下沉进行分析,考虑土体的位移而建立了沉井受力分析模型。提出沉井所受的土压力为被动土压力,推出被动土压力与侧摩阻力的计算公式。依据该计算公式对某钢厂地下旋流池的结构进行计算和分析,指出在沉井结构中,沉井刃脚高度以及刃脚踏面的宽度对沉井的侧摩阻力和下沉系数影响较大。 关键词:位移 被动土压力 侧摩阻力 刃脚 0 引言  沉井法是一种特殊的施工方法。沉井的下沉是在自重G作用下,克服井壁与土...... 摘要:钢筋混凝土质量通病防治措施 关键词:质量 防治措施 一、砼麻面现象:砼表面局部缺浆粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋和碎石外露。原因分析:1、模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时砼表面被粘损。2、钢模板脱模剂涂刷不均匀,拆模时砼表面粘结模板。3、模板接缝拼装不严密,灌注砼时缝隙漏浆。4、砼振捣不密实,砼中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面。预防措施:模板面清理干净,不得粘...... 摘要:〔一〕北锚沉井底板砼施工情况及岩蕊取样情况.〔二〕加固处理方案的初步考虑 . 关键词:结构加固 现场施工 施工方案 〔一〕北锚沉井底板砼施工情况及岩蕊取样情况 (1)沉井底板砼施工情况   北锚沉井长69.2米,宽51.2米,制作高度58米,沉井下沉58米,沉井下部8米是钢壳砼。沉井井壁厚2米,井内有南、北轴向各5道1米厚的隔墙,把沉井分为36个井格。隔墙底标高比刃脚底标高高2米,沉井中间的...... 摘要:现代预应力技术在我国自“八五”技术纲要中被列为重点开发与推广项目以来,已取得了长足的进步。现已能大规模生产高强度低松弛预应力钢丝和钢绞线,成功地开发了大吨位锚固体系和张力设备,金属螺旋管(波纹管)及留空技术,无粘结预应力混凝土成套技术,以及预应力混凝土结构设计的研究与实践,大大地推动了我国现代预应力技术从单个预制构件发展为预应力结构的新阶段。并具有明显的节约钢材、增大结构跨度、减少结构自重...... 论文作者:李红明 吴剑国 俞铭华 戴立飞 贾丽摘要:本文根据钢结构住宅的发展现状和前景,基于镇江市某钢结构住宅试点工程的设计,重点讨论了钢结构住宅结构设计过程中若干值得注意的问题并探讨相应对策,包括钢结构住宅结构体系的布置、构件的截面选择、不同节点形式的比较和选取,墙体材料ALC板的特点,卫生间、厨房的防水设计和在平面中位置的选择,为了克服钢楼梯传音效果好的缺点,提出了一种施工简捷、值得推广的楼梯...... 摘要:宜昌长江公路大桥是沪蓉国道在宜昌跨越长江的工程,主桥采用主跨960m钢悬索桥。本文重点介绍该桥的建设条件、主要设计构造以及设计、施工、科研的特点。 关键词:道路桥梁 一、桥位概况宜昌长江公路大桥是沪蓉国道主干线在宜昌长江河段跨越长江经湖北省西段进入重庆市的特大型一级公路桥梁,是国家"九五"重点建设工程。桥址位于宜昌市虎牙滩,距城区约15km,上游距葛洲坝22km、三峡大坝40km,下游距枝城...... 摘要:宝鸡峡韦水倒虹工程输水混凝土管内壁严重磨损,需进行抗冲耐磨修复处理。通过方案比较,采用内壁表面粘结钢板和并使用自锁锚杆锚固的处理方法,修复后通水运行的监测数据说明效果良好,值得在涵洞、渡槽等灌溉工程和其它水利水电工程中推广应用。 关键词:粘钢 自锁锚杆 倒虹工程 抗冲耐磨 修复加固 一、引 言陕西省宝鸡峡韦水倒虹工程全长880m,其中钢筋混凝土管长623m,内径3.25m。设计流量......
282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
· · · · ·界面剂处理混凝土表面对粘接FRP界面抗剪强度的影响
&&& 通过体外粘贴薄层材料的(以下简称&粘贴法&)加固混凝土结构已有较普遍的工程,包括粘钢、碳纤维、玻璃纤维等。其中粘贴玻璃纤维及碳纤维具有较好的可操作性,又以粘贴玻璃纤维造价更低。因此本文仅以玻璃纤维的粘贴为对象。
  粘贴法固然是通过粘贴界面传递应力,使外贴材料与原结构形成整体,有效承载。通常情况下粘贴界面主要是通过剪切方式进行应力传递,因此粘贴加固混凝土结构的的关键是粘接界面的抗剪强度。从受弯构件外贴纤维加固的大量中可见,构件在极限荷载作用下几乎均为界面受剪破坏。为此本文以如何提高界面的剪切强度为宗旨,用不同的表面处理剂涂覆混凝土表面,研究对粘接界面抗剪强度的。
&&& 二.实验方法、&
&&& (一)粘接界面抗剪强度的测试方法与装置:
&&& 实验采用100&100&20 mm的正方形混凝土切片,模拟混凝土表面打磨(去除浮浆)至露出骨料的状态。在两切割面上对称粘贴、成型40mm宽玻璃纤维薄片,粘接面为40&40mm,纤维一端出头作为夹持端,如图1.所示。
&&& 由于混凝土属脆性材料,且抗拉强度较低。测试夹头直接夹持混凝土切片时,会直接将混凝土拉断,无法测得胶接面抗剪强度。因此,实验采用矩形钢框作为传力构件,外套混凝土试件,荷载通过钢框施加到混凝土试件上,如图2.所示。
&&& 粘贴界面抗剪强度测试在100KN万能材料实验机上进行。将FRP夹持端及钢外框夹持端分别夹持在实验机上下夹头上,并使FRP薄片、混凝土切片、钢外框沿拉伸方向平行对中,然后进行拉伸剪切,测定极限强度。
&&& (二)实验材料
&&& 界面剂选用的试剂及原料均为市售品,配制成的8种界面剂列入表1.。其中5、6、7号为型号不同的偶联剂;9号为不作任何表面处理直接粘贴。
表1.混凝土表面处理剂及配方
普通水泥浆
高铝水泥浆
2%乙醇溶液
水/灰=1/0.5
水/灰=1/0.5
1%乙醇溶液
1%乙醇溶液
1%乙醇溶液
&&& 所用混凝土按强度等级为C50配制,按标准条件养护28天后,切割为20mm厚片材。
&&& 玻璃纤维选用型号为E-450的10:1单向无碱布,沿拉伸方向铺贴。
&&& 环氧树脂采用市售E44,环氧树脂配方为:E44-100; 活性稀释剂-10; 固化剂-20。
&&& 三.实验过程及现象
&&& 将混凝土切割面清洗去灰后,分别用各界面剂涂覆表面;室温(32℃)条件下彻底干燥后,用环氧树脂粘贴玻璃纤维;在30-36℃室温条件下,经7天时间固化;将粘贴面玻璃纤维端头超出40mm部分的毛边切断(参见图4.),然后进行测试。
&&& 由于受剪面为对称的两个粘贴面,测试过程中达到极限荷载的瞬间,绝大部分试件可观察到混凝土切片的转动,即两个粘贴面并非同时破坏。因此,剪应力应以单面面积。同时,先剪坏的面总是较弱的一面,因而实验结果趋于保守。另外,根据试验结果的标准差值的大小可以断定没有发生双面同时剪切破坏现象。
&&& 四.实验结果及分析:
&&& (一)实验结果
&&& 试件数量为每组3个,测试结果的标准差除3#、9#分别为1.4MPa和1.6MPa外,其余在0.11~0.88MPa之间,离散性不大。经各种表面处理剂涂覆的粘接界面的极限抗剪强度测试结果绘制成柱状图如图3.所示。
&&& 两种典型的破坏断口形貌分别见图4、图5。
&&& (二)结果分析
&&& 由图3可见,以空白样9#为基准,除试件6#(偶联剂B)高出61%外,其余试件均低于空白样,仅3#(普通水泥浆)试样接近空白样。从断口形貌来看也只有6#样出现图4所示混凝土被劈裂的情况,其余试样为界面黏附破坏或以黏附破坏为主,如图5所示。
&&& 1#和2#试样均为酸性介质,强度分别为最低值及次低值,说明酸性介质对碱性的混凝土表面存在一定的腐蚀性,使界面粘接强度降低。1#草酸的酸性强于3#硬脂酸,相应的强度更低。断口如图5,为黏附破坏。
&&& 3#、4#分别为硅酸盐水泥浆和高铝水泥浆,铝水泥浆碱性相对较弱。由于环氧树脂所用固化剂为改性胺类,属碱性物质,在碱性环境条件下具有较高的活性,使得环氧树脂在与混凝土的接触面上能较好地固化,这样高碱性的硅酸盐水泥浆处理后,界面强度更高,但略低于空白样。根据断口形貌分析,破坏面发生在水泥浆与混凝土的界面上,说明水泥水化物部分阻隔了环氧树脂对混凝土地粘接,使界面强度弱化。
&&& 5#、6#、7#分别为用三种偶联剂处理,而强度差异接近一倍,其中5#、7#均低于空白样,而6#试样获得本次实验的最高强度。可以说明两个问题,一方面偶联剂对于环氧树脂与混凝土的界面处理非常有效;另一方面偶联剂有很强的选择性,选择不当反而会降低界面强度。5#、6#为均带有能与环氧树脂反应交联的有机基团的同类偶联剂,但参与化学反应的基团不同,6#的反应活性强于5#。而7#样所用偶联剂与环氧树脂无可反应基团,强度却高于5#,这可根据偶联剂的化学结构,从物理相容性及分子链的缠结方面进行分析,在此不作详述。从6#样的断口形貌观察,FRP薄片上均有混凝土残留,可见破坏为混凝土的内聚破坏。由于本实验方法使混凝土破坏前始终受钢外框上横梁约束,当粘接强度较高时,混凝土只能通过水平方向的横向变形导致破坏,即混凝土被劈裂。因此可以认为6#的粘接界面仍未被破坏,粘接效果比较理想。
&&& 8#试样为环氧底胶处理,是现存粘贴加固混凝土通常采用的方法,所用底胶为加固专用胶,其强度略低于空白样,可见效果并不理想。因此用粘贴法进行结构加固是否一定采用底胶还值得进一步研究、商榷。
&&& 五.结论
&&& 本实验针对体外粘贴法进行结构加固的粘接界面处理得出如下结论:
&&& (一).证实通过适当的界面剂对混凝土表面进行处理,可使加固的粘接界面抗剪强度 大幅提高。
&&& (二).用偶联剂配制的界面剂涂覆混凝土表面效果为最佳;偶联剂具有很强的选择性, 其选用可根据化学结构定性地作出判断。
&&& (三).酸性介质处理混凝土表面导致粘接强度下降;碱性介质使粘接强度的下降相对较小。
&&& (四).涂覆底胶作为界面剂并不一定能使粘接强度得到改善。
&&& 以上结论仅从粘接界面的极限剪切强度测试得出。可以认为体外粘贴加固必须通过对混凝土表面的有效约束进行应力传递,而这种约束是由粘接界面的剪切作用提供,因此,本实验得出的结论对体外粘贴加固混凝土结构具有普遍的指导意义。