电线短路怎样用万用表查
短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。正常状态下,相与相之间或相与地之间的电阻是非常大的,短路时,其电阻基本为零,用万用表测电阻就完全可以了。这种测量,导电状态下很难有机会测到,但电路非接通状态下就很好测量判定了。当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,即电路在某处断开。处在这种状态的电路叫做断路,又叫开路。用万用表测量时,其基本特征是电阻无阻大。漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的是静电;如果长亮定是漏电无疑。 怀疑线路漏电,直接将可能的漏电点对地测电压,如果电压与交流电压接近,就是漏电了。也可以测电阻了,但操作性没有测电压方便。
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
测量电线的短路的目的是找出障碍点,修复障碍。即查出短路地点和测量地点的距离长度。分两种情况分析:1、电路短路点的接触电阻很小或为0,根据电路导线的材质、线径算出(或查表)导线每公里的电阻数值。通过计算求出短路点的距离长度,公式:导线长度L=万用表的测量电阻值R / 2 / (导线每公里的电阻数值)2、电路短路点的接触电阻比较大,比如潮湿、进水、电烧碳化等,使用万用表就很难查找准确地点,但是能判断是否短路,能判断是哪两条线短路。在直流方式检测中,可使用万用电桥测量,而且还要借助第三条导线,还要在对端三线短接,三次测量取值,解联立方程求出电阻和距离,方法比较复杂,不便多说了。
万用表检查电线短路不好使,最好用钳表加试灯,我是电工,加我交流一下
您可能关注的推广回答者:回答者:
电线短路的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁小弟刚刚接触消防新手,有客户主机报2回路总线故障,5到10层的烟感都没有电压,应是短路或接地,如何查线_百度知道
小弟刚刚接触消防新手,有客户主机报2回路总线故障,5到10层的烟感都没有电压,应是短路或接地,如何查线
小弟刚刚入行,坐等高手解释,希望可以简单详细点!主机是利达的
提问者采纳
可以肯定是某个回路短路或接地了,整个回路的设备都不能正常工作了。首先查看一下机器内部或后面有总线的接线端子,一般Z1代表一回路,看一下屏幕报的总线故障是几回路,找到这个回路的接线端子,将出线折下后主机复位量一下这个回路是否有电压输出,如有;证明回路板没有损坏,可排查线路故障。如扔无电压输出,证明回路板已经损坏需更换或维修!
拆线后有电压,应该是短路了,5到10层的回路如何查线比较方便快捷呢?
用断路法,把5到10层的进线断开,测量一下进线是否有电压,如果有,在从7层断开,看一下是否有电压,如果没有,故障在5到7层,如果有电压故障在7到10层,当查到哪层有故障时,在把这一层的回路从中间断开,逐步缩小故障点。
也可用万用表的电阻挡,测量电阻的方法。方法同上简单的说就是从怀疑的故障部位从中间断开,逐步缩小故障。
提问者评价
采纳率100%
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
我不记得了。先找到5-10层楼层的总模块箱,测测进线电压正常不正常电压正常的话,拆烟感测电压了,可以先到7F找个烟感测进线电压有没有,没有的话就是5-7有问题,然后如前面继续测。进线电压有的话就继续测7-10的,依次慢慢查
用万用表转到电阻档,在每层的消防端子箱线路量下,每层查看,查到有一层会出现万用表的电阻档出现摔到底,说明问题就在这层,再对这次的每个设备逐一排查。
找到2回路的隔离模块,用万能表打一下出线是否短路、对地,如果没有就把线直接接起看哈2回路对了没有;如果短路、对地就要查处对地、短路位置。
我这里的消防主机是利达的!前段时间模块烧了后来报的整个回路故障!!但是新换了一个模块以后还是整个回路故障这是怎么回事!!!麻烦各位高手教我一下
换个烟感测试一下。
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁直流系统短路有什么现象怎么处理_百度知道
直流系统短路有什么现象怎么处理
测量蓄电池对地电压时造成直流短路
我有更好的答案
变电站直流系统以蓄电池储存能量,以充电机补充能量,向全站保护、监控、通讯系统源源不断的输送电能,确保其安全、稳定、可靠运行。直流系统是绝缘系统,正常时,正、负极对地绝缘电阻相等,正、负极对地电压平衡。发生一点接地时,正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,在接地发生和恢复的瞬间,经远距离、长电缆起动中间继电器跳闸的回路可能因其较大的分布电容造成中间继电器误动跳闸(可采用较大起动功率的中间继电器来避免),除此之外,对全站保护、监控、通讯装置的运行并没有影响。但是,存在一点接地的直流系统,供电可靠性大大降低,因为在接地点未消除时再发生第二点接地,极易引起直流短路和开关误动、拒动,所以直流一点接地时,设备虽可以继续运行,但接地点必须尽...
电厂的直流系统分支较多、涉及面广,绝缘水平很难保持得很高,特别是在空气潮湿的水轮机层,发生直流接地的机率较大,若不及时处理,会严重影响安全经济运行。直流系统发生一点接地后,若末及时发现处理,在同一极的另一地点再发生接地或另一极的一点接地,便构成两点接地短路,将造成信号装置、继电保护和断路器的误动作,两点接地可能会将跳闸回路短路,造成保护拒动作,还会引起熔断器熔断、烧坏继电器接点。因此当直流系统发生一点接地时,应迅速寻找,尽快消除,防止发展成两点接地故障。 一、查找接地故障的原则和方法1.处理原则。根据运行方式、操作情况、气候影响来判断可能接地的地点,以先信号、照明部分后操作部分,先室外后室内,先负荷后电源为原则,采取拉路寻找、分路处理的方法。在切断各专用...
尺寸:21cm*15cm*7cm&/FONT&
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:回答者:
直流系统的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁如何检查CPU供电电路、时钟电路和复位电路,越详细越好,快速判断的方法,只用数字万用表可以做到吗?_百度知道
如何检查CPU供电电路、时钟电路和复位电路,越详细越好,快速判断的方法,只用数字万用表可以做到吗?
希望主板维修专家解答一下,非常感谢!!!
提问者采纳
主板维修电路顺序: 分为:开机电路,供电电路包括:(CPU供电电路,内存供电电路,芯片组供电电路)时钟电路,复位电路,BIOS电路,接口电路,CMOS电路。这几大电路,检修流程按照:开机,供电,始终,复位,也就是说,维修一块主板,上来先看他能不能开机,如果不能开机,先判断是否是主板短路引起,所以说修主板第一步上来进行对地阻值测量,+12V +5V +3.3V +5VSB PS-ON这几组,的对地阻值,如果这几组没有对地短路,则证明主板无短路故障,可以插电源开机,插上电源以后,通过短接POWER开关针,触发主板,如果不触发,则要短接ATX电源绿线和黑线,强制主板开机,能开机的话说明故障在开机电路,则要按照开机电路检修流程检修:开机电路检修流程:上来测量开关针供电一般为3.3V或5V,低电平触发一般开关针正极是3.3V,高电平触发开关针一般是5V电压,开关针有供电,第二步测量电池.电压低于2.5V换电池,电池正常量32.768KHZ的晶振两脚有无0.5V左右压差有的话说明晶振起振木有换晶振,3.3V开关针的供电一般是1117中间脚的3.3VSB通过电阻接开关,5V开关针供电一般是紫色5VSB通过电阻加到开关。这些都正常如果主板还是无法触发的话,通过使用蜂鸣档跑线,一般是触发电路损坏的多,比如I/O损坏,南桥待机电压偏低导致无法触发,南桥待机一般可以量外围贴片电阻。如果能开机的话,就要检查供电电路,有供电,就要有时钟,有时钟就要有复位。如果遇到无复位的主板,则要检查供电,时钟,都要正常以后如果还是无复位的话,则要检查复位电路,如果供电时钟有一项不正常都会无复位。CPU供电电路检修:上来先测量4Pin12V口有无对地短路正常为300-600欧姆,如果12V对地短路的话,插上12V铺助电源主板是不会触发的 ATX电源保护,一般12V对地短路,上管击穿的多,12V输入电容,12V输入电感,电源管理芯片,串口芯片,这些都是12V的供电,如果12V没有短路,开机以后,如果主板跑码00或FF说明CPU不工作,先检查CPU座有无虚焊,可以按压CPU座,没有虚焊的话,先测量上管D级电压,有无12V输入,有的话,测量上管G级,上管有控制级电压的话,那么上管S级应该有电压输出,则下管D级应该有输入电压,CPU主供电测量点,可以通过测量上管S级和下管D级来测量,一般测量我们都测量下管D级,为了防止测量上管S,引起将上管DS级短路,所以一般测量CPU主供电都是测量下管D级对地电压,正常值为1.2V-1.8VCPU主供电,如果上下管,没有控制级电压的话,首先要检查是不是 G级保险电阻烧断,排除这个,如果上下管还是无控制级电压的话,则要测量电源IC的VID信号是否为低电平,理论上来讲,不插入CPU的话,上下管都是无控制电压的,没有插入CPU,VID信号没有被接地,电源IC不会输出控制电压来控制上下管的控制级。CPU供电电路中,上下管关系:12V接口通过输入电感接上管D级,上管G级直接进入电源管理芯片,上管S级接下管D级,下管G级直接进入电源管理芯片,下管S级直接接地,每项上下管的关系都是如此。芯片组供电电路:一般杂牌主板,芯片组供电电路都是用运放控制MOS管产生1.5V供电电压来给南北桥供电,北桥供电见的多的,一般是 358或324控制MOS管产生1.5V 这应该比较多的了, 南桥供电,一般是1117中间脚输出3.3V给南桥外围的贴片电阻,或电感,一般南桥待机测量点。内存供电电路:一般主板为了降低成本,内存供电电路采用431精密稳压器,控制MOS管产生2.5V,或使用运放358控制MOS管产生2.5V 有的主板使用专用IC控制一组上下管,也就是说有的主板内存供电采用上下管方式。但它的控制是由专用IC控制。 内存参考电压测量点一般在内存插槽周围的贴片电阻上都可以测量到。时钟电路:时钟电路要在开机电路,供电电路工作正常的情况下才会产生,时钟电路检修,首先测量时钟IC供电电压,一般为2.5V或3.3V 时钟IC周围的贴片保险电阻或贴片电感,两端的电压,供电正常,则要测量时钟IC的14.318MHZ的时钟晶振,两脚有无起振压差,如果这些都正常,那么南桥需要给时钟IC一个PG信号, PG(power good)在主板开机以后延迟输出,100-500S当主板几组供电都输出以后,则PG信号输出高电平,说明主板已经正常供电,这个是作用。PG信号正常以后,时钟IC外围的贴片电阻,都会有1.几伏的输出电压。
内存的时钟一般是由北桥给,或时钟IC直接提供,CPU时钟一般也是时钟IC直接给。复位电路:复位电路,要在供电,时钟都正常才会产生复位电路,复位电路检修,主要是,先测量复位开关针有无3.3V电压,无的话,通过开关跑线,跑到相应元件更换,其次就是如果CPU无复位或复位电压低,则要检查的对象是北桥,因为主板上所有复位都是南桥提供的,南桥要像把复位给CPU要经过北桥,所以说如果PCI复位正常,CPU复位不正常,则说明故障在北桥。电路检修一般也就这么多,没有具体写。