沿街长度超过150m或总长度超过兽兽门视频220m完整版的万达商业为什么都没有穿过建筑的消防车道?

建筑设计规范里面要求临街多少米设置人行通道和多少米设置消防通道消防通道可以算人行通道来用嘛_百度知道
建筑设计规范里面要求临街多少米设置人行通道和多少米设置消防通道消防通道可以算人行通道来用嘛
提问者采纳
《建筑设计防火规范》GB规定:“6.0.1
街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间距不宜超过160m。当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。 当确有困难时,应设置环形消防车道。6.0.3
有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80m。6.0.9
消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地,其坡度不宜大于3%。”《高层民用建筑设计防火规范》GB 505版)规定:“4.3.1 高层建筑的周围,应设环形消防车道。设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑沿街长度超过150米或总长度超过220米时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。
有封闭内院或天井的高层建筑沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其距离不宜超过80m。4.3.4
消防车道的宽度不应小于4m,消防车道距离高层建筑外墙宜大于5m,消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。”综上所述,
有封闭内院或天井的高层建筑沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其距离不宜超过80m。
当建筑沿街长度超过150米或总长度超过220米时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。
消防通道可以算人行道来用。
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
80米沿街长度需要设置1.5M的人行道,单面沿街长度超过160米或者建筑沿街总长度超过220米,需要设置高宽均不小于4M的消防车道。第二个问题:可以,你达到了设置消防车道的条件的话,就不需要额外设置人行了
您可能关注的推广
建筑设计规范的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防车道与隐形消防车道_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
消防车道与隐形消防车道
大小:8.82KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢78小区景观消防车道设计要求
上亿文档资料,等你来发现
78小区景观消防车道设计要求
小区景观消防车道设计要求;高层(指十层及十层以上的住宅;低层、多层、中高层住宅的居住区内宜设有消防车道,;高层住宅的周围应设有环形车道,其转弯半径不应小于;高层建筑的周围,应设环形消防车道;个长边设置消防车道;应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道;高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间;2高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时;防车道;3
小区景观消防车道设计要求高层(指十层及十层以上的住宅。)建筑消防车道设计要求:低层、多层、中高层住宅的居住区内宜设有消防车道,其转弯半径不应小于6m。高层住宅的周围应设有环形车道,其转弯半径不应小于12m(有些地方是9米)。1高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。2 高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。3供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。45 尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m。大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。消防车道下的管道和暗沟等,应能承受消防车辆的压力。6 穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m。7 消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。8 一般消防车的唱度均大于或接近10m,高度近4m,宽度近2.5m。消防登高面 扑救面消防登高面又叫高层建筑消防登高面、消防平台,是登高消防车靠近高层主体建筑,开展消防车登高作业、及消防队员进入高层建筑内部,抢救被困人员、扑救能做其他用途。设置消防登高面是为了消防登高车作业的需要,保证对高层住宅的住户进行及时救援,因此,消防登高面应靠近住宅的功用楼梯,当有困难时,登高面应靠近每套住宅的阳台或主窗。高层住宅应设置消防登高面,并应符合下列标准:1 塔式住宅的消防登高面部不应小于住宅的1/4周边长度;2 单元式、通廊式住宅的消防登高面不应小于住宅的一个长边长度;3 消防登高面应靠近住宅的公共楼梯或阳台、窗;4 消防登高面一侧的裙房,其建筑高度不应大于5m,且进深不应大于4m;5 消防登高面不宜设计大面积的玻璃幕墙6 登高面与建筑之间不得有妨碍登高的高大乔木。7 登高面范围内宜有建筑的安全出口。8、高层住宅应在登高面一侧,结合消防车道设置不少于一块的消防登高场地,每块消防登高场地面积不应小于15mx8m。9、消防登高场地应符合下列规定:消防登高场地距住宅的外墙不宜小于5m,其最外一点至消防登高面的边缘的水平距离不应大于10m;设有坡道的消防登高场地,其坡道坡度不应大于5%;利用市政道路作为消防登高场地,其绿化、架空线路、电车网染等设施不得影响消防车的停靠、操作。10、高层住宅的消防车道,消防登高场地应避开地下管道、暗沟、水池、化粪池等影响消防车荷载的地下设施,在地下建筑上布置消防登高场地、消防车道时,地下建筑的楼板荷载计算应考虑消防登高车的重量。用于生态消防通道基层设计要求:(1).地基土应分层夯实,密实度应达到85% 以上:属于类同淤泥层的,应先抛填块石或换填连沙石并碾压至密实,密实度应满足一般混凝土消防车道基础的承重要求(注:参照当地消防车通行设计标准)。(2).设150mm厚砂石层。具体作法为:中粗砂20% 、20―35mm直径碎石70% ,泥土10% 混合拌匀,摊平碾压至密实(或当地连砂石也可以)。消防车道的碎石层、石粉稳定层做法应参照当地消防车道设计标准。(3).设置80mm厚稳定层(兼作养植层)做法为:60% 的小碎石、10% 粗河砂、30% 泥土并加入适量的有机肥,翻拌均匀,摊铺在经碾压密实的承重层上,碾压密实、即可作为植草板的基层。(4).如果在基层上撒上少许有机肥,人工铺装植草板,外形尺寸可根据消防通道选择适应的产品类。(5).完成植草板铺装后应在草格的凹槽内铺填略高于草格6mm种植土。(6).在植草板种植土层上铺草皮或撒草籽,铺草皮时需将草皮压实于植草板面层土上,浇水养护待草成活后车辆即可通行。====================================60厚嵌草水泥砖50厚粗砂铺平100厚碎石层200厚6%水泥石屑稳定层素土夯实(&94%)消防通道要求消防车的长、宽、高是影响消防车道通行能力的一个决定性因素。一般消防车的长度均大于或接近10m,高度近4m,宽度近2.5m。《建规》第6.0.2条和《高规》第4.3.4条规定了穿过建筑物的消防车道其净高和净宽不应小于4m,就是依照国内使用的各种消防车辆外形尺寸而确定的。考虑到消防车车速一般较快,穿过建筑物时宽度上应保证一定的安全系数,便于车辆快速通行,到达火场,顺利投入战斗。消防车道设置要周全,路面荷载过小,道路下面管道深埋过浅,沟渠选用了轻型盖板等情况,都不能承受大型消防车的通行。另外,从上表可以看出,由于大型消防车车身长度和最小转弯直径过大,因此,消防车道的回车场设置为12×12m就明显不能通行了,需设置更大面积的回车场才能满足使用要求,这应按当地实际配备的大型消防车确定。2、建成区消防车道的设置要求建成区特别是旧城区往往由于历史的原因,交通条件较差,消防供水不足,在易燃建筑密集区还混杂有小型工厂、仓库,与居民住宅犬牙交差。小城镇的旧城区,同时还常是繁华商业区,被视为“黄金地段”,居民开店设摊,路面被占,临时建筑、摊棚毗连,通道狭窄,一旦发生火灾,易形成火烧连营。建成区一般都设有消防车道,消防车道应经常保持畅通,禁止任何单位和个人占用消防通道搭屋、堆物、设摊。对现有城镇易燃建筑密集区要结合城镇总体规划,逐步加以改造,有条件的可连片进行改造。消防车道一般不得停放其他车辆,要劝阻居民不要在搭建违章建筑、堆放物品。3、工厂、仓库、堆场、储罐区和大型公共建筑消防车道的设置要求据各消防中队在扑救火灾实践中反映,较大面积的工厂、仓库、堆场、储罐区发生火灾时,燃烧极快,火势猛烈,扑救火灾延续时间较长,如果没有消防环行车道和平坦空地,必然造成消防车辆只进不出,势必造成堵塞,使消防车难以靠近火场,因此,工厂、仓库应设置消防车道。一座甲、乙、丙类厂房的占地面积超过3000平方米或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500平方米时,可沿其两个长边设置供消防车通行且宽度不小于6m的平坦空地。易燃、可燃材料露天堆场区,液化气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区,应设消防车道或可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积超过3000平方米的展览馆等大型公共建筑,因为建筑体积大、占地面积大、人员多而密集,为了发生火灾时便于扑救和人员疏散,宜设环形消防车道。4、高层建筑消防车道的设置要求随着城市化的步伐的不断加快,城市用地日益紧张,促进了高层建筑的建设。不少高层建筑,由于防火设计考虑不周等原因,存在许多先天隐患,大火时有发生,损失惨重。为给火灾扑救工作创造方便条件,保障建筑物的安全,应在高层建筑周围设置环行消防车道。但不论建筑物规模大小,一律要求环行消防车道确有困难,可沿建筑物的两个长边设置车道。为防止火灾时建筑构件塌落影响消防车道正常作业,消防车道距外墙宜为5m。消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。5、设置消防车道的实际问题5?1 问:《建规》和《高规》规定沿街长度超过150m或建筑总长度超过220m,要设穿越建筑的消防车道。建筑没有内院,四周有环行消防车道,还需要设置穿越建筑的消防车道吗?答:要设置消防车道,否则不利于火灾扑救。5?2问:一栋L型的高层建筑,建筑总长度约170m,沿大街的长度为120m,沿内街(小区道路)的长度是50m,要设穿越建筑的消防车道吗?答:《建规》和《高规》相关规定是考虑在满足消防扑救和疏散要求的前提下,对两翼长度不加限制。该建筑只要在沿街超过80m的部分设连通街道和内院的人行通道即可,不必设消防车道。6、消防车道的规划应注意的其他问题消防车道的规划,除了《建规》和《高规》的相关规定,还应注意以下问题:1消防车道应满足抗灾救灾和疏散要求,其宽度应保证在干道两侧房屋受灾倒塌后消防车仍能通行。2街区内应当合理规划建设和改造消防车道。消防车通道的宽度、间距和转弯半径等均应符号有关的规定要求,保证消防车辆畅通无阻。3有河流、铁路通过的城市,应当采取增设桥梁等措施,保证消防车的畅通。4消防车通道建成后,任何单位或个人,不准挖掘或占用。由于城建需要,必须临时挖掘或占用是时,批准单位必须及时通知公安消防监督机构。深圳市公安局消防局关于明确消防车道及登高操作面设计参数的通知 09:59 各有关单位:根据我市现有消防车的型号、参数,经我局技术人员现场实测,现将消防车道及消防车登高操作面的有关设计参数公布如下:1、供消防车辆通行的消防车道宽度应&=4m,最大坡度应&=10%,坡度&=9%的车道连续长度不应超过150m。2、消防车登高操作面所在的消防车道宽度应&=6m,坡度应&=2%。3、消防车道转弯半径(内径)应&=12m。 4、消防车登高范围与登高操作面所在的消防车道内边距建筑高层主体外墙距离的对应关系如下:建筑高度H(m)
距离h(m)24-30
10-115、消防车回车场应不小于18mX18m.6、消防车道荷载应不小于30吨。7、穿过建、构筑物的消防车道的净空高度应&=5m。
6.0.1 本条主要针对城市区域内建筑比较密集、消防车展开灭火困难的情况提出的要求。由于室外消火栓的保护半径在150m左右,且室外消火栓按规定一般设在道路两旁,故将消防车道的间距定为160m。沿街建筑有不少是U形、L形的,从建设情况看,其形状较复杂且总长度和沿街的长度过长,必然会给消防人员扑救火灾和内部区域人员疏散带来不便,延误灭火时机。根据实际情况,考虑在满足消防扑救和疏散要求的前提下,对U形、L形建筑物的两翼长度不加限制,而对总长度作了必要的防火规定。因此,规定当建筑物的总长度超过220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。对于近几年出现的许多大体量或超长建筑物,包括工业厂房,一般均有较大的间距和开阔的地带。因此,这些建筑只要在平面布局上能保证扑救火灾的需要,为便于建筑设计,可在设置穿过建筑物的消防车道的确困难时,采用设置环行消防车道的方式来满足灭火需要。但根据从扑救火灾和保护人员需要,建筑物的进深一般应控制在50m以内。对于空间较大或进深、面宽或长度都较大的建筑物,应设置能满足消防车穿过建筑物的消防车道或进出建筑内部的出入口。另据调查,目前在住宅小区的建设和管理中,存在小区内道路宽度、承载能力或净空不能满足消防车通行需要的情况,给消防扑救带来不利影响。为此,小区的道路设计要考虑消防车的通行需要,住宅小区内的主要道路口不应设置影响消防车通行的设施。 计算建筑长度时,其内折线或内凹曲线,可按突出点间的直线距离确定;其外折线或突出曲线,应按实际长度确定。6.0.2 当建筑内院较大时,应考虑消防车在火灾时进入内院进行扑救操作,同时考虑消防车的回车需要,但如内院太小,消防车将无法展开,故规定内院或天井短边长度大于24m时宜设置进入内院或天井的消防车道。6.0.3 实践证明,建筑物长度超过80m时,如没有连通街道和内院的人行通道,当发生火灾时也会妨碍扑救火灾的工作。为方便街区内疏散和消防 施救,在建筑沿街长度每80m的范围内设置一个从街道经过建筑物的人行通道或公共楼梯间是必要的。本条所指街道为城市中建设的各种供人员和车辆通行的道路。6.0.4、6.0.5 本条规定在于保证消防车快速通行和疏散人员的安全。在消防车道两侧不应设置人员或车辆进出的开口、开向车道的窗扇等。大型公共建筑的建筑体积大、占地面积大、人员多而密集,为便于扑救火灾和人员疏散,要求尽可能设置环形消防车道。包含各类专业文献、应用写作文书、文学作品欣赏、高等教育、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、生活休闲娱乐、专业论文、78小区景观消防车道设计要求等内容。 
 +小区景观消防车道设计要求_建筑/土木_工程科技_专业资料。个人收集整理 因为没有现成的这方面景观规范小区景观消防车道设计要求 看过不少图纸。有些是消防报批在景...  景观设计规范专辑(一)-小区消防车道设计规范 【消防通道设计规范】 低层、多层、中高层住宅的居住区内宜设有消防车道,其转弯半径 不应小于 6m。 高层(指十层及...  根据现行建筑规范中对消防车道设置的具 体规定和其对小区道路规划的设计要求,分析了其对居浅析居住区高层消防车道的景观处理 【摘要】在居住区中,消防车道设置的过...  标准道路消防车道 ■ 第二代消防道:美化改造消防车道 ■ 第三代消防道:绿化弱化消防车道 住宅区的消防车道设计,一直以来,是住宅小区景观设计中的一个颇具困惑,又...  标准道路消防车道 ■ 第二代消防道:美化改造消防车道 ■ 第三代消防道:绿化弱化消防车道 住宅区的消防车道设计,一直以来,是住宅小区景观设计中的一个颇具困惑,又...  第二代消防道: 第二代消防道:美化改造消防车道 第三代消防道: 第三代消防道:绿化弱化消防车道 住宅区的消防车道设计,一直以来,是住宅小区景观设计中的一个颇具...  ■ 第二代消防道:美化改造消防车道 第三代消防道: ■ 第三代消防道:绿化弱化消防车道 住宅区的消防车道设计,一直以来,是住宅小区景观设计中的一个颇具困惑,又关...  居住区道路、景观设计尺度规范整理_城乡/园林规划_工程科技_专业资料。关于小区道路...5.尽端式消防车道应设回车道或回车场。多层建筑群回车场面积不 应小于 12m*...  高层消防车道规范_城乡/园林规划_工程科技_专业资料。小区消防车道设计规范群号
中国顶尖 in 园林景观 23135 看过不少图纸。有些是消防报批在景观设计之前...沿街长度超过150m或总长度超过220m的万达商业为什么都没有穿过建筑的消防车道?_百度知道
沿街长度超过150m或总长度超过220m的万达商业为什么都没有穿过建筑的消防车道?
沿街长度超过150m或总长度超过220m应在适中位置穿过高层建筑的消防车道,万达为什么都没有穿过建筑的消防车道???
有的啊!火灾胜过猛兽,生命财产、公共安全最最重要。消防规范,谁敢违背?万达的胆子再大,国家不准许!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
消防车道的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁  【学员问题】民用建筑消防车道设置的一般规定?
  【解答】1、街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间距不宜超过160m.当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。
  2、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m.
  3、沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜超过80m.
  4、工厂、仓库应设置消防车道。一座甲、乙、丙类厂房的占地面积超过3000O或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500O时,宜设置环形消防车道,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。
  5、易燃、可燃材料露天堆场区,液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区,应设消防车道或可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。
  6、超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积超过3000O的展览馆等公共建筑,宜设环形消防车道。
  7、条建筑物的封闭内院,如其短边长度超过24m时,宜设有进入内院的消防车道。
  8、供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车道。
  9、消除车道的宽度不应小3.5m,道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时,其净高不应小于4m.
  10、环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设回车道或面积不小于12m&12m的回车场。供大型消防车使用的回车场面积不应小于15m&15m.
  消防车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。
  消防车道可利用交通道路。
  11、消防车道应尽量短捷,并宜避免与铁路平交。如必须平交,应设备用车道,两车道之间的间距不应小于一列火车的长度。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
超值优惠套餐,适合基础好、时间充裕、自学能力强的学员
报名、考试不过,下一期免费学,适合提前备考的学员
高清智能交互课件,适合基础薄弱、希望高效备考的学员
签署协议保障通关,适合零基础、时间紧的学员
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。

我要回帖

更多关于 深度精简xp 220m 的文章

 

随机推荐