高压负荷开关型号开关过负荷保护动作,信号继电器弹出来怎么处理

高压已经全部送上电了 就是电容补偿不正常工作,进线总柜的PT失压跳闸信号继电器也弹出来了 可以复位吗_百度知道
高压已经全部送上电了 就是电容补偿不正常工作,进线总柜的PT失压跳闸信号继电器也弹出来了 可以复位吗
功率因数达不到是不是和进线总柜的PT失压跳闸信号继电器有关啊
提问者采纳
有负荷,补偿柜才动作呢。
提问者评价
我们设备是开着的啊 有负荷的
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
信号继电器的相关知识
其他1条回答
PT失压?那就是PT出故障,导致电容补偿装置运行不正常啊!检查高压母线电压显示正常不?不正常建议停电检修PT了!然后解决电容补偿的问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变压器差动保护跳闸动作后应该如何处理
动作后检查问题和处理问题是变电站值班员工都应该了解的问题,我们通过以下学习可以使变电站值班员对变压器的安全运行和保护有更深入的了解和认识。
&&& 1、穿戴好劳动保护用品。 &&& 2、设备准备:35KV变电站一座;;变压器测量装置;8000KVA变压器;6KV、35KV主变两侧开关太刀闸各一套 &&& 3、器具准备:6KV、35KV验电器各一支;接线线;变压器保护控制图;记录本、钢笔
第一项:按照国家规定要求的变电所内发生差动保护动作造成主变跳闸时有以下现像 &&& 1、警笛响 &&& 2、信号继电器未复归、光字牌亮。 &&& 3、1号主变35KV侧0031开关红灯熄灭、绿灯闪光 &&& 4、1号主变6KV侧0001开关红灯熄灭、绿灯闪光 &&& 5、1号主变表计无指示。
第二项:检查保护开关及开关跳闸情况 &&& 1、记录故障发生时间 &&& 2、副岗复归音响 &&& 3、副岗复归1号主变35kv侧0031开关KK把手至跳闸后位置 &&& 4、副岗复归1号主变6kv侧0001开关KK把手至跳闸后位置 &&& 5、主、岗到保护盘检查发现1号主变差动保护信号继电器掉牌 &&& 6、主岗向中调汇报故障跳闸现象、时间、仪表变化、跳闸开关保护动作情况 &&& 7、主岗向区调汇报故障跳闸现象、时间、仪表变化、跳闸开关保护动作情况 &&& 8、副岗复归信号继电器,或到手动复归信号继电器. &&& 9、检查主变高低压两侧断路器以内链接设备运行情况 &&& 10、检测开关高低压两侧跳闸情况、外部有无短路故障。 &&& 11、检查高低压两侧断路器接线、电流互感器是否有故障 &&& 12、检查高低压两侧隔离开关
第三项,变压器本体的检查 &&& 1、检查变压器外部、套管及引线有无放电闪络痕迹。 &&& 2、检查变压器套管有无脏污、裂纹、引线有无断线 &&& 3、检查变压器有无严重渗漏及喷油 &&& 4、油色、油温、油位是否正常。 &&& 5、检查变压器差动保护区内各侧一次设备、电流互感器引线、穿墙套管等有无故障、检查分接开关
第四项:差动保护回路外检查 &&& 1、检查变电所内有无其它保护动作信号 &&& 2、检查直流回路电源电压是否正常 &&& 3、检查直流电源系统无接地现象
第五项:根据调度命令、隔离故障变压器。 &&& 1、在调度的命令下正确填写1号主变停电检修倒闸操作票。 &&& 2、执行调度命令将1号主变由热备用转检修,具体操作程序参看倒闸操作票执行
第六项:将事故情况记入值班记录 &&& 1、开关故障跳闸记录薄、及自动装置调式记录薄
&&& 1、故障原因不清、严禁将故障变压器投入运行 &&& 2、事故处理中、加强运行变压器负荷、油温监视、避免运行变压器过负荷,保证运行变压器安全运行 &&& 3、检查出范围内一次设备故障现象、判断差动保护正确动作、差动保护范围内以外故障及瓦斯保护未动作属保护误动作 &&& 4、直流系统多点接地等保护误动作
本文出自:&&请转者注明出处!&
评论 (0条)
抢沙发,第一个发表评论

我要回帖

更多关于 户内高压真空负荷开关 的文章

 

随机推荐