实际电流40安用600比5的电流互感器误差曲线计算电量有多大的误差

150/5的电流互感器缠2匝用于150A的电流计量影响有多大_百度知道
150/5的电流互感器缠2匝用于150A的电流计量影响有多大
  电气计量使用的电流互感器,是可以改变一次绕组圈数的,有的产品在铭牌上还有标注的,只要一次电流相符、就是正常的。电流互感器的圈数比,等于电流的反比。“150/5的电流互感器缠2匝”,那么电流互感器就变成了75/5。电流互感器主要看一次电流,150/5的电流互感器一次穿绕2圈,一次侧负荷电流不能超过75A,否则会出现铁心磁通饱和、计量误差增大。  电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路。
其他类似问题
为您推荐:
——★3。——★2,一次侧负荷电流不能超过75A,那么电流互感器就变成了75&#47,是可以改变一次绕组圈数的,有的产品在铭牌上还有标注的、电气计量使用的电流互感器;5的电流互感器缠2匝”、电流互感器主要看一次电流、计量误差增大:——★1,150&#47、就是正常的,等于电流的反比你好。“150&#47,只要一次电流相符;5、电流互感器的圈数比,否则会出现铁心磁通饱和;5的电流互感器一次穿绕2圈
你说的1、2两条我都知道,现在想知道的,互感器在超额定电流多少的情况下会出现磁通饱和?
你好:超过一次额度电流,就会出现磁通饱和的......例如:150/5的一次电流超过150A;再比如:75/5的一次电流超过75A......
来自团队:
电流互感器的相关知识
其他1条回答
5这样变比的CT也没有卖的?那个是工艺要求啊?即使你算的精确,因为变比小的做不成1匝什么缠2匝影响多大,象140&#47,如果做成穿1匝的或影响精度的没必要算饱和电流把?你有必要把变比选的那么精确吗?是说的一次电缆穿心2匝吗
今天看到有人的电度表用的是150/5的CT,一次侧穿的是2匝,但他的实际用电电流在120A左右,于是想到问此问题,他这样的话理论上CT的二次电流应该8A了,是实际的1倍了!但考虑CT的磁通也应该有饱和,及有一个饱和电流,那么这个饱和电流是多少呢?哪里可以查到呢?
那你看这个CT的铭牌要求是穿几匝了吗?会不会是特殊定作的就是穿2匝的呢?如果是普通穿1匝的,他穿成2匝了,他计量就不对了啊
就应该只穿一匝,他的计量肯定是不对了,但我想知道误差究竟有多少?如果互感器的饱和电流大于8A,那么误差就成倍了!
那如果他计量表按照正常的来做的话读电字的话会读多1倍左右被,如果是按照穿2匝来读的,象你说的电流超过饱和电流也会不准。但他穿2匝一点必要没有,这也不是提高精度的方法啊,用个精度等级高的CT不就完了么?穿2匝纯粹是画蛇添足。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电流互感器600/5与400/5对实际用电量有影响吗_百度知道
电流互感器600/5与400/5对实际用电量有影响吗
  不会的,400KV的变压器,满载时电流有577A,如果用400/5的电流互感器,有可能电流互感器会过载,这时,电流互感器铁芯趋向于饱和,变比变小,会少计电量。但由于超过的不多,相差很小,几乎没有什么影响。  所有与互感器相配的电表都是:1.5(6)A的电表。  电流互感器:电流互感器(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器起到变流和电气隔离作用, 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
变比变小,满载时电流有577A如果用400&#47。但由于超过的不多,电流互感器铁芯趋向于饱和,会少计电量;5的电流互感器,这时,有可能电流互感器会过载400KV的变压器,相差很小
您可能关注的推广
电流互感器的相关知识
其他5条回答
果互感器是理想的没有误差的。这个在电能计量上面显得尤为重要,如果考虑不到这些误差电力公司每年会损失上亿度的电,并且存在一定得误差。但实际上互感器本身也是要消耗电能的,则对实际用电量没有影响,所以是有影响的
没有影响的。它只是计能电路适用选配的依据。
几乎没有影响,不必考虑
1、开关额定电流、和电流互感器变流比的配置,是根据负载电流来决定的。你处的开关额定电流是400A,并不代表负载电流也是400A,应该以实际的最大工作电流来确定。2、一般情况下,开关额定电流是400A,应该大于负载实际的最大工作电流的。所以选用400/5的电流互感器是合理的,没有必要更换为600/5的互感器。3、计量电路的电流互感器变流比不宜过大,否则会出现小电流(负载较轻)时计量误差增大的现象。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电流互感器的误差与选型_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电流互感器的误差与选型
上传于||文档简介
&&电​流​互​感​器​对​智​能​电​表​计​量​误​差​的​影​响
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩8页未读,继续阅读
你可能喜欢以下试题来自:
问答题简答题 某客户计量装置经查接线如图D-8所示,其中A相电流互感器变比为150/5,B相电流互感器变比为150/5,C相电流互感器变比为200/5,计量期间,按200/5结算电量为500000kW&h。问应退补该客户多少电量?
以二次功率为参照:
正确接线时功率P1=UIcos×3÷(200/5)
错误接线时功率P2=UIcos÷(150/5)+U...
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.问答题 参考答案
因中途换表,因此电费应分段计算:
(1)50kV&A变压器供电时
有功变损=304×20÷30=203(kW&bul...2.问答题 参考答案
在三相两元件电能表B相私接负载,属窃电行为,应补交电费及违约使用电费。
由于起止时间不明,根据《供电营业规则...3.问答题 参考答案(1)该农场实际应交纳电费为
30×6×90×0.20=3240(元)
(2)应退该农场电费
=1760(元)
<b...4.问答题 参考答案
大工业用户有功电量=000=400000(kW&h)
根据《供电营业规则》规定,得
居民点电量折算...5.问答题 参考答案
求全月功率因数值cos=costg-1(WQ/WP)=0.84,
分两段计算电费。
(1)7.24~7.30段,功率因数标准为...保护用电流互感器的准确级及误差限值如何计算90_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
保护用电流互感器的准确级及误差限值如何计算90
上传于||文档简介
&&选&#8203;填&#8203;,&#8203;简&#8203;要&#8203;介&#8203;绍&#8203;文&#8203;档&#8203;的&#8203;主&#8203;要&#8203;内&#8203;容&#8203;,&#8203;方&#8203;便&#8203;文&#8203;档&#8203;被&#8203;更&#8203;多&#8203;人&#8203;浏&#8203;览&#8203;和&#8203;下&#8203;载&#8203;。
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 b超的误差有多大 的文章

 

随机推荐